Thuisbatterij aansluiten op dezelfde groep als 2 PV

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • stefanvanvliet
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 23:15
Hallo,

Graag jullie advies en meningen over de volgende situatie.
Ik overweeg een plug and play thuisbatterij aan te schaffen met de volgende specificaties:

-          Opslagcapaciteit circa 5 KwH
-          Opladen tot maximaal 2.500 Watt
-          Ontladen maximaal 800 Watt (laat ik standaard op deze grens staan)

Doel: overtollige stroom van de zonnepanelen opslaan in de batterij en later gebruiken.

Ik ga geen gebruik maken van aansturing met dynamische prijzen e.d.
Ik wil het zo automatiseren dat de batterij enkel oplaad wanneer er overschot is en enkel ontlaad wanneer er geen overschot is. Dit ga ik inregelen via de P1 meter van HomeWizard en een Home Assisant mini-pc
Ik wil geen aparte groep aanleggen.
Plaatsing van de thuisaccu bij voorkeur in de schuur.

Mijn situatie:
  • Meterkast met 3 fasen x 25 ampere aansluiting
  • 10 zonnepanelen op het dak, totaal 3.750 Wp vermogen.
    Deze is 1-fase aangesloten op fase 2.
  • 2 zonnepanelen, totaal 750 Wp vermogen.
    Deze 2 zonnepanelen (met een eigen micro omvormer) liggen op een vrijstaande stenen schuur en zijn direct op het net aangesloten.
    De schuur zit op een aparte groep in de meterkast met een automaat van 16A, op fase 3.
    Verder is er op de schuur aangesloten: een tafelmodel koelkast en 2 led-lampen van 4 Watt.
Mijn scenario’s en vragen zijn:

Scenario bij opwek van zonnestroom
Een automaat/zekering ziet enkel electriciteit wat vanaf het net naar het stopcontact gaat (afname) en niet andersom (inname). Dus wanneer de zon volop op de 2 panelen schijnt ziet de automaat van de schuur deze (maximaal) 750 Watt aan inname niet. Een 16A automaat heeft een maximale belasting van 3.680 W. Je houd dus over  3.680 – 750 = 2.930 Watt. Meer dan voldoende voor de koelkast en verlichting en naar mijn idee veilig.

Wanneer ik hier een thuisbatterij met maximaal 800 Watt aan toevoeg, heeft dat in mijn scenario voor het inbrengen van electriciteit volgens mij geen enkele invloed. Want wanneer de zonnepanelen elektriciteit inbrengen, neemt de batterij juist elektriciteit af. En wanneer de batterij electriciteit afgeeft, geven de panelen niets meer af. Het is dus altijd of de zonnepanelen of de batterij welke elektriciteit inbrengt, nooit beiden. Wanneer je gaat opladen met dynamische tarieven, dan kan dit scenario zich wel voordoen, maar dat ga ik dus niet doen.

Vraag: klopt deze beredenering? Of mis ik iets?

Scenario bij afname van elektriciteit
De beoogde batterij heeft een maximaal oplaadvermogen van 2.500 Watt. Geen probleem, dat kan eigenlijk op iedere groep. Toch maak ik mij bij dit scenario de meeste zorgen. Want wanneer de batterij op vol vermogen laad (2.500 Watt afname), leveren (inname) de 2 zonnepanelen op de schuur ook op (maximaal 750 Watt). Dan zit je in theorie dus op 2.500 + 750 = 3.250 Watt. Tel daar de koelkast en wat verlichting bij op en je zit tussen 3.270 en 3.3.50 Watt aan belasting op deze groep. De maximale belasting is 3.680 Watt. De automaat ziet echter de 750 Watt aan inbreng van de zonnepanelen niet. Hierdoor ontstaat het gevaar van overbelasting, bijvoorbeeld wanneer ik zware verbruiker aansluit op het stopcontact in de schuur zoals een boormachine.

Vraag: is het verantwoord om in mijn situatie een dergelijke batterij in de schuur te plaatsen? Of klopt het dat dit niet verantwoord is omdat er al 2 zonnepanelen op dezelfde groep zijn aangesloten?

Met vriendelijke groet,
Stefan

Alle reacties


  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 23:01
Die zitten op dezelfde groep? Niet doen. Je zekering klapt eruit bij 16a dat door de kabels gaat. Daar heb je de bekabeling voor gekozen. Als je vervolgens 800w batterij+zonnepanelen erop zer kan het dat je lokaal dus veel.meer dan 3700watt kan trekken voordat de zekering eraf slaat. Mogelijk is je bekabeling daar niet voor gemaakt. (Dikte). Ga dat dus na. Evt pak je in de garage een verdeler en zet je ze beide achter eigen 16a groep.

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 00:11
Dit kan inderdaad gewoon. Je moet alleen opletten dat de batterij en de zonnepanelen niet tegelijkertijd leveren. Het risico is niet anders dan nu, een boormachine verbruikt heel weinig, maar stel in de huidige situatie sluit je een frituurpan en een stofzuiger aan als de zon schijnt kun je dus 4430 Watt door een stopcontact trekken. Dat is nu al zo, zonder de batterij. Zoals hierboven gesteld is de oplossing een onderverdeler met 3x een B16. Je theorie van 2500+750 klopt niet, je mag levering en afname niet bij elkaar optellen.

Je houd dus over  3.680 – 750 = 2.930 Watt. Meer dan voldoende voor de koelkast en verlichting en naar mijn idee veilig.

Nu maak je weer dezelfde fout, hier moet je juist wel optellen. Je hebt 3680 vanuit de automaat beschikbaar en 750 vanuit de omvormer. Dat maakt 4430 Watt beschikbaar.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Een onderverdeler plaatsen in je schuurtje.
Hier ook gedaan voor 6 batterijen, PV en een autolader.
De batterijen gaan op stop bij ev laden. Om ze niet leeg te trekken.
HBC in HA

Die 800 w instelling gaat er snel af, trust me.

Een humsienk nova 7,68 heeft een micro omvormer wcd naast de backup wcd. Handig bij totale stroomuitval.
Maar de meeste plug in kan je voeden op de backup (tot de batterij vol is)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oS35d14wI_vS124T-hXE3eow6Wk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C52up77ScyaIbun0WqhlTFyJ.jpg?f=fotoalbum_large

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek