Goedemiddag,
Een vraag van een verwarmings leek (voorheen gehuurd dus nu eigenlijk pas zelf verantwoordelijk
).
Ik heb al veel gezocht maar kom er helaas niet helemaal uit wat nu de beste actie gaat zijn.
Situatie:
- Stadsverwarming met een AquaHeat ITW-E-std.-CW5-600l/h verdeler
- Op de retour van de woning kant zit een Danfoss AMZ112 (082G5425) zone afsluiter gemonteerd.
- Deze is bedraad gekoppeld aan de thermostaat in de woonkamer (Chronotherm touch)
In juli hebben we na het ontvangst van de sleutel gelijk beneden de radiatoren laten verwijderen en vloerverwarming laten aanleggen.
De verdeler is aangesloten op de plek waar voorheen een radiator hing. Overige aansluitingen zijn afgedopt.
- Begane grond vloerverwarming (VTE SLIM stadsverwarming verdeler - 4 groepen - Grundfos UPM3 Auto adapt pomp)
- 1e en 2e verdieping hangen 5 radiatoren (voorzien van een niet-thermostatisch radiator knop (na verwijderen lijkt het wel een thermostatisch ventiel te zijn, aldus AI))
Nu loop ik tegen de situatie aan dat als het beneden aangenaam is (voor het gemak 20 graden) en ik boven de radiatoren los zet, het niet echt warm wordt boven. Pas zodra ik beneden de thermostaat hoger zet, komt er boven ook warmte. Dit is uiteraard niet heel handig en zit daarom te kijken of een Tado systeem hierin uitkomst kan bieden? Andere suggesties zijn ook welkom uiteraard.
Mijn aanname:
- Door het vervangen van de radiator knoppen voor slimme knoppen en het vervangen van de chronoterm thermostaat voor een Tado smart thermostaat, kan ik bovenstaande wel realiseren.
Gevolg: Bij opendraaien van radiator X, die volgens de slimme knop nog niet de gewenste temperatuur heeft zal er een signaal naar de thermostaat gaan waardoor op zijn beurt er een signaal naar de Danfoss gaat om de sluizen open te zetten. Hierdoor wordt het warm boven (jeej).
- Dat er vervolgens warm water door het systeem stroomt zou dan niet erg zijn want 1) de overige radiatoren zitten dicht en 2) de vloerverwarming heeft een eigen thermostaat en zal het extra water niet gebruiken.
Is bovenstaande aanname correct?
Daarnaast lees ik op verschillende plekken online ook van alles over een bypass, deze heb ik niet kunnen lokaliseren in mijn systeem (mogelijk in de vloer, maar in de technische tekeningen van de installateur is dit niet af te leiden). Maar als deze er oorspronkelijk niet in zat, is het überhaupt dan nodig?
Wellicht is mijn vraag al tig keer voorbij gekomen, excuus daarvoor, maar ik voelde de behoefte om wel de hele context te duiden.
Alvast bedankt!
Een vraag van een verwarmings leek (voorheen gehuurd dus nu eigenlijk pas zelf verantwoordelijk
Ik heb al veel gezocht maar kom er helaas niet helemaal uit wat nu de beste actie gaat zijn.
Situatie:
- Stadsverwarming met een AquaHeat ITW-E-std.-CW5-600l/h verdeler
- Op de retour van de woning kant zit een Danfoss AMZ112 (082G5425) zone afsluiter gemonteerd.
- Deze is bedraad gekoppeld aan de thermostaat in de woonkamer (Chronotherm touch)
In juli hebben we na het ontvangst van de sleutel gelijk beneden de radiatoren laten verwijderen en vloerverwarming laten aanleggen.
De verdeler is aangesloten op de plek waar voorheen een radiator hing. Overige aansluitingen zijn afgedopt.
- Begane grond vloerverwarming (VTE SLIM stadsverwarming verdeler - 4 groepen - Grundfos UPM3 Auto adapt pomp)
- 1e en 2e verdieping hangen 5 radiatoren (voorzien van een niet-thermostatisch radiator knop (na verwijderen lijkt het wel een thermostatisch ventiel te zijn, aldus AI))
Nu loop ik tegen de situatie aan dat als het beneden aangenaam is (voor het gemak 20 graden) en ik boven de radiatoren los zet, het niet echt warm wordt boven. Pas zodra ik beneden de thermostaat hoger zet, komt er boven ook warmte. Dit is uiteraard niet heel handig en zit daarom te kijken of een Tado systeem hierin uitkomst kan bieden? Andere suggesties zijn ook welkom uiteraard.
Mijn aanname:
- Door het vervangen van de radiator knoppen voor slimme knoppen en het vervangen van de chronoterm thermostaat voor een Tado smart thermostaat, kan ik bovenstaande wel realiseren.
Gevolg: Bij opendraaien van radiator X, die volgens de slimme knop nog niet de gewenste temperatuur heeft zal er een signaal naar de thermostaat gaan waardoor op zijn beurt er een signaal naar de Danfoss gaat om de sluizen open te zetten. Hierdoor wordt het warm boven (jeej).
- Dat er vervolgens warm water door het systeem stroomt zou dan niet erg zijn want 1) de overige radiatoren zitten dicht en 2) de vloerverwarming heeft een eigen thermostaat en zal het extra water niet gebruiken.
Is bovenstaande aanname correct?
Daarnaast lees ik op verschillende plekken online ook van alles over een bypass, deze heb ik niet kunnen lokaliseren in mijn systeem (mogelijk in de vloer, maar in de technische tekeningen van de installateur is dit niet af te leiden). Maar als deze er oorspronkelijk niet in zat, is het überhaupt dan nodig?
Wellicht is mijn vraag al tig keer voorbij gekomen, excuus daarvoor, maar ik voelde de behoefte om wel de hele context te duiden.
Alvast bedankt!