bij het aansluiten van onze tuinverlichting na verbouwing hebben we een fout gemaakt met het plaatsen van de elektra kabel richting de wandschakelaar waardoor de nuldraad nu als schakeldraad gebruikt wordt.

hoe is dit gekomen? Nou door een miscommunicatie tussen mij en mijn klusmaatje, niet controleren en hard doorwerken. Er loopt een YMVK kabel naar buiten die stroom aanvoert tot in een gietmof. Daar wordt de elektra voor stopcontacten in de tuin en verlichting gescheiden en loopt een YMVK kabel terug de woning in om de verlichting te schakelen. Dat dit schakel werd is niet goed gecommuniceerd.

Wat de situatie nu vervelend maakt is dat de teruglopende YMVK kabel niet in een buis zit maar vastgesmeerd in de muur. Ik kwam er achter dat dit niet goed was nadat alles gestuct en geverfd was en toen heb ik het maar even gelaten. Nuldraad als schakel gebruikt en klaar.

Maar goed, dit blijft toch een beetje knagen. Ik weet wel dat het zo zit, maar als er ooit iemand anders aan werkt heeft die een probleem.

Wat voor optie heb ik zonder de kabel uit te bikken?

Beste antwoord (via SirLenncelot op 27-10-2026 09:03)


  • Atlas
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Beide kanten markeren met de correcte kleuren elektra tape en niet meer aan denken. Dan klopt het nog steeds niet, maar is wel veilig voor de volgende, zonder dat je alles moet uitbikken.

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • Atlas
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Beide kanten markeren met de correcte kleuren elektra tape en niet meer aan denken. Dan klopt het nog steeds niet, maar is wel veilig voor de volgende, zonder dat je alles moet uitbikken.

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 00:43
Die kabel is dat 2 of drieaderig ?
En als je iets wilt wijzigen zul je in ieder geval ook je gietmof moeten wijzigen.
Als ik het goed begrijp en je het enkelpolig hebt aangesloten zie foto ( de lamp is hier jouw hele tuinverlichting)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDoF2vZP1RQSDGgCs7JDnZPZEBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gemtO80VIB80hSVXBHJFFPyk.jpg?f=fotoalbum_large
Dan is er maar een draad aangesloten, normaal gezien is dat de schakeldraad ( bruin of zwart , waarbij zwart normaal 1,5 mm2 is en bruin en blauw ( de nul draad ) eigenlijk 2,5mm2 zal zijn.
Blijkbaar heb je dus die twee verwisseld. De vraag waar heeft die verwisseling plaats gevonden.
1) bij de schakelaar ?
2) in de gietmof
3) je hebt dit door de hele stroomkring verkeerd aangesloten. ( wat ik niet direct verwacht )

Bij 1) heb je twee opties
1a) je wisseld de bruine en blauwe kabel om. ( mits je daar bij kunt komen. )
1b) je laat het zo alleen markeer de uiteinde van de blauwe draad met zwart isolatieband of zwarte krimpkous. Zodat nog beide kleuren zichtbaar zijn.

2) je opend de gietmof en wijzigd daar je fout, uiteraard dan ook de schakelaar.
2b) je markeerd de kabel zoals bij 1b) meest eenvoudige oplossing. Zeker als beide 2,5mm2 zijn is dat gewoon veilig.

Als het goed is kun je de kabel dus gewoon in de muur laten, of heb je slechts een eendraads kabel gebruikt?

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 27-10-2026 06:18 ]


  • ouweklimgeit
  • Registratie: Juni 2014
  • Niet online
SirLenncelot schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 05:37:
Maar goed, dit blijft toch een beetje knagen. Ik weet wel dat het zo zit, maar als er ooit iemand anders aan werkt heeft die een probleem.
Zwarte krimpkous om het uiteinde van de kabel, extra labeltje, valt allemaal wel mee denk ik. Daarbij interesseert mij de kleur persoonlijk helemaal niet als ik met 230v werk. Ook de nul of aarde zit ik niet met mijn blote vingers aan hoor.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 13:09
Welke kleuren heb je exact in de YMVK kabels?

  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 28-11 16:49
ouweklimgeit schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:12:
[...]

Zwarte krimpkous om het uiteinde van de kabel, extra labeltje, valt allemaal wel mee denk ik. Daarbij interesseert mij de kleur persoonlijk helemaal niet als ik met 230v werk. Ook de nul of aarde zit ik niet met mijn blote vingers aan hoor.
Dit. Je gebruikt YMVK dus alle aders zijn al 2.5mm. In de drieaderige variant zit niet eens een zwarte draad en als je in de vijfaderige variant een andere kleur hebt gebruikt dan gewoon labelen met krimpkous of isolatie tape aan beide kanten en niet meer aan denken. Technisch gezien kan het prima want alle aders hebben dezelfde dikte.

HD4Life @ Full-HD


  • SirLenncelot
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
yes bedankt voor het meedenken allemaal.

Het is inderdaad zo dat de ymvk 3 aderig is. Bruin wordt als fase gebruikt en blauw als schakeldraad. Ik had uiteraard een betere kabel kunnen gebruiken waar de correcte kleuren in zaten.

Dan ga ik voor het zwart maken / labellen van de bestaande kabel. Dan hoef ik alleen de gietmof te vervangen.

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 10:41
SirLenncelot schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:03:
yes bedankt voor het meedenken allemaal.

Het is inderdaad zo dat de ymvk 3 aderig is. Bruin wordt als fase gebruikt en blauw als schakeldraad. Ik had uiteraard een betere kabel kunnen gebruiken waar de correcte kleuren in zaten.

Dan ga ik voor het zwart maken / labellen van de bestaande kabel. Dan hoef ik alleen de gietmof te vervangen.
waarom moet je de gietmof vervangen?
Die is toch niet open te maken.

blauwe ader even zwart verven met een edding marker, en eventueel een dymo labeltje.
Zolang de zichtbare uiteinden maar duidelijk zijn.

www.fjmbouw.nl - AMD Ryzen 7 9800X3D RTX5070Ti 96GB DDR5


  • SirLenncelot
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
FRANQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:41:
[...]

waarom moet je de gietmof vervangen?
Die is toch niet open te maken.

blauwe ader even zwart verven met een edding marker, en eventueel een dymo labeltje.
Zolang de zichtbare uiteinden maar duidelijk zijn.
één uiteinde van de kabel zit in de gietmof

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Of je nu de blauwe of bruine gebruikt als fase of nulleider maakt helemaal niets uit. Je kan het voor je gemoedsrust netjes aanduiden (eerst spanning uitschakelen uiteraard).

Er zijn plaatsen (zoals bij mij in de straat) waar je niet eens een nulleider hebt (twee fasen waar 230V tussen zit).

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 28-11 13:11
naftebakje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:07:
Er zijn plaatsen (zoals bij mij in de straat) waar je niet eens een nulleider hebt (twee fasen waar 230V tussen zit).
De 127 Volt netdelen zijn zeer zeldzaam, als ze niet ondertussen al gesaneerd zijn.

  • duckmountain
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 27-10 10:28
Omkleuren met tape is gewoon toegestaan.

  • dehardstyler
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 28-11 18:01
duckmountain schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:28:
Omkleuren met tape is gewoon toegestaan.
Heb je daar een bron bij?

Het is mij verder ook om het even en ik zou precies hetzelfde doen. Maar het is "gewoon toegestaan" was ik wel even benieuwd naar, want volgens mij is dat dus niet toegestaan en dat wordt hier bevestigd:
  1. NEN1010:2020 514.3.1.1 Nul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw
  2. NEN1010:2020 514.3.4 De aanduiding van aders in kabels met 2t/m 5 aders moet voldoen aan bijlage 51.C. De fase aders moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin, zwart of grijs, de nulleiding met de kleur blauw en de beschermingsleiding met de kleurencombinatie geel/groen.
Bron: https://isolectra.nl/nl/kennis-pagina/veelgestelde-vragen/stekerbaar-aders-en-kabel-assemblage/ader-markeren-met-kleur-aan-het-uiteinde-toegestaan/

Maar zoals gezegd, ik zou breed glimlachend hetzelfde doen en die dingen lekker markeren aan de uiteinden. :)

  • JonPalle
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15-11 16:55
naftebakje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:07:
Of je nu de blauwe of bruine gebruikt als fase of nulleider maakt helemaal niets uit. Je kan het voor je gemoedsrust netjes aanduiden (eerst spanning uitschakelen uiteraard).

Er zijn plaatsen (zoals bij mij in de straat) waar je niet eens een nulleider hebt (twee fasen waar 230V tussen zit).
Lijkt me onmogelijk en onwaarschijnlijk. Tussen 2 fasen zit nl 400V.

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 10:41
JonPalle schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:12:
[...]

Lijkt me onmogelijk en onwaarschijnlijk. Tussen 2 fasen zit nl 400V.
Je hebt in nederland 2 verschillende netten.
3x230V (zonder nul), 3 fasen met 230V tussen de fasen.
3x400V + N (met nul), 3 fasen met 400V tussen de fasen en 230V tussen elke fase en de nul

www.fjmbouw.nl - AMD Ryzen 7 9800X3D RTX5070Ti 96GB DDR5


  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 10:41
SirLenncelot schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:04:
[...]

één uiteinde van de kabel zit in de gietmof
Ja dat snap ik, daarin zal die ene blauwe aan een bruine of zwarte verbonden zijn die naar de lamp gaat.

Maar die gietmof gaat niemand in kijken.
Bij de schakelaar heb je bruin, die spanningsvoerend (L) is, en de blauwe die zwart had moeten zijn.
Die kleur je dus zwart, en ter verduidelijking kan je onder het kapje op de schakelaar iets schrijven of plakken wat de situatie verduidelijkt.

Bij de lamp zal blauw gewoon de N zijn, en de bruine/zwarte de geschakelde L.

www.fjmbouw.nl - AMD Ryzen 7 9800X3D RTX5070Ti 96GB DDR5


  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:10
duckmountain schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:28:
Omkleuren met tape is gewoon toegestaan.
Dat geldt alléén voor fase-/schakel-/nuldraad, en *niet* voor PE/randaarde (geel-groen)!

Bijna alles omkleuren kan en mag, maar randaarde *moet* altijd randaarde zijn en blijven. Een geel/groene ader mag nooit ergens anders voor gebruikt worden, en geen enkele andere ader mag voor randaarde worden gebruikt. Het niet mogen omkleuren van randaarde geldt dus beide kanten op ;)

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • Art Rose
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20-11 13:45
Valt mee. Die kleuren gelden alleen voor vd draad in een buis. Voor kabel geldt het niet. Maar je moet wel altijd logisch en veilig werken. Dus krimpkous eromheen in de juiste kleur is de oplossing.

Art


  • Art Rose
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 20-11 13:45
En met de nen 1010 heb je niks te maken er is geen wet die dat regelt. De nen 1010 is gebaseerd op afspraken en niet op wetten. Waarom moet een installatie dan toch aan nen 1010 voldoen? Dat is geregeld in het bouwbesluit: een installatie van woningen moet voldoen aan nen 1010 of gelijkwaardig. Maar wat een particulier doet tsja dat moet je als particulier weten. Je moet wel veilig werken uiteraard al is het maar voor de verzekering. Maar dat geldt voor alles wat je doet.

Art


  • SirLenncelot
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
FRANQ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:43:
[...]


Ja dat snap ik, daarin zal die ene blauwe aan een bruine of zwarte verbonden zijn die naar de lamp gaat.

Maar die gietmof gaat niemand in kijken.
Bij de schakelaar heb je bruin, die spanningsvoerend (L) is, en de blauwe die zwart had moeten zijn.
Die kleur je dus zwart, en ter verduidelijking kan je onder het kapje op de schakelaar iets schrijven of plakken wat de situatie verduidelijkt.

Bij de lamp zal blauw gewoon de N zijn, en de bruine/zwarte de geschakelde L.
Je hebt natuurlijk gelijk als iemand iets aan de verbinding in de gietmof gaat doen dat snijdt ie de kabels sowieso door om opnieuw te beginnen. En dan heeft de aanpassing ook geen zin meer.