Wel of geen buffervat hergebruiken bij mijn nieuwe WP?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
We hebben onze vrijstaande jaren-30-woning in 2021 al volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Daarbij zijn we ook van het gas af gegaan en hebben we een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp laten installeren.

Nu gaan we de woning met circa 60 m² uitbreiden. Deze uitbouw wordt maximaal geïsoleerd. Door de extra woonoppervlakte neemt de warmtevraag toe en hebben we een zwaardere warmtepomp nodig.

We overwegen daarom de huidige Metro Therm te vervangen door een NIBE S2060-16. Omdat we de installatie toch gaan aanpassen, willen we meteen kijken hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Vooral over de hydraulische opstelling, het buffervat en de zoneregeling hoor ik graag jullie mening.

De situatie:
  • Vrijstaande jaren-30-woning, volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2021.
  • Nieuwe uitbouw van circa 60 m² met maximale isolatie.
  • Gebruiksoppervlakte na verbouwing volgens warmteverliesberekening: 293 m².
  • Circa 200 m² vloerverwarming, verdeeld over meerdere ruimtes en verdiepingen (alleen de zolder is niet verwarmd maar dat hoeft voor ons ook niet)
  • Geen radiatoren.
  • Balansventilatie met WTW.
  • Bestaand buffervat van 200 liter.
  • Bestaand warmwatervat van 400 liter.
  • Momenteel een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp.
  • Alle ruimtes hebben een eigen thermostaat die de vloerverwarming aanstuurt.
  • Gezin van vijf personen.
Er is een warmteverliesberekening gemaakt volgens ISSO 51 (2024), gebaseerd op de nieuwe situatie na verbouwing.

De belangrijkste uitkomsten:
  • Basiswarmteverlies: 9,96 kW.
  • Inclusief ventilatieverlies: 10,84 kW.
  • Aanvullende systeemverliezen: 1,56 kW.
  • Totaal benodigd opwekvermogen: 12,40 kW bij -9,5 °C.
Wat willen we bereiken?

We willen een installatie die zo zuinig mogelijk werkt, zonder in te leveren op comfort.
De gewenste temperaturen zijn:
  • Woonkamer, keuken, hal, bijkeuken, toilet: 21,5 °C.
  • Slaapkamers: 18 °C.
  • Twee badkamers: 22,5 °C.
We willen de ruimtes apart kunnen blijven regelen. Niet allemaal maar eigenlijk alle de 3 slaapkamers van de kinderen. Daarnaast willen we in de zomer via de vloerverwarming koelen, met name in de woonkamer en slaapkamers. De badkamers hoeven niet gekoeld te worden.

Mijn huidige idee

Ik denk aan een NIBE S2060-16 met een SMO S40-regelunit.

Het bestaande buffervat van 200 liter en het warmwatervat van 400 liter zou ik graag behouden als dat nodig is. Er zit er ook al elektrische bijverwarming in de huidige Metro Therm-installatie. Het exacte type moet ik nog achterhalen.

Ik twijfel vooral over de beste manier om de installatie hydraulisch en regeltechnisch op te bouwen.

Mijn vragen:

1. Buffervat behouden of niet?

We hebben al een buffervat van 200 liter. Nu alle ruimtes afzonderlijk worden geregeld, vraag ik me af wat de beste opstelling is.
  • Buffervat in serie op de retour?
  • Buffervat als hydraulische scheiding met een aparte pomp voor de vloerverwarming?
  • Of liever helemaal zonder buffervat?
Wat is volgens jullie de beste keuze voor het rendement, de doorstroming en de ontdooicycli?

2. Hoe zouden jullie de zoneregeling aanpakken?

Ik wil de slaapkamers op 18 °C houden en de woonkamer op 21,5 °C. De badkamers mogen nog wat warmer zijn.

Is het verstandig om de woonkamer en eventueel badkamers grotendeels open te laten staan en alleen de slaapkamers met thermostaten te regelen?

Of zouden jullie de huidige zoneregeling behouden in combinatie met een hydraulisch gescheiden buffervat?

Ik vind comfort per ruimte belangrijk, maar wil niet dat de warmtepomp daardoor onnodig veel gaat pendelen of op een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.

3. Koelen via de vloerverwarming

We willen ook actief kunnen koelen met de warmtepomp.

Hoe zouden jullie dit combineren met de zoneregeling? Ik denk aan thermostaten die kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen, met dauwpuntbewaking.

Hebben jullie ervaring met vloerkoeling in slaapkamers? Is dat voldoende om de ergste warmte buiten te houden? En waar moet ik rekening mee houden bij het bestaande buffervat?

4. Elektrische bijverwarming

Er zit een elektrisch element in onze huidige Metro Therm-installatie.

Als dat niet herbruikbaar blijkt, zouden jullie dan een los elektrisch element toevoegen? Welk vermogen zou passend zijn en hoe regel je dat het beste met de NIBE?

5. Hoe zouden jullie de totale installatie opbouwen?

Misschien wel mijn belangrijkste vraag: als jullie met deze warmteverliesberekening, 200 m² vloerverwarming, de bestaande vaten en onze wensen een installatie mochten ontwerpen, hoe zouden jullie het dan aanpakken?

Ik sta open voor een andere hydraulische opstelling en aanpassingen aan de zoneregeling. Het gaat me vooral om een betrouwbare installatie met een goed rendement, weinig pendelen en voldoende comfort bij verwarmen én koelen.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Alle reacties


  • Isniedood
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07:49
Lukte het met je oude warmtepomp om die verschillende temperaturen te halen? Kan ik me moeilijk voorstellen in een goed geïsoleerd huis

Wat is de rede dat je op de bovenste verdieping geen vloerverwarming wil? Is dat geen leefruimte dat gebruikt wordt?

Waarom wil je 200 liter buffer behouden? Dat klinkt echt belachelijk veel.

Zou het niet een optie zijn om enkel de slaapkamers op een gedeelde zoneregeling te gooien ? Heb je als het waren 2 zones. Die graag warmere badkamer moet je volgens mij niet willen over de vloerverwarming. Je hebt daar te weinig afgifte en dan gaat je hele systeem waarmee stoken voor die paar vierkante meters. Dan kan je beter je handdoeken verwarming bij laten stoken als je gaat douchen denk ik.

Overigens zijn er hier veel mensen die er meer verstand van hebben dan ik :)

  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
Isniedood schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:58:
Lukte het met je oude warmtepomp om die verschillende temperaturen te halen? Kan ik me moeilijk voorstellen in een goed geïsoleerd huis

Wat is de rede dat je op de bovenste verdieping geen vloerverwarming wil? Is dat geen leefruimte dat gebruikt wordt?

Waarom wil je 200 liter buffer behouden? Dat klinkt echt belachelijk veel.

Zou het niet een optie zijn om enkel de slaapkamers op een gedeelde zoneregeling te gooien ? Heb je als het waren 2 zones. Die graag warmere badkamer moet je volgens mij niet willen over de vloerverwarming. Je hebt daar te weinig afgifte en dan gaat je hele systeem waarmee stoken voor die paar vierkante meters. Dan kan je beter je handdoeken verwarming bij laten stoken als je gaat douchen denk ik.

Overigens zijn er hier veel mensen die er meer verstand van hebben dan ik :)
Ja het lukt om die verschillende temperaturen te halen. Je moet bij een jaren 30 huis wel even rekening houden dat het voor zover het kan hij goed is geïsoleerd.

Ja de zolder gebruiken we nagenoeg niet. Daarnaast trekt door het trappengat genoeg warmte naar boven.

Dat is de vraag. Wil ik het buffervat houden? Ik heb hem nu in mijn huidige installatie. Dus het is makkelijk/goedkoop om hem te hergebruiken. Maar als het beter is om het niet te doen wil ik hem de deur uit doen.

Dus je bedoeld de begane grond niet met thermostaten regelen en de slaapkamers wel met een thermostaat? De badkamers zijn respectievelijk 15 m2 en 9m groot in de woning.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Ik zou het hele idee van zoneregeling gewoon los laten. Klinkt allemaal leuk maar in de praktijk waardeloos.

Wat is het doel van een thermostaat op een slaapkamer? Even wat warmer voor kinderen die spelen, huiswerk maken of thuiswerken? Vloerverwarming is traag dus dat werkt toch niet echt.

Qua koelen, ja het kan maar niet ideaal. Wil je even snel kunnen verwarmen en volwaardig kunnen koelen kom je toch bij een L/L uit.

Woonkamer en badkamers sowieso altijd open. Zoneregeling op de slaapkamers....tja als je het toch al hebt....

[ Voor 38% gewijzigd door assje op 25-10-2026 08:34 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:25:
Dat is de vraag. Wil ik het buffervat houden? Ik heb hem nu in mijn huidige installatie. Dus het is makkelijk/goedkoop om hem te hergebruiken. Maar als het beter is om het niet te doen wil ik hem de deur uit doen.
Buffervat serieel aangesloten kan geen kwaad. Pas als je hem parallel aan gaat sluiten om zoneregeling mogelijk te maken gaat het mis.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Isniedood
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 07:49
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 08:25:
[...]

Ja het lukt om die verschillende temperaturen te halen. Je moet bij een jaren 30 huis wel even rekening houden dat het voor zover het kan hij goed is geïsoleerd.

Ja de zolder gebruiken we nagenoeg niet. Daarnaast trekt door het trappengat genoeg warmte naar boven.

Dat is de vraag. Wil ik het buffervat houden? Ik heb hem nu in mijn huidige installatie. Dus het is makkelijk/goedkoop om hem te hergebruiken. Maar als het beter is om het niet te doen wil ik hem de deur uit doen.

Dus je bedoeld de begane grond niet met thermostaten regelen en de slaapkamers wel met een thermostaat? De badkamers zijn respectievelijk 15 m2 en 9m groot in de woning.
Wat ik bedoelde was een thermostaat in de woonkamer waar ook je badkamers op aangesloten zijn.

Als je het voor je comfort heel belangrijk vindt de slaapkamers op een andere temperatuur te hebben dan kan je die op een andere thermostaat draaien. Wetende dat het rendement verliezen oplevert om verschillende zones in je huis te hebben.

De badkamers zullen relatief weinig vloerverwarming hebben dus ook weinig afgifte. Geen leidingen onder de douche. Die zal je niet als aparte zone warmer moeten willen stoken dan de rest. Gewoon meelopen op de woonkamer dus en evt dichtdraaien in de zomer als je wil gaan koelen met de vloer

Afhankelijk van hoe groot de zone van je woonkamer + badkamers is aan vloerverwarming kan je de buffer in serie plaatsen zoals gezegd. Gezien je M2 huis moet dat waarschijnlijk wel kunnen

[ Voor 6% gewijzigd door Isniedood op 25-10-2026 09:06 ]


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
Waarom ga je zoveel geld uitgeven aan een nieuwe WP, terwijl de huidige er pas 6 jaar staat? Loopt de huidige WP nu al op z'n tenen? Meet je het energieverbruik van je huidige WP? 60m2 meer op deze oppervlakte is niet echt schokkend veel, dat zou ik er prima bij kunnen verwarmen met de bestaande WP.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
De zwaarste Metro therm in de meldcode lijst heeft een subsidiabel vermogen van 6kW.
https://www.rvo.nl/subsid...r=DESC&page=0&facet1=5474

Dus die zal nu al heel erg op zijn tenen gaan... Het is blijkbaar een van de velen met vermogen bij +7 op het typeplaatje, maar zeer zeker niet tegen de tijd dat hij door de tests gegaan is.

Naregeling moet je alleen inzetten om bij positieve weersinvloeden, dus zon, de boel uit te zetten.

Niet om iets semi-structureel uit te zetten... dat maakt de kans groot dat een goed geïsoleerde woning alleen maar meer stroom verbruikt.

Naregeling moet je ook niet inzetten om gebrekkig inregelen te maskeren.

[ Voor 5% gewijzigd door Ronald op 25-10-2026 10:51 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:19
@Sunri5e Ik heb dezelfde vraag als @Oilman :
  1. Hoeveel neemt je warmteverlies eigenlijk toe? Want je uitbouw zit aan je huis vast, dus er verdwijnt ook een stuk buitenschil en wat er nieuw terugkomt is beter geisoleerd
  2. Ook je warmteverlies door ventilatie zal niet stijgen (mits goed luchtdicht de uitbouw neergezet)
  3. Die temperatuurverschillen lukt alleen als je op de slaapkamers nooit de verwarming open zet en de badkamers altijd open
  4. Als je geen rare effecten van zoninstraling hebt (in het stookseizoen) dan zal in de praktijk warmtevraag van de leefruimte komen. dus parallelbuffer omzetten naar serieel, dan gaat Ta warmtepomp omlaag en kan je waarschijnlijk het marginaal extra benodigde vermogen hiermee opvangen

    PS1 die warmtepomp die je nu hebt is mij onbekend. Wat je minimaal even zou moeten toevoegen is het vermogen bij -10/W35 van de huidige WP en je voorgestelde nibe
ps2 gewoon een multisplit airco voor de slaapkamers is effectiever. a/ echt goede koeling erbij; b/ mocht het nodig zijn in de winter extra verwarming toegevoegd.

[ Voor 8% gewijzigd door BarryH op 25-10-2026 10:54 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
Oilman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:39:
Waarom ga je zoveel geld uitgeven aan een nieuwe WP, terwijl de huidige er pas 6 jaar staat? Loopt de huidige WP nu al op z'n tenen? Meet je het energieverbruik van je huidige WP? 60m2 meer op deze oppervlakte is niet echt schokkend veel, dat zou ik er prima bij kunnen verwarmen met de bestaande WP.
De huidige WP is een 6kw versie. Die hebben ze destijds expres zo laag aangehouden met het idee dat deze 325 dagen van het jaar prima zou draaien (en dan zuinig zou zijn) en dan 40 koude dagen met het verwarmingselement bijverwarmd zou worden. We hebben ook 20 zonnepanelen liggen en met het salderen zou dat destijds volgens de berekeningen van de fabrikant uit moeten komen. Nu het salderen eraf gaat wordt de case anders. Daarnaast komt er dus een flinke uitbouw en een tweede badkamer bij. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuwe WP te installeren.

Wij hebben een huis met heel veel glas (ook vooral op zuid) waardoor bij even wat zon het heel snel warm wordt in huis.

[ Voor 6% gewijzigd door Sunri5e op 25-10-2026 12:22 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
En dat was ook toen met vloerverwarming een niet valide argument. Het bijdraaien voor een behoorlijk groot aantal uren kost meer dan een beetje aan-uit regeling.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
Maar jullie adviseren dus eigenlijk om de zoneregeling eruit te doen? Maar dan kan ik toch ook net zo goed de buffer de deur uit doen want volgens mij heeft mijn systeem meer dan voldoende wateropslagvermogen.

  • Wuursj
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 28-11 09:26

Wuursj

want worst is al bezet

Yes, dat levert doorgaans ook meer efficientie op.

Qua zonering is er ook een tussenweg, hier loopt een masters-slave systeem:
  • De thermostaat in de woonkamer alleen bepaald of de WP loopt.
  • De thermostaten in de slaapkamers zetten alleen kleppen open of dicht.
  • Badkamers doen altijd mee, kan niet warm genoeg zijn :P
Zo wordt het niet te warm in de slaapkamers de beduidend meer zon-inval hebben dan de woonkamer (zeker die op zolder). En wat koeler vinden we ook wel lekker om te slapen maar de temp kan wel ophoog voor werken, spelen of studeren. Dat werkt best aardig al moet je soms wel op tijd zijn om voor een studeer/thuiswerk sessie de boel boven wat warmer te krijgen. De fermacell vloerverwarming doet het lekker snel maar als de woonkamer geen warmtevraag heeft, doet het uiteraard niks. Op een thuiswerkdag beneden koel laten en boven warm kan dus niet.

Er is wel isolatie in de tussenvloeren en tussenwanden. Heb je dat niet en/of is het ingestelde temp verschil tussen woonkamer en slaap kamer te groot, ga je mogelijk indirect vanuit de beneden verdiepingen de bovenverdiepingen verwarmen door het plafond heen met een te hoge Ta (=minder efficient).

Kosten: weinig.

droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:19
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:58:
Maar jullie adviseren dus eigenlijk om de zoneregeling eruit te doen? Maar dan kan ik toch ook net zo goed de buffer de deur uit doen want volgens mij heeft mijn systeem meer dan voldoende wateropslagvermogen.
klopt.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:19
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:17:
[...]

De huidige WP is een 6kw versie. Die hebben ze destijds expres zo laag aangehouden met het idee dat deze 325 dagen van het jaar prima zou draaien (en dan zuinig zou zijn) en dan 40 koude dagen met het verwarmingselement bijverwarmd zou worden. We hebben ook 20 zonnepanelen liggen en met het salderen zou dat destijds volgens de berekeningen van de fabrikant uit moeten komen. Nu het salderen eraf gaat wordt de case anders. Daarnaast komt er dus een flinke uitbouw en een tweede badkamer bij. Hierdoor zijn we genoodzaakt een nieuwe WP te installeren.

Wij hebben een huis met heel veel glas (ook vooral op zuid) waardoor bij even wat zon het heel snel warm wordt in huis.
Is deze verwachting (40 dagen per jaar elektrisch element) ook uitgekomen?

Ik zou in ieder geval de optie van airco's boven in gedachten houden. want beneden met de 6kW verwarmen en boven met de airco's is valide. NB: die 6kW staat dat op de sticker of levert de warmtepomp dat bij -10?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
BarryH schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:05:
[...]

Is deze verwachting (40 dagen per jaar elektrisch element) ook uitgekomen?

Ik zou in ieder geval de optie van airco's boven in gedachten houden. want beneden met de 6kW verwarmen en boven met de airco's is valide. NB: die 6kW staat dat op de sticker of levert de warmtepomp dat bij -10?
Bij -10 is het vermogen tussen de 4 en 4,5 kw

Ja die verwachting is wel redelijk uitgekomen.

Verwarmen met airco’s kan maar ik ben niet zo’n liefhebber van die warmte die uit airco’s komt.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 07:19
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:14:
[...]

Bij -10 is het vermogen tussen de 4 en 4,5 kw

Ja die verwachting is wel redelijk uitgekomen.

Verwarmen met airco’s kan maar ik ben niet zo’n liefhebber van die warmte die uit airco’s komt.
ok. als dat ding wat er nu staat 4-4.5kW doet is het een goed idee om die te vervangen. Optie met dat ding is er eenzelfde naast zetten. Maar de installateur van destijds zou ik niet nog een keer bellen.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
BarryH schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:27:
[...]

ok. als dat ding wat er nu staat 4-4.5kW doet is het een goed idee om die te vervangen. Optie met dat ding is er eenzelfde naast zetten. Maar de installateur van destijds zou ik niet nog een keer bellen.
De WP die we nu hebben kan niet cascade draaien.

Het ligt niet aan de installateur. De leverancier (Nathan) kwam destijds met dit advies.

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 03:12
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 07:56:
We hebben onze vrijstaande jaren-30-woning in 2021 al volledig gerenoveerd en geïsoleerd. Daarbij zijn we ook van het gas af gegaan en hebben we een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp laten installeren.

Nu gaan we de woning met circa 60 m² uitbreiden. Deze uitbouw wordt maximaal geïsoleerd. Door de extra woonoppervlakte neemt de warmtevraag toe en hebben we een zwaardere warmtepomp nodig.

We overwegen daarom de huidige Metro Therm te vervangen door een NIBE S2060-16. Omdat we de installatie toch gaan aanpassen, willen we meteen kijken hoe we deze zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten. Vooral over de hydraulische opstelling, het buffervat en de zoneregeling hoor ik graag jullie mening.

De situatie:
  • Vrijstaande jaren-30-woning, volledig gerenoveerd en geïsoleerd in 2021.
  • Nieuwe uitbouw van circa 60 m² met maximale isolatie.
  • Gebruiksoppervlakte na verbouwing volgens warmteverliesberekening: 293 m².
  • Circa 200 m² vloerverwarming, verdeeld over meerdere ruimtes en verdiepingen (alleen de zolder is niet verwarmd maar dat hoeft voor ons ook niet)
  • Geen radiatoren.
  • Balansventilatie met WTW.
  • Bestaand buffervat van 200 liter.
  • Bestaand warmwatervat van 400 liter.
  • Momenteel een Metro Therm lucht-waterwarmtepomp.
  • Alle ruimtes hebben een eigen thermostaat die de vloerverwarming aanstuurt.
  • Gezin van vijf personen.
Er is een warmteverliesberekening gemaakt volgens ISSO 51 (2024), gebaseerd op de nieuwe situatie na verbouwing.

De belangrijkste uitkomsten:
  • Basiswarmteverlies: 9,96 kW.
  • Inclusief ventilatieverlies: 10,84 kW.
  • Aanvullende systeemverliezen: 1,56 kW.
  • Totaal benodigd opwekvermogen: 12,40 kW bij -9,5 °C.
Wat willen we bereiken?

We willen een installatie die zo zuinig mogelijk werkt, zonder in te leveren op comfort.
De gewenste temperaturen zijn:
  • Woonkamer, keuken, hal, bijkeuken, toilet: 21,5 °C.
  • Slaapkamers: 18 °C.
  • Twee badkamers: 22,5 °C.
We willen de ruimtes apart kunnen blijven regelen. Niet allemaal maar eigenlijk alle de 3 slaapkamers van de kinderen. Daarnaast willen we in de zomer via de vloerverwarming koelen, met name in de woonkamer en slaapkamers. De badkamers hoeven niet gekoeld te worden.

Mijn huidige idee

Ik denk aan een NIBE S2060-16 met een SMO S40-regelunit.

Het bestaande buffervat van 200 liter en het warmwatervat van 400 liter zou ik graag behouden als dat nodig is. Er zit er ook al elektrische bijverwarming in de huidige Metro Therm-installatie. Het exacte type moet ik nog achterhalen.

Ik twijfel vooral over de beste manier om de installatie hydraulisch en regeltechnisch op te bouwen.

Mijn vragen:

1. Buffervat behouden of niet?

We hebben al een buffervat van 200 liter. Nu alle ruimtes afzonderlijk worden geregeld, vraag ik me af wat de beste opstelling is.
  • Buffervat in serie op de retour?
  • Buffervat als hydraulische scheiding met een aparte pomp voor de vloerverwarming?
  • Of liever helemaal zonder buffervat?
Wat is volgens jullie de beste keuze voor het rendement, de doorstroming en de ontdooicycli?

2. Hoe zouden jullie de zoneregeling aanpakken?

Ik wil de slaapkamers op 18 °C houden en de woonkamer op 21,5 °C. De badkamers mogen nog wat warmer zijn.

Is het verstandig om de woonkamer en eventueel badkamers grotendeels open te laten staan en alleen de slaapkamers met thermostaten te regelen?

Of zouden jullie de huidige zoneregeling behouden in combinatie met een hydraulisch gescheiden buffervat?

Ik vind comfort per ruimte belangrijk, maar wil niet dat de warmtepomp daardoor onnodig veel gaat pendelen of op een hogere aanvoertemperatuur moet draaien.

3. Koelen via de vloerverwarming

We willen ook actief kunnen koelen met de warmtepomp.

Hoe zouden jullie dit combineren met de zoneregeling? Ik denk aan thermostaten die kunnen schakelen tussen verwarmen en koelen, met dauwpuntbewaking.

Hebben jullie ervaring met vloerkoeling in slaapkamers? Is dat voldoende om de ergste warmte buiten te houden? En waar moet ik rekening mee houden bij het bestaande buffervat?

4. Elektrische bijverwarming

Er zit een elektrisch element in onze huidige Metro Therm-installatie.

Als dat niet herbruikbaar blijkt, zouden jullie dan een los elektrisch element toevoegen? Welk vermogen zou passend zijn en hoe regel je dat het beste met de NIBE?

5. Hoe zouden jullie de totale installatie opbouwen?

Misschien wel mijn belangrijkste vraag: als jullie met deze warmteverliesberekening, 200 m² vloerverwarming, de bestaande vaten en onze wensen een installatie mochten ontwerpen, hoe zouden jullie het dan aanpakken?

Ik sta open voor een andere hydraulische opstelling en aanpassingen aan de zoneregeling. Het gaat me vooral om een betrouwbare installatie met een goed rendement, weinig pendelen en voldoende comfort bij verwarmen én koelen.

Alvast bedankt voor het meedenken!
  1. Buffervat: als de 200 m2 vvw in zandcement ligt, dan heb je al een enorme thermische buffer in de vorm van water en zandcement. Je kunt het vat evt op Marktplaats zetten. Als je het vat in de retour zet kan het ook geen kwaad. Een parallel opgesteld buffervat verlaagt je inefficiëntie, zie de FAQ.
  2. Zoneregeling: optie 1 is woonkamer, keuken en badkamers altijd open, zodat je warmtepomp altijd voldoende flow en het minimumvermogen kwijt kan. Alleen de slaapkamers kan je dan evt mee laten lopen als er wat warmtevraag is (master-slave). Op die manier heb je geen hydraulische scheiding nodig, wat je efficiëntie verlaagt, zie punt 1. Optie 2 is de hele zoneregeling eruit en waterzijdig inregelen, dus de vvw groepen van de ruimtes die te warm worden knijpen. Met deze methode heb je misschien iets minder controle over de temperatuur op de slaapkamers.
  3. Koelen: dan moet alles behalve je badkamer(s) open staan en je wil het dauwpunt bewaken, liefst op meerdere plekken in huis. Sommige warmtepompen hebben dat native, bij andere kan je het zelf regelen in bijv Home Assistant, bij weer andere warmtepompen kan dit niet goed.
  4. Hangt volledig af van merk en model. Ik zou wel een warmtepomp willen hebben die je volledige warmtevraag bij -10 kan dekken, dan weet je zeker dat je bij defrost mania rond het vriespunt ook voldoende vermogen hebt.
  5. Ik zou een A-merk warmtepomp kiezen met een max vermogen wat jouw warmteverlies bij -10 dekt (ivm defrost mania rond het vriespunt) en deze zonder hydraulische scheiding direct op je vvw aansluiten. OSO RVS boilervat erbij voor SWW, driewegklep. Qua merken die dit vermogen kunnen leveren: denk aan Vaillant, Mitsubishi Electric en Panasonic. Bij voorkeur een model met een minimumvermogen van niet meer dan 3-4 kW ivm stabiel comfort in voor- en naseizoen. Bij Mitsubishi heb je dan bijvoorbeeld de PUZ-WZ120YAA. Voor meer info zie Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen
Tenslotte: er werden hier wat vragen gesteld over waarom je nu na 6 jaar al een grotere warmtepomp wil etc. Ik zou vanaf hier naar de toekomst kijken. Je huidige warmtepomp is veel te klein. Dus of je houdt die warmtepomp en blijft hybride draaien, of je gaat full electric. Op www.warmtepompofgas.nl kun je eenvoudig uitrekenen wat dat na 15 jaar kost of oplevert. Ik vermoed dat full electric bij jou de laagste kosten heeft over 10-15 jaar. En dan heb je natuurlijk de andere argumenten zoals klimaat, milieu, afhankelijkheid gas reduceren, waardestijging huis, enz.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
Ik zie in verschillende reacties hier dat ik mijn 200 liter buffer ook serieel in de retour aan zou kunnen sluiten. Wat gaat daar het voordeel van zijn als mijn afgifte systeem al meer dan voldoende volume heeft?

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 23:16
Sunri5e schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 06:26:
Ik zie in verschillende reacties hier dat ik mijn 200 liter buffer ook serieel in de retour aan zou kunnen sluiten. Wat gaat daar het voordeel van zijn als mijn afgifte systeem al meer dan voldoende volume heeft?
Niet heel veel voordeel maar ook geen grote nadelen. Als hij er toch al staat en uit de weg staat kan het overweging zijn. Ik zou hem gewoon op marktplaats zetten, scheelt weer wat ruimte.

Je hebt het over misschien 1kWh thermische opslag waar je een run dan bijvoorbeeld 20 minuten door kan verlengen. Je hebt nergens radiatoren dus defrost merk je ook zonder buffer niets van.

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 26-10-2026 06:54 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 03:12
@Sunri5e

Je wilt bij radiatoren of convectoren voldoende water hebben als buffer voor het comfort, zodat je defrosts niet voelt, maar dit geldt bij vloerverwarming in zandcement niet. Dat heeft zo’n grote warmtecapaciteit dat je een defrost nooit gaat voelen.

Je wilt ook dat je voldoende buffer hebt bij het onttrekken van warmte voor defrosts. In 200 m² vloerverwarming met hart-op-hart 10 cm en 16x2 mm slang zit 226 liter water. Als je 0,4 kWh thermisch onttrekt uit 226 liter water dan daalt die watertemperatuur slechts 1,52 graden. En dan reken ik de leidingen en het zandcement nog niet eens mee. Conclusie je hebt echt al voldoende bufferende werking in je systeem, ook zonder vat.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 01:46
Sunri5e schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:58:
Maar jullie adviseren dus eigenlijk om de zoneregeling eruit te doen? Maar dan kan ik toch ook net zo goed de buffer de deur uit doen want volgens mij heeft mijn systeem meer dan voldoende wateropslagvermogen.
Dat ligt eraan. Mijn eerste gedachte is alles eruit.
Maar misschien ben je al gewend aan het comfort waarbij je ruimtes individueel kunt verwarmen.
Je kan straks niet meer boven verwarmen zonder de BGG mee te verwarmen.
Ik kom hierop omdat ik een gelijkwaardige installatie heb omgebouwd met allemaal zoneregeling naar zonder zoneregeling met slechts nog aansturing van convectoren op de slaapkamers.
Nu willen die mensen steeds boven verwarmen en beneden koel laten omdat ze dat gewend zijn.
Leg steeds uit dat het energetisch weinig zin heeft enz.
Maar die zijn dat comfort gewend.
Als je dat weer wil dan kan je ook gewoon weer parallel draaien op een buffer en zoneregeling behouden bij een iets effectievere grotere warmtepomp.
De mindere efficiënte voor lief nemen maar wel het gemak van slave/slave regeling.

Adviseur FixClima


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 07:05
SebastiaanPs schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:13:
@Sunri5e

Je wilt bij radiatoren of convectoren voldoende water hebben als buffer voor het comfort, zodat je defrosts niet voelt, maar dit geldt bij vloerverwarming in zandcement niet. Dat heeft zo’n grote warmtecapaciteit dat je een defrost nooit gaat voelen.

Je wilt ook dat je voldoende buffer hebt bij het onttrekken van warmte voor defrosts. In 200 m² vloerverwarming met hart-op-hart 10 cm en 16x2 mm slang zit 226 liter water. Als je 0,4 kWh thermisch onttrekt uit 226 liter water dan daalt die watertemperatuur slechts 1,52 graden. En dan reken ik de leidingen en het zandcement nog niet eens mee. Conclusie je hebt echt al voldoende bufferende werking in je systeem, ook zonder vat.
Bedankt voor je reactie. Ik moet wel een kanttekening maken. Alleen de vloerverwarming op de baganegrond ligt in zandcement. Dit is in totaal 155m2. Op de eerste verdieping ligt ook vloerverwarming maar dat is omdat de vloeren daar van hout zijn (jaren 30) een droogbouw vloer. Deze vloer heeft geen massa en daar liggen ook dunnere vloerverwarmingsslangen in.