Condensvorming in dakdoorvoer verhelpen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Lord_Dain
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:42
3 jaar geleden hebben wij een extra verdieping laten plaatsen op onze woning. Bij deze opbouw hebben we toen een dakdoorvoer laten maken door de aannemer. Echter liep de communicatie tussen de werknemers nogal stroef. Er is een dakdoorvoer aangelegd maar dit is in 2 delen gebeurd. Eerst heeft een werknemer een buis geplaatst door de binnenste isolatielaag van ongeveer 20cm. Welke met ducttape is vastgemaakt aan de isolatielaag en vervolgens rondom gestuct zodat deze bleef zitten. Daarna heeft de collega die voor het dak verantwoordelijk was het laatste deel van de doorvoer door de PIR heen geboord en met een speciale EPDM geschikte dakdoorvoer afgewerkt. Hierdoor zit in het bovenste deel van de doorvoer geen buis maar is dit een open verbinding ruimte in de PIR isolatie.

Tijdens de eerste winter, nog voordat er een airco was geplaatst, merkten we al dat er water binnendruppelde tijdens koude winterdagen. We dachten toen meteen aan condensvorming door de warme lucht die de woning uit gaat en de koude lucht die de woning inkomt van buiten. Dit tijdelijk dichtgestopt met een glaswol achtige isolatie en daarmee leken de meeste problemen verholpen. Wel werd het isolatiemateriaal soms vochtig.

Het jaar erop is de airco geplaatst, door de doorvoer zijn toen 2 koperen buizen (incl. isolatiemateriaal eromheen) en de stroomkabels getrokken. Helaas hadden we de winter erop weer last van condensvorming die langs de bekabeling/koperen buizen de woning in liep. Daarop hebben we de aannemer gevraagd dit op te lossen. Hun oplossing was 'schapenwol' in het bovenste stuk (de dakdoorvoer) plaatsen. Dit leek te helpen, tot vorige winter, waarbij er heel veel sneeuw en ook ijs op het dak is gevallen. Zolang het vroor (kouder dan -3) was er geen probleem, maar de dagen dat het rond het vriespunt was kregen we toch wel veel condens binnen via de leiding in de doorvoer, vermoedelijk omdat het dauwpunt in de doorvoer zakte.

Ik heb door AI een 2d plaatje laten maken en dat is grotendeels gelukt.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kpAeTba.png

Mijn vermoeden is dat deze doorvoer niet goed is voor ons dak, we hebben volgens de aannemer een zogenaamd 'warm dak'. Moet er niet een dubbelwandige doorvoer aangelegd zijn? Moet de doorvoer niet ook volledig luchtdicht zijn vanuit de onderkant zodat er geen warme/koude lucht de doorvoer in kan in de winter/zomer? Op dit moment is de doorvoer buiten de kabels en 2 koperen leidingen niet luchtdicht gemaakt namelijk.

Tips en hulp zijn erg welkom!

ps. deze zomer hadden we de eerste weken ook lichte condensvorming langs de airco leidingen bij het verkoelen van de binnenruimte toen de temperaturen buiten 30+ graden waren, dit was wel een stuk minder qua volume.

[ Voor 4% gewijzigd door Lord_Dain op 20-10-2026 10:45 ]

Alle reacties


  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Grootste probleem is dat het niet luchtdicht is. Dus bij koud weer kan de warme binnenlucht condenseren tegen de koud buis en met name het aluminium gedeelte. En dat drupt natuurlijk naar binnen.

Feitelijk heb je hier 2 opties:
  1. Zorgen dat het luchtdicht gemaakt wordt, ik ben zelf geen voorstander van pur maar dat werkt wel en vult het goed op. Andere opties zijn een manchet achtige oplossing (rubber iets) Normaliter worden die dakdoorvoeren geleverd met een manchet hiervoor.
  2. Zorgen dat er een continue luchtstroom naar buiten is, maar dan zou je een afvoerventilator oid moeten toepassen. Lijkt me een beetje overkill en ook slecht om je warmte in de woning te houden.
Is het nu gewoon een open verbinding? Dus je hebt gewoon een opening in je woning waar ook ongedierte naar binnen kan (en dus ook in het plafond kan gaan zitten). Dat is sowieso niet heel tof.

Qua airco leiding en condens in de zomer. Natuurlijk bestaat er een kans dat de omstandigheden zo zijn dat je eigenlijk het omgekeerde creert (de zeer vochtige warme lucht van buiten condenseert tegen de koelere binnen delen aan) maar dan zou je echt een behoorlijk verschil moeten hebben in temperatuur. Vermoeden is eerder dat de airco leidingen niet voldoende geisoleerd zijn. Wat zit daar omheen en is het in zijn geheel dicht (geen scheuren / openingen door installatie oid)?

  • Lord_Dain
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:42
BlueKeenan schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:24:
Grootste probleem is dat het niet luchtdicht is. Dus bij koud weer kan de warme binnenlucht condenseren tegen de koud buis en met name het aluminium gedeelte. En dat drupt natuurlijk naar binnen.

Feitelijk heb je hier 2 opties:

[list=1]
• Zorgen dat het luchtdicht gemaakt wordt, ik ben zelf geen voorstander van pur maar dat werkt wel en vult het goed op. Andere opties zijn een manchet achtige oplossing (rubber iets) Normaliter worden die dakdoorvoeren geleverd met een manchet hiervoor.
• Zorgen dat er een continue luchtstroom naar buiten is, maar dan zou je een afvoerventilator oid moeten toepassen. Lijkt me een beetje overkill en ook slecht om je warmte in de woning te houden.
Ik denk (en lees hier en daar) dat 1. de beste oplossing lijkt. Zodat de warme lucht de woning niet kan verlaten en vice versa de koude lucht als de airco aan het blazen is in de zomer.
[/list]
Is het nu gewoon een open verbinding? Dus je hebt gewoon een opening in je woning waar ook ongedierte naar binnen kan (en dus ook in het plafond kan gaan zitten). Dat is sowieso niet heel tof.
Feitelijk is het een open verbinding, echter zit het deel vanaf het dak tot aan de opening vol met door de aannemer erin gepropte schapenwol isolatie. De kans dat hier een vogel doorheen kruipt lijkt me heel klein, maar het lijkt mij wenselijk dat ook het buitendeel dichtgemaakt wordt met een manchet of iets wat iig dingen buiten kan houden?!
Qua airco leiding en condens in de zomer. Natuurlijk bestaat er een kans dat de omstandigheden zo zijn dat je eigenlijk het omgekeerde creert (de zeer vochtige warme lucht van buiten condenseert tegen de koelere binnen delen aan) maar dan zou je echt een behoorlijk verschil moeten hebben in temperatuur. Vermoeden is eerder dat de airco leidingen niet voldoende geisoleerd zijn. Wat zit daar omheen en is het in zijn geheel dicht (geen scheuren / openingen door installatie oid)?
Ik heb 2 foto's bijgevoegd om de situatie en leidingen te tonen die door de buis heen gaan, op de plek waar ze door het stucwerk de kunststof buis in gaan. Beide koperleidingen lijken wel netjes geisoleerd, in de hoek verbinding zitten ze met tape omwikkeld en zie ik wel dat het niet heel netjes is en er misschien een kiertje in de isolatie is ontstaan.

In de zomer was het echt maar 1,2,3 druppels in totaal. Wellicht vocht wat nog in de buis of in het dak zat en eruit kwam bij de hoge buitentemperaturen en droge koude lucht binnen?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Lc1c4DD.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Utvfbhr.png

  • Sieginator
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 21-10 00:51
Je vermoeden klopt, hier had in in ieder geval een geïsoleerde dubbelwandige platdak doorvoer op gemoeten.

Zoek eens op, Prefab Kabeldoorvoer - Europese EPDM - Vent-Alu Dubbelwandig

Zelf ook die fout eens gemaakt voor een douche. Het moest goedkoop.

De tekening geeft keurig weer wat het probleem is. Een ventilator erop kan het probleem ook verergeren. Er zal dan nog meer lucht afkoelen en condenseren.

Helemaal dichtstoppen kan het probleem oplossen.

  • Lord_Dain
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:42
Sieginator schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:17:
Je vermoeden klopt, hier had in in ieder geval een geïsoleerde dubbelwandige platdak doorvoer op gemoeten.

Zoek eens op, Prefab Kabeldoorvoer - Europese EPDM - Vent-Alu Dubbelwandig

Zelf ook die fout eens gemaakt voor een douche. Het moest goedkoop.

De tekening geeft keurig weer wat het probleem is. Een ventilator erop kan het probleem ook verergeren. Er zal dan nog meer lucht afkoelen en condenseren.

Helemaal dichtstoppen kan het probleem oplossen.
Wat mij vooral verbaasde is dat een aannemer dit niet weet. Ze hadden volgens hun CV veel ervaring met het opbouwen van platte daken en dan verwacht je ook dat zo'n club weet hoe je een degelijke dakdoorvoer maakt. Dat is heel teleurstellend. Achteraf een dubbelwandige doorvoer is bijna niet te doen, dan moet eerst de AC gevacumeerd worden (?) , de leidingen eruit, een nieuwe doorvoer erin en bij voorkeur ook meteen een dubbelwandige kap er boven op op het dak, dan moet dit ook weer worden dichtgemaakt op het EPDM dak etc etc.. dure grap vrees ik.

Ik denk dat voor nu de beste optie is de buis vullen met pur, maar schijnbaar moet je hier niet de standaard pur voor gebruiken maar elastische pur? En wellicht aan de onderkant een manchet erop, of en dat schijnt ook een optie te zijn, dat je er een soort kneedbare kit in kan zetten. Vrees alleen wel dat er nog lekkage zal zijn door de isolatie om de koper leidingen.

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 08:45
Ik heb dezelfde dakdoorvoer voor de airco. De airco was begin lente geplaatst dus niet meer zo koud.
Ik was niet bang voor condens maar wel voor ongedierte en wilde sowieso wat extra isolatie want de doorvoer was verre van luchtdicht.
Ik had nog een oud surfpak van neopreen liggen en heb dat in repen geknipt. De repen neopreen heb ik toen voor zover mogelijk rond de leidingen gedraaid en de rest van het gat met dit materiaal dichtgepropt.
Toen het hele zaakje aan de buitenzijde flink dicht getaped.
Ondertussen al 2 winters meegemaakt zonder 1 druppel.
Pagina: 1