• TF
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 20:33

TF

 bla bla

Topicstarter
Ik heb een onderverdeelkastje gekocht met 12 sloten. Op de DIN RAIL heb ik nu het volgende geklikt:

ABB F204A Aardlek.
3x ABB SN201 B16
Aardeverdeler op de DIN om aarde in samen te laten komen (aarde komt van de stroomvoerende kabel vanuit de meterkast)

De stroomvoerende kabel is een ymvk-as 4x2.5mm en zal in de meterkast op een hoofdschakelaar worden aangesloten.

Nu wil ik L1, L2, L3 naar de 3 groepen brengen met een bruin draad, en de N met een blauw draad. Hier gaat mijn vraag over. De aardlek heeft 1 N uitgang, maar die moet natuurlijk x3. Ik heb geen kamrail.

Wat zijn mijn alternatieven ? En nulverdeler op de DIN net zoals bij de aardeverdeler. Of zal ik een kamrail aanschaffen?

Overigens hier om het te leren; de aansluiting in de meterkast zal door een electricien worden gedaan alsmede de controle op mijn werk.

[ Voor 4% gewijzigd door TF op 22-10-2026 14:53 ]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:10
TF schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:51:
De stroomvoerende kabel is een ymvk-as 4x2.5mm en zal in de meterkast op een hoofdschakelaar worden aangesloten.
Een hoofdschakelaar?

Heb je geen installatieautomaat nodig als beveiliging tegen overbelasting / kortsluiting?

Misschien zelfs een aardlekschakelaar / aardlekautomaat als foutbescherming? Of heb je een TN-stelsel of TT-stelsel met een lage aardverspreidingsweerstand?
Nu wil ik L1, L2, L3 naar de 3 groepen brengen met een bruin draad, en de N met een blauw draad. Hier gaat mijn vraag over. De aardlek heeft 1 N uitgang, maar die moet natuurlijk x3. Ik heb geen kamrail.

Wat zijn mijn alternatieven ? En nulverdeler op de DIN net zoals bij de aardeverdeler. Of zal ik een kamrail aanschaffen?
Gewoon een kamrail aanschaffen.

Of eventueel met draad doorlussen onder de automaten, gebruik dan soepele draad met dubbele adereindhulzen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • TF
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 20:33

TF

 bla bla

Topicstarter
Xander schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 14:59:
[...]

Een hoofdschakelaar?

Heb je geen installatieautomaat nodig als beveiliging tegen overbelasting / kortsluiting?

Misschien zelfs een aardlekschakelaar / aardlekautomaat als foutbescherming? Of heb je een TN-stelsel of TT-stelsel met een lage aardverspreidingsweerstand?

[...]


Gewoon een kamrail aanschaffen.

Of eventueel met draad doorlussen onder de automaten, gebruik dan soepele draad met dubbele adereindhulzen.
Ja Correct. Een 3P+N B16 installatieautomaat in de meterkast (en die zit dan weer achter een hoofdschakelaar als ik het goed heb. Dit deel is electricien only :) ) . Die gaat dan - 25 meter verder - als eerst naar de aardlek en vanaf daar naar de 3 losse b16 groepen.

Ah maar doorlussen mag dus wel met soepel draad. Ga ik dan van groep naar groep of alles vanuit de aardlek verdelen?

Scheelt weer bestellen van een kamrail

[ Voor 5% gewijzigd door TF op 22-10-2026 15:09 ]


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:10
TF schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:08:
[...]

Ja Correct. Een 3P+N B16 installatieautomaat in de meterkast (en die zit dan weer achter een hoofdschakelaar als ik het goed heb. Dit deel is electricien only :) ) . Die gaat dan - 25 meter verder - als eerst naar de aardlek en vanaf daar naar de 3 losse b16 groepen.
Maar je bent er dus wel zeker van dat je hier geen aardlekbeveiliging nodig hebt?

Als ik zie wat er af en toe wordt geprutst door "professionals" zou ik ook niet altijd op het oordeel van een willekeurige elektricien durven vertrouwen.
Ah maar doorlussen mag dus wel met soepel draad. Ga ik dan van groep naar groep of alles vanuit de aardlek verdelen?
Wat jij wilt. Die ABB aardlekschakelaar heeft dubbele aansluitklemmen per pool, je zou ook in de ene klem een dubbele adereindhuls voor 2 groepen kunnen aansluiten en de derde draad in de andere klem.

Of van groep naar groep doorlussen waarbij je onder 2 groepen een dubbele adereindhuls gebruikt.
Scheelt weer bestellen van een kamrail
Maar dat blijft wel het netste natuurlijk. Duur hoeft het ook niet te zijn... https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html

Kan de elektricien anders niet een kamrailtje voor je regelen? Voordat de elektricien komt mis je het toch nog niet. ;)

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • TF
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 20:33

TF

 bla bla

Topicstarter
Xander schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:16:
[...]


Maar je bent er dus wel zeker van dat je hier geen aardlekbeveiliging nodig hebt?

Als ik zie wat er af en toe wordt geprutst door "professionals" zou ik ook niet altijd op het oordeel van een willekeurige elektricien durven vertrouwen.

[...]

Wat jij wilt. Die ABB aardlekschakelaar heeft dubbele aansluitklemmen per pool, je zou ook in de ene klem een dubbele adereindhuls voor 2 groepen kunnen aansluiten en de derde draad in de andere klem.

Of van groep naar groep doorlussen waarbij je onder 2 groepen een dubbele adereindhuls gebruikt.

[...]

Maar dat blijft wel het netste natuurlijk. Duur hoeft het ook niet te zijn... https://www.sandervunderi...-voudig-steek-17-8mm.html

Kan de elektricien anders niet een kamrailtje voor je regelen? Voordat de elektricien komt mis je het toch nog niet. ;)
Dank. Daar kan ik wat mee.

Wat is het nut van de 2e aardlek in de meterkast (of in mijn onderkast). Dan zitten er 2 aardlekken in dezelfde 'stroom'. Ik dat dit uitgezocht:

[hoofdschakelaar] -- [Installatieautomaat] --[25 meter kabel]---[aardlek in de schuur] -- [3 groepen]

In welk deel plaats je dan die extra aardlek en welk doel dient hij dan? Bescherming van de kabel tussen de meterkast en de schuur?

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:10
TF schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 15:20:
Bescherming van de kabel tussen de meterkast en de schuur?
You guessed it. ;)

Als je een TT-stelsel met hogere aardverspreidingsweerstand zou hebben doet de installatieautomaat helemaal niets wanneer er in de kabel kortsluiting naar aarde zou optreden. Het is een grondkabel (YMVK-as), ik neem aan dat deze dan ook daadwerkelijk in de grond ligt. Het is niet ondenkbaar dat daar ooit eens iets mee fout gaat.

2 dezelfde aardlekschakelaar in serie is weinig zinvol inderdaad, als je in de woning 30mA zou plaatsen dan kan de 2e aardlekschakelaar in de schuur net zo goed achterwege blijven. Als je toch graag een 30mA aardlekschakelaar in de schuur plaatst, bijvoorbeeld omdat je de kast daar ooit wilt uitbreiden met meerdere 30mA aardlekschakelaars of omdat je bij een storing niet naar de woning wilt lopen, zou je in de woning 300mA selectief kunnen toepassen.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Schopje naar DEI.
Pagina: 1