Verkeerde elektra draad aangesloten

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • SirLenncelot
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
bij het aansluiten van onze tuinverlichting na verbouwing hebben we een fout gemaakt met het plaatsen van de elektra kabel richting de wandschakelaar waardoor de nuldraad nu als schakeldraad gebruikt wordt.

hoe is dit gekomen? Nou door een miscommunicatie tussen mij en mijn klusmaatje, niet controleren en hard doorwerken. Er loopt een YMVK kabel naar buiten die stroom aanvoert tot in een gietmof. Daar wordt de elektra voor stopcontacten in de tuin en verlichting gescheiden en loopt een YMVK kabel terug de woning in om de verlichting te schakelen. Dat dit schakel werd is niet goed gecommuniceerd.

Wat de situatie nu vervelend maakt is dat de teruglopende YMVK kabel niet in een buis zit maar vastgesmeerd in de muur. Ik kwam er achter dat dit niet goed was nadat alles gestuct en geverfd was en toen heb ik het maar even gelaten. Nuldraad als schakel gebruikt en klaar.

Maar goed, dit blijft toch een beetje knagen. Ik weet wel dat het zo zit, maar als er ooit iemand anders aan werkt heeft die een probleem.

Wat voor optie heb ik zonder de kabel uit te bikken?

Beste antwoord (via SirLenncelot op 27-10-2026 09:03)


  • Atlas
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Beide kanten markeren met de correcte kleuren elektra tape en niet meer aan denken. Dan klopt het nog steeds niet, maar is wel veilig voor de volgende, zonder dat je alles moet uitbikken.

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • Atlas
  • Registratie: Mei 2002
  • Niet online

Atlas

Ik flits niet meer terug!

Beide kanten markeren met de correcte kleuren elektra tape en niet meer aan denken. Dan klopt het nog steeds niet, maar is wel veilig voor de volgende, zonder dat je alles moet uitbikken.

Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.


  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 06:40
Die kabel is dat 2 of drieaderig ?
En als je iets wilt wijzigen zul je in ieder geval ook je gietmof moeten wijzigen.
Als ik het goed begrijp en je het enkelpolig hebt aangesloten zie foto ( de lamp is hier jouw hele tuinverlichting)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDoF2vZP1RQSDGgCs7JDnZPZEBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gemtO80VIB80hSVXBHJFFPyk.jpg?f=fotoalbum_large
Dan is er maar een draad aangesloten, normaal gezien is dat de schakeldraad ( bruin of zwart , waarbij zwart normaal 1,5 mm2 is en bruin en blauw ( de nul draad ) eigenlijk 2,5mm2 zal zijn.
Blijkbaar heb je dus die twee verwisseld. De vraag waar heeft die verwisseling plaats gevonden.
1) bij de schakelaar ?
2) in de gietmof
3) je hebt dit door de hele stroomkring verkeerd aangesloten. ( wat ik niet direct verwacht )

Bij 1) heb je twee opties
1a) je wisseld de bruine en blauwe kabel om. ( mits je daar bij kunt komen. )
1b) je laat het zo alleen markeer de uiteinde van de blauwe draad met zwart isolatieband of zwarte krimpkous. Zodat nog beide kleuren zichtbaar zijn.

2) je opend de gietmof en wijzigd daar je fout, uiteraard dan ook de schakelaar.
2b) je markeerd de kabel zoals bij 1b) meest eenvoudige oplossing. Zeker als beide 2,5mm2 zijn is dat gewoon veilig.

Als het goed is kun je de kabel dus gewoon in de muur laten, of heb je slechts een eendraads kabel gebruikt?

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 27-10-2026 06:18 ]


  • ouweklimgeit
  • Registratie: Juni 2014
  • Niet online
SirLenncelot schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 05:37:
Maar goed, dit blijft toch een beetje knagen. Ik weet wel dat het zo zit, maar als er ooit iemand anders aan werkt heeft die een probleem.
Zwarte krimpkous om het uiteinde van de kabel, extra labeltje, valt allemaal wel mee denk ik. Daarbij interesseert mij de kleur persoonlijk helemaal niet als ik met 230v werk. Ook de nul of aarde zit ik niet met mijn blote vingers aan hoor.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08:31
Welke kleuren heb je exact in de YMVK kabels?

  • Davidshadow13
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
ouweklimgeit schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:12:
[...]

Zwarte krimpkous om het uiteinde van de kabel, extra labeltje, valt allemaal wel mee denk ik. Daarbij interesseert mij de kleur persoonlijk helemaal niet als ik met 230v werk. Ook de nul of aarde zit ik niet met mijn blote vingers aan hoor.
Dit. Je gebruikt YMVK dus alle aders zijn al 2.5mm. In de drieaderige variant zit niet eens een zwarte draad en als je in de vijfaderige variant een andere kleur hebt gebruikt dan gewoon labelen met krimpkous of isolatie tape aan beide kanten en niet meer aan denken. Technisch gezien kan het prima want alle aders hebben dezelfde dikte.

HD4Life @ Full-HD


  • SirLenncelot
  • Registratie: September 2010
  • Niet online
yes bedankt voor het meedenken allemaal.

Het is inderdaad zo dat de ymvk 3 aderig is. Bruin wordt als fase gebruikt en blauw als schakeldraad. Ik had uiteraard een betere kabel kunnen gebruiken waar de correcte kleuren in zaten.

Dan ga ik voor het zwart maken / labellen van de bestaande kabel. Dan hoef ik alleen de gietmof te vervangen.