Remeha MB400-6 in bestaande woning: goed plan?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:51
Hallo!

Ik wil mijn huis verduurzamen door van het gas af te gaan. Na een paar weken van flink wat uitzoekwerk ben ik tot een opzet gekomen om over te gaan op een warmtepomp en om van het gas af te gaan. 

TLDR: ik ben van plan om de Remeha MB400-6 met Confida 40E te installeren i.c.m. buffervat en boiler. Er zijn 3 lastige punten: warmteafgifte verhogen, dunne leidingen naar radiatoren en hoe slim aan te sturen. Op die punten en het hele plan zou ik graag feedback krijgen. 
De woning
  • bouwjaar 1992
  • 2-onder-1-kap
  • alle ramen HR++
  • vloer-, dak-, spouwisolatie vanuit bouw
  • Benedenverdieping WTW ventilatie
  • Op zolder airco
  • geen vloerverwarming, alleen radiatoren
  • 2 (van de 3) radiatoren in woonkamer beneden zijn met heatboosters uitgerust
  • Bij 50 graden test bleef het net niet comfortabel op een koude winterdag
  • Meterkast is verouderd
  • HR CV ketel is 12 jaar oud
  • 10 zonnepanelen op ZW richting
Gasverbruik en benodigd vermogen 
  • Jaarverbruik gas: 1100 m3
  • Waarvan voor tapwater: ca. 130 m3
  • Gas voor verwarming: ca. 970 m3
In de winter is op de dag met meest gasverbruik dit: 13 m3

Met de standaard methoden op basis van totaalverbruik én op basis van het piekverbruik kom ik uit op ruim 5 kW benodigd vermogen.
Situatie
Huishouden met 5 personen, waaronder 3 tieners. We verwarmen standaard alleen de woonkamer, hal, toiletruimte en 2 badkamers. De werkkamer en slaapkamers worden  incidenteel verwarmd. Voor slaapkamers op zolder is er een airco op de overloop waarmee ook verwarmd kan worden en we verwarmen vaak kort met een IR-paneel of warmtemat als we in de werkkamer bezig zijn.

De CV ketel hangt boven, maar daar is geen ruimte voor een warmtepompinstallatie. Dus dat wil ik in de bijkeuken op de begane grond doen. Ik heb 160cm muurlengte beschikbaar, dus het is wat krap maar lijkt net te passen. 
Huidige leidingen
Van de ketel op zolder gaat een 22mm stalen leiding naar de verdeler op zolder. Daarna gaan 22mm verticale leidingen naar de verdelers op de eerste verdieping en begane grond. De retour is vergelijkbaar. 

Vanaf de verdelers gaan er oude 12mm flexibele leidingen en 16 mm meerlagenbuis naar radiatoren. 
  • Woonkamer: 2 radiatoren op 16mm en 1 op 12 mm aangesloten. 
  • Eerste verdieping: 4 radiatoren op 12 mm
  • Tweede verdieping: 1 radiator op 16mm en 2 radiatoren op 12 mm. 
De 12mm leidingen liggen in de betonvloer en kan ik niet vervangen. Hier moeten we het helaas mee doen. Vloerverwarming is voorlopig geen optie.
Warmteafgifte
Omdat bij de 50-graden test het net niet lukte om het huis op temperatuur te houden, zal ik meer warmteafgifte moeten realiseren. Meest haalbare hiervoor is om twee radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga LTV radiatoren met ingebouwde ventilators. Hiermee wordt de warmteafgifte bij LTV flink opgekrikt, waardoor ik met lagere temperaturen de woonkamer warm kan houden. Deze twee radiatoren zijn met 16mm meerlagenbuis aangesloten. Voorbeeld opties:
  • 600x1400 T22 -> Jaga Strada DBH hybrid MM 650 x 1400
  • 2200x700 T20 (verticaal) -> Jaga Vertiga Hybrid 2000 x 700 (of 900 breedte,dat past ook)
In de badkamers en overige ruimtes zal ik waar nodig ook radiatoren vervangen. Dit op een later moment op basis van praktijkervaring.

Vraag 1: klopt mijn redenering en is dit een goede oplossing om meer warmteafgifte te creëren (vloerverwarming is dus geen optie)? 
Plan
Apparatuur:
  • Op het platte dak: Monoblock Remeha MB400-6 
Binnen in bijkeuken:
  • Binnenunit warmtepomp: Confida 40E (41 breed, 79 hoog)
  • Boilervat: BOP-30DDA1A 300 liter  (64 diameter, 184 hoog)
  • Buffervat: Remeha Centra 80 liter (Diepte: 58 cm, Hoogte 89 cm)
  • tapwater expansievat 24L
  • CV expansievat 24L
Als ik het allemaal uitwerk in de ruimte, dan lijkt dit bijna volledig te passen op mijn 160 cm muur met beperkte werkhoogte (ventilatieunit aan plafond). Mogelijk dat een expansievat en tweede pomp op een andere plek moeten komen.
Aansluitschema
Voor de aansluiting kan ik het principeschema Confida 40 all-electric met parallel buffervat en boiler (link) volledig volgen. 

Buitenunit MB-400-6 komt op het betonnen dak van de bijkeuken. Via een nog aan te leggen 125mm dakdoorvoer gaan de geïsoleerde 32mm leidingen naar binnen.

De leidingen tussen de binnenunit, het buffervat en boiler worden ook 32 mm meerlagenbuis. Hiermee moet de warmtepomp goed kunnen rondpompen. 

Het tweede pompcircuit is tussen het 80L buffervat en de radiatoren. Door het parallelle buffervat kan de pompsnelheid in dit circuit onafhankelijk van de warmtepomp geregeld worden. Hier zitten dus de dunne leidingen tussen, waardoor ik niet weet hoeveel flow er zonder bijgeluiden doorheen kan. Van buffervat naar eerste verdeler (1 meter): 26mm meerlagenbuis. Verder de huidige situatie behouden met 22mm stijgbuis en 12/16mm leidingen naar radiatoren).

Mocht er toch een vrij hoge aanvoertemperatuur nodig zijn om het huis te verwarmen, dan is de Remeha MB-400 nog steeds relatief efficiënt. Dat is dus een fallback optie. 

Vraag 2: is dit een goede opzet? Ik twijfel met name over het parallelle buffervat waarin de warmtepomp met een grotere flow in/uit pompt dan de pomp in het radiatorcircuit. Vangt een buffervat dat goed op en treedt er niet (te) veel menging op?

Ik leg een nieuwe leiding aan voor warm tapwater naar zolder, waar het wordt aangesloten op de bestaande leidingen.
Slimme aansturing
Omdat ik ook zonnepanelen heb, zou ik graag de warmtepomp slim willen aansturen, zodat bij teruglevering van stroom aan het net de warmtepomp wat harder kan gaan werken voor het opwarmen van de boiler en buffervat. Ik las dat dit op meerdere manieren kan, maar welke manier is het handigste? Ik heb geen behoefte om het de hele tijd in de gaten te houden, maar vind het wel prettig om te kunnen controleren dat het goed werkt. Ik vond Remeha Energiemanagement (Homey + WarmteWizard) en de Remeha app hiervoor als opties. Op dit moment heb ik een HomeWizard P1 meter en geen domotica syteem.

Vraag 3: Wat zouden jullie aanraden qua slimme aansturing?
Meterkast
Ik heb een 3-fasen aansluiting, maar de meterkast is verouderd. Deze zal ik laten vernieuwen en daarbij aparte groepen op laten nemen voor:
  • buitenunit
  • binnenunit
  • boilervat
Waarbij ook ruimte wordt overgehouden voor een laadpaal die ooit zal komen.
Vervolg
Als de basis in orde is, dan ga ik installateurs vragen voor een offerte. Gezien eerdere ervaringen, waarbij de installateur al te grote aanpassingen uit de weg wilde gaan, kom ik graag beslagen ten ijs. 

Feedback op mijn plan is welkom! Zie ik iets over het hoofd? Kan iets op een betere manier? Ben ik teveel in een tunnelvisie gekomen en kan ik beter naar andere merken of oplossingen kijken?

Dank alvast!

Alle reacties


  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 15:00

Releases

Ja maar!

Zover ik zie is je opzet goed, vooral even goed kijken hoe je de warmte afgifte kan verbeteren met lage temperatuur aanvoer. Dus inderdaad radiatoren vervangen voor LVT Jaga's met fans zodat je goed de boel kan verwarmen.

Remeha is nu bezig met PriceSense waardoor je op basis van dynamische tarieven de boel kan laten sturen. Uiteraard zijn er ook allemaal fratsen mogelijk met home assistant maar PriceSense is het makkelijkste recht toe, recht aan als je niet verder zelf veel wilt tweaken.

  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22-11 22:12
Met 22 mm leidingenis confida 6kw ook max.

Ik sta zelf op het punt een partij te selecteren om mijn elga ace 4kw hybride te vervangen door een remeha confida en dan all Electric. Tot afgelopen winter gedraaid met radiatoren (met ventilatoren) afgifte systeem, nu voor het eerst vloerverwarming. Stooklijn verlaagd (1.2 naar 0.6) en veel constanter qua temperatuur gevoel. Dus onderschat het aanpassen van het afgifte systeem niet of efficiënt ltv te draaien.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22-11 23:33
Waarom remeha?


mbt afgifte:

waarschijnlijk geeft je huidige ketel minimaal 7-7,5kW warmte af. Bij 50 graden zullen je radiatoren dat niet in de woning afgeven (narekenen met hytools app of bij climatebooster op de website). En ging de ketel dus iedere keer x minuten op pauze.................

[ Voor 91% gewijzigd door BarryH op 20-10-2026 19:57 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:16
Lijkt erg op mijn huis, heb geen buffervat en ook geen vloerverwarming maar wel veel radiatoren . Haalde met een vrijstaand huis zonder vloerisolatie en gedeeltelijke gevel isolatie (boven punten 3x) net de 50 graden test en verwarm nu met 10 KW Gree versatie III, heb 20 zonnepanelen wat redelijk uitkomt na salderen, WW door oude gas ketel.
Ik kan ook mijn oude ketel gebruiken om te stoken mocht de stroom uitvallen, middels een 2 weg kraan .
simpele aansluiting zelf gedaan alla Ketelklets (zie YT). succes

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:16
Ik schat in dat 6KW erg weinig is als je ook je all-elektrick wil gaan, ook 10 zonnepanelen kom je niet mee uit lijkt mij.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
Anticky schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:45:
Ik schat in dat 6KW erg weinig is als je ook je all-elektrick wil gaan, ook 10 zonnepanelen kom je niet mee uit lijkt mij.
hoezo? 'ergste' dag was 13 m3 gas in de winter--> 13 * 8 = 104 kWh warmte je huis in, stel je wp werkt 22u/dag dan heb je aan 4,7 kW vermogen genoeg.

zonnepanelen zijn ook geen binair puzzeltje waarvan het antwoord is 'ja genoeg of nee niet genoeg' toch? ik zie niet hoe dat een voorwaarde zou zijn voorr een wp

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 11:16
Fr33z schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 22:44:
[...]

hoezo? 'ergste' dag was 13 m3 gas in de winter--> 13 * 8 = 104 kWh warmte je huis in, stel je wp werkt 22u/dag dan heb je aan 4,7 kW vermogen genoeg.

zonnepanelen zijn ook geen binair puzzeltje waarvan het antwoord is 'ja genoeg of nee niet genoeg' toch? ik zie niet hoe dat een voorwaarde zou zijn voorr een wp
Ok het is maar een inschatting, ik heb geen elektrische boiler en ook een huishouden van twee. miss is mijn 10 kW teveel, maar beter teveel dan te weinig, bij min 10 gaat het rendement behoorlijk omlaag en schiet je verbruik omhoog, als je dat weer in moet kopen ben je duur uit als je te weinig zonnepanelen hebt, zonder salderen wordt dat weer anders maar zover is het nog niet.

  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:51
Dank voor jullie reacties @Releases @hallorichard @Fr33z @BarryH @Anticky !

Jullie geven allemaal aan dat ik goed naar warmteafgifte moet kijken. Ik was al van plan om minstens 2 radiatoren in de woonkamer te vervangen. Ik heb al gezien dat de Jaga's met fans echt veel vermogen kunnen leveren op lage temperaturen. Goed idee om dat goed uit te zoeken met de huidige vermogens en de opties. Handig dat er tools voor bestaan.

Qua benodigd vermogen kom ik met de standaard formules uit op nog geen 6 kW. @Anticky als je kan onderbouwen dat dit onvoldoende zou zijn hoor ik het graag.
Dat is ook waar ik onzeker over ben. Tijdens het orienteren op mogelijkheden kwam ik deze Remeha tegen. Die past goed bij wat ik zocht, namelijk een oplossing die 'weinig' ruimte inneemt. En dat hij ook hogere temperaturen met een redelijk rendement kan leveren is ook handig, just in case. Propaan als koelmiddel spreekt me ook aan (klimaatimpact). Door de Remeha optie steeds verder uit te werken ben ik tot een ontwerp gekomen waarin alles net lijkt te passen op de beschikbare ruimte en technisch ook lijkt te voldoen. Maar ik sta zeker open voor andere merken en oplossingen. Heb je suggesties om naar te kijken?

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
Anticky schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 23:25:
[...]

Ok het is maar een inschatting, ik heb geen elektrische boiler en ook een huishouden van twee. miss is mijn 10 kW teveel, maar beter teveel dan te weinig, bij min 10 gaat het rendement behoorlijk omlaag en schiet je verbruik omhoog, als je dat weer in moet kopen ben je duur uit als je te weinig zonnepanelen hebt, zonder salderen wordt dat weer anders maar zover is het nog niet.
Sorry maar je zit er niet heel erg goed in qua materie als ik dit zo lees, lijkt meer op advies dat in 2023 relevant was. Salderen is klaar over minder dan 3 maanden dus aantal panelen boeit niet alles meer voor een warmtepomp.

hoezo gaat het rendement zo omlaag bij -10 denk je,? en datzelfde mechanisme gaat ook op voor een zwaardere WP lijkt me dus ook hier zie io weinig reden voor wen grotere wp.

verder is te groot wel een beperking/probleem bij een WP ivm minimaal vermogen in de minder koude dagen. Tot slot wordt het vrijwel nooit meer -10 en heeft TS ook nog een airco boven als backup dus ik zou dit prima aandurven met 6kW

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11:12

DIY

warmtepompen & bouwkunde

- Een parallel buffervat is in jou geval niet nodig als je zorgt dat je aan de minimale flow komt (voldoende radiatoren die altijd open staan). Dat zal zo'n 15 a 20 L/min zijn. Een parallel buffervat geeft onnodig veel menging. Neem wel een serie buffervat op in de retour voor voldoende waterinhoud.
- Ja, een R290 wp kan warmer water produceren dan R32 (dat tot 60 graden cv water gaat), maar hoe hoger hoe minder efficient, dat is een natuurkundig gegeven.
- vooral veel afgifte vermogen creeren. Kijk toch eens naar vloerverwarming infrezen, want Jaga's zijn ook niet goedkoop. Het levert je een hoop comfort, energie efficientere en eenvoudigere installatie op.
- probeer sww beneden op je bestaande leidingen aan te sluiten zodat het warme water niet eerst naar boven moet.
- sluit de cv leidingen van en naar de confida direct aan op de 22mm standleiding naar beneden. De flow splitst zich dan naar beneden en boven waardoor de 22mm voldoende is. Vanaf de confida is 28mm staal voldoende.
- laat ook boven de radiatoren wat meewerken (iig de studeer/werkkamer) om meer afgifte vermogen te realiseren. Dit zorgt er ook voor dat je beneden minder warmte naar boven (koud plafond) verliest.

[ Voor 6% gewijzigd door DIY op 21-10-2026 07:46 ]

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
gedegen advies hierboven, helemaal eens.

alleen vloerverwarming in een bestaande situatie zonder verbouwplannen lijkt me echt een stap te ver. infrezen zal zo'n 1600-2000 euro zijn incl buizen en verdeler maar san begint het gedoe pas is mijn ervaring. Want je moet dan nog dichtsmeren, mogelijk egaliseren en nieuwe vloer. gokje dat je minimaal 4500-5000 euro verdsr bent.

ja voor comfort fantastisch maar je kunt echt prima 3 jagas met fans kopen (of paar fancoils) voor 1500-2000 euro. Hoef je je woonkamer ook niet uit voor 2-3 weken. tip: https://fancoilonline.com/webshop-fancoils ik heb hier Idealclima Nemo 600s en 800s hangen. Werkt fantastisch

  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:51
Interessante input!
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:39:
- Een parallel buffervat is in jou geval niet nodig als je zorgt dat je aan de minimale flow komt (voldoende radiatoren die altijd open staan). Dat zal zo'n 15 a 20 L/min zijn. Een parallel buffervat geeft onnodig veel menging. Neem wel een serie buffervat op in de retour voor voldoende waterinhoud.
Ik heb in andere topics gelezen dat een buffervat in serie vaak beter is dan parallel, maar in mijn situatie twijfel ik daarover. De nominale flow die moet worden gewaarborgd volgens de ontwerphandleiding is 17,5 L/min. Gezien de dunne leidingen is het de vraag welke flow realistisch is. Radiatoren die standaard open zouden staan: 4 stuks met 16mm meerlagenbuis, 3 stuks met 12mm flexibele buis. De principeschema's van Remeha hebben bij de Confida 40 trouwens altijd een parallel geschakeld buffervat.
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:39:
- sluit de cv leidingen van en naar de confida direct aan op de 22mm standleiding naar beneden. De flow splitst zich dan naar beneden en boven waardoor de 22mm voldoende is. Vanaf de confida is 28mm staal voldoende.
- laat ook boven de radiatoren wat meewerken (iig de studeer/werkkamer) om meer afgifte vermogen te realiseren. Dit zorgt er ook voor dat je beneden minder warmte naar boven (koud plafond) verliest.
Dit is mogelijk.
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:39:
- vooral veel afgifte vermogen creeren. Kijk toch eens naar vloerverwarming infrezen, want Jaga's zijn ook niet goedkoop. Het levert je een hoop comfort, energie efficientere en eenvoudigere installatie op.
Vloerverwarming is helaas geen optie voor ons. Er ligt een mooie houten vloer bovenop de plavuizen van de vorige bewoners. De plavuizen lagen niet vast genoeg om te frezen en toen is de keuze gemaakt voor de huidige vloer. Met kennis van nu hadden we dat wellicht anders gedaan, maar die vloer willen we behouden dus dit is wat het nu is.
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:39:
- probeer sww beneden op je bestaande leidingen aan te sluiten zodat het warme water niet eerst naar boven moet.
Warm water beneden is via quooker. De route om eerst omhoog te gaan naar 2e verdieping om vervolgens naar de badkamers op 2e en 1e verdieping te gaan is niet ideaal, maar wel acceptabel.
Fr33z schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 07:50:
je kunt echt prima 3 jagas met fans kopen (of paar fancoils) voor 1500-2000 euro. Hoef je je woonkamer ook niet uit voor 2-3 weken. tip: https://fancoilonline.com/webshop-fancoils ik heb hier Idealclima Nemo 600s en 800s hangen. Werkt fantastisch
De 2 Jaga's die ik heb gevonden (zie hieronder) zijn samen al 4000 euro adviesprijs. Met fancoils ben ik niet bekend. Ik zie op de website die je noemt mooie vermogens staan. Maar er staan ook vrij hoge geluidswaarden bij (ik wil zo min mogelijk geluid). Hoe is jouw ervaring met de fancoils qua geluid?
Radiators
Ik heb met hytools het vermogen van mijn radiatoren opgezocht en ben gaan rekenen met verschillende opties. Als ik er vanuit ga dat ik momenteel voldoende verwarm op 60/55/20, en aanneem dat fans onder de radiatoren zorgen voor 50% extra warmteafgifte, dan is mijn benodigde vermogen 6,9 kW. Dat houd ik aan als doel bij de nieuwe situatie. 
RadiatorVermogen bij 60/55/20 - Hytools (kW)Vermogen bij 60/55/20 +50% bij fans (kW)Vermogen bij 50/45/20 (incl fans +50%) (kW)Vermogen bij 45/40/20 (incl fans +50%) (kW)
1: 600x1400 T22 +fans1,652,481,651,26
2: 2200x700 T20 Verticaal1,851,851,230,54
3: 400x2400 T21 +fans1,702,551,701,31
Jaga Vertiga hybrid 2000x900 t12 (€2514)3,2 (stand 3) 2,7 (stand 2)
Jaga Strada hybrid MM 650x1400 t16 (€1520)2,4 (stand 3)

2,0? (stand 2)
Totaal6,94,66,0-6,9
Als ik die twee Jaga’s installeer in de plaats voor radiator 1 en 2, dan lijkt het met de warmteafgifte in de woonkamer wel goed te zitten. Bij 45/40/20 haal ik de 6,9 kW bij stand 3 van de Jaga’s en 6,0 bij stand 2. Bij 50/45/20, indien nodig, zal het vermogen nog hoger zijn. 

Nu gaat er 16mm meerlagenbuis naar de twee toekomstige Jaga aansluitingen. Geeft dat voldoende flow om de vermogens te halen? Of moet ik deze dan met een grotere diameter leiding aansluiten?

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
die jagas gaan niet veel verschil maken tov de huidige radiatoren met boosters denk ik. zeker niet voor dat geld. wat ik vond:

1400x650mm jaga strada hybrid: 1050 euro! :-0
https://www.radiatoraanbi...e-16-2261-watt-grijs.html

1400x650 jaga strada gewoon: 570 euro
https://www.radiatoraanbi...e-20-1866-watt-grijs.html


voor die 500 euro zou ik mooi zelf een middagje prutsen met een 3d-printer oid, een set casefans (die je nu al.hebt toch?) pakken en die erop zetten.

mijn ervaring met de fancoil is erg goed maar natuurlijk subjectief. ik slaap rustig met dat ding op.stand 1 uit 3 en hoor het heel zachtjes maar nul last van. Het is heel steady onopvalllend geluid zeg maar.

  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11:12

DIY

warmtepompen & bouwkunde

Pieter5678 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 16:20:
Interessante input!
[...]
Ik heb in andere topics gelezen dat een buffervat in serie vaak beter is dan parallel, maar in mijn situatie twijfel ik daarover. De nominale flow die moet worden gewaarborgd volgens de ontwerphandleiding is 17,5 L/min. Gezien de dunne leidingen is het de vraag welke flow realistisch is. Radiatoren die standaard open zouden staan: 4 stuks met 16mm meerlagenbuis, 3 stuks met 12mm flexibele buis. De principeschema's van Remeha hebben bij de Confida 40 trouwens altijd een parallel geschakeld buffervat.
Door een 16mm meerlagenbuis kun je uitgaande van 1 m/s maximaal 9 L/min kwijt, dus zelfs bij alleen de 4 leidingen/radiatoren is dat totaal 36 L/min wat ruim voldoende is. Bij de minimum flow zou er geen geluidsoverlast mogen zijn.

Het flexfit principeschema heeft alleen een serie buffervat. Het is jou keus, als je de voorkeur geeft aan een parallelbuffervat moet je dat gewoon doen.

Waarom laten doen als je het zelf kan leren


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22-11 23:33
Pieter5678 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 23:55:
Dank voor jullie reacties @Releases @hallorichard @Fr33z @BarryH @Anticky !

Jullie geven allemaal aan dat ik goed naar warmteafgifte moet kijken. Ik was al van plan om minstens 2 radiatoren in de woonkamer te vervangen. Ik heb al gezien dat de Jaga's met fans echt veel vermogen kunnen leveren op lage temperaturen. Goed idee om dat goed uit te zoeken met de huidige vermogens en de opties. Handig dat er tools voor bestaan.

Qua benodigd vermogen kom ik met de standaard formules uit op nog geen 6 kW. @Anticky als je kan onderbouwen dat dit onvoldoende zou zijn hoor ik het graag.


[...]

Dat is ook waar ik onzeker over ben. Tijdens het orienteren op mogelijkheden kwam ik deze Remeha tegen. Die past goed bij wat ik zocht, namelijk een oplossing die 'weinig' ruimte inneemt. En dat hij ook hogere temperaturen met een redelijk rendement kan leveren is ook handig, just in case. Propaan als koelmiddel spreekt me ook aan (klimaatimpact). Door de Remeha optie steeds verder uit te werken ben ik tot een ontwerp gekomen waarin alles net lijkt te passen op de beschikbare ruimte en technisch ook lijkt te voldoen. Maar ik sta zeker open voor andere merken en oplossingen. Heb je suggesties om naar te kijken?
ruimte binnen of buiten?

Ik zou beginnen bij geluid buiten (alleen niet als je super vrijstaand woont), dan is vaillant de beste betaalbare en nefit - bosch ook goed, maar nog minder bewezen kwaliteit. Bij Vaillant is de flow ook goed in te stellen.

Het parallele buffervat in het schema van Remeha is een extra reden om er weg te blijven. Dan heeft de WP wel een leuk rendement, maar in de paralelle buffer verdwijnt dat weer

Ruimte binnen hoeft niet meer te zijn dan de boiler en een controller. Echter: als je radiatoren gaat weghalen en convectoren gaat plaatsen raak je waterinhoud kwijt en moet je wellicht een buffervat gaan plaatsen (wat een slechte radiator is op een plek waar je niet wil verwarmen),

En Jaga's maken wel geluid...

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 21-10-2026 21:19 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:31
Pieter5678 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:12:
Hallo!

Ik wil mijn huis verduurzamen door van het gas af te gaan. Na een paar weken van flink wat uitzoekwerk ben ik tot een opzet gekomen om over te gaan op een warmtepomp en om van het gas af te gaan. 

TLDR: ik ben van plan om de Remeha MB400-6 met Confida 40E te installeren i.c.m. buffervat en boiler. Er zijn 3 lastige punten: warmteafgifte verhogen, dunne leidingen naar radiatoren en hoe slim aan te sturen. Op die punten en het hele plan zou ik graag feedback krijgen. 
De woning
  • bouwjaar 1992
  • 2-onder-1-kap
  • alle ramen HR++
  • vloer-, dak-, spouwisolatie vanuit bouw
  • Benedenverdieping WTW ventilatie
  • Op zolder airco
  • geen vloerverwarming, alleen radiatoren
  • 2 (van de 3) radiatoren in woonkamer beneden zijn met heatboosters uitgerust
  • Bij 50 graden test bleef het net niet comfortabel op een koude winterdag
  • Meterkast is verouderd
  • HR CV ketel is 12 jaar oud
  • 10 zonnepanelen op ZW richting
Gasverbruik en benodigd vermogen 
  • Jaarverbruik gas: 1100 m3
  • Waarvan voor tapwater: ca. 130 m3
  • Gas voor verwarming: ca. 970 m3
In de winter is op de dag met meest gasverbruik dit: 13 m3

Met de standaard methoden op basis van totaalverbruik én op basis van het piekverbruik kom ik uit op ruim 5 kW benodigd vermogen.
Situatie
Huishouden met 5 personen, waaronder 3 tieners. We verwarmen standaard alleen de woonkamer, hal, toiletruimte en 2 badkamers. De werkkamer en slaapkamers worden  incidenteel verwarmd. Voor slaapkamers op zolder is er een airco op de overloop waarmee ook verwarmd kan worden en we verwarmen vaak kort met een IR-paneel of warmtemat als we in de werkkamer bezig zijn.

De CV ketel hangt boven, maar daar is geen ruimte voor een warmtepompinstallatie. Dus dat wil ik in de bijkeuken op de begane grond doen. Ik heb 160cm muurlengte beschikbaar, dus het is wat krap maar lijkt net te passen. 
Huidige leidingen
Van de ketel op zolder gaat een 22mm stalen leiding naar de verdeler op zolder. Daarna gaan 22mm verticale leidingen naar de verdelers op de eerste verdieping en begane grond. De retour is vergelijkbaar. 

Vanaf de verdelers gaan er oude 12mm flexibele leidingen en 16 mm meerlagenbuis naar radiatoren. 
  • Woonkamer: 2 radiatoren op 16mm en 1 op 12 mm aangesloten. 
  • Eerste verdieping: 4 radiatoren op 12 mm
  • Tweede verdieping: 1 radiator op 16mm en 2 radiatoren op 12 mm. 
De 12mm leidingen liggen in de betonvloer en kan ik niet vervangen. Hier moeten we het helaas mee doen. Vloerverwarming is voorlopig geen optie.
Warmteafgifte
Omdat bij de 50-graden test het net niet lukte om het huis op temperatuur te houden, zal ik meer warmteafgifte moeten realiseren. Meest haalbare hiervoor is om twee radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga LTV radiatoren met ingebouwde ventilators. Hiermee wordt de warmteafgifte bij LTV flink opgekrikt, waardoor ik met lagere temperaturen de woonkamer warm kan houden. Deze twee radiatoren zijn met 16mm meerlagenbuis aangesloten. Voorbeeld opties:
  • 600x1400 T22 -> Jaga Strada DBH hybrid MM 650 x 1400
  • 2200x700 T20 (verticaal) -> Jaga Vertiga Hybrid 2000 x 700 (of 900 breedte,dat past ook)
In de badkamers en overige ruimtes zal ik waar nodig ook radiatoren vervangen. Dit op een later moment op basis van praktijkervaring.

Vraag 1: klopt mijn redenering en is dit een goede oplossing om meer warmteafgifte te creëren (vloerverwarming is dus geen optie)? 
Plan
Apparatuur:
  • Op het platte dak: Monoblock Remeha MB400-6 
Binnen in bijkeuken:
  • Binnenunit warmtepomp: Confida 40E (41 breed, 79 hoog)
  • Boilervat: BOP-30DDA1A 300 liter  (64 diameter, 184 hoog)
  • Buffervat: Remeha Centra 80 liter (Diepte: 58 cm, Hoogte 89 cm)
  • tapwater expansievat 24L
  • CV expansievat 24L
Als ik het allemaal uitwerk in de ruimte, dan lijkt dit bijna volledig te passen op mijn 160 cm muur met beperkte werkhoogte (ventilatieunit aan plafond). Mogelijk dat een expansievat en tweede pomp op een andere plek moeten komen.
Aansluitschema
Voor de aansluiting kan ik het principeschema Confida 40 all-electric met parallel buffervat en boiler (link) volledig volgen. 

Buitenunit MB-400-6 komt op het betonnen dak van de bijkeuken. Via een nog aan te leggen 125mm dakdoorvoer gaan de geïsoleerde 32mm leidingen naar binnen.

De leidingen tussen de binnenunit, het buffervat en boiler worden ook 32 mm meerlagenbuis. Hiermee moet de warmtepomp goed kunnen rondpompen. 

Het tweede pompcircuit is tussen het 80L buffervat en de radiatoren. Door het parallelle buffervat kan de pompsnelheid in dit circuit onafhankelijk van de warmtepomp geregeld worden. Hier zitten dus de dunne leidingen tussen, waardoor ik niet weet hoeveel flow er zonder bijgeluiden doorheen kan. Van buffervat naar eerste verdeler (1 meter): 26mm meerlagenbuis. Verder de huidige situatie behouden met 22mm stijgbuis en 12/16mm leidingen naar radiatoren).

Mocht er toch een vrij hoge aanvoertemperatuur nodig zijn om het huis te verwarmen, dan is de Remeha MB-400 nog steeds relatief efficiënt. Dat is dus een fallback optie. 

Vraag 2: is dit een goede opzet? Ik twijfel met name over het parallelle buffervat waarin de warmtepomp met een grotere flow in/uit pompt dan de pomp in het radiatorcircuit. Vangt een buffervat dat goed op en treedt er niet (te) veel menging op?

Ik leg een nieuwe leiding aan voor warm tapwater naar zolder, waar het wordt aangesloten op de bestaande leidingen.
Slimme aansturing
Omdat ik ook zonnepanelen heb, zou ik graag de warmtepomp slim willen aansturen, zodat bij teruglevering van stroom aan het net de warmtepomp wat harder kan gaan werken voor het opwarmen van de boiler en buffervat. Ik las dat dit op meerdere manieren kan, maar welke manier is het handigste? Ik heb geen behoefte om het de hele tijd in de gaten te houden, maar vind het wel prettig om te kunnen controleren dat het goed werkt. Ik vond Remeha Energiemanagement (Homey + WarmteWizard) en de Remeha app hiervoor als opties. Op dit moment heb ik een HomeWizard P1 meter en geen domotica syteem.

Vraag 3: Wat zouden jullie aanraden qua slimme aansturing?
Meterkast
Ik heb een 3-fasen aansluiting, maar de meterkast is verouderd. Deze zal ik laten vernieuwen en daarbij aparte groepen op laten nemen voor:
  • buitenunit
  • binnenunit
  • boilervat
Waarbij ook ruimte wordt overgehouden voor een laadpaal die ooit zal komen.
Vervolg
Als de basis in orde is, dan ga ik installateurs vragen voor een offerte. Gezien eerdere ervaringen, waarbij de installateur al te grote aanpassingen uit de weg wilde gaan, kom ik graag beslagen ten ijs. 

Feedback op mijn plan is welkom! Zie ik iets over het hoofd? Kan iets op een betere manier? Ben ik teveel in een tunnelvisie gekomen en kan ik beter naar andere merken of oplossingen kijken?

Dank alvast!
Uitgebreid plan. Je hebt je, alvorens hier te posten, wel al gefixeerd op een type WP. Mijn idee: laat dat even los. Er kan veel met veel verschillende merken en types.

Je hebt 5.5-7 kW warmtevraag volgens Koevlaas. Met structureel stoken op alle radiatoren en niet bij-isoleren zou je wel boven die 1.100m3 uitkomen omdat je totale gem binnentempatuur iets hoger komt te liggen en daarmee ook de delta tov buitentemperatuur en daarmee het verlies iets groeit. Ook met 3 tieners wil je genoeg SWW en dat is met een groter vermogen sneller op temperatuur te brengen. Schroom dus niet om voor een 7 te gaan.

Nieuwe elektrische installatie is een weloverwogen plan.
Het draaien op zoveel mogelijk PV is een issue dat je echt buiten beschouwing kunt laten, de materie is lastig genoeg met alle keuzes en technische informatie. Fine tune dit later want dat is procentenwerk.

Het vervangen van radiatoren zou ik niet on the go aanpakken. Eerder vooraf de juiste afgifte definiëren en daarmee je nieuwe situatie uitrekenen en zsm alvast installeren.

Zoals eerder genoemd, een retourbuffer in serie zou voldoende zijn om je waterinhoud te vergroten. 80L is al flink, kan ook met 40L wellicht.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Misschien vindt jij het leuk om met gasweg.nl te spelen en te zien hoe verschillende afgifte upgrades je aanvoertemperatuur beinvloeden.

Ik zou in de eerste instantie voor een monoblock van Daikin/Vaillant/ME/MHE/Panasonic gaan.

gasweg.nl


  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 13:26
Die jaga's zijn goed maar erg duur.
Heb hier in een 1994 rijtjeswoning, vergelijkbare warmtevraag, gewone maar grotere radiatoren opgehangen (t22 en t33) en daar gaat het ook prima mee. Zonder geforceerde ventilatie en ik kom eigenlijk nooit boven de 40 graden aanvoertemperatuur uit.

[ Voor 4% gewijzigd door ASW1 op 21-10-2026 22:09 ]


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22-11 23:33
bij vaillant kan je de snelgids opzoeken. Daarmee kan je snel een ontwerp maken en ook kijken hoeveel waterinhoud je nodig hebt.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 12:15
ASW1 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 22:09:
Die jaga's zijn goed maar erg duur.
Heb hier in een 1994 rijtjeswoning, vergelijkbare warmtevraag, gewone maar grotere radiatoren opgehangen (t22 en t33) en daar gaat het ook prima mee. Zonder geforceerde ventilatie en ik kom eigenlijk nooit boven de 40 graden aanvoertemperatuur uit.
dat is op zich een mooie aanvulling maar TS heeft toch al zijn T22s geboost? en geeft volgens mij aan dat 50C net wel/net niet goed ging. Heb jij die T33 bijv speciaal hiervoor geplaatst of had je die al?

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 13:26
Fr33z schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:19:
[...]

dat is op zich een mooie aanvulling maar TS heeft toch al zijn T22s geboost? en geeft volgens mij aan dat 50C net wel/net niet goed ging. Heb jij die T33 bijv speciaal hiervoor geplaatst of had je die al?
Ik lees nergens hoe groot zijn radiatoren zijn. Aangezien er ook 12 mm leiding gebruikt is vrees ik dat het afgiftesysteem op hoge temperatuur is ontworpen, en de radiatoren daarom wellicht onderbemeten zijn.
Als je bv een t22 vervangt door een 50% grotere t33 dan verdubbel je al bijna het vermogen.

Hier in huis waren de radiatoren al vrij ruim bemeten, en door verdere isolatiemaatregelen al best ok.
In de woonkamer heb ik idd een kleinere t22 vervangen door een grotere t33 en het verschil is groot.
Bij lage temperatuur misschien nog wel meer omdat de afgifte vooral komt uit de trek tussen de platen door, en met t33 heb je 2 ruimtes tussen de platen ipv 1.

Waar ik wel goed naar zou kijken is of je genoeg leidingdiameter hebt overal om genoeg afgifte bij lage temperatuur te krijgen, maar als dat een probleem is dan helpen jaga's daar ook niet mee.

  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 14:51
Fr33z schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:06:
die jagas gaan niet veel verschil maken tov de huidige radiatoren met boosters denk ik. zeker niet voor dat geld. wat ik vond: [..]
Ik denk juist dat die Jaga's wel veel verschil gaan maken. Waarom niet? Vooral het vervangen van de verticale T20 door de Jaga Vertiga zal denk ik echt veel opleveren.
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:32:
[...]

Door een 16mm meerlagenbuis kun je uitgaande van 1 m/s maximaal 9 L/min kwijt, dus zelfs bij alleen de 4 leidingen/radiatoren is dat totaal 36 L/min wat ruim voldoende is. Bij de minimum flow zou er geen geluidsoverlast mogen zijn.

Het flexfit principeschema heeft alleen een serie buffervat. Het is jou keus, als je de voorkeur geeft aan een parallelbuffervat moet je dat gewoon doen.
Dat valt me alles mee! Dan is het behalen van de minimale flow dus geen issue. Top!
Ruimte binnen. Buiten komt de unit op ca. 4 meter van de erfgrens.
BarryH schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:17:
[...]

Het parallele buffervat in het schema van Remeha is een extra reden om er weg te blijven. Dan heeft de WP wel een leuk rendement, maar in de paralelle buffer verdwijnt dat weer

Ruimte binnen hoeft niet meer te zijn dan de boiler en een controller. Echter: als je radiatoren gaat weghalen en convectoren gaat plaatsen raak je waterinhoud kwijt en moet je wellicht een buffervat gaan plaatsen (wat een slechte radiator is op een plek waar je niet wil verwarmen),
Het niet nodig hebben van een parallel buffervat zoals jij, @DIY en @GudZ aangeven, maar een buffervat in serie zou een mooie optie zijn. Dan kan ik misschien een wat kleiner vat nemen en deze in de trapkast plaatsen, waardoor warmteverlies op een nuttigere plek terecht komt.
GudZ schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:55:
[...]

Uitgebreid plan. Je hebt je, alvorens hier te posten, wel al gefixeerd op een type WP. Mijn idee: laat dat even los. Er kan veel met veel verschillende merken en types.
asdfvdsa schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 22:02:


Ik zou in de eerste instantie voor een monoblock van Daikin/Vaillant/ME/MHE/Panasonic gaan.
BarryH schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 22:37:
bij vaillant kan je de snelgids opzoeken. Daarmee kan je snel een ontwerp maken en ook kijken hoeveel waterinhoud je nodig hebt.
Ik zal me wat breder gaan oriënteren. Goed om een eerste startpunt te hebben qua merken.
GudZ schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:55:
[...]

Je hebt 5.5-7 kW warmtevraag volgens Koevlaas. Met structureel stoken op alle radiatoren en niet bij-isoleren zou je wel boven die 1.100m3 uitkomen omdat je totale gem binnentempatuur iets hoger komt te liggen en daarmee ook de delta tov buitentemperatuur en daarmee het verlies iets groeit. Ook met 3 tieners wil je genoeg SWW en dat is met een groter vermogen sneller op temperatuur te brengen. Schroom dus niet om voor een 7 te gaan.
Ik zou alleen een extra radiator in de werkkamer standaard aanzetten, dat maakt denk ik niet veel verschil. Maar goed punt, als het voor de rest geen nadelen heeft dan is 7 kW beter. Bij de Remeha werd de volgende 9 kW, maar bij andere merken kan dat weer anders zijn.
GudZ schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:55:
[...]

Het vervangen van radiatoren zou ik niet on the go aanpakken. Eerder vooraf de juiste afgifte definiëren en daarmee je nieuwe situatie uitrekenen en zsm alvast installeren.
Een poging daartoe heb ik gedaan in mijn vorige post. Met mijn huidige radiatoren het aantal kW bepaald en dan een nieuwe situatie met vervangen van 2 radiatoren die op het juiste aantal kW op 45/40/20 uitkomt. Ik denk dat ik met allen het vervangen van de verticale T20 door een Jaga met fans al het benodigde verschil maak.
ASW1 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 11:04:
[...]

Ik lees nergens hoe groot zijn radiatoren zijn. Aangezien er ook 12 mm leiding gebruikt is vrees ik dat het afgiftesysteem op hoge temperatuur is ontworpen, en de radiatoren daarom wellicht onderbemeten zijn.
Als je bv een t22 vervangt door een 50% grotere t33 dan verdubbel je al bijna het vermogen.

Hier in huis waren de radiatoren al vrij ruim bemeten, en door verdere isolatiemaatregelen al best ok.
In de woonkamer heb ik idd een kleinere t22 vervangen door een grotere t33 en het verschil is groot.
Bij lage temperatuur misschien nog wel meer omdat de afgifte vooral komt uit de trek tussen de platen door, en met t33 heb je 2 ruimtes tussen de platen ipv 1.

Waar ik wel goed naar zou kijken is of je genoeg leidingdiameter hebt overal om genoeg afgifte bij lage temperatuur te krijgen, maar als dat een probleem is dan helpen jaga's daar ook niet mee.
Afmetingen van radiatoren staan in de OP en mijn vorige bericht. Mijn systeem is oorspronkelijk ontworpen voor hoge temperatuur. Bij renovatie hebben we wat vermogen verwijderd, vandaar dat als de temperatuur nu omlaag gaat er te weinig warmteafgifte is. Gezien de plaats van de radiatoren in de woonkamer is T33 geen optie, het moet er wel redelijk strak uit blijven zien. De T21 kan wel makkelijk een T22 worden, maar dat effect is beperkt.

De radiatoren die ik door Jaga's zouden vervangen zitten op 16 mm leiding.
Voorlopige conclusie
Ik concludeer dat ik op de goede weg zit met mijn plan om een full-electric WP te nemen en van het gas af te gaan.

Verder zijn een aantal punten duidelijk geworden (dank aan allen!):
  • opties van andere merken uitzoeken (to do!)
  • buffervat kan in serie en misschien kleiner dan 80L
  • minimale flow is geen issue
  • optimaliseren met PV kan nog even buiten beschouwing blijven wegens beperkt effect
De aanpak, zoals in mijn vorige bericht beschreven, voor het bepalen van welk (vermogen van) radiatoren ik nodig heb staat nog wel open voor suggesties. Ik zal daar ook nog wat verder induiken.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22-11 23:33
Ps, of geen buffervat

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 14:48
DIY schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 20:32:
[...]


Door een 16mm meerlagenbuis kun je uitgaande van 1 m/s maximaal 9 L/min kwijt, dus zelfs bij alleen de 4 leidingen/radiatoren is dat totaal 36 L/min wat ruim voldoende is. Bij de minimum flow zou er geen geluidsoverlast mogen zijn.

Het flexfit principeschema heeft alleen een serie buffervat. Het is jou keus, als je de voorkeur geeft aan een parallelbuffervat moet je dat gewoon doen.
@Pieter5678 @DIY

Let wel op met die hogere flow en relatief dunne MLB: (knel)koppelingen/splitsingen kunnen veel nauwer zijn dan de leidingdiameter en wel geluid geven. Zorg dus wel dat er geen nauwe doorgangen in je leidingwerk zitten.

Verder goede conclusie Pieter. Vergeet ook de optie muurverwarming niet, neemt vrijwel geen ruimte in, strak en geeftveel afgifte!

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:31
Je kunt je muur, plafond, heck for the sake of it leg je een lus in het frame van je hoekbank. Wees creatief. Of inderdaad die jagas en boosten.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°

Pagina: 1