Daikin Cycle ML v1.22.3 — Grote update voor Bivalente/Hybride systemen

Voor de tweakers met een Daikin warmtepomp in een hybride of bivalente opstelling (zoals de EVLQ-serie met een Intergas ketel):

De nieuwste update lost een vervelende bug op voor setups zonder DHW-tank (Bivalent Direct / SH-only). Als je de 3-wegklep sensor had uitgeschakeld in ESPAltherma om een "spooktank" in Home Assistant te voorkomen, sprongen alle COP-waardes voorheen op Unknown en kreeg je constante missing-attribute alerts. Dat is nu definitief verholpen!

Belangrijkste wijzigingen:
  • Bivalente ondersteuning: Nieuwe `dhw_present` optie in de Advanced settings (`auto`, `always`, `never`). Zet deze op `never` voor Bivalent Direct, en de COP-berekening werkt weer vlekkeloos.
  • Nieuwe Binary Sensor: `binary_sensor.daikin_cycle_ml_dhw_installed` laat direct zien of de integratie een DHW-tank verwacht.
  • Auto-detectie: 3-traps detectie (Klep -> Tank Temp -> Historische data) voor standaard installaties.
  • Bugfixes: Boolean 3-wegklep waardes (True/False) worden nu correct gelezen.
Links:
Release Notes v1.22.3

Nieuwe Documentatie: Bivalente Systemen Gids

  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 24-11 19:19

AndereKoekoek

Ping! Pong?

asing schreef op woensdag 11 november 2026 @ 12:48:
Ik zit al een paar dagen naar de COP van mijn Daikin te kijken. Ik heb geen ijkpunt maar ik vind de mijne laag. Het schommelt ergens tussen 3 en bijna 4. Gemiddeld over de afgelopen 24 uur 3.23. Afgelopen week 3.87.

Ik heb de stooklijn 2 graden opgehoogd (30 bij 10 graden) na deze eerder 2 graden verlaagd te hebben. Dit zodat de WP iets meer te doen had zeg maar. Hij pruttelt op 16RPM met een delta T van 3.5 graad en 7 liter per minuut. Buitentemperatuur is 6.5 graad. LWT is 33.5.
Ik vind 30 bij 10 graden aan de hoge kant. Maar het hangt allemaal af van type verwarming, huis isolatie etc etc.

Zelf hebben we alleen vloerverwarming in een huis uit 2020 waar ze nét genoeg hebben gedaan om aan de regeltjes te voldoen (2 zonnepanelen extra ipv wtw bijv)

Dankzij deze integratie en de adviezen heb ik de temperatuur flink verlaagd in mijn stooklijn.
  • 30 graden bij -5 graden buiten temperatuur
  • 22 graden bij 18 graden buiten temperatuur

    (moest hier wel dat grenswaarden voor aanpassen in installateurs menu. Gezien de wo er soms ineens mee stopte op 24,9 graden)
Thermostaten op 25 graden gezet in de woonkamer zodat ze altijd open staan en het is de hele dag door constant 20 graden nu.

Warmtepomp pruttelt hier ook met ongeveer 7liter/min de hele dag door. Vandaag maar 4 cycles gehad tot nu toe en de langste cycle duurde ongeveer 10 uur.

Kwaliteitsscore was echter nog maar 68% en naar aanleiding van lwt_opt de stooklijn 1 graadje hoger gezet om te zien wat het effect is. Hopelijk morgen boven de 70%

Dit geeft Daikin Cycle ML aan als COP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZEkBLMAxjzGgmDEryDzxWCNzzQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QzOV8Jq0DFpUtHfrj17af3w9.jpg?f=fotoalbum_large

Weet het wat voor huis etc je hebt, maar als het vergelijkbaar is misschien toch weer verlagen?

[ Voor 3% gewijzigd door AndereKoekoek op 11-11-2026 20:36 ]


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:41
AndereKoekoek schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:15:
[...]

Ik vind 30 bij 10 graden aan de hoge kant. Maar het hangt allemaal af van type verwarming, huis isolatie etc etc.

Zelf hebben we alleen vloerverwarming in een huis uit 2020 waar ze nét genoeg hebben gedaan om aan de regeltjes te voldoen (2 zonnepanelen extra ipv wtw bijv)

Dankzij deze integratie en de adviezen heb ik de temperatuur flink verlaagd in mijn stooklijn.
  • 30 graden bij -5 graden buiten temperatuur
  • 22 graden bij 18 graden buiten temperatuur

    (moest hier wel dat grenswaarden voor aanpassen in installateurs menu. Gezien de wo er soms ineens mee stopte op 24,9 graden)
Thermostaten op 25 graden gezet in de woonkamer zodat ze altijd open staan en het is de hele dag door constant 20 graden nu.

Warmtepomp pruttelt hier ook met ongeveer 7liter/min de hele dag door. Vandaag maar 4 cycles gehad tot nu toe en de langste cycle duurde ongeveer 10 uur.

Kwaliteitsscore was echter nog maar 68% en naar aanleiding van lwt_opt de stooklijn 1 graadje hoger gezet om te zien wat het effect is. Hopelijk morgen boven de 70%

Dit geeft Daikin Cycle ML aan als COP.
[Afbeelding]

Weet het wat voor huis etc je hebt, maar als het vergelijkbaar is misschien toch weer verlagen?
Een COP van bijna 5 :o :*) , daar kan ik nu alleen maar van dromen. Ik ben zoekende naar de oorzaak. Net geen 3 is namelijk niet de bedoeling. Ik heb wel iets gevonden maar het is nog te vroeg om te zien of dat wat uitmaakt. Ik had het systeem al aangepast naar vloerverwarming en de delta T al aangepast naar 4 graden. Dat was radiatoren en 10 graden. Ik zie echter in ESPAltherma (2.0) steeds een delta T van ongeveer 3 graden. Dus ik heb de instelling gewijzigd naar 3 graden wat meer bij de werkelijkheid ligt.

Om een beeld te geven:
- bouwjaar 1981, 85m2, hoekwoning
- Triple glas rondom
- kruipruimte geïsoleerd met Tonzon
- bezig met isolatie van de zolder
- oversized radiatoren
- afgelopen winter warm gestookt met 45 graden, 7kW bij -5 graden
- Heatmeisters in bestelling

[ Voor 6% gewijzigd door asing op 11-11-2026 23:02 ]

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • tHyEstes
  • Registratie: Maart 2004
  • Nu online
Aangezien Claude toch al voor mij aan het analyseren is, komt ie nu met het volgende naar aanleiding van short run detected. Dit gebeurt iedere keer als mijn sww tank wordt opgewarmd.

1. Short run detected (13:11)
Dit is het bekende patroon na een warmwatercyclus. Vandaag liep warm water van 12:00 tot 12:32. Daarna stond de compressor 4 minuten uit, liep 4 minuten (12:36–12:40, in de melding afgerond naar 3 minuten) en stond weer 4 minuten uit. Sinds 12:44 draait hij onafgebroken door, nu ruim 6,5 uur op 16 rps. De melding kwam waarschijnlijk met vertraging, want er was om 13:11 geen nieuwe stop.

Vandaag zie je maar één korte run na het warme water, tegen 1 tot 2 eerder. Dat is niet slechter, en misschien beter.

Het advies in de melding past hier niet. “Raise minimum run time” is op jouw unit geen instelling die je kunt aanpassen. “Lower the LWT setpoint” werkt waarschijnlijk averechts. De unit slaat af als de piek bij de start boven setpoint plus overshoot komt. Met een lager setpoint ligt die grens lager, en dan raakt de piek hem juist sneller.

Is dit nog iets wat je kunt meenemen in het genereren van meldingen?

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
quote: tHyEstes
Aangezien Claude toch al voor mij aan het analyseren is, komt ie nu met het volgende naar aanleiding van short run detected...
De analyse over de korte run na de SWW-cyclus is technisch correct. Op de referentiesystemen (EPRA12EAV3, EPRA08EAV3, ERLA11DAV3) is dit patroon niet waargenomen. Dit gedrag is model- en firmwareafhankelijk. De korte run (4 min op 16 rps) na de klepwissel is fysiek normaal en is geen fout.

De integratie wordt momenteel getest op deze specifieke logica. Voorgestelde aanpassingen in validatie:
  • Context-detectie: Onderdrukken van short_run en short_off binnen 15 minuten na een SWW-cyclus ("DHW tail").
  • Advies: Verwijderen van onjuiste Daikin-adviezen ("Lower LWT setpoint" / "Raise minimum run time"). Nieuw advies: "Check pompsnelheid of LWT-overshoot. Korte runs direct na SWW zijn normaal."
Benodigde data voor analyse en testborging:
  1. Exact Daikin-model en firmwareversie.
  2. Diagnostics-dump van de integratie (v1.22.4): Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Daikin Cycle ML -> Diagnostics.
  3. Log of screenshot van compressor- en SWW-statistieken rond de cyclus (12:00 - 13:00).
De analyse is bevestigd. Het issue voor de adaptieve DHW-tail detectie is aangemaakt: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues/340

De voorgestelde logica past de threshold aan op basis van de mediaan van de laatste 20 SWW -> verwarming overgangen (ondergrens 5 min, bovengrens 30 min). Voor trage/oudere modellen wordt de marge dus automatisch ruimer.

Voor validatie van dit issue worden de volgende gegevens verzocht:
  1. Exact Daikin-model en firmwareversie.
  2. Diagnostics-dump van de integratie (v1.22.4): Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Daikin Cycle ML -> Diagnostics.
  3. Log of screenshot van compressor- en SWW-statistieken rond de cyclus (12:00 - 13:00).
Voeg de data toe aan het issue. Met deze gegevens kan de adaptieve logica worden gevalideerd tegen een traag model.

[ Voor 50% gewijzigd door FloRadix op 12-11-2026 21:38 ]


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 24-11 19:19

AndereKoekoek

Ping! Pong?

Gisteren de eerste groene dag gehad met een kwaliteit van 73% (6 cycles waarvan 2x dhw). Het advies is vaak om de lwt hoger te zetten. Ook merk ik in de woonkamer dat het 's nachts toch net een een paar tienden afkoelt.

In de Heating curve card zit een lwt_opt en een lwt_now. De lwt_now wordt beïnvloed door de overshoot/overregeling. Dus wil ik mijn lwt setpoint gaan vergelijken met de lwt_opt om te zien of ik het nog wat verder kan finetunen. Wellicht ook de overregeling lager zetten als ik op de lwt_opt zit.

Heb ik met onderstaande sensor alles te pakken?

template:
- sensor:
- name: "LWT optimaal bucket"
unique_id: daikin_ml_lwt_optimaal_bucket
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
state_class: measurement
state: >

{% set a = states.sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice.attributes %}
{% set b = a.buckets[a.bucket] if a.bucket in a.buckets else none %}
{{ b.lwt | float(none) if b is not none else none }}

availability: >
{% set a = states.sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice.attributes %}
{{ a.bucket is defined and a.buckets is defined and a.bucket in a.buckets }}

Ben zelf geen dev, dus heb mijn assistant Claude ingeschakeld :+

[ Voor 5% gewijzigd door AndereKoekoek op 13-11-2026 09:38 ]


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
AndereKoekoek schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 09:32:
Gisteren de eerste groene dag gehad met een kwaliteit van 73% (6 cycles waarvan 2x dhw). Het advies is vaak om de lwt hoger te zetten. Ook merk ik in de woonkamer dat het 's nachts toch net een een paar tienden afkoelt.

In de Heating curve card zit een lwt_opt en een lwt_now. De lwt_now wordt beïnvloed door de overshoot/overregeling. Dus wil ik mijn lwt setpoint gaan vergelijken met de lwt_opt om te zien of ik het nog wat verder kan finetunen. Wellicht ook de overregeling lager zetten als ik op de lwt_opt zit.

Heb ik met onderstaande sensor alles te pakken?

template:

· sensor:
· name: "LWT optimaal bucket"
unique_id: daikin_ml_lwt_optimaal_bucket
unit_of_measurement: "°C"
device_class: temperature
state_class: measurement
state: >
{% set a = states.sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice.attributes %}
{% set b = a.buckets[a.bucket] if a.bucket in a.buckets else none %}
{{ b.lwt | float(none) if b is not none else none }}
availability: >
{% set a = states.sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice.attributes %}
{{ a.bucket is defined and a.buckets is defined and a.bucket in a.buckets }}

Ben zelf geen dev, dus heb mijn assistant Claude ingeschakeld :+
1. De Template Sensor
Je Claude-assistent had de logica goed, maar Home Assistant's Jinja-syntax werkt net iets anders. Daarnaast is het attribuut in de huidige versie van de integratie niet lwt_now, maar huidige_lwt.

Plak dit in je configuration.yaml (of maak een Template Helper aan via de UI met deze State):
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
template:

· sensor:
  · name: "LWT optimaal bucket"
    unique_id: daikin_ml_lwt_optimaal_bucket
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    state: >
    {% set a = 'sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice' %}
    {% set b = state_attr(a, 'bucket') %}
    {% set d = state_attr(a, 'buckets') %}
    {% if b is not none and d is not none and b in d %}
    {{ d[b].lwt | float(0) }}
    {% else %}
    {{ none }}
    {% endif %}
    availability: >
    {% set a = 'sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice' %}
    {% set b = state_attr(a, 'bucket') %}
    {% set d = state_attr(a, 'buckets') %}
    {{ b is not none and d is not none and b in d }}
Verwachte output (Developer Tools -> Template):
code:
1
sensor.lwt_optimaal_bucket = 29.4
2. De ApexCharts Grafiek (Lovelace)
Dit is de beste manier om je overregeling en nachtelijke afkoeling visueel te maken. Deze grafiek zet jouw actuele LWT (blauw) direct naast de optimale LWT uit de bucket (groen).
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
type: custom:apexcharts-card
header:
show: true
title: LWT Actueel vs Optimaal
graph_span: 24h
span:
start: day
series:

· entity: sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice
  attribute: huidige_lwt
  name: Actueel (LWT)
  color: '#1E90FF'
  curve: smooth
  stroke_width: 2
· entity: sensor.lwt_optimaal_bucket
  name: Optimum (Bucket)
  color: '#32CD32'
  curve: stepline
  stroke_width: 2
  yaxis:
· min: 20
  max: 40
  decimals: 1
  apex_config:
  tickAmount: 5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D-idtoEALbDMtoVpI95cYvKO2G0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WiTAh0LVCvJbftgMJmV68XeD.png?f=fotoalbum_large

Hoe je dit leest:
[]Overregeling (Overshoot): Zie je blauw vaak 1 tot 2 °C boven groen uitschieten? Dan is je overregeling te agressief. Zet deze lager, je COP gaat omhoog.
[]Nachtelijke afkoeling: Kijk naar de nacht (bijv. 02:00 - 06:00). Zakt de blauwe lijn (Actueel) ver onder de groene lijn (Optimum)? Dan staat je stooklijn voor de koudere nachtbuckets te laag. Verhoog de stooklijn voor die specifieke buitentemperaturen.
• Jouw 73% kwaliteit: Als blauw en groen strak op elkaar liggen, zit je op het maximale rendement voor jouw woning. Ga dan kijken naar de flow of de pendel-tijd.

3. Automation voor de Overregeling (Optioneel)
Wil je een seintje als de overshoot te lang aanhoudt? Gebruik deze automation:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
automation:

· alias: "WP LWT overregeling alert"
  trigger:
  · platform: template
    value_template: >
    {% set a = 'sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice' %}
    {% set nu = state_attr(a, 'huidige_lwt') | float(0) %}
    {% set opt = states('sensor.lwt_optimaal_bucket') | float(0) %}
    {{ opt > 0 and (nu - opt) > 1.5 }}
    for: "00:30:00"
    action:
  · service: persistent_notification.create
    data:
    title: "WP LWT overregeling"
    message: >
    Actueel: {{ state_attr('sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice', 'huidige_lwt') }} °C
    Optimum: {{ states('sensor.lwt_optimaal_bucket') }} °C.
    Overweeg de overregeling of stooklijn te verlagen.
Laat je deze setup een paar dagen lopen? Dan heb je exact de data die je nodig hebt om je WP perfect te finetunen. Ben benieuwd naar je resultaten 😊

[ Voor 14% gewijzigd door FloRadix op 13-11-2026 11:01 ]


  • AndereKoekoek
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 24-11 19:19

AndereKoekoek

Ping! Pong?

FloRadix schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:29:
[...]


---

1. De Template Sensor (Configuration.yaml)
Je Claude-assistent had de logica goed, maar HA Jinja vereist state_attr en een dictionary-uitlezing. Plak dit in je configuration.yaml:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
template:

· sensor:
  · name: "LWT optimaal bucket"
    unique_id: daikin_ml_lwt_optimaal_bucket
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    state_class: measurement
    state: >
    {% set a = 'sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice' %}
    {% set b = state_attr(a, 'bucket') %}
    {% set d = state_attr(a, 'buckets') %}
    {% if b is not none and d is not none and b in d %}
    {{ d[b].lwt | float(0) }}
    {% else %}
    {{ none }}
    {% endif %}
2. De ApexCharts Grafiek (Lovelace)
Dit is de beste manier om je overregeling en nachtelijke afkoeling te zien. Deze grafiek zet jouw actuele lwt_now (blauw) direct naast de optimale LWT uit de bucket (groen).
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
type: custom:apexcharts-card
header:
show: true
title: LWT Actueel vs Optimaal
graph_span: 24h
series:

· entity: sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice
  attribute: lwt_now
  name: Actueel (LWT)
  color: '#1E90FF'
  curve: smooth
· entity: sensor.lwt_optimaal_bucket
  name: Optimum (Bucket)
  color: '#32CD32'
  curve: stepline
  stroke_width: 2
  yaxis:
· min: ~
  max: ~
  decimals: 1
  apex_config:
  tickAmount: 5
Hoe je dit leest:

· Rode draad (overshoot): Zie je blauw vaak 1 tot 2 °C boven groen uitschieten? Dan is je overregeling te agressief. Zet deze lager, je COP gaat omhoog.
· Nachtelijke afkoeling: Kijk naar de nacht (bijv. 02:00 - 06:00). Zakt de blauwe lijn (Actueel) ver onder de groene lijn (Optimum)? Dan staat je stooklijn voor de koudere nachtbuckets te laag. Verhoog de stooklijn voor die specifieke buitentemperaturen.
· Rond de 73% kwaliteit: Als blauw en groen samenvallen, zit je op het maximale rendement voor jouw woning en zit er niets meer in de LWT-tuning. Ga dan kijken naar de flow of de pendel-tijd.

3. Automation voor de Overregeling (Optioneel)
Wil je een seintje als de overshoot te lang aanhoudt? Gebruik deze automation:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
automation:

· alias: "WP LWT overregeling alert"
  trigger:
  · platform: template
    value_template: >
    {% set a = 'sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice' %}
    {% set nu = state_attr(a, 'lwt_now') | float(0) %}
    {% set opt = states('sensor.lwt_optimaal_bucket') | float(0) %}
    {{ opt > 0 and (nu - opt) > 1.5 }}
    for: "00:30:00"
    action:
  · service: persistent_notification.create
    data:
    title: "WP LWT overregeling"
    message: >
    Actueel: {{ state_attr('sensor.daikin_cycle_ml_heating_curve_advice', 'lwt_now') }} °C
    Optimum: {{ states('sensor.lwt_optimaal_bucket') }} °C.
    Overweeg de overregeling of stooklijn te verlagen.
Verwachte output
In Developer Tools → Template zie je (als je bucket bijv. 4-6 is):
code:
1
sensor.lwt_optimaal_bucket = 29.8
Als je deze setup een paar dagen laat lopen, heb je exact de data die je nodig hebt om je WP perfect te finetunen.

Ben benieuwd naar je resultaten 😊
Thanks ! Ik maak zo een ApexChart aan om dit te monitoren de komen dagen d:)b

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
📊 Nieuwe dashboard card: LWT Fine-Tuning voor Daikin Altherma

Na een tijd experimenteren met mijn Daikin Altherma warmtepomp heb ik een nieuwe dashboard card gebouwd voor Home Assistant die je stooklijn helpt optimaliseren. Onderdeel van de Daikin Cycle ML integratie, maar de card werkt standalone.

Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/main/dashboard/cards/lwt-fine-tuning/showcase.gif

Het probleem

De Daikin Altherma heeft een stooklijn met een Slope en een Offset, maar er is geen enkele feedback of je Offset goed staat. Te hoog = je verstookt COP, te laag = comfortklachten in koude periodes. De meeste gebruikers stellen het één keer in en nooit meer.

Deze card analyseert je werkelijke COP per buitentemperatuur-bucket en vertaalt dat naar één concrete actie per dag.

De vier tabs

⚙️ Tab 1: Advice — "Wat moet ik nu doen?"
  • Hero-banner met concrete actie: 🟢 Lower LWT, 🔴 Increase LWT, of 🔵 Optimal LWT
  • Huidige COP vs. Target COP met besparingspercentage
  • Live temperatuurbalken: Actueel / Optimum / Setpoint / Doel
  • Uitleg-noot in gewone taal per scenario
📊 Tab 2: Buckets — "Hoe presteert mijn pomp bij verschillende buitentemperaturen?"
  • Interactieve curve: één punt per 2°C buitentemperatuur-bucket
  • Auto-zoom op je eigen LWT-range
  • Groene band = optimale zone
  • Huidige bucket groen (goed) of rood (over-verwarming)
  • Klik op een punt → popup met COP + sample-count per bucket
🔬 Tab 3: Analysis — "Waarom wijkt mijn tracking af?"
  • Slope / Tracking Error / Step Size in één oogopslag
  • Offset-advies met kleurcodering (behoud / verhoog / verlaag)
  • Automatische diagnose bij hoge tracking-error (>2°C): defrost-cyclus, lage waterflow, of te agressieve stooklijn
📡 Tab 4: Live — "Wat gebeurt er NU?"
  • Geanimeerde LWT-marker op kleurgecodeerde schaal
  • Groene optimale zone (bandbreedte ±1.5°C)
  • Setpoint en Goal als referentielijnen
  • 4-stat footer: Actueel / Optimum / Setpoint / Doel
Wat heb je nodig?
  • Daikin Cycle ML integratie (v1.21+)
  • Sensor *_heating_curve_advice met bucket-attributen (verschijnt na eerste volledige cyclus)
  • HACS frontend cards: stack-in-card, mushroom-template-card, button-card, card_mod
  • Home Assistant 2026.11+
Installatie in 4 stappen
  1. Open je Lovelace dashboard
  2. Edit dashboard → + Add Card → Manual
  3. Plak de inhoud van card.yaml
  4. Save
Geen HACS resource install nodig — de card bundelt z'n eigen CSS/JS.

LinksWaarom dit werkt

De integratie berekent je werkelijke COP uit de bron-sensor (RPS, LWT, outdoor temp, flow) en clustert per buitentemperatuur-bucket. De heating_curve_advice sensor geeft per bucket de optimale LWT. De card visualiseert dat en vertaalt het naar één concrete actie.

Correctie op een veelgemaakte fout

Daikin's delta_c gebruikt een negatieve waarde om aan te geven dat je setpoint te hoog staat (= COP-besparing). Veel bestaande dashboards interpreteren dat als "te koud" en geven tegengesteld advies. Deze card interpreteert het correct: negatief = verlaag je Offset = bespaar COP.

Technische details
  • Delta berekend als optimale_lwt - huidige_lwt
  • Bij delta < -0.5°C → "Lower LWT" (groene banner)
  • Bij delta > +0.5°C → "Increase LWT" (rode banner)
  • Anders → "Optimal LWT" (blauwe banner)
  • COP-impact berekend uit bucket-data, niet geschat
  • Betrouwbaarheid schaalt met sample-count per bucket
  • Auto-locale detectie (EN/NL) via HA language
  • 3 variabelen: lang_override, default_tab, show_help
Vragen, bugs, of feedback? Reageer hier of open een issue op GitHub.

⭐ Star op GitHub als het je helpt — kost 2 seconden en helpt het project zichtbaar te houden.

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:26
Ik heb een uitdaging met de dashboards maken. Het lijkt alsof er ergens iets niet goed zit. In het ene dashboard wordt wel alle data opgehaald en de andere niet. Ook zie ik in het ene dashboard geen DHW COP, maar in het andere dashboard herkent hij wel de DHW cycli. Dit geeft niet echt vertrouwen in de gerapporteerde heat COP en vergelijk met de benchmark.

Iemand enig idee wat er misgaat? Verlies ik de opgebouwde data als ik de integratie eraf gooi en opnieuw installeer om daar zaken uit te sluiten? (Ooit begonnen met handmatig een unit op te voeren voordat deze er standaard in zat)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Njdv7p1f88tG5Y8DZZT6Q9azDk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/urg8fkAAWAgaXovDDBx3N05G.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JNzPOBx3FcXiaQDSjMk4A8x54FM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GWJeX25mWbmjUnZbptQaNHZM.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o6oTsvawVtCu7l5aPV9YwL3CDxY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fzScZTAcKATCeLFZz48qdFky.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXW9txpv1V0ohNJ4H_jJFDTVYZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PEOv4tRibvqiYgj3PsbocEJd.jpg?f=fotoalbum_large

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
JoTil schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:58:
Ik heb een uitdaging met de dashboards maken. Het lijkt alsof er ergens iets niet goed zit. In het ene dashboard wordt wel alle data opgehaald en de andere niet. Ook zie ik in het ene dashboard geen DHW COP, maar in het andere dashboard herkent hij wel de DHW cycli. Dit geeft niet echt vertrouwen in de gerapporteerde heat COP en vergelijk met de benchmark.

Iemand enig idee wat er misgaat? Verlies ik de opgebouwde data als ik de integratie eraf gooi en opnieuw installeer om daar zaken uit te sluiten? (Ooit begonnen met handmatig een unit op te voeren voordat deze er standaard in zat)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zie in je diagnostics dat je model nog op generic staat in de Daikin Cycle ML config flow. Dat heeft wel invloed op de analyses:
  • Datasheet-waarden (nom COP, SCOP, bivalent-drempels) worden niet ingeladen, waardoor de COP-vergelijking tegen de datasheet een vertekend beeld geeft
  • Het stooklijn-advies rekent met een generieke COP-curve in plaats van jouw unit
  • De COP-baseline voor degradatiedetectie werkt niet optimaal
Zo los je het op:
  1. Ga naar Instellingen → Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML
  2. Klik op Configureren (tandwiel-icoon naast de integratie)
  3. Onder Model kies je jouw exacte type — staat op het typeplaatje van de buitenunit (bijv. EPRA12EAV3 of ERLA11DAV3)
  4. Opslaan — de integratie herlaadt automatisch binnen een paar seconden
Na de herlaad zie je bij
code:
1
sensor.daikin_cycle_ml_hp_specs
je gekozen model terug onder het attribute model, plus de juiste datasheet-waarden (kW, SCOP W35, SCOP W55, enz.).

Kan je dat eens nakijken en je model kiezen? Als je niet zeker weet welk type je hebt: kijk op het typeplaatje van de buitenunit

  • JoTil
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 21:26
Dank voor je snelle reactie. Bij die sensor staat al het juiste model. In een ander dashboard haalt hij wel het juiste model op. Ik heb verder niets aan de dashboards aangepast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b_0VBWG_M3aOB8bjxnXmr1oOTjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Elc9gf2H1MkZABhiZRpxpieD.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P8wKuwj7-AbL0h_X-6ERIX30QqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vd2Cm6MfnpNCIbRnU0vTTogD.jpg?f=fotoalbum_large

  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:41
Ik heb je nieuwe card zojuist toegevoegd. Noot, ik heb geen slope en offset ingesteld, maar 2 temperatuurpunten.

Dit is het resultaat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yBsmmWTW2Sn4UGrD2_dtKDxWTOY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3ch6YoE6iskYaz9p5dVDd7NK.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F9qC5Jbi2eyFWeb3JaN_VjVQx-s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3n2MJivZEAwC3yu0V4ieWETV.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kIWmJW5ZUbtTsXjUEBky99ArdPg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/kJbu3UF9ls2c2VeJW0ru6cwB.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fE5xSoYO7G8jN74ywCXIpO5eT94=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/y9flHMUVslhSdzoZjEjLwC8A.png?f=user_large

[ Voor 5% gewijzigd door asing op 13-11-2026 18:38 ]

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • asing
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:41
Nog even een korte vraag : al die overzichten vertellen mij dat de instellingen perfect staan. Ik vind alleen een COP van <4 een beetje magertjes. Moet ik dit lezen als "de WP draait zo efficient mogelijk gegeven de performance van het afgiftesysteem"? Oftewel, als ik de COP wil verbeteren dan moet ik iets doen aan het afgiftesysteem en niet aan de WP?

Who's General Failure and why is he reading my harddrive? - Projectmanager : a person who thinks nine women can make one baby in one month


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Hoi @JoTil

Een COP van rond de 4 in de winter is heel normaal. De datasheet-waarde is een laboratoriummeting bij 7 graden buiten en 35 graden water (A7/W35). In de praktijk zakt de COP als het buiten kouder is of als je een hogere watertemperatuur vraagt. Om de COP structureel te verbeteren, moet je de gevraagde aanvoertemperatuur (LWT) verlagen. Dit doe je door je stooklijn lager in te stellen of door je afgiftesysteem (radiatoren of vloerverwarming) te verbeteren, zodat je huis warm blijft bij een lagere watertemperatuur.

Ik zie in je screenshots nog een paar interessante dingen. In de YAML staat je model netjes op ERGA08EAV3, maar de grafiek bovenaan toont GENERIC - 12 kW. Dit wijst erop dat die specifieke Lovelace-kaart een oude of verkeerde entity uitleest. Verder zie ik dat je SPF en energieverbruik op 0,00 staan; dit gebeurt als er geen stroomsensor (power_sensor_entity) is ingesteld. Tot slot geeft de ML-analyse het advies raise_lwt (verhoog LWT naar 34 graden) terwijl je op 32,4 graden zit. Dit is waarschijnlijk om pendelen (korte aan/uit-cycli) te voorkomen, wat op zijn beurt de efficiëntie ten goede komt.

Als je dit verder wilt uitzoeken, kun je via Instellingen -> Apparaten en diensten -> Daikin Cycle ML -> Download diagnostische gegevens het diagnostiekbestand downloaden. Je kunt dit bestand toevoegen aan een nieuw issue op onze GitHub-pagina: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues. Dan kijk ik met je mee waarom de kaarten niet overeenkomen.

  • tHyEstes
  • Registratie: Maart 2004
  • Nu online
FloRadix schreef op donderdag 12 november 2026 @ 20:57:
[...]


De analyse over de korte run na de SWW-cyclus is technisch correct. Op de referentiesystemen (EPRA12EAV3, EPRA08EAV3, ERLA11DAV3) is dit patroon niet waargenomen. Dit gedrag is model- en firmwareafhankelijk. De korte run (4 min op 16 rps) na de klepwissel is fysiek normaal en is geen fout.

De integratie wordt momenteel getest op deze specifieke logica. Voorgestelde aanpassingen in validatie:
  • Context-detectie: Onderdrukken van short_run en short_off binnen 15 minuten na een SWW-cyclus ("DHW tail").
  • Advies: Verwijderen van onjuiste Daikin-adviezen ("Lower LWT setpoint" / "Raise minimum run time"). Nieuw advies: "Check pompsnelheid of LWT-overshoot. Korte runs direct na SWW zijn normaal."
Benodigde data voor analyse en testborging:
  1. Exact Daikin-model en firmwareversie.
  2. Diagnostics-dump van de integratie (v1.22.4): Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Daikin Cycle ML -> Diagnostics.
  3. Log of screenshot van compressor- en SWW-statistieken rond de cyclus (12:00 - 13:00).
De analyse is bevestigd. Het issue voor de adaptieve DHW-tail detectie is aangemaakt: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues/340

De voorgestelde logica past de threshold aan op basis van de mediaan van de laatste 20 SWW -> verwarming overgangen (ondergrens 5 min, bovengrens 30 min). Voor trage/oudere modellen wordt de marge dus automatisch ruimer.

Voor validatie van dit issue worden de volgende gegevens verzocht:
  1. Exact Daikin-model en firmwareversie.
  2. Diagnostics-dump van de integratie (v1.22.4): Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Daikin Cycle ML -> Diagnostics.
  3. Log of screenshot van compressor- en SWW-statistieken rond de cyclus (12:00 - 13:00).
Voeg de data toe aan het issue. Met deze gegevens kan de adaptieve logica worden gevalideerd tegen een traag model.
Ik zit inmiddels al op 1.22.6, heeft het nog zin om de diagnostics daarvan te uploaden in Github?

  • Hedzie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23-11 18:50
FloRadix schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 15:04:
📊 Nieuwe dashboard card: LWT Fine-Tuning voor Daikin Altherma

Na een tijd experimenteren met mijn Daikin Altherma warmtepomp heb ik een nieuwe dashboard card gebouwd voor Home Assistant die je stooklijn helpt optimaliseren. Onderdeel van de Daikin Cycle ML integratie, maar de card werkt standalone.

[Afbeelding]

Het probleem

De Daikin Altherma heeft een stooklijn met een Slope en een Offset, maar er is geen enkele feedback of je Offset goed staat. Te hoog = je verstookt COP, te laag = comfortklachten in koude periodes. De meeste gebruikers stellen het één keer in en nooit meer.

Deze card analyseert je werkelijke COP per buitentemperatuur-bucket en vertaalt dat naar één concrete actie per dag.

De vier tabs

⚙️ Tab 1: Advice — "Wat moet ik nu doen?"
  • Hero-banner met concrete actie: 🟢 Lower LWT, 🔴 Increase LWT, of 🔵 Optimal LWT
  • Huidige COP vs. Target COP met besparingspercentage
  • Live temperatuurbalken: Actueel / Optimum / Setpoint / Doel
  • Uitleg-noot in gewone taal per scenario
📊 Tab 2: Buckets — "Hoe presteert mijn pomp bij verschillende buitentemperaturen?"
  • Interactieve curve: één punt per 2°C buitentemperatuur-bucket
  • Auto-zoom op je eigen LWT-range
  • Groene band = optimale zone
  • Huidige bucket groen (goed) of rood (over-verwarming)
  • Klik op een punt → popup met COP + sample-count per bucket
🔬 Tab 3: Analysis — "Waarom wijkt mijn tracking af?"
  • Slope / Tracking Error / Step Size in één oogopslag
  • Offset-advies met kleurcodering (behoud / verhoog / verlaag)
  • Automatische diagnose bij hoge tracking-error (>2°C): defrost-cyclus, lage waterflow, of te agressieve stooklijn
📡 Tab 4: Live — "Wat gebeurt er NU?"
  • Geanimeerde LWT-marker op kleurgecodeerde schaal
  • Groene optimale zone (bandbreedte ±1.5°C)
  • Setpoint en Goal als referentielijnen
  • 4-stat footer: Actueel / Optimum / Setpoint / Doel
Wat heb je nodig?
  • Daikin Cycle ML integratie (v1.21+)
  • Sensor *_heating_curve_advice met bucket-attributen (verschijnt na eerste volledige cyclus)
  • HACS frontend cards: stack-in-card, mushroom-template-card, button-card, card_mod
  • Home Assistant 2026.11+
Installatie in 4 stappen
  1. Open je Lovelace dashboard
  2. Edit dashboard → + Add Card → Manual
  3. Plak de inhoud van card.yaml
  4. Save
Geen HACS resource install nodig — de card bundelt z'n eigen CSS/JS.

LinksWaarom dit werkt

De integratie berekent je werkelijke COP uit de bron-sensor (RPS, LWT, outdoor temp, flow) en clustert per buitentemperatuur-bucket. De heating_curve_advice sensor geeft per bucket de optimale LWT. De card visualiseert dat en vertaalt het naar één concrete actie.

Correctie op een veelgemaakte fout

Daikin's delta_c gebruikt een negatieve waarde om aan te geven dat je setpoint te hoog staat (= COP-besparing). Veel bestaande dashboards interpreteren dat als "te koud" en geven tegengesteld advies. Deze card interpreteert het correct: negatief = verlaag je Offset = bespaar COP.

Technische details
  • Delta berekend als optimale_lwt - huidige_lwt
  • Bij delta < -0.5°C → "Lower LWT" (groene banner)
  • Bij delta > +0.5°C → "Increase LWT" (rode banner)
  • Anders → "Optimal LWT" (blauwe banner)
  • COP-impact berekend uit bucket-data, niet geschat
  • Betrouwbaarheid schaalt met sample-count per bucket
  • Auto-locale detectie (EN/NL) via HA language
  • 3 variabelen: lang_override, default_tab, show_help
Vragen, bugs, of feedback? Reageer hier of open een issue op GitHub.

⭐ Star op GitHub als het je helpt — kost 2 seconden en helpt het project zichtbaar te houden.
HI @FloRadix
Heb je kaart toegevoegd. loop tegen 2 punten aan:
De kaart wordt bij elke statuswijziging opnieuw opgebouwd en springt dan terug naar tabblad "Advies".

Hetzelfde geldt voor de pop-ups. Deze verdwijnen direct nadat er een statuswijziging is.

Daarnaast zou het advies zijn om de kleur blauw en groen anders om te doen.
Lower LWT blauw, Optimal LWT groen.

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:08
FloRadix schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:33:
[...]


Hoi MBgek! Let op: de EHBHX08 is officieel een Low Temperature Split binnenunit, geen Daikin-hybride (dat is de EHYHBH08). Heb je hier een externe (gas)boiler aan gekoppeld? Dan heb je een bivalente opstelling, en daar bouwen we op dit moment juist ondersteuning voor, maar heb meer info nodig.

Je model staat nog niet in onze datasheets, maar jouw data is super welkom. Om de integratie te laten werken, hebben we in ieder geval deze 12 verplichte sensoren nodig (zet deze aan in ESPAltherma v2):

1. Leaving water temp (R1T)
2. Return water temp (R4T)
3. Flow rate
4. Outdoor temp
5. Compressor frequentie (RPS)
6. Elektrisch vermogen (Power)
7. Operation mode
8. Defrost status
9. BUH Step1
10. DHW tank temp (indien aanwezig)
11. Heat output
12. Target LWT / Setpoint

Specifiek voor jouw setup (extra's):

· Bivalenter Betrieb (staat vaak uitgecommentarieerd)
· Leaving water temp after BUH (R2T)
· Inlet water temp (R4T) - kritiek, anders klopt de COP niet

Zodra je de overstap naar v2 hebt gemaakt, kun je dan deze Jinja-template in Developer Tools (Template) plakken en de output hier delen?
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
{% set esp_sensors = states.sensor | selectattr('entity_id', 'match', '^sensor\.espaltherma_') | sort(attribute='entity_id') %}
{% set esp_binary = states.binary_sensor | selectattr('entity_id', 'match', '^binary_sensor\.espaltherma_') | sort(attribute='entity_id') %}
=== SENSORS ===
{% for s in esp_sensors %}
{{ s.entity_id }}: {{ s.state }}
{% endfor %}
=== BINARY SENSORS ===
{% for b in esp_binary %}
{{ b.entity_id }}: {{ b.state }}
{% endfor %}
Dan zien we precies wat jouw unit uitspuugt en zorgen we dat de integratie en datasheets jouw setup perfect ondersteunen!
Hoi, het is inderdaad de EHY. Ik heb zojuist ESPAltherma v2 geinstalleerd, loop nu tegen problemen aan om jouw integratie te installeren. Bij instellen meld hij dat hij 12/12 entities gevonden heeft, als ik daarna sensor.althermasensors invul en op verzenden druk krijg ik "unknown error ocurred"


Mijn althermasensors heet "sensor.none_althermasensors", geen idee waarom er "none" in staan, dit zie ik bij status attributen:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
INV frequency (rps): 30
Operation Mode: Heating
O/U Thermostat ON/OFF: 'OFF'
Defrost Operation: 'OFF'
O/U Error type: Normal
O/U Error Code: ' 0'
Outdoor air temp.: 6.5
Discharge pipe temp.: 68.5
INV primary current (A): 3.5
I/U operation mode: Heating
I/U Thermostat ON/OFF: 'ON'
Silent Mode: 'OFF'
I/U Error Code: ' 0'
DHW setpoint: 55
LW setpoint (main): 35.2
3way valve(On:DHW_Off:Space): 'OFF'
BSH: 'OFF'
BUH Step1: 'OFF'
BUH Step2: 'OFF'
BPH: 'OFF'
Water pump operation: 'ON'
Outlet Water Heat Exch. Temp. (R1T): 37.1
Outlet Water BUH Temp. (R2T): 37.3
Refrig. Temp. liquid side (R3T): 33.8
Inlet water temp.(R4T): 34.7
DHW tank temp. (R5T): -40.6
RT Temp.: 15.8
Powerful DHW Operation. ON/OFF: 'OFF'
System OFF (ON:System off): 'OFF'
RT setpoint: 21
Circulation pump operation: 'OFF'
Flow sensor (l/min): 13.8
Water pressure: 0
Water pump signal (0:max-100:stop): 4
'Stats: Heat output (kW)': 2.5
'Stats: Electrical input estimated (kW)': 0.91
'Stats: COP estimated': 2.75
'Stats: COP today heating': 2.48
'Stats: COP today hot water': null
'Stats: Heat today heating (kWh)': 0.96
'Stats: Heat today hot water (kWh)': 0
'Stats: Heat today cooling (kWh)': 0
'Stats: Electricity today heating (kWh)': 0.39
'Stats: Electricity today hot water (kWh)': 0
'Stats: Electricity today cooling (kWh)': 0
'Stats: Compressor starts today': 2
'Stats: Compressor starts last hour': 2
'Stats: Defrosts today': 0
'Stats: Compressor run today (min)': 21.38
'Stats: Backup heater today (min)': 0
'Stats: Last run (min)': 8.38
'Stats: Last pause (min)': 6.97
Unit model: EHYHBX08AAV3
WifiRSSI: -59dBm
IP: 192.168.50.205
FreeMem: '127840'
Uptime: '2069'
friendly_name: AlthermaSensors

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
@MBgek kan je effe de sensor hernoemen naar sensor.althermasensor en bevestigen of het werkt?
in de volgende release zal ik daarmee rekening houden

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:08
Ik heb hem hernoemd, bij instellen zie ik nu dit:
code:
1
2
Detected: monolithic entity = yes, ESPAltherma v2 entities = 72.
Suggested source type: monolithic.
Ik kon nu door de wizard en de integratie draait.

--Edit--

Ik heb de dashboard kaarten allemaal toegevoegd, ik zie in de apparaat informatie van de integratie de sensor waarden binnekomen maar de live cycle en cycle dashboard kaarten worden niet bijgewerkt. Er staat bijvoorbeeld dat de compressor uit is terwijl hij wel draait.

[ Voor 40% gewijzigd door MBgek op 15-11-2026 13:35 ]


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
MBgek schreef op zondag 15 november 2026 @ 13:17:
Ik heb hem hernoemd, bij instellen zie ik nu dit:
code:
1
2
Detected: monolithic entity = yes, ESPAltherma v2 entities = 72.
Suggested source type: monolithic.
Ik kon nu door de wizard en de integratie draait.

--Edit--

Ik heb de dashboard kaarten allemaal toegevoegd, ik zie in de apparaat informatie van de integratie de sensor waarden binnekomen maar de live cycle en cycle dashboard kaarten worden niet bijgewerkt. Er staat bijvoorbeeld dat de compressor uit is terwijl hij wel draait.
Kun je via Instellingen -> Apparaten en diensten -> Daikin Cycle ML -> Download diagnostische gegevens het diagnostiekbestand downloaden. Je kunt dit bestand toevoegen aan een nieuw issue op onze GitHub-pagina: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues.
Als ook de live output van sensor.althermasensor

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:08
FloRadix schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:21:
[...]


Kun je via Instellingen -> Apparaten en diensten -> Daikin Cycle ML -> Download diagnostische gegevens het diagnostiekbestand downloaden. Je kunt dit bestand toevoegen aan een nieuw issue op onze GitHub-pagina: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues.
Als ook de live output van sensor.althermasensor
Ik heb een issue aangemaakt(#369), ik hoop dat je er wat aan hebt :)

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
MBgek schreef op maandag 16 november 2026 @ 07:03:
[...]


Ik heb een issue aangemaakt(#369), ik hoop dat je er wat aan hebt :)
Ik zal dit nagaan, maar in theorie zou je, indien je verwarming al enkele dagen actief is, verschillende cycli hebben doorlopen en zou je dashboard zich met data moeten vullen.

Kun je alsjeblieft ook een screenshot van je specifieke dashboard doorsturen?

  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:08
FloRadix schreef op maandag 16 november 2026 @ 09:50:
[...]

Ik zal dit nagaan, maar in theorie zou je, indien je verwarming al enkele dagen actief is, verschillende cycli hebben doorlopen en zou je dashboard zich met data moeten vullen.

Kun je alsjeblieft ook een screenshot van je specifieke dashboard doorsturen?
De eerste drie kaarten worden niet bijgewerkt, warmtepomp aan of uit maakt geen verschil.
De overige lijkt wel het e.e.a. binnen te komen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5WFUzpph1g7mwLwB2lzV6YL0Sw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6kGTOUnepeP4rhgMVc6eNBIC.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R2als5p16zR7il-RnwkNNSazNoU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FHBXvZwvndM86do2tzj5ozua.png?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VhgMyjER-Oh6vxEgzEGAdF14kF8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lLkfheIVhPKNG4rmvGzlZ3AM.png?f=user_large

  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
Ha Floradix,
Ten eerste bedankt voor dit mooie pakket! Ik ben bezig om mijn Altherma 3 te optimaliseren en je integratie geeft echt mooie feedback.

EDIT!: Ok de beschreven fout lag helemaal aan mijn kant. Ik had de integratie aan dezelfde ruimte toegewezen als waar de warmtepomp staat, maar dan voegt dit gelijk deze ruimte toe aan de sensor id. Ruimte koppeling verwijdert en alle IDs opnieuw gecreeerd en heb nu wel direct alle juiste info

Ik sluit me op dit moment wel aan bij MBGek, ook bij mij zijn 3 kaarten niet bruikbaar ondanks dat er voldoende data lijkt te zijn: in mijn geval gaat het om Simple-card, COP&Energie en Heatcurve. Zit op de meest recente versie op moment van schrijven.
Er lijkt voldoende data aanwezig om deze kaarten te vullen

[ Voor 24% gewijzigd door CuttingStorm op 16-11-2026 12:15 ]


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
@MBgek en @CuttingStorm,

De binnentemperatuursensor is inderdaad nodig voor de Stooklijn (Heating Curve) en LWT Fine-Tuning kaarten om écht advies te geven. Zonder indoor sensor tonen deze "keep" of blijven ze leeg. Dit is verwacht gedrag van de integratie.

Echter, voor de Simple-card, Pattern Analysis en COP & Energie kaarten is de indoor sensor niet nodig. Dat deze kaarten niet werken heeft een andere oorzaak. Er zijn 3 mogelijkheden:

1. HACS Frontend componenten ontbreken (Meest voorkomend)
De dashboards maken gebruik van
code:
1
mushroom-template-card
,
code:
1
button-card
,
code:
1
stack-in-card
en
code:
1
card-mod
. Zorg dat deze via HACS geïnstalleerd zijn onder het kopje "Frontend". Zonder deze kaarten toont HA een rode foutmelding of een lege kaart.

2. @MBgek: Je draait nog v1.22.7
In de diagnostics is te zien dat je op 1.22.7 zit. Hierin zit een bug waardoor
code:
1
sensor.daikin_cycle_ml_cop_today
op unknown blijft staan. De Simple-card en COP-kaarten lezen deze entiteit en blijven daardoor leeg. Update naar v1.22.8 via HACS en het zou opgelost moeten zijn.

3. @CuttingStorm: Entity ID mismatch
Je gaf aan de area-koppeling te hebben verwijderd en de integratie opnieuw hebt geïnstalleerd. Hierdoor zijn de entity IDs veranderd (HA voegt soms de area-naam toe aan de ID). De dashboard YAML gebruikt hardcoded IDs. Ververs je browser hard (Ctrl+F5) of controleer of de entity IDs in je dashboard YAML overeenkomen met de huidige IDs in HA (Instellingen -> Apparaten & Diensten -> Entiteiten).

Actie:
MBgek: Update naar v1.22.8.
CuttingStorm: Controleer je HACS Frontend installaties en je entity IDs.

Laat even weten of de HACS frontend-kaarten geïnstalleerd zijn en of de update naar v1.22.8 helpt!

[ Voor 19% gewijzigd door FloRadix op 16-11-2026 20:11 ]


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
v1.22.9 is zojuist uitgebracht! 🚀

Korte update over de fixes in deze release:
- Notificaties: Een ingestelde notify-service die niet (meer) bestaat (bijv. Telegram) zorgde voor enorme log-spam met tracebacks. Dit wordt nu netjes afgevangen en gededupliceerd.
- Dashboard stabiliteit: Er zat een kleine 'thread leak' in de achtergrond die er soms voor zorgde dat de dashboard-kaarten (waaronder de LWT Fine-Tuning card) niet goed bijwerkten. Dit is nu opgelost.

Voor degenen die eerder lege kaarten hadden: check nog even of jullie de HACS frontend-kaarten (Mushroom, Button-card, Stack-in-card en Card-mod) geïnstalleerd hebben. Met deze update zou alles weer vlekkeloos moeten draaien!

Release notes v1.22.9

  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
Ik heb enkel de ruimtekoppeling van de integratie verwijderd en daarna de entiteiten opnieuw gecreeerd en dit was voldoende fix voor mijn probleem. Andere oplossing was natuurlijk geweest om de yamls na te lopen, maar dit leek de betere oplossing

  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
Ha Floradix toch nog even een vraag. Afgelopen nacht is er een run gestart rond 10 uur. Dit was een DHW run, deze ging daarna direct over in een LWT run die doorging tot een uur of 4 vanmorgen. Daarbij zijn 5 defrosts toegepast. Nu wordt in de stats van vandaag 5 short runs gerapporteerd. Verder is de BUH aangegaan tijdens defrost en dat drukt natuurlijk de COP en kwaliteit. Is dat ook hoe je wil dat dit gerapporteerd wordt? Op dit moment is het advies om stooklijn 2 graden te verlagen, maar aangezien ik zondag BUH settings heb veranderd naar Beperkt en uitbalanceren op -5, wil ik dit eerst week laten draaien om goed het effect te meten

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
@CuttingStorm

je mag het advies negeren, das geen probleem als je ondertussen iets anders wilt uitproberen, de integratie zal blijven alle COP samples analyseren en je feedback geven hoe het systeem zich gedraagd.

Je bent vrij om te belissen ;)

  • Ploeftia
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 19:41
Home assistant version :Core 2026.11.2

Heat pump type: EKHW$200D3V3

Comporessor type : ERGA06EAV3H

ESPAltherma v2.0.0-beta31: EHBH08EA6V · ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW

House only radiators no floor heating

I have a question about installing frontend cards:

Install each via HACS → Frontend → Explore & Download Repositories. Restart Home Assistant after installing a new frontend card.

Open Lovelace → Edit dashboard → + Add Card → Manual..

Where is HACs-frontend etc and lovelace- tec.

I am a beginner.

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Ploeftia schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:50:
Home assistant version :Core 2026.11.2

Heat pump type: EKHW$200D3V3

Comporessor type : ERGA06EAV3H

ESPAltherma v2.0.0-beta31: EHBH08EA6V · ERGA E EHV-EHB-EHVZ E_EJ series 04-08kW

House only radiators no floor heating

I have a question about installing frontend cards:

Install each via HACS → Frontend → Explore & Download Repositories. Restart Home Assistant after installing a new frontend card.

Open Lovelace → Edit dashboard → + Add Card → Manual..

Where is HACs-frontend etc and lovelace- tec.

I am a beginner.
If you updated your home assistant hacs is now named Marketplace under settings, there you will have to instal each required external card mentioned here, find the card name in the store and follow the guide

https://github.com/elRadi...board#frontend-hacs-cards

  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
@FloRadix
Excuus ik had blijkbaar mijn vraag nog niet af toen ik m al instuurde. Wat ik dacht te zien was dat de COP van de run die over 0.00 heen werd getild niet werd berekend bij vandaag, maar wel de penalties voor de defrosts. Quality score was vanmorgen dan ook 0% terwijl stooklijn eigenlijk best goed was geweest.

Ik zie dit trouwens ook terug in de quality per day plot:
Gister rapporteert longest day 5h met total runtime 4h
Vandaag: longest day 2h (middag run, enige run na de afgelopen nacht), total runtime 7h, beide hebben BUH 0 en defrosts 0, dus daar gaat nog iets niet helemaal goed, want in andere plots worden deze wel juist getoond.

Bij Events:
blokje Today bevat wel 29 minuten BUH, 6 defrost. Maar de eventcounts voor gister en vandaag zijn leeg voor beide waarden en zo is ook de event ratio 0%

[ Voor 43% gewijzigd door CuttingStorm op 17-11-2026 20:21 ]


  • Ploeftia
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 19:41
Thank for your answer I fixed it, even Google AI mode had to learn about new and old Home assistant versions.

I found 3 cards but mushroom-template-card could not be found. So I installed Mushroom by Pittaya.

Also found that some Dashboard cards already have variables in it and some not. That is confusing.

Thank for your wonderfull work. I wait for a week and see the result.

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.23.0 is uit :)

Voor iedereen die hier meldde dat de dashboards leeg bleven of dat de COP-cijfers niet klopten: deze release is vooral voor jullie. Dank voor de meldingen, screenshots en diagnostics, daar is het mee opgelost.

Wat is er nieuw?
  • Dashboards werken nu in het Nederlands (en Frans). HA maakt de entity-ID's aan in de taal van je installatie, bv. sensor.daikin_cycle_ml_cyclus_status in plaats van ..._cycle_state. De kaarten zochten alleen de Engelse namen en bleven daardoor leeg. Alle kaarten vinden hun sensoren nu in elke taal, ook als je entity-ID's hebt hernoemd.
  • Realistischere COP. Onmogelijke waarden van een externe COP-sensor (boven 11 of oneindig) worden genegeerd, en korte dips onder 1,0 bij het opstarten van de compressor tellen niet meer mee. COP vandaag, week/maand-COP, SPF en het stooklijnadvies gebruiken alleen nog betrouwbare metingen.
  • Gecorrigeerde Daikin-datasheets. 24 modellen gebruiken nu officiële Daikin-waarden (met bron), o.a. EPRA, ERGA, ERLA, EDLA, EBLA, EBLQ en de EVLQ-hybrides. Hybrides krijgen geen onterechte melding "COP onder datasheet" meer.
  • Hybride units herkend aan hun binnenunit-code. EHYHBH / EHYHBX / CHYHBH en Rotex-codes (bv. EHYHBX08AAV3) worden automatisch gekoppeld aan het juiste EVLQ-model.
  • Bivalente systemen (warmtepomp + cv-ketel). Zet Bivalent Operation aan in ESPAltherma; ketelperiodes blijven dan buiten je warmtepomp-COP en er komen geen valse pendel-meldingen meer tijdens het overschakelen naar de ketel.
Geen breaking changes.

Na het updaten (belangrijk!)
  1. HACS/Marketplace → Daikin Cycle ML → Update naar v1.23.0 en herstart Home Assistant.
  2. Plak je dashboardkaarten opnieuw. HACS werkt de integratie bij, maar niet de kaarten die je zelf in je dashboard hebt geplakt. Per kaart: dashboard → ⋮ → Dashboard bewerken → kaart → Code-editor → alles vervangen door de nieuwste YAML uit dashboard/cards → Opslaan. Daarna Ctrl+F5 (of app-cache legen).
  3. Controleer je model (Instellingen → Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML → Opnieuw configureren). Deze modellen bestaan niet in het Daikin-gamma: EPRA04/06/11/14/16/18EAV3, ERLA04/06/08/12DAV3 en EPGA10DAV3. Heb je er een van gekozen, kies dan je echte model; je data blijft behouden.
  4. Hybride of bivalent? Haal in je ESPAltherma-definitiebestand het commentaar weg bij Bivalent Operation, Boiler Operation Demand en Boiler DHW Demand en flash opnieuw. Zie Configuratie §4.8.
Nog steeds lege kaarten of vreemde COP?
Kijk eerst in Troubleshooting (§4.6 lege kaarten, §5.1 COP). Helpt dat niet, open dan een issue op GitHub met een screenshot en je diagnostics-bestand (Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML → Diagnostics downloaden). Een melding hier in het topic mag ook, maar met diagnostics kan ik het veel sneller reproduceren.

Links

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
CuttingStorm schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 20:12:
@FloRadix
Excuus ik had blijkbaar mijn vraag nog niet af toen ik m al instuurde. Wat ik dacht te zien was dat de COP van de run die over 0.00 heen werd getild niet werd berekend bij vandaag, maar wel de penalties voor de defrosts. Quality score was vanmorgen dan ook 0% terwijl stooklijn eigenlijk best goed was geweest.

Ik zie dit trouwens ook terug in de quality per day plot:
Gister rapporteert longest day 5h met total runtime 4h
Vandaag: longest day 2h (middag run, enige run na de afgelopen nacht), total runtime 7h, beide hebben BUH 0 en defrosts 0, dus daar gaat nog iets niet helemaal goed, want in andere plots worden deze wel juist getoond.

Bij Events:
blokje Today bevat wel 29 minuten BUH, 6 defrost. Maar de eventcounts voor gister en vandaag zijn leeg voor beide waarden en zo is ook de event ratio 0%
Daikin Cycle ML v1.23.1 staat klaar in HACS.

@CuttingStorm: jouw melding over de run over middernacht is opgelost, dank je! :)
  • Geen quality 0% meer de ochtend na een nachtrun.
  • "Langste run" is nooit meer langer dan de totale looptijd van die dag.
  • Defrosts en BUH tellen nu echt mee in het Events-tabblad (zelfde cijfers als het Today-blok).
  • Geen verloren COP-metingen meer als de database even bezet is; betere diagnostics bij trage updates.
Na updaten: HA herstarten en de kaarten Daily Summary Tabbed en Pattern Analysis opnieuw plakken uit - iedereen aanpassen aub

dashboard/cards.

Release notes v1.23.1

  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

Ik haak ook even in. Allereerst top, bedankt! @FloRadix

Heb sinds maandag de boel draaien en zag wat afwijkingen in quality scores tussen de diverse kaarten. Wilde daar net iets over gaan posten toen ik je update zag. Ik laat even weten of die verschillen blijven na de update.

Even wat anders, ik heb bij de installatie gekozen om push meldingen te laten sturen naar mijn

telefoon. Deze kan ik als notificaties zien in de HA app. Echter ik zie ze niet terug in de kaarten. Kan ik dit ergens reproduceren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CHMchWZSJt_dX5ZbyBhVhAt69zA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gf3VT3Gxw7TLIJoOBuSRgs8p.jpg?f=fotoalbum_large

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.23.3 staat in HACS.
  • BUH op een eigen kWh-meter? Nieuwe optie BUH power sensor (Configureren → Apparaat → Sensoren). Die wordt opgeteld bij je warmtepompmeter, dus de COP is niet meer te hoog als het element bijspringt.
  • Geen valse "Backup heater excessive" meldingen meer: telt nu BUH-minuten t.o.v. compressorminuten.
  • "Short run"-meldingen werken weer met adaptieve drempels (konden naar 2 min zakken).
  • Oude onmogelijke COP-waarden (0,47 / 16,5) worden eenmalig opgeruimd; "COP vs datasheet" werkt weer met de ESPAltherma v2-entiteiten.
Eigen COP-template? In diagnostics staat nu cop_cross_check: jouw sensor naast de eigen meting en ESPAltherma. Meestal is de ingebouwde COP (je eigen vermogensmeter + ESPAltherma-warmte) nauwkeuriger.

Updaten + HA herstarten, kaarten hoeven niet opnieuw.
Release notes v1.23.3

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Vae Victus schreef op woensdag 18 november 2026 @ 22:44:
Deze kan ik als notificaties zien in de HA app. Echter ik zie ze niet terug in de kaarten. Kan ik dit ergens reproduceren?
Dank je! Klopt: de meldingen staan nog niet in de kaarten. Mijn focus ligt nu op het oplossen van gemelde issues en stabiliteit; meldingen in de kaarten komt later.

Je kunt ze wel terugzien in de sensor sensor.daikin_cycle_ml_alerts_vandaag (Engelse install: ..._alerts_today). In Ontwikkelaarshulpmiddelen → Statussen zie je per melding de tijd, het type, de ernst en het volledige bericht.

Of zet ze in je dashboard met deze markdown-kaart: per melding een gekleurd blok (blauw = info, oranje = waarschuwing, rood = kritiek), met het volledige bericht onder Details:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
type: markdown
title: Meldingen vandaag
content: |
  {%- set s = 'sensor.daikin_cycle_ml_alerts_vandaag' -%}
  {%- set alerts = state_attr(s, 'alerts') or [] -%}
  {%- set names = {
    'short_run': 'Korte run', 'short_off': 'Korte pauze',
    'pendulum_hourly': 'Pendelen (uur)', 'pendulum_daily': 'Pendelen (dag)',
    'high_cycle_rate': 'Veel starts', 'ml_anomaly': 'ML-afwijking',
    'buh_excessive': 'Back-upelement vaak aan', 'defrost_excessive': 'Veel defrosts',
    'cop_vs_datasheet_low': 'COP onder datasheet', 'cop_degradation': 'COP-daling',
    'cop_low': 'COP laag', 'cop_physically_impossible': 'COP fysiek onmogelijk',
    'setpoint_osc': 'Setpoint schommelt', 'dhw_pendulum': 'Warm water pendelt',
    'source_stale': 'Bron verouderd', 'missing_attributes': 'Ontbrekende attributen',
    'energy_daily_anomaly': 'Energie afwijkend', 'stooklijn_advies': 'Stooklijnadvies',
    'db_retention_warning': 'Database-opschoning', 'kmeans_retrain_stale': 'ML-model verouderd'
  } -%}
  {%- set kind = {'critical': 'error', 'warning': 'warning', 'info': 'info'} -%}
  {%- if alerts | count == 0 %}
  <ha-alert alert-type="success">Geen meldingen vandaag</ha-alert>
  {%- else %}
  **{{ alerts | count }}** {{ 'melding' if alerts | count == 1 else 'meldingen' }} ·
  {%- for k, v in (state_attr(s, 'by_severity') or {}).items() %} {{ v }}× {{ k }}{{ ',' if not loop.last }}{% endfor %}
  {% for a in alerts %}
  {%- set lines = (a.message or '').split('\n') | map('trim') | reject('equalto', '') | reject('search', '━') | list %}
  <ha-alert alert-type="{{ kind.get(a.severity, 'info') }}" title="{{ a.time[11:16] }} · {{ names.get(a.type, a.type) }}">
  <details><summary>Details</summary>
  {%- for line in lines[2:] %}
  {{ line }}<br>
  {%- endfor %}
  </details>
  </ha-alert>
  {% endfor %}
  {%- endif %}
Lange berichten kunnen in de sensor afgekapt zijn (HA-limiet van 16 KB); de volledige tekst staat in je pushmelding.

Je ML-afwijking (DHW, z-score 4,87, 40 min vs. gemiddeld 137 min) is geen storing: het model reageert op een kortere warmwater-run dan normaal. Dat wordt rustiger naarmate het meer DHW-runs geleerd heeft.

Over de quality-verschillen tussen kaarten: laat even weten of het na v1.23.3 nog speelt, graag met een screenshot + diagnostics (Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML → Diagnostics downloaden).

[ Voor 71% gewijzigd door FloRadix op 18-11-2026 23:42 ]


  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

@FloRadix hierbij de gevraagde quality verschillen in de kaarten. Heb eerst naar v1.23.3 geupdate. Daarna volgens je beschrijving alle YAML van de kaarten opnieuw erin gezet. Mogelijk lees ik de info verkeerd, vergeef me. Op kaart "daily summary tabbed" heb ik een quality van best 70% en worst 44%. Op kaart "daily summary" heb ik een quality van best 70% en worst 51%.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFTdircRsnYw7QgvlphfJSHdlLI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RX1I06ZlVjXbte1uWOg6cbrd.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Se-Iul1JgbmBEJTlEAh1uz73O-8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ca9Fy9VIwXetWVy8Rz7yjSAI.png?f=fotoalbum_large

Diagnostics zijn teveel regels voor het forum, kan ik je separaat sturen indien nodig.

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • MBgek
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 08:08
FloRadix schreef op woensdag 18 november 2026 @ 23:23:
Daikin Cycle ML v1.23.3 staat in HACS.
  • BUH op een eigen kWh-meter? Nieuwe optie BUH power sensor (Configureren → Apparaat → Sensoren). Die wordt opgeteld bij je warmtepompmeter, dus de COP is niet meer te hoog als het element bijspringt.
  • Geen valse "Backup heater excessive" meldingen meer: telt nu BUH-minuten t.o.v. compressorminuten.
  • "Short run"-meldingen werken weer met adaptieve drempels (konden naar 2 min zakken).
  • Oude onmogelijke COP-waarden (0,47 / 16,5) worden eenmalig opgeruimd; "COP vs datasheet" werkt weer met de ESPAltherma v2-entiteiten.
Eigen COP-template? In diagnostics staat nu cop_cross_check: jouw sensor naast de eigen meting en ESPAltherma. Meestal is de ingebouwde COP (je eigen vermogensmeter + ESPAltherma-warmte) nauwkeuriger.

Updaten + HA herstarten, kaarten hoeven niet opnieuw.
Release notes v1.23.3
Het werkt nu bij mij! het bleek aan de entity namen te liggen, in de kaarten stonden ze in het Engels terwijl ze onder althermasensors in het Nederlands staan bij mij. Na de laatste updates werkt nu alles goed, ik heb ook de yaml van de kaarten vervangen voor de nieuwste.

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.24.0 is uit: complete cijfers, eerlijke score en vernieuwde kaarten

Een grote update, met veel verbeteringen dankzij jullie meldingen hier. Update de integratie én plak je kaarten opnieuw: de oude kaarten werken nog, maar missen alle verbeteringen.

Wat het betekent voor je warmtepomp
  • Elke minuut draaitijd telt mee. Een herstart van Home Assistant tijdens een run kostte soms tot 11 uur draaitijd per dag. Draait je WP de hele dag, dan zie je nu ook bijna 24 uur. Eerder verloren runs worden eenmalig hersteld uit de opgeslagen COP-metingen.
  • Een eerlijke kwaliteitsscore. Elke aftrek groeit mee met hoe ver een run van "goed" zit, in plaats van alles-of-niets. Twee minuten backup heater in een run van 5 uur kost nu 0,7 punt (was 10). Een run van 40 minuten kost 3 punten (was 30). Normaal ontdooien kost niets. Al je opgeslagen cycli worden eenmalig opnieuw beoordeeld.
  • Geen valse "korte runs" meer bij de wissel tussen verwarming en warm water: de compressor stopt niet, dus het is één run.
  • "Korte pauze" klopt nu. De pauze vóór een run telde de run zelf mee, waardoor die melding vrijwel nooit kwam. Ook de geleerde drempels kloppen nu.
  • Schonere COP. De uitschieter van 16,5 in de maand-COP is weg, "COP onder datablad" gaat niet meer af bij het opstarten, en het stooklijnadvies vergelijkt metingen van hetzelfde moment.
  • Juiste ΔT als de backup heater bijspringt. ΔT wordt nu vóór de backup heater gemeten, dus diens warmte blaast je ΔT niet meer op.
  • ESPAltherma v2: waarden van precies 0 of 1 gaan niet meer verloren, en koelen wordt herkend zonder boiler en bij "Auto Cool".
De nieuwe score in het kort (start op 100 per run, alles naar verhouding):
  • Korte run: max 30, naar verhouding van wat er tot een goede run ontbreekt
  • Lage ΔT: max 20, naar verhouding van wat er tot een goede ΔT ontbreekt
  • Korte pauze: max 20, naar verhouding van wat er tot een goede pauze ontbreekt
  • Veel korte runs vandaag: max 20, pas vanaf de helft van je drempel
  • Backup heater: 1 punt per % van de looptijd (stap 2 telt dubbel), max 20
  • Ontdooien: 1 punt per % boven 5 % van de looptijd, max 10
Je ziet per run wat elk criterium kostte in de sensor Laatste cyclus (attribuut quality_penalties). Lange runs scoren meestal hoger, heel korte runs met backup heater lager. Dat is de nieuwe formule, geen fout. Volledige uitleg met voorbeelden.

Alle dashboardkaarten vernieuwd: plak ze opnieuw!
Ik heb alle zeven kaarten nagelopen met de echte data van de integratie, in het Nederlands, Engels en Frans:
  • Je WP-model in de kop van elke kaart, met familie, vermogen en koudemiddel.
  • Donkere modus: volgt de donkere modus van Home Assistant, alles blijft goed leesbaar.
  • Dezelfde instellingen op elke kaart (taal, thema, uitleg tonen). Die instellingen kwamen voorheen nooit aan bij de kaarten; nu werken ze.
  • LWT fine-tuning: springt niet meer terug naar het tabblad "Advies" en pop-ups blijven open bij een update. Kleuren zoals voorgesteld: Verlaag LWT blauw, Optimale LWT groen, verhoog rood. Bedankt Hedzie!
  • Patroonanalyse: het tabblad dat je aantikt is ook het tabblad dat je ziet.
  • Stooklijn: rustige punten in plaats van bellen, een knipperend live-punt, en de curve blijft zichtbaar terwijl het warme water opwarmt.
  • Simple card: de ΔT van de laatste cyclus wordt eindelijk getoond (stond altijd op "—"), en Q is nu de echte kwaliteitsscore.
  • Samenvatting: niet meer altijd in het Nederlands, en met de echte ontdooiingen per dag.
  • mushroom-template-card is niet meer nodig.
Zo update je
  1. HACS → Daikin Cycle ML → Update en herstart Home Assistant. De eerste start doet een eenmalige opschoning (runs herstellen, scores herberekenen) en kan iets langer duren.
  2. Plak elke kaart die je gebruikt opnieuw: kaart → ⋮ → Bewerken in YAML → alles vervangen door de nieuwe YAML → Opslaan. Links: alle kaarten en instellingen.
  3. Taal: de kaarten volgen nu eerst de taal van Home Assistant. Wil je toch Nederlands bij een Engelse HA, zet dan in de kop van de kaart lang_override: nl.
  4. Controle: Diagnostiek downloaden → runtime_check.coverage_pct hoort bij een WP die de hele dag draait rond de 100 % te liggen.
Release notes v1.24.0 · Documentatie · Probleem melden (voeg je diagnostiek toe)

  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

Quality scores zijn flink omhoog gegaan met de update naar v1.24.0, geen idee of dat goed of slecht is :). Van best day 70% naar 93%. Ik heb nog steeds een afwijking in quality scores in de cards. Heb daar een issue voor aangemaakt op github en de diagnostics JSON gedeeld.

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
Mooie update weer en ik kan me wel vinden in je nieuwe scorings methode gebaseerd op tijd voor die BUH/defrosts.

Over die seperate powermeter: zou het ook nog mogelijk zijn om boiler element los op te voeren? In mijn installatie zitten alle drie op een eigen shelly klem. Praktisch heb ik nu in de installatie gekozen voor klem A (in mijn geval is dat buitenunit+binnenunit), klem B voor de BUH en klem C boiler element. Bij instellen staat nu dat het een fallback optie is voor rps, maar is uberhaupt het instellen van deze seperate power meter niet veel schoner dan degene die uit ESPAltherma komt, of lees ik het verkeerd? Als ik bijvoorbeeld kijk bij vandaag zegt ESPAltherma 16.15kWh voor verwarmen, terwijl daadwerkelijk gemeten verbruik van de warmtepomp 5.41 kWh voor verwarmen+SSW is (ik ga hiervoor nog separaat issue inschieten bij ESPAltherma makers)

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.25.0: de eerste eigen dashboardkaart, wie wil testen?

Vanaf vandaag zit er in Daikin Cycle ML een eigen Lovelace-kaart: Daikin Cycle ML · Dagoverzicht. Niets te installeren, niets te plakken. Geen button-card, geen stack-in-card, geen card-mod en geen YAML. De integratie levert de kaart zelf mee en houdt hem bij elke update automatisch actueel.

Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.25.0/dashboard/cards/daikin-daily-summary-card/showcase.gif

Wat zie je?
  • Vandaag
    • Wat je warmtepomp nu doet: modus, hoe lang al, live score.
    • Cycli, starts, bedrijfstijd, COP, kwaliteit, backup heater en ontdooiingen van vandaag.
    • De meldingen van vandaag, tik voor de volledige tekst. Dat was een wens van hier uit het topic!
  • Overzicht · Kwaliteit · Cycli · Duur · Events
    • Over 7, 15 of 30 dagen, met grafieken per modus en je beste en slechtste dag.
    • Tik op een dag voor de details per modus.
  • Visuele editor: eerste tabblad, aantal dagen, welke tabbladen, taal. Werkt ook met meerdere warmtepompen.
  • Nederlands, Engels en Frans; licht en donker thema volgen Home Assistant.
Proberen kost een minuut
  1. Update via HACS naar v1.25.0 en herstart Home Assistant.
  2. Ververs je browser één keer (Ctrl+Shift+R; in de app: omlaag trekken).
  3. Dashboard bewerken → + Kaart toevoegen, zoek op Daikin Cycle ML.
Ook in v1.25.0
  • Warmtepompen zonder boiler werken nu (bijv. EHBX-wandunit + ERGA). Voorheen bleef bijna alles op Onbekend staan.
  • Typ gewoon de modelcode die je kent in de installatiewizard: binnenunit, buitenunit of allebei.
  • Overal hetzelfde kwaliteitscijfer: het gemiddelde van alle cycli.
Testers gezocht!
Het is de eerste eigen kaart, en jullie feedback bepaalt hoe de volgende eruitziet. Laat hier weten:
  • Verschijnt hij in de kaartkiezer, met jouw model in de kop?
  • Kloppen de cijfers met de andere kaarten en met wat je unit zelf laat zien?
  • Hoe ziet hij eruit op je telefoon en in donker thema?
  • Wat mis je? Welk tabblad gebruik je het meest?
Een screenshot van elk tabblad plus je model helpt enorm. Zie je iets geks, open dan een issue met je diagnostics.

Steun het project
Daikin Cycle ML is gratis, volledig lokaal en open source, en groeit dankzij jullie feedback. Heb je er wat aan?📖 Handleiding van de kaart · Release notes v1.25.0 · GitHub

Bedankt voor het testen! 🙏

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 21:26

rogervdh

Gasloos sinds 11-2024

FloRadix schreef op donderdag 19 november 2026 @ 23:58:
Daikin Cycle ML v1.25.0: de eerste eigen dashboardkaart, wie wil testen?

Vanaf vandaag zit er in Daikin Cycle ML een eigen Lovelace-kaart: Daikin Cycle ML · Dagoverzicht. Niets te installeren, niets te plakken. Geen button-card, geen stack-in-card, geen card-mod en geen YAML. De integratie levert de kaart zelf mee en houdt hem bij elke update automatisch actueel.
Werkt prima hier! Gaan in de toekomst meer dashboards geïntegreerd worden? Dat heeft natuurlijk als voordeel dat wijzigingen in het dashboard automatisch meekomen met een update. Het zou gaaf zijn als de LWT Fine tuning card ook als eigen dashboard kaart opgenomen kan worden. Dank voor alle effort tot dusver.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5H82XRFke5ba5rskTi9du-utl6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UjXDL3YkycUxNLjLz75CGpKD.png?f=fotoalbum_large

☀️12340Wp | ♨️Daikin Altherma 3 8kW | 💧Atlantic Calypso VM 150L | 🚗Tesla M3 LR 2019 | ⛽Peblar Business | 🌬️Zehnder WHR960 |🔋


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
rogervdh schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 11:54:
[...]

Werkt prima hier! Gaan in de toekomst meer dashboards geïntegreerd worden? Dat heeft natuurlijk als voordeel dat wijzigingen in het dashboard automatisch meekomen met een update. Het zou gaaf zijn als de LWT Fine tuning card ook als eigen dashboard kaart opgenomen kan worden. Dank voor alle effort tot dusver.

[Afbeelding]
Daikin Cycle ML v1.27.0: tweede native kaart "Rendement" – op elke grafiek een oordeel over je warmtepomp

Nieuwe versie van Daikin Cycle ML, de lokale Home Assistant-integratie die je Daikin Altherma via ESPAltherma volgt: cycli, COP, SPF, stooklijn en meldingen. Geen cloud, geen account.

Nieuw: de Rendement-kaart
Na de Dagoverzicht-kaart is dit de tweede native kaart: de integratie levert hem zelf. Niets installeren, geen YAML plakken, en hij wordt bij elke update vanzelf bijgewerkt. Hij vervangt drie YAML-kaarten: stooklijn-fijnafstelling, COP & energie en de stooklijn.

Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.27.0/dashboard/cards/daikin-efficiency-card/preview.png
  • Live: COP (10-min gemiddelde), stroom → warmte, en een setpoint-tracker die laat zien of het water de stooklijn volgt (binnen ±1 K).
  • Grafieken over 30 min / 3 u / 24 u: aanvoer, retour en doel; compressor met starts en stops; debiet en ΔT; comfort (kamer, setpoint, buiten). Ontdooien, warm water en backup-heater zijn gearceerd.
  • Stooklijn: per buitenband de watertemperatuur met de beste COP, de berekende lijn, de grenzen van jouw model, het Carnot-rendement en de warmtebalans.
  • Vandaag, Rendement, Advies: COP per uur en per periode, vergeleken met de datasheet, SPF tegenover SCOP, en het stooklijnadvies in gewone taal met comfortbewaking.
  • Op elke grafiek een oordeel (goed, let op of actie), beoordeeld binnen de datasheetwaarden van jouw model, met een uitleg eronder.
  • Nederlands, Engels en Frans, licht en donker thema, visuele editor.
Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.27.0/dashboard/cards/daikin-efficiency-card/thumb-today.pngAfbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.27.0/dashboard/cards/daikin-efficiency-card/thumb-eff.pngAfbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.27.0/dashboard/cards/daikin-efficiency-card/thumb-curve.pngAfbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.27.0/dashboard/cards/daikin-efficiency-card/thumb-advice.png
Ook in deze versie
  • Telegram-meldingen werken weer: sinds HA 2025.11 is een Telegram-chat een notify-entiteit, en die wordt nu correct aangesproken.
  • Energiemeters in kW worden goed gelezen (0,85 kW werd als 0,85 W geteld). Een kWh-teller die per ongeluk als vermogensmeter is gekozen, wordt overgeslagen.
  • Monoblocs met een uitgeklede ESPAltherma-definitie (bijv. EDLA op v1, zonder "I/U operation mode" of "Water pump operation") detecteren hun cycli weer.
Updaten
1. HACS → Daikin Cycle ML → Update, daarna Home Assistant herstarten.
2. Browser één keer verversen (Ctrl+Shift+R, in de app omlaag trekken).
3. Dashboard bewerken → + Kaart toevoegen → zoek Daikin Cycle ML · Efficiency.
4. De grafieken vullen zich in de eerste 24 uur.

Testers gezocht
De oordelen zijn algemene regels voor Daikin lucht-waterwarmtepompen. Jullie installaties zijn de beste test. Klopt een oordeel niet voor jouw warmtepomp? Een screenshot van de grafiek met het oordeel helpt het meest.

Release notes: https://github.com/elRadi...e_ml/releases/tag/v1.27.0
Documentatie van de kaart: https://github.com/elRadi...efficiency-card/README.md
Feedback of issues: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues

Een ⭐ op GitHub helpt anderen het te vinden.

  • Hedzie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23-11 18:50
FloRadix schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 12:17:
[...]

Daikin Cycle ML v1.27.0: tweede native kaart "Rendement" – op elke grafiek een oordeel over je warmtepomp

Nieuwe versie van Daikin Cycle ML, de lokale Home Assistant-integratie die je Daikin Altherma via ESPAltherma volgt: cycli, COP, SPF, stooklijn en meldingen. Geen cloud, geen account.

Nieuw: de Rendement-kaart
Na de Dagoverzicht-kaart is dit de tweede native kaart: de integratie levert hem zelf. Niets installeren, geen YAML plakken, en hij wordt bij elke update vanzelf bijgewerkt. Hij vervangt drie YAML-kaarten: stooklijn-fijnafstelling, COP & energie en de stooklijn.

[Afbeelding]
  • Live: COP (10-min gemiddelde), stroom → warmte, en een setpoint-tracker die laat zien of het water de stooklijn volgt (binnen ±1 K).
  • Grafieken over 30 min / 3 u / 24 u: aanvoer, retour en doel; compressor met starts en stops; debiet en ΔT; comfort (kamer, setpoint, buiten). Ontdooien, warm water en backup-heater zijn gearceerd.
  • Stooklijn: per buitenband de watertemperatuur met de beste COP, de berekende lijn, de grenzen van jouw model, het Carnot-rendement en de warmtebalans.
  • Vandaag, Rendement, Advies: COP per uur en per periode, vergeleken met de datasheet, SPF tegenover SCOP, en het stooklijnadvies in gewone taal met comfortbewaking.
  • Op elke grafiek een oordeel (goed, let op of actie), beoordeeld binnen de datasheetwaarden van jouw model, met een uitleg eronder.
  • Nederlands, Engels en Frans, licht en donker thema, visuele editor.
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
Ook in deze versie
  • Telegram-meldingen werken weer: sinds HA 2025.11 is een Telegram-chat een notify-entiteit, en die wordt nu correct aangesproken.
  • Energiemeters in kW worden goed gelezen (0,85 kW werd als 0,85 W geteld). Een kWh-teller die per ongeluk als vermogensmeter is gekozen, wordt overgeslagen.
  • Monoblocs met een uitgeklede ESPAltherma-definitie (bijv. EDLA op v1, zonder "I/U operation mode" of "Water pump operation") detecteren hun cycli weer.
Updaten
1. HACS → Daikin Cycle ML → Update, daarna Home Assistant herstarten.
2. Browser één keer verversen (Ctrl+Shift+R, in de app omlaag trekken).
3. Dashboard bewerken → + Kaart toevoegen → zoek Daikin Cycle ML · Efficiency.
4. De grafieken vullen zich in de eerste 24 uur.

Testers gezocht
De oordelen zijn algemene regels voor Daikin lucht-waterwarmtepompen. Jullie installaties zijn de beste test. Klopt een oordeel niet voor jouw warmtepomp? Een screenshot van de grafiek met het oordeel helpt het meest.

Release notes: https://github.com/elRadi...e_ml/releases/tag/v1.27.0
Documentatie van de kaart: https://github.com/elRadi...efficiency-card/README.md
Feedback of issues: https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/issues

Een ⭐ op GitHub helpt anderen het te vinden.
Hi @FloRadix
Ik waardeer je werk ten zeerste, geeft mooie inzichten.
Echter valt ook op dat nieuwe releases zich zeer snel opvolgen, maar het echte doortesten op gebruiksgemak, juiste info, visualisatie mist denk ik dan.

Ik heb je beide Native kaarten geinstalleerd.

Wat hier niet klopt:
Aantal starts: zijn hooguit 2 of 3.
Bedrijfstijd: 531h :? Had een dag soms maar zoveel uur :P
backup heater: heeft vandaag niet aangestaan.
Ontdooiingen: vandaag maar 1 gehad.
Via een Windows/laptop browser vergroot de grafiek enorm.
De lijnen worden dan ook heel dik weer gegeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ni2pLhAFTpXDTHMqqB6JCB7wDLM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iLwuP0MaeAKAXzMNY503AAT4.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiONVUG4b_iT4JsdKQzyoZ98J0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jwGen8VweHyEUwCXeK6yDhMO.png?f=fotoalbum_large Ik heb de deltaT op 3 graden staan:
De grafiek zegt 5K
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H50rCtX769IEnj2Znxb31fj0i64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gEcQ3YyHhENzdy67rjXwdWfl.png?f=fotoalbum_large

Het is mij niet helemaal helder wat deze grafiek zegt/weergeeft:
Hier missen getallen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-gxqImcArFCF3AI1hmB-9F6PrDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CYbwPQS46F8x8Fvenm54KLBn.png?f=fotoalbum_large

Nogmaals het is geen kritiek :9
Ik weet niet op welke andere manier ik kan bijdragen.

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Hedzie schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 14:24:
[...]

Hi @FloRadix
Ik waardeer je werk ten zeerste, geeft mooie inzichten.
Echter valt ook op dat nieuwe releases zich zeer snel opvolgen, maar het echte doortesten op gebruiksgemak, juiste info, visualisatie mist denk ik dan.

Ik heb je beide Native kaarten geinstalleerd.

Wat hier niet klopt:
Aantal starts: zijn hooguit 2 of 3.
Bedrijfstijd: 531h :? Had een dag soms maar zoveel uur :P
backup heater: heeft vandaag niet aangestaan.
Ontdooiingen: vandaag maar 1 gehad.
Via een Windows/laptop browser vergroot de grafiek enorm.
De lijnen worden dan ook heel dik weer gegeven.
[Afbeelding] [Afbeelding] Ik heb de deltaT op 3 graden staan:
De grafiek zegt 5K
[Afbeelding]

Het is mij niet helemaal helder wat deze grafiek zegt/weergeeft:
Hier missen getallen?
[Afbeelding]

Nogmaals het is geen kritiek :9
Ik weet niet op welke andere manier ik kan bijdragen.
Dank je wel voor de uitgebreide feedback, @Hedzie! Precies dit soort meldingen maakt de integratie beter, dus zeker geen kritiek.

1. "Vandaag": 110 starts, 531 h, 2 h 20 backup heater, 33 ontdooiingen
Dit komt van de eigen dagtellers van ESPAltherma, niet van je warmtepomp. ESPAltherma zet die tellers alleen om middernacht op nul als de ESP de tijd kent. Zonder klok tellen ze gewoon door sinds de ESP is opgestart. 531 uur is ongeveer 22 dagen, en dat past bij een ESP die al zo lang draait.

Kun je dit even controleren?
  • Staat de uptime van je ESP (op de webpagina van ESPAltherma) rond de 22 dagen?
  • Is er in de instellingen van ESPAltherma een tijdserver (NTP) en je tijdzone ingesteld? Kan de ESP internet bereiken?
Krijgt de ESP de juiste tijd, dan staan de tellers vanaf de volgende middernacht weer goed.

In de volgende versie van Daikin Cycle ML herkent de integratie dit zelf: telt ESPAltherma meer minuten "vandaag" dan er sinds middernacht verstreken zijn, dan toont de kaart de eigen tellingen van de integratie. Dan zie je bij jou dus 1 start, 1 ontdooiing en geen backup heater.

2. Grafieken enorm en dikke lijnen op de laptop
Klopt: de grafieken werden op telefoonformaat getekend en op een breed scherm ongeveer 3× opgeschaald. Ze worden nu op de echte breedte van de kaart getekend: dunne lijnen, normale tekst. Dit geldt voor beide kaarten.

3. ΔT-doel van 3 K
Terecht: niet elke installatie draait op 5 K. In de Rendement-kaart komt een optie "Doel-ΔT" (standaard 5 K). Zet je die op 3, dan gaan de doellijn, de beoordeling en de uitleg uit van jouw 3 K. Je kunt het altijd aanpassen via "Kaart bewerken".

4. Wat de grafiek Debiet en ΔT laat zien
  • De blauwgroene lijn is het debiet in l/min (linkeras).
  • De oranjerode lijn is de ΔT in K, aanvoer min retour (rechteras).
  • De stippellijn is je doel-ΔT.
  • De blauwe vlakken zijn ontdooiingen.
Op 0 is de compressor uit. Beide assen krijgen nu een eenheid en de legenda zegt welke lijn welke is.

5. Watertemperaturen tegen de rechterrand
Als er nog maar kort geschiedenis is, begint de tijdas nu bij het eerste meetpunt in plaats van alles rechts tegen de rand te drukken.

6. Trends zonder getallen
Bij elke trend staan nu de waarde van de laatste dag en het bereik van de periode.

Wil je nog meer helpen? Stuur na de update de diagnostics (Instellingen → Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML → Diagnostics downloaden), het liefst als issue op GitHub: #466. Daarmee kan ik controleren of alles bij jou klopt.

  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

Maar aanleiding van je nieuwe efficiency card de volgende opmerkingen.

Ik zie bovenin een rood stop bord met "act", echter in advice komt daar niets van terug.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CILPBhU9YEo9I3CM545rxDtGaLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7Y0usIuIM49xqJqrxkJ33A4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sMkdG2oj-Yq7pfV0ZJzPXnU1UfQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ng2GgfQYfAYFxTgTDtaxNf4I.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xvfzlGnADMBhmUUMyqX6ObMX0Ig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nRxkj6GeayAM1GynSeYP2EiX.jpg?f=fotoalbum_large

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.28.0: derde native kaart "Prestatie" – hoe hard werkt je warmtepomp tegenover wat jouw model aankan?

Nieuwe versie van Daikin Cycle ML, de lokale Home Assistant-integratie die je Daikin Altherma via ESPAltherma volgt: cycli, COP, SPF, stooklijn en meldingen. Geen cloud, geen account.

Afbeeldingslocatie: https://raw.githubusercontent.com/elRadix/daikin_cycle_ml/v1.28.0/dashboard/cards/daikin-performance-card/screenshot-nl.png

🏁 Nieuwe kaart: Prestatie
Een dashboard in autostijl met drie meters:
  • Thermische last: geleverde warmte tegenover het maximale vermogen van jouw model bij de huidige buiten- en watertemperatuur
  • Compressor: het toerental binnen het bereik van jouw compressor (geleerd uit je eigen runs)
  • Elektrische last: opgenomen stroom tegenover wat het model maximaal opneemt
Daarnaast de COP tegenover de datasheet en de reserve: hoeveel kW er nog over is voordat de backup-heater moet bijspringen.

Waarom? Een "last" van warmte ÷ nominaal vermogen verbergt de koude-weergrens: bij -7 °C en 55 °C water kan een unit vol draaien terwijl dat getal nog 65 % zegt.

🧩 Modelprofiel: vul aan wat de datasheet mist
Het profiel start van de datasheet van het model dat je bij de installatie koos. Je vult het maximale vermogen per buiten-/watertemperatuur in (uit de capaciteitstabellen van Daikin) of past een waarde aan: op de kaart zelf, via Configureren → Modelprofiel of met de service. Bij elke waarde staat de bron: Datasheet, Geleerd of Handmatig. De hele integratie gebruikt je waarden: COP t.o.v. de datasheet, meldingen en alle kaarten.
Let op: het vermogen in de datasheet is het vermogen op het EN 14511-testpunt (vaak deellast), dus geen maximum. Zolang je het maximale vermogen niet invult, tonen de meters "—" en zeggen ze wat er ontbreekt. Er wordt niets verzonnen.

🔔 Meldingen in gewone taal, ook in het Nederlands
Elke melding zegt meteen Geen actie nodig / Houd het in de gaten / Actie nodig, dan wat er gebeurde, één concrete stap, en welke kaart en grafiek je moet bekijken. Nagekeken door een HVAC-engineer: korte runs na warm water of een ontdooiing zijn normaal, eerst radiatorkranen en vloergroepen open, nooit ijs van de buitenunit krabben. De ontdooimelding houdt nu rekening met het weer en de draaiuren.
Meldingen staan standaard in het Engels. Kies je taal via Instellingen → Apparaten & diensten → Daikin Cycle ML → Configureren → Meldingen → Inhoud → Meldingstaal.

🛠️ Opgelost dankzij jullie feedback (dank je, Hedzie!)
  • "Vandaag" met 531 uur, 110 starts, 33 ontdooiingen: ESPAltherma zet zijn dagtellers alleen om middernacht op nul als de ESP de tijd kent. De integratie herkent dat nu en toont haar eigen tellingen. Tip: geef de ESP een tijdserver en je tijdzone.
  • Enorme grafieken en dikke lijnen op de laptop: de kaarten tekenen nu op hun echte breedte. Alle native kaarten zijn getest van telefoon tot desktop (360 tot 1920 px).
  • Doel-ΔT: nieuwe optie in de Rendement-kaart (standaard 5 K), zet je eigen ΔT, bijvoorbeeld 3 K.
  • Eenheden op de grafiekassen, een volledige legenda bij debiet en ΔT, en getallen bij de trends.
Bijwerken
HACS → Daikin Cycle ML → Update, Home Assistant herstarten en de browser één keer verversen. Kaart toevoegen: Dashboard bewerken → + Kaart toevoegen, zoek op Daikin Cycle ML · Performance.

Release notes v1.28.0 · Handleiding Prestatie-kaart · GitHub

Feedback is welkom, vooral een screenshot van een meter die voor jouw warmtepomp niet klopt. En vindt je het nuttig: een ⭐ op GitHub helpt anderen het te vinden.

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Vae Victus schreef op zaterdag 21 november 2026 @ 18:34:
Maar aanleiding van je nieuwe efficiency card de volgende opmerkingen.

Ik zie bovenin een rood stop bord met "act", echter in advice komt daar niets van terug.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dank voor de feedback, terecht punt. Het rode "Actie"-bord keek naar alle tabbladen, maar Advies toonde alleen het stooklijnadvies, dus je zag niet waarom.

In de volgende versie komen het bord en het advies uit één lijst: het bord toont het aantal punten ("Actie · 2") en opent bij een tik het tabblad Advies. Daar staat bovenaan "Wat aandacht vraagt" met elk punt, wat je kunt doen en een link naar het tabblad met de grafiek. Tabbladen met een aandachtspunt krijgen een oranje of rode stip.

  • Hedzie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23-11 18:50
Hi @FloRadix
Prachtige kaarten, mooie inzichten!

Op de ipad/iphone, springen de kaarten na elke sensor update weer naar boven.
als je dus naar onderen bent gescrolt springt ie dus weer helemaal naar boven. Op de desktop gaat het wel goed.

De kaart efficiency:
Geavanceerd:
De grafiek gaat niet laag genoeg als de koudemiddel lager gaat dan -3°C:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZFcYm3Osjz8qTSKNCzdmczqXl0w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cD5kIrner4cw3BfVVbPSA0uF.png?f=fotoalbum_large

Tab stooklijn:
Ik zie donker groene stippen, licht groen, licht grijs, en oranje,
Maar niet alle kleuren komen terug in de legenda. Ik zou de vierkantjes ook stippen van maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3gF3J7WMcBH6QivAZLUoKcaYUo8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2zIMILIhM2My6LLBOarOQQmn.png?f=fotoalbum_large

Tab Advies:
Ik begrijp het advies niet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CsCOXh_jphGKVT7yU_8SB5UUqqE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oWaWMqtkHgqB2HvqFfz3iKUW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1gT8sbksQU438WEYTcZyrzXpEc0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eJUvyRuB20F05e18x9pi1twO.png?f=user_large

De Preformace kaart.
Compressor staat op 0% terwijl wp wel draait.
De meter staat op 0 % omdat de compressor nu op 8 rps draait, en dat is lager dan het begin van de schaal (10 rps).
Oplossing: de schaal laten beginnen bij 0 rps. Een andere optie is het minimum ook laten meelopen met het laagste gemeten toerental (alleen als de compressor draait). Dan geeft 8 rps ongeveer 13 % en komt de wijzer alleen op 0 als de compressor echt stilstaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1NrH03SpfOp-lauQjBkzullYecA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8W87PtIOvtKsnmCM5JprdXds.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZVZRcik61biVqSENtHmJmN5dY9s=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yyRroJ4hXhNsGlJOtCtuNK8U.png?f=user_large


Deze wil ik wel aanpassen naar 8, maar mag alleen een waarde zijn tussen 10 en 11 rps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVVXivcQ2rRUSPbC802UNsM-T54=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/y5GWb906pGFZxsHF5KxQrvlF.png?f=user_large

Wat vul ik zelf in op de laatste regel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4GhXyxvH5J-NfYBYaWTa3qpKzJ8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sRMmYdVfd2WmE7xzkilfVdHB.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door Hedzie op 22-11-2026 11:30 ]


  • Hedzie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23-11 18:50
De Preformace kaart.
Compressor staat op 0% terwijl wp wel draait.
De meter staat op 0 % omdat de compressor nu op 8 rps draait, en dat is lager dan het begin van de schaal (10 rps).
Oplossing: de schaal laten beginnen bij 0 rps. Een andere optie is het minimum ook laten meelopen met het laagste gemeten toerental (alleen als de compressor draait). Dan geeft 8 rps ongeveer 13 % en komt de wijzer alleen op 0 als de compressor echt stilstaat.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik qoute mezelf even.
Minimum compressor op 1.
dan gaat het goed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pRETkEg4BU3RMw6ZvkcxuLnFiVU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6YeU0Uz3yOgOcaG9zL5lWdwO.png?f=fotoalbum_large

  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

Ik snap het advies niet wat de kaarten aangeven. Op de eerste tab worden 3 acties aangegeven. De tab "vandaag" zegt dat de tab "live" de oorzaak weet van de lage COP. Echter ik kan dit niet terug vinden.

Het enige wat ik me kan indenken is de backup heater, de opties die daar genoemd worden kan ik niet zoveel mee. De drie genoemde opties zijn:
  • Strenge kou; kan ik niets aan doen.
  • Hoge watertemperatuur; wordt hiermee stooklijn bedoeld of gaat dit over het buffervat voor warm water?
  • Een instelling die te vroeg inschakelt; welke instelling moet ik dan naar kijken?
De tab "vandaag" geeft overigens twee keer dezelfde uitleg. Een onder de grafiek en nog een keer onder het kopje "uitleg".

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4M_W4gB-cBY61yI3FPEqGJJwgnE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O4jYxitt8LEjyNm49x3RdKZG.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USxhRRhfv_Qe8pim4uMqR1s27bM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WPy7i1d7Cd6gXQwYKCeleCKI.jpg?f=fotoalbum_large

De tab "rendement" zegt dat een lagere stooklijn het rendement omhoog brengt, maar geeft geen suggestie wat dan de ideale stooklijn zou zijn. Terwijl de tab "stooklijn" zegt dat ik al op een goede stooklijn zit.

Voor de beeldvorming dat is 33c bij -15c en 25c bij 10c adhv 2-punts lijn.

De tab "advies" vat dit mooi samen. Ik heb overigens geen binnentemperatuur sensor anders dan de standaard Daikin. Deze wordt niet gezien in de integratie. Is het een idee om de waarde ergens los in te definiëren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3c7ebtYbTgUYwyb0IrqGfrTNzI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XrrIUb54RdCsyYasFmXCOFu2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XJJW9Jz2YJ6gJRAM6kyKdCZzB9o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WBsM5vekXrK0aE9QvkY1iXBh.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bGUscASGAR2bX6F8-P9cwPzP1GA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UDUeSy4IMst13UFYiIiqUAvV.jpg?f=fotoalbum_large

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Daikin Cycle ML v1.30.0 is uit 🎉

Dank je wel @Hedzie voor de uitgebreide feedback hierboven. Bijna alles staat in deze release:

Advies dat klopt met je kamer
  • Geen "Verhoog de stooklijn met 2 °C: de kamer blijft onder het setpoint" meer naast "Comfortabel: kamer 22,5° bij setpoint 22°". Het advies kent nu je kamer-setpoint. Een warmere stooklijn wordt alleen geadviseerd als de kamer echt te koud is, een koelere alleen als de kamer niet te koud is. Een warmere stooklijn in een warme kamer kost alleen maar rendement.
  • De tegels onder het advies tonen alleen een nieuwe waarde als het advies ook echt "wijzigen" is.
Rendementskaart
  • Geen sprong meer naar boven op iPad en iPhone: de kaarten werken alleen bij wat verandert. Je scrollpositie, het open tabblad en wat je aan het typen bent blijven staan.
  • Vloeibaar koudemiddel − aanvoer: de as volgt nu de gemeten waarden, dus onder −3 K valt niets meer van de grafiek. Een negatief verschil is normaal en staat er nu ook zo ("onder de aanvoer").
  • Stooklijn-tab: elke stip heeft een uitleg-pop-up in de grafiek, ook de kleine grijze. Die laatste 48 uur zijn nu ringen (één per uur, de nieuwste het donkerst). De pop-up van het live-punt staat meteen open met watertemperatuur, warmte, COP en de afstand tot je berekende lijn. In de legenda staan alle kleuren, als stippen.
  • Stooklijn aanpassen vanuit de kaart: nieuwe optie climate_entity (je Daikin climate-entiteit voor aanvoer of offset). Op het Advies-tabblad krijg je dan − / + en Advies toepassen (+2 °C).
  • Eigen kamersensor: nieuwe optie room_entity (sensor of thermostaat, die laatste geeft ook het setpoint). De kaart vraagt erom als hij ontbreekt.
  • Het ΔT-doel volgt nu de "goede dT-drempel" uit de integratie (bijvoorbeeld 4 K bij vloerverwarming) in plaats van vast 5 K.
Prestatiekaart
  • De compressormeter begint bij 0 rps: 8 rps geeft nu ~13 % in plaats van 0 %.
  • "Compressor minimum" accepteert decimalen (10,4 gaf een foutmelding).
  • De laatste regel van de tabel heeft voorbeelden (−7, 35, kW, COP) en een uitleg wat je invult: een punt uit je datasheet (buiten- en watertemperatuur, max. vermogen en/of COP).
Verder
  • EDLA met ESPAltherma v1: warm water wordt nu herkend via de 3-wegklep. "Operation Mode" blijft daar op "Heating" staan tijdens warm water.
  • ERGA04/06/08: COP en vermogen bij A-7 en W55 toegevoegd uit de Daikin-brochure (6 punten in plaats van 2).
  • Meldingen met "geen actie nodig" staan niet meer als waarschuwing, en de meldingstekst wordt niet meer midden in een woord afgekapt.
Release notes met screenshots: v1.30.0 op GitHub

Feedback blijft welkom, hier of als issue (graag met diagnostics) 🙂

  • Vae Victus
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 19:46

Vae Victus

Awesome God

@FloRadix hoe kan ik de complete integratie resetten? Ik heb best wat aanpassingen gedaan aan de warmtepomp, bijvoorbeeld overgegaan op vertrek water temperatuur ipv kamer thermostaat en de stooklijn is flink aangepast.

Wat ik nu merk is dat de integratie veel moet "bijleren". Een reset zou misschien handiger zijn.

I believe in Christianity as I believe that the sun has risen: not only because I see it, but because by it I see everything else. C.S. Lewis


  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
Vae Victus schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:34:
@FloRadix hoe kan ik de complete integratie resetten? Ik heb best wat aanpassingen gedaan aan de warmtepomp, bijvoorbeeld overgegaan op vertrek water temperatuur ipv kamer thermostaat en de stooklijn is flink aangepast.

Wat ik nu merk is dat de integratie veel moet "bijleren". Een reset zou misschien handiger zijn.
=========================================================
[ RESET INTEGRATIE: DAIKIN CYCLE ML ]
=========================================================
LET OP: Alle historische data en alerts gaan verloren!

[ STAP 1: VERWIJDEREN IN HOME ASSISTANT ]
---------------------------------------------------------
1. Ga naar: Instellingen > Apparaten & Diensten
2. Zoek: Daikin Cycle ML
3. Klik: 3 puntjes -> Verwijderen

[ STAP 2: VERWIJDER DATABASE BESTANDEN ]
---------------------------------------------------------
Optie A (Terminal / SSH):
rm -f /config/.storage/daikin_cycle_ml_*.db*

Optie B (File Editor Add-on):
Map: /config/.storage/
Delete: daikin_cycle_ml_*.db, *.db-wal, *.db-shm

[ STAP 3: HERSTART HOME ASSISTANT ]
---------------------------------------------------------
Instellingen > Systeem > Herstarten

[ STAP 4: OPNIEUW TOEVOEGEN ]
---------------------------------------------------------
Instellingen > Apparaten & Diensten > + Integratie toevoegen
Zoek: Daikin Cycle ML -> Doorloop wizard

[ RESULTAAT ]
---------------------------------------------------------
* Nieuwe, lege database.
* ML leert vanaf 0 met je nieuwe LWT/stooklijn setup.
* Eerste 48u rustig aan, daarna accurate alerts.
=========================================================

  • CuttingStorm
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 20:51
Ha Floradix,

Even wat feedback op de alerts: Ik heb de afgelopen dagen iets te veel notificaties gehad. Vooral de waarschuwing dat gevraagde temperatuur blijft veranderen (waarschijnlijk ivm temperatuur op schakelpunt) komt iets te vaak binnen. Kunnen we ergens limieten instellen per dag, of specifieke notificaties onderdrukken of ieder geval zorgen dat deze niet meer naar telefoon worden gestuurd?

  • tHyEstes
  • Registratie: Maart 2004
  • Nu online
CuttingStorm schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:51:
Ha Floradix,

Even wat feedback op de alerts: Ik heb de afgelopen dagen iets te veel notificaties gehad. Vooral de waarschuwing dat gevraagde temperatuur blijft veranderen (waarschijnlijk ivm temperatuur op schakelpunt) komt iets te vaak binnen. Kunnen we ergens limieten instellen per dag, of specifieke notificaties onderdrukken of ieder geval zorgen dat deze niet meer naar telefoon worden gestuurd?
Dit kun je instellen bij Pendulum

  • FloRadix
  • Registratie: Augustus 2005
  • Nu online
CuttingStorm schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:51:
Ha Floradix,

Even wat feedback op de alerts: Ik heb de afgelopen dagen iets te veel notificaties gehad. Vooral de waarschuwing dat gevraagde temperatuur blijft veranderen (waarschijnlijk ivm temperatuur op schakelpunt) komt iets te vaak binnen. Kunnen we ergens limieten instellen per dag, of specifieke notificaties onderdrukken of ieder geval zorgen dat deze niet meer naar telefoon worden gestuurd?
Ja das mogelijk, zie documentatie, sectie alerts

https://github.com/elRadix/daikin_cycle_ml/tree/main/docs

maar eigenlijk best de oorzaak oplossen en niet verbergen

[ Voor 9% gewijzigd door FloRadix op 25-11-2026 21:39 ]