Remeha MB400-6 in bestaande woning: goed plan?

Pagina: 1
Acties:

  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 00:55
Hallo!

Ik wil mijn huis verduurzamen door van het gas af te gaan. Na een paar weken van flink wat uitzoekwerk ben ik tot een opzet gekomen om over te gaan op een warmtepomp en om van het gas af te gaan. 

TLDR: ik ben van plan om de Remeha MB400-6 met Confida 40E te installeren i.c.m. buffervat en boiler. Er zijn 3 lastige punten: warmteafgifte verhogen, dunne leidingen naar radiatoren en hoe slim aan te sturen. Op die punten en het hele plan zou ik graag feedback krijgen. 
De woning
  • bouwjaar 1992
  • 2-onder-1-kap
  • alle ramen HR++
  • vloer-, dak-, spouwisolatie vanuit bouw
  • Benedenverdieping WTW ventilatie
  • Op zolder airco
  • geen vloerverwarming, alleen radiatoren
  • 2 (van de 3) radiatoren in woonkamer beneden zijn met heatboosters uitgerust
  • Bij 50 graden test bleef het net niet comfortabel op een koude winterdag
  • Meterkast is verouderd
  • HR CV ketel is 12 jaar oud
  • 10 zonnepanelen op ZW richting
Gasverbruik en benodigd vermogen 
  • Jaarverbruik gas: 1100 m3
  • Waarvan voor tapwater: ca. 130 m3
  • Gas voor verwarming: ca. 970 m3
In de winter is op de dag met meest gasverbruik dit: 13 m3

Met de standaard methoden op basis van totaalverbruik én op basis van het piekverbruik kom ik uit op ruim 5 kW benodigd vermogen.
Situatie
Huishouden met 5 personen, waaronder 3 tieners. We verwarmen standaard alleen de woonkamer, hal, toiletruimte en 2 badkamers. De werkkamer en slaapkamers worden  incidenteel verwarmd. Voor slaapkamers op zolder is er een airco op de overloop waarmee ook verwarmd kan worden en we verwarmen vaak kort met een IR-paneel of warmtemat als we in de werkkamer bezig zijn.

De CV ketel hangt boven, maar daar is geen ruimte voor een warmtepompinstallatie. Dus dat wil ik in de bijkeuken op de begane grond doen. Ik heb 160cm muurlengte beschikbaar, dus het is wat krap maar lijkt net te passen. 
Huidige leidingen
Van de ketel op zolder gaat een 22mm stalen leiding naar de verdeler op zolder. Daarna gaan 22mm verticale leidingen naar de verdelers op de eerste verdieping en begane grond. De retour is vergelijkbaar. 

Vanaf de verdelers gaan er oude 12mm flexibele leidingen en 16 mm meerlagenbuis naar radiatoren. 
  • Woonkamer: 2 radiatoren op 16mm en 1 op 12 mm aangesloten. 
  • Eerste verdieping: 4 radiatoren op 12 mm
  • Tweede verdieping: 1 radiator op 16mm en 2 radiatoren op 12 mm. 
De 12mm leidingen liggen in de betonvloer en kan ik niet vervangen. Hier moeten we het helaas mee doen. Vloerverwarming is voorlopig geen optie.
Warmteafgifte
Omdat bij de 50-graden test het net niet lukte om het huis op temperatuur te houden, zal ik meer warmteafgifte moeten realiseren. Meest haalbare hiervoor is om twee radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga LTV radiatoren met ingebouwde ventilators. Hiermee wordt de warmteafgifte bij LTV flink opgekrikt, waardoor ik met lagere temperaturen de woonkamer warm kan houden. Deze twee radiatoren zijn met 16mm meerlagenbuis aangesloten. Voorbeeld opties:
  • 600x1400 T22 -> Jaga Strada DBH hybrid MM 650 x 1400
  • 2200x700 T20 (verticaal) -> Jaga Vertiga Hybrid 2000 x 700 (of 900 breedte,dat past ook)
In de badkamers en overige ruimtes zal ik waar nodig ook radiatoren vervangen. Dit op een later moment op basis van praktijkervaring.

Vraag 1: klopt mijn redenering en is dit een goede oplossing om meer warmteafgifte te creëren (vloerverwarming is dus geen optie)? 
Plan
Apparatuur:
  • Op het platte dak: Monoblock Remeha MB400-6 
Binnen in bijkeuken:
  • Binnenunit warmtepomp: Confida 40E (41 breed, 79 hoog)
  • Boilervat: BOP-30DDA1A 300 liter  (64 diameter, 184 hoog)
  • Buffervat: Remeha Centra 80 liter (Diepte: 58 cm, Hoogte 89 cm)
  • tapwater expansievat 24L
  • CV expansievat 24L
Als ik het allemaal uitwerk in de ruimte, dan lijkt dit bijna volledig te passen op mijn 160 cm muur met beperkte werkhoogte (ventilatieunit aan plafond). Mogelijk dat een expansievat en tweede pomp op een andere plek moeten komen.
Aansluitschema
Voor de aansluiting kan ik het principeschema Confida 40 all-electric met parallel buffervat en boiler (link) volledig volgen. 

Buitenunit MB-400-6 komt op het betonnen dak van de bijkeuken. Via een nog aan te leggen 125mm dakdoorvoer gaan de geïsoleerde 32mm leidingen naar binnen.

De leidingen tussen de binnenunit, het buffervat en boiler worden ook 32 mm meerlagenbuis. Hiermee moet de warmtepomp goed kunnen rondpompen. 

Het tweede pompcircuit is tussen het 80L buffervat en de radiatoren. Door het parallelle buffervat kan de pompsnelheid in dit circuit onafhankelijk van de warmtepomp geregeld worden. Hier zitten dus de dunne leidingen tussen, waardoor ik niet weet hoeveel flow er zonder bijgeluiden doorheen kan. Van buffervat naar eerste verdeler (1 meter): 26mm meerlagenbuis. Verder de huidige situatie behouden met 22mm stijgbuis en 12/16mm leidingen naar radiatoren).

Mocht er toch een vrij hoge aanvoertemperatuur nodig zijn om het huis te verwarmen, dan is de Remeha MB-400 nog steeds relatief efficiënt. Dat is dus een fallback optie. 

Vraag 2: is dit een goede opzet? Ik twijfel met name over het parallelle buffervat waarin de warmtepomp met een grotere flow in/uit pompt dan de pomp in het radiatorcircuit. Vangt een buffervat dat goed op en treedt er niet (te) veel menging op?

Ik leg een nieuwe leiding aan voor warm tapwater naar zolder, waar het wordt aangesloten op de bestaande leidingen.
Slimme aansturing
Omdat ik ook zonnepanelen heb, zou ik graag de warmtepomp slim willen aansturen, zodat bij teruglevering van stroom aan het net de warmtepomp wat harder kan gaan werken voor het opwarmen van de boiler en buffervat. Ik las dat dit op meerdere manieren kan, maar welke manier is het handigste? Ik heb geen behoefte om het de hele tijd in de gaten te houden, maar vind het wel prettig om te kunnen controleren dat het goed werkt. Ik vond Remeha Energiemanagement (Homey + WarmteWizard) en de Remeha app hiervoor als opties. Op dit moment heb ik een HomeWizard P1 meter en geen domotica syteem.

Vraag 3: Wat zouden jullie aanraden qua slimme aansturing?
Meterkast
Ik heb een 3-fasen aansluiting, maar de meterkast is verouderd. Deze zal ik laten vernieuwen en daarbij aparte groepen op laten nemen voor:
  • buitenunit
  • binnenunit
  • boilervat
Waarbij ook ruimte wordt overgehouden voor een laadpaal die ooit zal komen.
Vervolg
Als de basis in orde is, dan ga ik installateurs vragen voor een offerte. Gezien eerdere ervaringen, waarbij de installateur al te grote aanpassingen uit de weg wilde gaan, kom ik graag beslagen ten ijs. 

Feedback op mijn plan is welkom! Zie ik iets over het hoofd? Kan iets op een betere manier? Ben ik teveel in een tunnelvisie gekomen en kan ik beter naar andere merken of oplossingen kijken?

Dank alvast!

  • Releases
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 22:35

Releases

Ja maar!

Zover ik zie is je opzet goed, vooral even goed kijken hoe je de warmte afgifte kan verbeteren met lage temperatuur aanvoer. Dus inderdaad radiatoren vervangen voor LVT Jaga's met fans zodat je goed de boel kan verwarmen.

Remeha is nu bezig met PriceSense waardoor je op basis van dynamische tarieven de boel kan laten sturen. Uiteraard zijn er ook allemaal fratsen mogelijk met home assistant maar PriceSense is het makkelijkste recht toe, recht aan als je niet verder zelf veel wilt tweaken.

  • hallorichard
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22:13
Met 22 mm leidingenis confida 6kw ook max.

Ik sta zelf op het punt een partij te selecteren om mijn elga ace 4kw hybride te vervangen door een remeha confida en dan all Electric. Tot afgelopen winter gedraaid met radiatoren (met ventilatoren) afgifte systeem, nu voor het eerst vloerverwarming. Stooklijn verlaagd (1.2 naar 0.6) en veel constanter qua temperatuur gevoel. Dus onderschat het aanpassen van het afgifte systeem niet of efficiënt ltv te draaien.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:29
Waarom remeha?


mbt afgifte:

waarschijnlijk geeft je huidige ketel minimaal 7-7,5kW warmte af. Bij 50 graden zullen je radiatoren dat niet in de woning afgeven (narekenen met hytools app of bij climatebooster op de website). En ging de ketel dus iedere keer x minuten op pauze.................

[ Voor 91% gewijzigd door BarryH op 20-10-2026 19:57 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:25
Lijkt erg op mijn huis, heb geen buffervat en ook geen vloerverwarming maar wel veel radiatoren . Haalde met een vrijstaand huis zonder vloerisolatie en gedeeltelijke gevel isolatie (boven punten 3x) net de 50 graden test en verwarm nu met 10 KW Gree versatie III, heb 20 zonnepanelen wat redelijk uitkomt na salderen, WW door oude gas ketel.
Ik kan ook mijn oude ketel gebruiken om te stoken mocht de stroom uitvallen, middels een 2 weg kraan .
simpele aansluiting zelf gedaan alla Ketelklets (zie YT). succes

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:25
Ik schat in dat 6KW erg weinig is als je ook je all-elektrick wil gaan, ook 10 zonnepanelen kom je niet mee uit lijkt mij.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 22:46
Anticky schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:45:
Ik schat in dat 6KW erg weinig is als je ook je all-elektrick wil gaan, ook 10 zonnepanelen kom je niet mee uit lijkt mij.
hoezo? 'ergste' dag was 13 m3 gas in de winter--> 13 * 8 = 104 kWh warmte je huis in, stel je wp werkt 22u/dag dan heb je aan 4,7 kW vermogen genoeg.

zonnepanelen zijn ook geen binair puzzeltje waarvan het antwoord is 'ja genoeg of nee niet genoeg' toch? ik zie niet hoe dat een voorwaarde zou zijn voorr een wp

  • Anticky
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:25
Fr33z schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 22:44:
[...]

hoezo? 'ergste' dag was 13 m3 gas in de winter--> 13 * 8 = 104 kWh warmte je huis in, stel je wp werkt 22u/dag dan heb je aan 4,7 kW vermogen genoeg.

zonnepanelen zijn ook geen binair puzzeltje waarvan het antwoord is 'ja genoeg of nee niet genoeg' toch? ik zie niet hoe dat een voorwaarde zou zijn voorr een wp
Ok het is maar een inschatting, ik heb geen elektrische boiler en ook een huishouden van twee. miss is mijn 10 kW teveel, maar beter teveel dan te weinig, bij min 10 gaat het rendement behoorlijk omlaag en schiet je verbruik omhoog, als je dat weer in moet kopen ben je duur uit als je te weinig zonnepanelen hebt, zonder salderen wordt dat weer anders maar zover is het nog niet.

  • Pieter5678
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 00:55
Dank voor jullie reacties @Releases @hallorichard @Fr33z @BarryH @Anticky !

Jullie geven allemaal aan dat ik goed naar warmteafgifte moet kijken. Ik was al van plan om minstens 2 radiatoren in de woonkamer te vervangen. Ik heb al gezien dat de Jaga's met fans echt veel vermogen kunnen leveren op lage temperaturen. Goed idee om dat goed uit te zoeken met de huidige vermogens en de opties. Handig dat er tools voor bestaan.

Qua benodigd vermogen kom ik met de standaard formules uit op nog geen 6 kW. @Anticky als je kan onderbouwen dat dit onvoldoende zou zijn hoor ik het graag.
Dat is ook waar ik onzeker over ben. Tijdens het orienteren op mogelijkheden kwam ik deze Remeha tegen. Die past goed bij wat ik zocht, namelijk een oplossing die 'weinig' ruimte inneemt. En dat hij ook hogere temperaturen met een redelijk rendement kan leveren is ook handig, just in case. Propaan als koelmiddel spreekt me ook aan (klimaatimpact). Door de Remeha optie steeds verder uit te werken ben ik tot een ontwerp gekomen waarin alles net lijkt te passen op de beschikbare ruimte en technisch ook lijkt te voldoen. Maar ik sta zeker open voor andere merken en oplossingen. Heb je suggesties om naar te kijken?
Pagina: 1