We hebben onze vrijstaande jaren-30-woning in 2021 al volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Daarbij zijn we ook van het gas af gegaan en hebben we een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp laten installeren.
Nu gaan we de woning met circa 60 m² uitbreiden. Deze uitbouw wordt maximaal geïsoleerd. Door de extra woonoppervlakte neemt de warmtevraag toe en hebben we een zwaardere warmtepomp nodig.
We overwegen daarom de huidige Metro Therm te vervangen door een NIBE S2060-16. Omdat we de installatie toch gaan aanpassen, willen we meteen kijken hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Vooral over de hydraulische opstelling, het buffervat en de zoneregeling hoor ik graag jullie mening.
De situatie:
De belangrijkste uitkomsten:
We willen een installatie die zo zuinig mogelijk werkt, zonder in te leveren op comfort.
De gewenste temperaturen zijn:
Mijn huidige idee
Ik denk aan een NIBE S2060-16 met een SMO S40-regelunit.
Het bestaande buffervat van 200 liter en het warmwatervat van 400 liter zou ik graag behouden als dat nodig is. Er zit er ook al elektrische bijverwarming in de huidige Metro Therm-installatie. Het exacte type moet ik nog achterhalen.
Ik twijfel vooral over de beste manier om de installatie hydraulisch en regeltechnisch op te bouwen.
Mijn vragen:
1. Buffervat behouden of niet?
We hebben al een buffervat van 200 liter. Nu alle ruimtes afzonderlijk worden geregeld, vraag ik me af wat de beste opstelling is.
2. Hoe zouden jullie de zoneregeling aanpakken?
Ik wil de slaapkamers op 18 °C houden en de woonkamer op 21,5 °C. De badkamers mogen nog wat warmer zijn.
Is het verstandig om de woonkamer en eventueel badkamers grotendeels open te laten staan en alleen de slaapkamers met thermostaten te regelen?
Of zouden jullie de huidige zoneregeling behouden in combinatie met een hydraulisch gescheiden buffervat?
Ik vind comfort per ruimte belangrijk, maar wil niet dat de warmtepomp daardoor onnodig veel gaat pendelen of op een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.
3. Koelen via de vloerverwarming
We willen ook actief kunnen koelen met de warmtepomp.
Hoe zouden jullie dit combineren met de zoneregeling? Ik denk aan thermostaten die kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen, met dauwpuntbewaking.
Hebben jullie ervaring met vloerkoeling in slaapkamers? Is dat voldoende om de ergste warmte buiten te houden? En waar moet ik rekening mee houden bij het bestaande buffervat?
4. Elektrische bijverwarming
Er zit een elektrisch element in onze huidige Metro Therm-installatie.
Als dat niet herbruikbaar blijkt, zouden jullie dan een los elektrisch element toevoegen? Welk vermogen zou passend zijn en hoe regel je dat het beste met de NIBE?
5. Hoe zouden jullie de totale installatie opbouwen?
Misschien wel mijn belangrijkste vraag: als jullie met deze warmteverliesberekening, 200 m² vloerverwarming, de bestaande vaten en onze wensen een installatie mochten ontwerpen, hoe zouden jullie het dan aanpakken?
Ik sta open voor een andere hydraulische opstelling en aanpassingen aan de zoneregeling. Het gaat me vooral om een betrouwbare installatie met een goed rendement, weinig pendelen en voldoende comfort bij verwarmen én koelen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Nu gaan we de woning met circa 60 m² uitbreiden. Deze uitbouw wordt maximaal geïsoleerd. Door de extra woonoppervlakte neemt de warmtevraag toe en hebben we een zwaardere warmtepomp nodig.
We overwegen daarom de huidige Metro Therm te vervangen door een NIBE S2060-16. Omdat we de installatie toch gaan aanpassen, willen we meteen kijken hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Vooral over de hydraulische opstelling, het buffervat en de zoneregeling hoor ik graag jullie mening.
De situatie:
- Vrijstaande jaren-30-woning, volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2021.
- Nieuwe uitbouw van circa 60 m² met maximale isolatie.
- Gebruiksoppervlakte na verbouwing volgens warmteverliesberekening: 293 m².
- Circa 200 m² vloerverwarming, verdeeld over meerdere ruimtes en verdiepingen (alleen de zolder is niet verwarmd maar dat hoeft voor ons ook niet)
- Geen radiatoren.
- Balansventilatie met WTW.
- Bestaand buffervat van 200 liter.
- Bestaand warmwatervat van 400 liter.
- Momenteel een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp.
- Alle ruimtes hebben een eigen thermostaat die de vloerverwarming aanstuurt.
- Gezin van vijf personen.
De belangrijkste uitkomsten:
- Basiswarmteverlies: 9,96 kW.
- Inclusief ventilatieverlies: 10,84 kW.
- Aanvullende systeemverliezen: 1,56 kW.
- Totaal benodigd opwekvermogen: 12,40 kW bij -9,5 °C.
We willen een installatie die zo zuinig mogelijk werkt, zonder in te leveren op comfort.
De gewenste temperaturen zijn:
- Woonkamer, keuken, hal, bijkeuken, toilet: 21,5 °C.
- Slaapkamers: 18 °C.
- Twee badkamers: 22,5 °C.
Mijn huidige idee
Ik denk aan een NIBE S2060-16 met een SMO S40-regelunit.
Het bestaande buffervat van 200 liter en het warmwatervat van 400 liter zou ik graag behouden als dat nodig is. Er zit er ook al elektrische bijverwarming in de huidige Metro Therm-installatie. Het exacte type moet ik nog achterhalen.
Ik twijfel vooral over de beste manier om de installatie hydraulisch en regeltechnisch op te bouwen.
Mijn vragen:
1. Buffervat behouden of niet?
We hebben al een buffervat van 200 liter. Nu alle ruimtes afzonderlijk worden geregeld, vraag ik me af wat de beste opstelling is.
- Buffervat in serie op de retour?
- Buffervat als hydraulische scheiding met een aparte pomp voor de vloerverwarming?
- Of liever helemaal zonder buffervat?
2. Hoe zouden jullie de zoneregeling aanpakken?
Ik wil de slaapkamers op 18 °C houden en de woonkamer op 21,5 °C. De badkamers mogen nog wat warmer zijn.
Is het verstandig om de woonkamer en eventueel badkamers grotendeels open te laten staan en alleen de slaapkamers met thermostaten te regelen?
Of zouden jullie de huidige zoneregeling behouden in combinatie met een hydraulisch gescheiden buffervat?
Ik vind comfort per ruimte belangrijk, maar wil niet dat de warmtepomp daardoor onnodig veel gaat pendelen of op een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.
3. Koelen via de vloerverwarming
We willen ook actief kunnen koelen met de warmtepomp.
Hoe zouden jullie dit combineren met de zoneregeling? Ik denk aan thermostaten die kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen, met dauwpuntbewaking.
Hebben jullie ervaring met vloerkoeling in slaapkamers? Is dat voldoende om de ergste warmte buiten te houden? En waar moet ik rekening mee houden bij het bestaande buffervat?
4. Elektrische bijverwarming
Er zit een elektrisch element in onze huidige Metro Therm-installatie.
Als dat niet herbruikbaar blijkt, zouden jullie dan een los elektrisch element toevoegen? Welk vermogen zou passend zijn en hoe regel je dat het beste met de NIBE?
5. Hoe zouden jullie de totale installatie opbouwen?
Misschien wel mijn belangrijkste vraag: als jullie met deze warmteverliesberekening, 200 m² vloerverwarming, de bestaande vaten en onze wensen een installatie mochten ontwerpen, hoe zouden jullie het dan aanpakken?
Ik sta open voor een andere hydraulische opstelling en aanpassingen aan de zoneregeling. Het gaat me vooral om een betrouwbare installatie met een goed rendement, weinig pendelen en voldoende comfort bij verwarmen én koelen.
Alvast bedankt voor het meedenken!