Advies over tijdelijk aansluiten 2 huizen op één aansluiting

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Raemir
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 27-11 17:22
Naast ons huis worden binnekort, door de eigenaren in eigen beheer, 4 prefab seniorenwoningen geplaatst. Door Enexis was in eerste instantie toegezegd dat zij in december werden aangesloten, maar daar is de netbeheerder van teruggekomen; nu worden ze pas in juli 2027 aangesloten. Aangezien ze wel willen intrekken in de woningen zijn ze dus op zoek naar een tussenoplossing.

Zij, samen met een elektricien, hebben aan ons de vraag gesteld om één van deze seniorenwoningen tijdelijk aan te sluiten op onze meterkast door middel van één 3x 16A 3 fasen groep.

Wij bezitten een all electric huis met een 3x25A aansluiting, met een 11kW laadpaal, 1 fase warmtepomp en inductiekookplaat als grootste vermogens. Daarnaast hebben we een 8 kW omvormer voor de zonnepanelen. De seniorenwoning beschikt ook over een inductieplaat en een 3 fase warmtepomp, al gaat het dus om een kleinere, eenlaags woning. Ook zij beschikken over zonnepanelen, al weet ik niet hoeveel.

Ik gun het de nieuwe buren van harte en wil eraan meewerken, maar dan wel graag op een manier waarop wij er geen last van hebben en het bovenal veilig is.

Het voorstel is nu dat er een 3x20A 3 fasen groep (met of zonder aardlek, was nog niet duidelijk) geplaatst wordt in onze meterkast. Van daaruit worden bestaande, ongebruikte 5 aderige 2,5 mm2 installatiedraden in ons huis gebruikt naar de buitengevel. Vandaar uit gaat er bovengronds een dikke kabel naar de seniorenwoning en wordt het aangesloten op een 3x16A groep met aardlekschakelaar en kWh meter (voor verrekening). Uiteraard worden er prijsafspraken gemaakt en zijn de bewoners ook bereid rekening te houden met het timing en vermogensvraag. Daarnaast kan ik bijv. via Home Assistant inzien hoe onze fasen bevraagd worden en ook daarin kunnen schuiven met hun verbruikers; onze warmtepomp bijvoorbeeld zal één fase zwaarder belasten.

Op die laatste punten vertrouw ik de bewoners wel, maar ik heb twijfels over de elektrische installatie en de veiligheid. Ik heb zelf basale kennis over fasen, vermogens, verbruik etc., maar ik hoop dat jullie kunnen meedenken of dit de juiste oplossing is of dat het anders moet worden aangepakt.

Alle input is welkom en vragen ter verduidelijking beantwoord ik graag. Alvast bedankt!

Alle reacties


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 22:28
Heeft je laadpaal loadbalancing? Want dat zul je sowieso wel nodig hebben.
Verder vraag ik me af of de WP van de nieuwbouw echt op 3 fasen zit; dat zijn namelijk grotere zwaardere warmtepompen die je eerder verwacht bij een oudere grotere woning en niet bij kleine nieuwbouw.

  • True
  • Registratie: April 2011
  • Niet online

True

Dislecticus

De meeste inductiekookplaten kunnen ook ingesteld worden om te werken op een lager vermogen middels de instellingen. Als dat mogelijk is bij de nieuwe woning zullen ze wat langer doen over het koken een pan water, maar wel veel minder kans op overbelasting.

Je kunt ook overwegen om Enexis te vragen om te verzwaren, kost je wel ~700€/jr meer wat dus €350 is voor een half jaar.
Dan zou je een 3x35A kunnen krijgen. Dit is meestal gemakkelijk mogelijk als je nu schroefzekeringen hebt, als je automaten hebt gaat dit een hele tijd kosten. Dit is wellicht nog wel een te belopen pad als die installatie van Enexis is uitgesteld i.v.m. mankracht en niet i.v.m. netbelasting.

Reageert niet op AI berichten | VW ID.7 | 5670 Wp - 14x405 33° op zuid | Twente


  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 00:07

Illusion

(the art of)

No way dat ik een 3x20A groep aan een andere partij zou leveren als mijn hoofdzekering maar 25A zijn.
Er is bij die andere partij geen enkele incentive om rekening te houden met jouw stroomverbruik. Dus heb je zelf maar 3x5 gegarandeerde handelsruimte.
Een 3x10A kunnen ze krijgen, en dan lossen ze hun eigen piekverbruik maar op met een thuisaccu.
Zorg dat je ruim betaald wordt, zodat je zelf in geval van nood ook budget hebt om te peak-shaven met een 3-fase accu.

3x10A is overigens ruim voldoende als je je best doet. Hier kan het zelfs op 1x10A: https://degroenenerds.nl/...p-een-campingaansluiting/

[ Voor 23% gewijzigd door Illusion op 24-10-2026 19:55 ]

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • Illusion
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 00:07

Illusion

(the art of)

Zorg overigens ook voor goede metering. Nu lijkt het voor een half jaartje, maar dat kan ook zomaar een jaar worden.
Gedurende dat jaar kan je zelf niet overstappen op dynamische tarieven, want dat krijg je praktisch niet uitgerekend/bemeterd naar een derde. Maar zelfs met vaste tarieven heb ik per jaar al zo'n 3 verschillende tarieven om dat zowel de ruwe energieprijs als de belasting 2 keer/jaar wijzigt, maar nooit tegelijk.

Soms ben ik er wel, en soms ook weer niet.


  • Homer-Simpson
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:45
Vergeet overigens niet dat het illegaal is om stroom te leveren aan andere woningen op andere percelen buiten de netbeheerder om.

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Ik zou er niet aan beginnen met all electric. Wat als de zekering er wel uitknalt en je bent niet thuis, hoe gaan zij dan weer electriciteit krijgen? Hoe krijgen de andere 3 appartementen dan steoom? Kunnen ze daar niet van 'lenen'?

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
3x20 is niet selectief over 3x25.

3x20 mag niet over 2.5mm kabel

Delen van je aansluiting is nirt toegestaan vanuit de netbeheerder - zou lullig zijn als jij wordt afgesloten door misbruik.

Laat ze een HVO ot Diesel generator huren speciaal voor dit soort projecten.

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Vorkie schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:17:
Laat ze een HVO ot Diesel generator huren speciaal voor dit soort projecten.
Als buur wordt je daar ook niet blij van. Staat verderop staat zo'n ding voor een paar tijdelijke noodlokalen. Ik ben blij dat die na 16:00 en in het weekend uitgaan want ze hebben een heel irritant dreunend gebrom.

[ Voor 30% gewijzigd door DukeBox op 24-10-2026 21:20 ]


  • Sissors
  • Registratie: Mei 2005
  • Niet online
Illusion schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:42:
Er is bij die andere partij geen enkele incentive om rekening te houden met jouw stroomverbruik. Dus heb je zelf maar 3x5 gegarandeerde handelsruimte.
Nou ja, hun stroom zijn ze ook kwijt bij overbelasting, dus dat lijkt mij een goede reden om er rekening mee te houden. De legaliteit van de handel zou ik me wel zorgen over maken. (Plus gewoon hoe groot het risico is dat de zekering eruit gaat).

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Was al gevraagd.

[ Voor 86% gewijzigd door Jim423 op 25-10-2026 10:53 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Raemir
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 27-11 17:22
Allereerst bedankt allemaal!
ASW1 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:26:
Heeft je laadpaal loadbalancing? Want dat zul je sowieso wel nodig hebben.
Verder vraag ik me af of de WP van de nieuwbouw echt op 3 fasen zit; dat zijn namelijk grotere zwaardere warmtepompen die je eerder verwacht bij een oudere grotere woning en niet bij kleine nieuwbouw.
Goed punt, maar ik heb inderdaad een laadpaal met loadbalancing (Myenergi Zappi).
Ik vond de 3 fasen warmtepomp voor een dergelijk kleine nieuwbouw ook wel sterk, ga ik navragen!
True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:36:
De meeste inductiekookplaten kunnen ook ingesteld worden om te werken op een lager vermogen middels de instellingen. Als dat mogelijk is bij de nieuwe woning zullen ze wat langer doen over het koken een pan water, maar wel veel minder kans op overbelasting.

Je kunt ook overwegen om Enexis te vragen om te verzwaren, kost je wel ~700€/jr meer wat dus €350 is voor een half jaar.
Dan zou je een 3x35A kunnen krijgen. Dit is meestal gemakkelijk mogelijk als je nu schroefzekeringen hebt, als je automaten hebt gaat dit een hele tijd kosten. Dit is wellicht nog wel een te belopen pad als die installatie van Enexis is uitgesteld i.v.m. mankracht en niet i.v.m. netbelasting.
Tip over de inductieplaat neem ik mee, dank je wel!
Verzwaring zit er niet in; ze hebben voor deze vier woningen in januari/februari de aansluiting aangevraagd en daar is ruimte voor. Als ik echter mijn postcode op zoek voor verzwaring, dan krijg ik direct de melding dat daar geen ruimte voor is.
Illusion schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:42:
No way dat ik een 3x20A groep aan een andere partij zou leveren als mijn hoofdzekering maar 25A zijn.
Er is bij die andere partij geen enkele incentive om rekening te houden met jouw stroomverbruik. Dus heb je zelf maar 3x5 gegarandeerde handelsruimte.
Een 3x10A kunnen ze krijgen, en dan lossen ze hun eigen piekverbruik maar op met een thuisaccu.
Zorg dat je ruim betaald wordt, zodat je zelf in geval van nood ook budget hebt om te peak-shaven met een 3-fase accu.

3x10A is overigens ruim voldoende als je je best doet. Hier kan het zelfs op 1x10A: https://degroenenerds.nl/...p-een-campingaansluiting/
3x10A automaten was ik zelf inderdaad ondertussen ook tegengekomen op o.a. Elektramat, lijkt me geen slecht compromis om voor te stellen.
Illusion schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:51:
Zorg overigens ook voor goede metering. Nu lijkt het voor een half jaartje, maar dat kan ook zomaar een jaar worden.
Gedurende dat jaar kan je zelf niet overstappen op dynamische tarieven, want dat krijg je praktisch niet uitgerekend/bemeterd naar een derde. Maar zelfs met vaste tarieven heb ik per jaar al zo'n 3 verschillende tarieven om dat zowel de ruwe energieprijs als de belasting 2 keer/jaar wijzigt, maar nooit tegelijk.
Ik zit tot juli 2027 op een (enigs berucht op Tweakers) vast energiecontract bij Greenchoice, dus als GC zich aan de afspraken houdt, dan zou dat geen probleem mogen zijn.
Homer-Simpson schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:59:
Vergeet overigens niet dat het illegaal is om stroom te leveren aan andere woningen op andere percelen buiten de netbeheerder om.
Goed punt, wellicht maandag eens (anoniem?) naar Enexis bellen hoe zij tegenover deze situatie staan.
DukeBox schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:04:
Ik zou er niet aan beginnen met all electric. Wat als de zekering er wel uitknalt en je bent niet thuis, hoe gaan zij dan weer electriciteit krijgen? Hoe krijgen de andere 3 appartementen dan steoom? Kunnen ze daar niet van 'lenen'?
De andere drie woningen regelen een zelfde soort constructie met andere omliggende huizen, al heb ik wel het vermoeden dat wij de enige zijn die all electric wonen en een laadpaal hebben. Dus ik vermoed dat zij minder belastingsbezwaren hebben.
Vorkie schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:17:
3x20 is niet selectief over 3x25.

3x20 mag niet over 2.5mm kabel

Delen van je aansluiting is nirt toegestaan vanuit de netbeheerder - zou lullig zijn als jij wordt afgesloten door misbruik.

Laat ze een HVO ot Diesel generator huren speciaal voor dit soort projecten.
Wat zou volgens jou in deze situatie dan wel een goede opbouw zijn van een dergelijke aansluiting? De legaliteit even terzijde, welke ik moet gaan navragen.

Wat betreft een generator; daar hebben ze zelf ook naar gekeken, maar zoals Dukebox al aangeeft is de geluidsoverlast het bezwaar en daar zit ik eerlijk gezegd zelf ook niet op te wachten.

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Raemir schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:06:
Wat betreft een generator; daar hebben ze zelf ook naar gekeken, maar zoals Dukebox al aangeeft is de geluidsoverlast het bezwaar en daar zit ik eerlijk gezegd zelf ook niet op te wachten.
Onlangs is die in de brand gevlogen (geen idee of het externe invloed was maar gezien het geklaag van direct omwonenden...) er staat nu een grote accu met aggregaat als backup (er lag al redelijk wat PV op het dak), ik kan mij niet herinneren die nog gehoord te hebben.
Als er dus wel flink wat PV aanwezig is, is dat misschien een optie. Zoiets: https://www.rentabattery.nl/101kwh-90kva-batterijcontainer daar kan je meteen alle 4 die woningen in 1 klap van energie mee voorzien. Is er dan nu ook geen 'bouw aansluiting'? Die kan je ook verlengen en die accu er op aansluiten.

Hoe dan ook zou ik niet van hun probleem de jouwe maken, er zijn prima oplossingen te krijgen om die 10 maanden te overbruggen.

[ Voor 23% gewijzigd door DukeBox op 24-10-2026 21:33 ]


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
DukeBox schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:04:
Ik zou er niet aan beginnen met all electric. Wat als de zekering er wel uitknalt en je bent niet thuis, hoe gaan zij dan weer electriciteit krijgen? Hoe krijgen de andere 3 appartementen dan steoom? Kunnen ze daar niet van 'lenen'?
Ik vind het eigenlijk niet zo spannend, zeker als het gereduceerd wordt naar 3x 10A. Dat kan nooit de hoofdzekering er overdag uittrekken. Wel zou ik goed inzichtelijk willen hebben wat de verbruikers van de nieuwe buren zijn, niet dat plotseling blijkt dat er warm water met een elektrisch element wordt gemaakt oid.

Als de andere 3 bewoners het opgelost hebben gekregen met de buren, dan is het wel knap lullig voor je nieuwe buren om je poot volledig stijf te houden. In andere topics komt het onderwerp van doorstromen naar seniorenwoningen regelmatig naar voren als iets wat goed zou zijn voor de woningmarkt, nu hebben die mensen dat zelf geregeld en moeten ze het maar zelf uitzoeken? Natuurlijk moet je wel goed je huiswerk doen, goede afspraken maken, maar hoe dicht trek je nu zelf je 3x25A? TS heeft als HA draaien? Het zou mij verbazen als het niet gewoon passend is te krijgen met minimale aanpassing aan beide kanten.

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Oilman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:05:
Ik vind het eigenlijk niet zo spannend, zeker als het gereduceerd wordt naar 3x 10A.
Hoe wil je dit daar dan op krijgen zonder problemen?
De seniorenwoning beschikt ook over een inductieplaat en een 3 fase warmtepomp

  • sanzut
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 28-11 13:02

sanzut

It's always christmas time

Ik zou overigens aan jouw kant meten voor geleverde stroom, niet pas bij de ontvanger. Over lange kabels verlies je stroom, en eventueel aftaprisico ivm bovengrondse kabel is voor de buren.

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Raemir schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:38:
[...]

De seniorenwoning beschikt ook over [...] een 3 fase warmtepomp, al gaat het dus om een kleinere, eenlaags woning.
Nou is het wel eens zo dat ouderen het binnen tot sauna opstoken, maar ik zou vooral kijken naar de aansluitwaarde van die pomp (en andere apparaten). Grote kans dat die warmtepomp 1 fase voor de compressor gebruikt, en een voor de backup heater. En bij het goed inregelen van die pomp, kan ie op een heel laag niveau continu doorpruttelen.

Overigens bij familie van mij is iets soortgelijks gebeurd: huis in aanbouw naast ze is tijdelijk via een 5x4mm2 kabel aangesloten met een 20A automaat. Eerst als bouwaansluiting, later kort als aansluiting voor het huis tot Liander kon aansluiten. Tussenmeter inderdaad bij mijn familie in de meterkast.

Helpt trouwens wel als je zelf automaten als hoofdzekering hebt, dan kun je zelf weer inschakelen als het toch een keer overbelast wordt.

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
Aiolos schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:37:
Helpt trouwens wel als je zelf automaten als hoofdzekering hebt, dan kun je zelf weer inschakelen als het toch een keer overbelast wordt.
Maar daar staat tegenover dat een trage smeltzekering van de netbeheerder minder gevoelig is voor piekstromen.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
DukeBox schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:13:
[...]

Hoe wil je dit daar dan op krijgen zonder problemen?

[...]
Ik geloof niet dat er een 3-fase WP in gaat, maar dat maakt niet eens zoveel uit. TS gaf al aan dat er ongebruikte 5x 2.5 mm2 naar de gevel ligt. Vanaf daar kan er gewoon een kabel doorgelast worden. Als het een 1-fase WP is kan de electricien een PiB erbij zetten op de fase van de WP mocht dat nodig zijn om bijv een startpiek op te vangen als die niet binnen de 10A blijft.

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Niet online
Oilman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:02:
Ik geloof niet dat er een 3-fase WP in gaat,
Staat toch in de TS?

En een PiB gaat een ook niet echt helpen met die extra 3.5A (op één fase).

[ Voor 18% gewijzigd door DukeBox op 25-10-2026 12:18 ]


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
DukeBox schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:14:
[...]

Staat toch in de TS?

En een PiB gaat een ook niet echt helpen met die extra 3.5A (op één fase).
Seniorenwoning met een 9 kW WP? Lijkt mij vreemde situatie, maar goed dat wordt wel opgehelderd. Elektricien kan toch gewoon een extra groep plaatsen voor de PiB, dan is het 10A extra, dat is zonder meer afdoende.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22:24
Dit is een perfecte situatie om een ESS met powerassist te installeren in een van de huizen(TS of hun buren). Zie bv de Victron installaties.

Mocht de TS er van af zien: er is al een joekel van een powerpack geopperd eerder in het topic. Een accu van enkele tientallen kwh kan de huizen van stroom voorzien. Een generator kan eens per dag deze bijladen op vol vermogen zodat er niet 24/7 een generator staat te draaien.

  • AtRi
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 28-11 16:40
True schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 19:36:
Je kunt ook overwegen om Enexis te vragen om te verzwaren, kost je wel ~700€/jr meer wat dus €350 is voor een half jaar.
Dan zou je een 3x35A kunnen krijgen. Dit is meestal gemakkelijk mogelijk als je nu schroefzekeringen hebt, als je automaten hebt gaat dit een hele tijd kosten. Dit is wellicht nog wel een te belopen pad als die installatie van Enexis is uitgesteld i.v.m. mankracht en niet i.v.m. netbelasting.
Dit kost ongeveer €1500 per jaar meer, geen 700.

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
DukeBox schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:24:
[...]

Onlangs is die in de brand gevlogen (geen idee of het externe invloed was maar gezien het geklaag van direct omwonenden...) er staat nu een grote accu met aggregaat als backup (er lag al redelijk wat PV op het dak), ik kan mij niet herinneren die nog gehoord te hebben.
Als er dus wel flink wat PV aanwezig is, is dat misschien een optie. Zoiets: https://www.rentabattery.nl/101kwh-90kva-batterijcontainer daar kan je meteen alle 4 die woningen in 1 klap van energie mee voorzien. Is er dan nu ook geen 'bouw aansluiting'? Die kan je ook verlengen en die accu er op aansluiten.

Hoe dan ook zou ik niet van hun probleem de jouwe maken, er zijn prima oplossingen te krijgen om die 10 maanden te overbruggen.
Dit is de oplossing.
Accu in container voor alle woningen, koppeling aan het net via een van de huizen voor rustig bijladen met 3x5/3x10A en een aggregaat die bij kan springen op een paar dagen wanneer PV en netvoeding niet voldoende zijn om de batterij vol te krijgen.

  • Raemir
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 27-11 17:22
Ik heb ondertussen contact gehad met de daadwerkelijke bewoner van de seniorenwoning die op ons huis aangesloten wordt en dat nuanceert het verhaal behoorlijk: het huis wordt waarschijnlijk pas bewoond vanaf het vroege voorjaar. Zij hadden het "geluk" hun huis nog niet verkocht te hebben en dus de verkoop uit te kunnen stellen richting het moment dat Enexis met een daadwerkelijke aansluiting komt.
De bewoner (van een andere te plaatsen woning) die ik gisteren sprak, leek achteraf vooral voor zijn eigen situatie te spreken....

Waar zij dus een tijdelijke aansluiting voor nodig hebben is vorstbescherming d.m.v. de warmtepomp op 15-16 graden te laten draaien. Dat maakt de situatie nogal anders, maar heb alsnog gevraagd om uit te zoeken welke specificaties de warmtepomp heeft en of ze daarmee uit kunnen met een 3x10A of 1x16A (op mijn minst belaste fase) groep.
DukeBox schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:24:
[...]

Onlangs is die in de brand gevlogen (geen idee of het externe invloed was maar gezien het geklaag van direct omwonenden...) er staat nu een grote accu met aggregaat als backup (er lag al redelijk wat PV op het dak), ik kan mij niet herinneren die nog gehoord te hebben.
Als er dus wel flink wat PV aanwezig is, is dat misschien een optie. Zoiets: https://www.rentabattery.nl/101kwh-90kva-batterijcontainer daar kan je meteen alle 4 die woningen in 1 klap van energie mee voorzien. Is er dan nu ook geen 'bouw aansluiting'? Die kan je ook verlengen en die accu er op aansluiten.

Hoe dan ook zou ik niet van hun probleem de jouwe maken, er zijn prima oplossingen te krijgen om die 10 maanden te overbruggen.
Aangezien het gaat om een stel oude-van-dagen vermoed ik dat ze dit nog niet overwogen hebben als alternatief voor een generator, ik zal het ze voorstellen.
sanzut schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:29:
Ik zou overigens aan jouw kant meten voor geleverde stroom, niet pas bij de ontvanger. Over lange kabels verlies je stroom, en eventueel aftaprisico ivm bovengrondse kabel is voor de buren.
Heb ik ook benoemd in het gesprek, dat ik de kWh meter graag in eigen meterkast heb. Dan kan ik tenminste ook de verbruiksdata in Home Assistant compleet houden en heb ik meer zicht/controle op wat zij verbruiken of aan vermogen vragen.

[ Voor 3% gewijzigd door Raemir op 25-10-2026 14:41 ]


  • DrSpixel
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-11 16:00
Dit is een leuk project! Snap dat er praktische overdenkingen zijn. Maar potentieel wel een mooie manier om de buren van schone energie te voorzien. Evt kom je boven de 10000 kWh afname per jaar en zit je in een lagere btw staffel. ;)

Ik zou in goed overleg blijven en vooral meewerken op eigen voorwaarden zoals de 3x10A. Ik ben benieuwd hoe de definitieve situatie gaat zijn :)

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 23:00
Als je al zoiets gaat doen, wees dan verstandig en zoek een oplossing met een accu per wonen die zo ingericht wordt dat jouw buren alleen stroom uit die accu trekken, niet direct uit jouw aansluiting. Elke woning een accu en een EMS erop dat ervoor zorgt dat jouw aansluiting niet over de 3x25A getrokken wordt.

Dat is de enige manier om niet in een heel complexe EMS situatie te komen. Want vier wonen met inductiekookplaat op 10A, dat gaat hem niet worden, tenzij ze niet op het hetzelfde tijdstip gaan koken.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.

Pagina: 1