Remeha Avanta 24C voldoet niet aan warmtevraag

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • J17
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 26-10 18:30
Ik heb vloerverwarming aangesloten op mijn Remeha Avanta 24C. Vorige week alles getest en het systeem werkte goed. De temperatuur bij de verdeler was nagenoeg gelijk aan de ingestelde temperatuur van de ketel en bleef mooi constant.

Nu is de ketel een week spanningsloos geweest maar lukt het me niet om het systeem goed op te starten.

Na de opstart cyclus gaat de ketel kort verwarmen. Daarna schiet hij naar statuscode 5 en na een paar minuten naar code 8. Daarin blijft hij hangen.

P1 is 25 graden, T1 is nu 20 graden. Ik heb een een aan/uit thermostaat gemonteerd die duidelijk warmte vraagt. Bij mijn OpenTherm thermostaat was het gedrag hetzelfde.

Is er iets wat ik over het hoofd zie of mogelijk verkeerd heb ingesteld?

Alle reacties


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Staan alle kranen wel open? Pompen aan? Wordt de aanvoer wel warm? Zoja dan zit er een verstopping of heel veel lucht denk ik.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • J17
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 26-10 18:30
De pomp in de cv draait. De verdeler heeft geen pomp. Als ik P1 naar 35 graden zet gaat hij mooi verwarmen T1 wordt ook 35, de warmte bereikt de verdeler en alle groepen worden warm. Dit heb ik 15 min. aangekeken. Als ik P1 dan naar 30 bijstel schiet hij weer naar code 5 en daarna 8. T1 zakt terug naar 25. Nu sloeg hij weer kort aan en verwarmde T1 naar 36 (terwijl P1 nog op 30 stond). Dit duurde kort, hij schoot weer naar code 5 en zakt weer naar 24. Met vlagen schiet hij weer aan verwarmd hij T1 naar 35 en schiet daarna weer naar code 5.

Het systeem is ontlucht. Wat me wel opvalt is dat de naald van de conventionele thermometer op de retourleiding nog niet in het bereik staat, ver van 20 graden, terwijl T2 24 graden is.