Vraag


  • Chatman313
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 22:33
Mijn vraag
Is in mijn situatie OpenTherm gewenst?

Ik heb beneden vloerverwarming met een open verdeler en boven ltv radiatoren. Het is 1 open systeem. Op dit moment is er weinig warmte vraag en vraagt de thermostaat van de cv maar aanvoer water van 33 graden. Voor beneden is dit voldoende maar voor boven niet. De radiatoren doen dan niet zoveel. Ik heb mn gewenste aanvoertemperatuur op 40 graden en Max op 45 graden maar opentherm overschrijft de gewenste met zijn eigen setpoint.

Nu wil ik dus eigenlijk die 40 graden aanvoer hebben, maar ik zie eigenlijk geen mogelijkheid met OpenTherm. Vandaar dat ik denk dat Aan/Uit in mijn geval beter gaat werken.

Relevante software en hardware die ik gebruik
Vaillant EcoTEC plus ketel

Honeywell T6R thermostaat

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
5 seconden op de T6R indrukken om zo het gevraagde setpoint van OpenTherm te kunnen zien.
edit:
Als ik mijn cv begrensd op een deel laat van 9kW scheelt ook een hoop en ik kan toch niet veel meer afgeven.

Overigens gaat het in de winter beter aangezien er dan meer warmte vraag is en de aanvoer de 40 graden wel haalt. Is dus echt een lente/herfst dingetje.

[ Voor 14% gewijzigd door Chatman313 op 26-10-2026 12:23 ]

Alle reacties


  • E-top Controls
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 06-11 08:01

E-top Controls

HVAC Protocol Specialist

Yes, in your specific mixed-system setup, switching to on/off will indeed fix this spring/autumn issue. with OpenTherm, the T6R calculates the 33℃ flow temp based on the heat demand in the room where it's located (downstairs).That's perfect for your underfloor heating, but does almost nothing for the LTV radiators upstairs. Switching to ON/OFF stops that calculation and simply forces your Vaillant to hit your 40℃ target whenever there is a heat demand. You'll lose a bit of efficiency because the boiler won't modulate as nicely, but at least it will actually get warm upstairs. Quick tip before rewiring: check the Vaillant installer menu to see if you can raise the minimum flow temperature (T-min CV) to 40℃. If the OT module respects that setting, you keep OpenTherm but the boiler simply never drops below 40.

Embedded R&D @ HVAC Controls OEM. Exploring OpenTherm implementations, Modbus RTU/BACnet for BMS, and RF protocols.