Beste mede-tweakers,

Het zoveelste ik-wil-een-warmtepomptopic, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Huidige situatie:
Vorig jaar september heb ik een tussenwoning gekocht uit 1960. Deze ben ik flink aan het renoveren. Alle CV leidingen voorbereid op eventuele plaatsing van een warmtepomp (ringleiding 28mm staal), vloerverwarming geplaatst op de benedenverdieping, isolatie etc.
Nu is het zo dat de huidige CV ketel (AWB ThermoElegance 4) al van 2010 is, en volgend jaar al 17 jaar oud is. AWB staat nou niet bepaald bekend om hun hoge kwaliteit, dus ik ben er een beetje huiverig voor hoelang deze het nog vol gaat houden.

Mijn afweging gaat er dus vooral over of ik nog een nieuwe CV ketel wil plaatsen, of dat ik toch meteen full-electric ga (wat eigenlijk wel mijn voorkeur heeft).
Historisch gasverbruik:
Dit is niet volledig bekend. Ondanks dat ik de woning sinds september 2025 in bezit heb, woon ik er pas sinds februari 2026. In de tussentijd is er geen CV aan geweest in verband met de verbouwing.
Gasverbruik van februari 2026 t/m vandaag (21 oktober 2026) is zo'n 351m3. Ik verwacht dat een jaarverbruik dus ergens rond de 700 a 800m3 uit zou komen. Kanttekening bij onderstaande grafiek is dat er in februari nog érg veel kou in de muur zat, omdat de woning open heeft gelegen in verband met het doorbreken van de gevel en er geen verwarming aan is geweest de gehele winter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/amRJaYKGeib5IyFLS8rcn-B0yAI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HMXguEYvpfOv5TM1hQsxuplG.png?f=fotoalbum_large
Afgiftesysteem:
- 33 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 5 groepen, 5 daarvan staan altijd open. Verdeler kan ik vervangen voor een pomploze met 1" aansluiting voor maximale doorstroming. Echter zit de vloerverwarming in 5cm anhydrietvloer gestort, met nog zo'n 55cm schuimbeton eronder. Er is dus een flink warmtebuffer aanwezig. Vloerverwarming is voldoende om de benedenverdieping op temperatuur te houden.

- Radiatoren: Momenteel moeten alle radiatoren nog vervangen worden, en kan ik het systeem nog vormgeven zoals gewenst. Echter:
- 1 radiator in de hal beneden. Hier heb ik een T22 60x90cm variant voor liggen
- 2x radiator op de slaapkamer, deze moet nog aangeschaft worden. Richtlijn voor afmeting: 120x60cm T22
- 1 handdoekradiator, ordergrootte afmeting richting 150x50cm
SWW:
- plek voor boiler: Zolder
- 200 liter nodig
- DWTW aanwezig? Nee
Warmtepompvoorkeur:
L/W, zet op volgorde: stil, zuinig, domotica-integratie, DIY/Tweakersvriendelijkheid, goedkoop, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed in verband met ISDE subsidie en andere prioriteiten in de verbouwing

Plaatsing buitenunit mogelijk op 2 locaties: Achter de schuur (12m van de woning) of op het plat dak van de overkapping boven de voordeur. Voorkeur heeft denk ik achter de schuur, uit het zicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_afg4Lc3fe8rO2N8JbdYTDiXAA0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tsEJRf0IKizrEvBz6MTyCmd1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ZA5YjGDVkgu-KS98nJ2vR3LCeI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GOnKHBo0nLHoOivP84Ye3AR4.jpg?f=fotoalbum_tile
Vandaag de eerste adviseur op bezoek gehad. Vanwege de plaatsing adviseerde hij om te overwegen om toch nog snel op de valreep een (Vaillant) R32 split model te plaatsen in verband met de afstand tot de woning. De lagere SCOP valt dan weer weg tegen het warmteverlies wat je hebt door de te overbruggen afstand. Hoe kijken jullie hiernaar? Bijkomend voordeel is dat deze in aanschaf ook nog een stuk goedkoper is. Ik wacht momenteel nog op de offerte

Enkele vragen die ik heb:

Welk vermogen heb ik nodig? Zowel minimaal vermogen om te voorkomen dat de WP gaat pendelen, als maximaal vermogen zodat de WP niet op z'n max loopt bij een koude, vochtige januaridag.

Ik neig momenteel, voornamelijk door veel lezen, naar merken als Itho Daalderop, Vaillant, Nibe, Mitsubishi Ecodan of Daikin. Wat zijn van alle merken de voor- en nadelen? Die kon ik nog niet zo goed terugvinden?

Zoals gezegd zie ik door de bomen het bos niet meer, en hoop ik goed op weg geholpen te worden door jullie! Mocht ik iets vergeten zijn, vraag het gerust.


...

Alle reacties


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Die handdoek radiator is zo'n ding met allemaal pijpen waar je je handdoek direct overheen kunt hangen?

Niet doen. Er komt geen vermogen uit bij lage temperaturen hierdoor kan je hele systeem van slag raken.

Mijn advies niet naar de buren kijken, niet naar die verkoper luisteren gewoon een dubbelplaats radiator, geschikt voor badkamers en daar beugels bij bestellen om je handdoek aan op te hangen.
Teveel vermogen kun je altijd terug regelen te weinig wordt vervangen of elektrisch bijstoken.

De gas meter hangt er al een aantal jaren dus stand van de gasmeter gedeelt door het aantal jaren dat de meter er hangt is gemiddeld gasverbruik.
Bakkie koffie doen bij de buren en hun gasverbruik opvragen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Seafarer schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:40:
Die handdoek radiator is zo'n ding met allemaal pijpen waar je je handdoek direct overheen kunt hangen?

Niet doen. Er komt geen vermogen uit bij lage temperaturen hierdoor kan je hele systeem van slag raken.
Hant er een beetje van af, wij hebben in de badkamer die radiator in serie met de vloerverwarming.
Warm de radiator in en de radiator uit via de lus van de vloer.
Kan dat niet, dan is zo'n ding inderdaad gewoon een kortsluiting in je systeem.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Ronald.42 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:46:
[...]


Hant er een beetje van af, wij hebben in de badkamer die radiator in serie met de vloerverwarming.
Warm de radiator in en de radiator uit via de lus van de vloer.
Kan dat niet, dan is zo'n ding inderdaad gewoon een kortsluiting in je systeem.
Dat is zeker een praktische oplossing. Maar ook in deze situatie zou ik toch een groot oppervlak verkiezen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Seafarer schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:51:
[...]

Dat is zeker een praktische oplossing. Maar ook in deze situatie zou ik toch een groot oppervlak verkiezen.
Mjah maar als de WAF zo'n ding in de badkamer wil moet je toch iets.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Anithing
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 10:43
Seafarer schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:40:
Die handdoek radiator is zo'n ding met allemaal pijpen waar je je handdoek direct overheen kunt hangen?

Niet doen. Er komt geen vermogen uit bij lage temperaturen hierdoor kan je hele systeem van slag raken.

Mijn advies niet naar de buren kijken, niet naar die verkoper luisteren gewoon een dubbelplaats radiator, geschikt voor badkamers en daar beugels bij bestellen om je handdoek aan op te hangen.
Teveel vermogen kun je altijd terug regelen te weinig wordt vervangen of elektrisch bijstoken.

De gas meter hangt er al een aantal jaren dus stand van de gasmeter gedeelt door het aantal jaren dat de meter er hangt is gemiddeld gasverbruik.
Bakkie koffie doen bij de buren en hun gasverbruik opvragen.
Goeie, dat van die handdoekradiator! Zo nog helemaal niet bekeken. Er hangt momenteel nog niks en de badkamer gaat nog een keer verbouwd worden waar inderdaad de retourleiding door de vloer komt te lopen. Wel de overweging waard om een reguliere radiator op te hangen.

Wat betreft het gasverbruik: ik heb de woning afgelopen jaar flink verbeterd qua isolatie en afgiftesysteem, dus het gasverbruik van de vorige bewoner is in die zin niet representatief. De isolatie bij beide buren is ook een stuk minder, dus dat zou dan een héle grove richtlijn geven.

Vandaar dat ik een weloverwogen inschatting heb gemaakt

  • Scoutertje
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 13:58
De buitenunit op het afdak bij je voordeur plaatsen, kon wel eens tegen de bouwregels van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aanlopen. Het is in ieder geval niet vergunningvrij op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Voor wat betreft de plek achter je schuur. Zo'n grote afstand zou ik persoonlijk niet doen. Ik zou een plek dichter bij je achtergevel serieus overwegen.

  • Anithing
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 10:43
Hmm, goed punt. Aan de voorkant valt dan in elk geval af.

Waarom zou je zo'n afstand niet doen? Een split systeem met koudemiddel zou dit technisch gezien prima moeten kunnen. Leidinglengte tussen binnen- en buitenunit is dan max 20m.
Of vergeet ik iets?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:35
Wat is de beukmaat van het perceel?

Ik denk dat geen enkele split door de geluidstoets komt. Mogelijk is het alleen de Vaillant Arotherm pro 55/8.1 en Bosch compress 5800i 5OR.

Zorg dat dit berekend wordt met geluidslabel.com dat kost 50 euro en dan heb je aannemelijk op papier dat je niet in de problemen gaat komen.

De machine zal centraal op het perceel moeten. Ook deze stilste machines hebben een ruime 2 meter afstand nodig tot perceel grens.


Pendelen is expliciet de term gebruikt als minimum vermogen niet afgegeven kan worden door afgifte systeem. 33m2 vloer kan 2,5-3kW afgeven en deze machines kunnen onder de 2.

Je zal afgifte in rest van woning op goed niveau moeten brengen.

T22 minimaal met fans, mogelijk t33, mogelijk Jaga’s.


Vertel wat meer over het huis: ruimtes, afgifte, hoeveel glas, spouwmuur, dak etc… en hoe deze bouwdelen geïsoleerd zijn.

Houdt vanaf nu dagelijks gasverbruik bij. Weeg dat tegen graaddagen. Betaal de handvol € aan mindergas.nl om je meterstanden op te mogen vragen en dan rolt daar vanzelf projectie gasverbruik uit. Rond 31 december heb je dan een goed beeld, mits je warmtepomp-ish blijft verwarmen. Dus geen nachtverlaging en zonering. Gewoon hele huis op 20C

[ Voor 17% gewijzigd door Ronald op 21-10-2026 22:39 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Anithing
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 10:43
Geluidsnormen zal ik in moeten duiken, dank voor het attenderen. Ik was in de veronderstelling dat dit acceptabel was, aangezien de buitenunit zo ver van de woningen af staat.

De beukmaat betreft zo'n goeie 6m.

Dus bij een minimum vermogen van 2,5kW of minder kan ik het vermogen altijd wel kwijt in de vloerverwarming?

De woning is als volgt:

Benedenverdieping zo'n 45-50m2 waarvan 33m2 vloerverwarming (bij de voordeur in de hal geen vvw), vloerisolatie, spouwmuurisolatie, HR++ glas en mechanische ventilatie. In de hal plaats ik een radiator erbij (altijd open), in de woonkamer heb ik 20mm meerlagenbuis voorbereid om een radiator 200x50 bij te kunnen plaatsen indien nodig. Mengverdeler staat nu op 28 graden afgesteld, en hiermee hou ik het vooralsnog met gemak op 21 graden beneden met enkel de vvw.

Bovenverdieping zelfde oppervlak. Spouwmuurisolatie en HR (dubbel) glas. Radiatoren zijn er momenteel afgehaald in verband met de verbouwing. 3 slaapkamers en 1 badkamer, waar op 1 slaapkamer geen radiator wordt teruggeplaatst. Hier hangt al een split unit airco, waarmee ik indien nodig ook even bij kan verwarmen. Andere slaapkamers komen wel radiatoren te hangen, maar hiervoor ga ik nog andere aanschaffen. Exacte maatvoering/vermogensafgifte moet ik nog bepalen.

De zolder neem ik voor nu niet mee, hier komt in de toekomst wel nog een vaste trap. Dak is geïsoleerd. Buffervat 200L en binnenunit komen hier te staan/hangen.

Is het verstandig om de cv ketel in vermogen of aanvoertemperatuur te reguleren? Deze staat nu nog op 60 graden.

  • Pepper92
  • Registratie: Februari 2012
  • Laatst online: 26-11 18:30
Seafarer schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:40:
Die handdoek radiator is zo'n ding met allemaal pijpen waar je je handdoek direct overheen kunt hangen?

Niet doen. Er komt geen vermogen uit bij lage temperaturen hierdoor kan je hele systeem van slag raken.
hoe zit dit dan? Warmtepomp slaat af op te warme retour temperatuur?

ik heb straks op de eerste verdieping wel Jaga Hybrids, maar op zolder gewone radiatoren, wel type 21 geloof ik. Zijn die ook een probleem, of puur de radiatoren met zeer laag oppervlak?

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11:18
Anithing schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:34:
Geluidsnormen zal ik in moeten duiken, dank voor het attenderen. Ik was in de veronderstelling dat dit acceptabel was, aangezien de buitenunit zo ver van de woningen af staat.
Voor het geluid gaat het officieel om de geluidsdruk op de grens met de buren, ook achter in de tuin. Maar ik heb mijn warmtepomp ook achter in de tuin staan, vonden mijn buren na overleg helemaal prima en niemand heeft er nu last van. Ik zou dat dus gewoon doen.

Wat betreft monoblock versus split: zijn beide denk ik prima opties, ook achterin de tuin. Ook bij een monoblock heeft een goed geïsoleerde lange grondleiding nauwelijks verlies, zie SebastiaanPs in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Seafarer
  • Registratie: November 2012
  • Nu online

Seafarer

XXX

Pepper92 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:43:
[...]

hoe zit dit dan? Warmtepomp slaat af op te warme retour temperatuur?

ik heb straks op de eerste verdieping wel Jaga Hybrids, maar op zolder gewone radiatoren, wel type 21 geloof ik. Zijn die ook een probleem, of puur de radiatoren met zeer laag oppervlak?
Je badkamer is vaak niet warm te krijgen
met zo'n pijpen rek. Dus je inimini krijgt het koud. ;)

Je komt er vanzelf achter of die radiatoren on voldoende warmte afgeven. Dat is het moment om bestaande te vervangen.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:35
SebastiaanPs schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:19:
[...]

Voor het geluid gaat het officieel om de geluidsdruk op de grens met de buren, ook achter in de tuin. Maar ik heb mijn warmtepomp ook achter in de tuin staan, vonden mijn buren na overleg helemaal prima en niemand heeft er nu last van. Ik zou dat dus gewoon doen.
Afspraken met de buren hebben geen rechtsgeldigheid. Komt er een nieuw buur dan mag die er iets anders van vinden. Ik zou niet willen adviseren om de regels te negeren.

Met beukmaat 6m is echt wel iets te realiseren wat binnen de regels valt.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 27-11 22:10
Je kan natuurlijk ook een muurtje bij de erfgrens metselen; dan kan de WP misschien gewoon direct bij de erfgrens staan zonder geluidsoverschrijdingen. Vooral als het een stille WP is, zoals de Vaillant Plus-serie (de Pro is goedkoper, maar minder stil).

Qua badkamerradiator: voor een kortsluiting zou ik niet bang zijn. Je kan die dingen natuurlijk gewoon inregelen. Veel afgifte hebben ze echter niet. Om de ruimte goed te verwarmen, is vloerverwarming wel echt ideaal. Anders zou de Ideal Clima Yoga fancoil ook nog kunnen.

Qua merken: de A-merken die je noemt zijn allemaal wel prima. Alleen Itho zou ik zelf niet als A-merk beschouwen; het zijn Chinese modellen met een stickertje van Itho (net als b.v. Weheat). Dat kan oké zijn hoor, maar toch. Vaillant staat daarbij bekend om de stilte van de Plus-serie. Mitsubishi heeft een paar andere voordelen, zoals meer 3-fasige modellen.

Als je het toch gaat laten doen, is een split prima. Grondleiding voor een monoblock is ook gewoon duur, denk aan €60 per meter.

Zelf zou ik het merk niet zoveel prioriteit geven, zolang het een stille WP is van een prima merk. Ik zou meer focussen op de installateur: wat voor installatie stelt die voor? B.v. zonder buffervat? Komt hij met een goed voorstel qua dimensionering? Communiceert goed, nette prijs?

Oh, als laatste: qua plaatsing zou ik voor de locatie achter de schuur gaan, o.a. vanwege het aanzicht van het huis. Als je toch voor de plek boven de voordeur zou gaan: een split model is vaak compacter en daardoor minder "in your face". Bijvoorbeeld Panasonic heeft met de K-serie redelijk compacte en lichte modellen. De Vaillants zijn juist relatief groot.

[ Voor 29% gewijzigd door marcop23 op 23-10-2026 15:23 ]


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 11:23
Een leiding van een split moet je ook goed isoleren.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017