Voor boven het kookeiland heb ik een VK Lighting Woody hanglamp aangeschaft en had ik niet gelezen dat dit een Dali dimmer betreft. Er zit een Eaglerise FLS-30-700 DALI-2 LD PRO driver in, dus dat werkte niet met de normale dimmer. Derhalve een Dali dimmer van Tronix (215-134) aangeschaft. In eerste instantie met een losse stekker en draden een testopstelling gemaakt en de dimmer werkte perfect. Echter daarna wel wat dingen met de aansluiting die niet lekker liepen en heb de normale L/N ook aangesloten op de DALI aansluitingen. Vervolgens werkte het in de echte opstelling niet (schakelen en dimmen). Nu weer de testopstelling aangesloten en werkt het ook niet meer. Ten minste licht gaat wel aan, maar kan niet dimmen of schakelen. Iemand een oplossing of alternatieven om deze lamp toch dimbaar te maken. Ik zie de toegevoegde waarde niet echt van dit systeem in deze opstelling, want ik wil immers alleen maar dimmen.
Vraag
Alle reacties
In alle eerlijkheid, dat klinkt toch alsof je de boel gesloopt hebt tijdens het plaatsen. Je stukje "Echter daarna wel wat dingen met de aansluiting die niet lekker liepen en heb de normale L/N ook aangesloten op de DALI aansluitingen." geven daarin ook niet echt vertrouwen.
Dus heb je schema's en foto's van je testopstelling? En kan je toelichten wat niet lekker liep?
Dus heb je schema's en foto's van je testopstelling? En kan je toelichten wat niet lekker liep?
Als je 230V op de Dali ingang aansluit, dan blaas je die op. Dat is einde verhaal.
Was ik al bang voor. Zou ik de driver ook gewoon kunnen vervangen met een normale driver, zodat ik er gewoon een normale dimmer op aan kan sluiten?
In testopstelling gewoon aangesloten zoals het hoort. Hiervoor gewoon een stekker gebruikt en aan N/L aangesloten naar Dali en Dimmer en 2 Dali draden naar dimmer. Werkte toen ook gewoon. Ik zat echter met te weinig schakeldraden in de centraaldoos naar schakelaar, dus was op zoek naar een andere manier en zag toen in de beschrijving bij de Dali dimmer een schema waarbij de Dali vanuit de voeding met slechts 2 draden werd aangesloten, echter op het schema was dat dus 24V power supply.Septillion schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 08:07:
In alle eerlijkheid, dat klinkt toch alsof je de boel gesloopt hebt tijdens het plaatsen. Je stukje "Echter daarna wel wat dingen met de aansluiting die niet lekker liepen en heb de normale L/N ook aangesloten op de DALI aansluitingen." geven daarin ook niet echt vertrouwen.
Dus heb je schema's en foto's van je testopstelling? En kan je toelichten wat niet lekker liep?