Hallo!
Ik wil mijn huis verduurzamen door van het gas af te gaan. Na een paar weken van flink wat uitzoekwerk ben ik tot een opzet gekomen om over te gaan op een warmtepomp en om van het gas af te gaan.
TLDR: ik ben van plan om de Remeha MB400-6 met Confida 40E te installeren i.c.m. buffervat en boiler. Er zijn 3 lastige punten: warmteafgifte verhogen, dunne leidingen naar radiatoren en hoe slim aan te sturen. Op die punten en het hele plan zou ik graag feedback krijgen.
Met de standaard methoden op basis van totaalverbruik én op basis van het piekverbruik kom ik uit op ruim 5 kW benodigd vermogen.
De CV ketel hangt boven, maar daar is geen ruimte voor een warmtepompinstallatie. Dus dat wil ik in de bijkeuken op de begane grond doen. Ik heb 160cm muurlengte beschikbaar, dus het is wat krap maar lijkt net te passen.
Vanaf de verdelers gaan er oude 12mm flexibele leidingen en 16 mm meerlagenbuis naar radiatoren.
Vraag 1: klopt mijn redenering en is dit een goede oplossing om meer warmteafgifte te creëren (vloerverwarming is dus geen optie)?
Buitenunit MB-400-6 komt op het betonnen dak van de bijkeuken. Via een nog aan te leggen 125mm dakdoorvoer gaan de geïsoleerde 32mm leidingen naar binnen.
De leidingen tussen de binnenunit, het buffervat en boiler worden ook 32 mm meerlagenbuis. Hiermee moet de warmtepomp goed kunnen rondpompen.
Het tweede pompcircuit is tussen het 80L buffervat en de radiatoren. Door het parallelle buffervat kan de pompsnelheid in dit circuit onafhankelijk van de warmtepomp geregeld worden. Hier zitten dus de dunne leidingen tussen, waardoor ik niet weet hoeveel flow er zonder bijgeluiden doorheen kan. Van buffervat naar eerste verdeler (1 meter): 26mm meerlagenbuis. Verder de huidige situatie behouden met 22mm stijgbuis en 12/16mm leidingen naar radiatoren).
Mocht er toch een vrij hoge aanvoertemperatuur nodig zijn om het huis te verwarmen, dan is de Remeha MB-400 nog steeds relatief efficiënt. Dat is dus een fallback optie.
Vraag 2: is dit een goede opzet? Ik twijfel met name over het parallelle buffervat waarin de warmtepomp met een grotere flow in/uit pompt dan de pomp in het radiatorcircuit. Vangt een buffervat dat goed op en treedt er niet (te) veel menging op?
Ik leg een nieuwe leiding aan voor warm tapwater naar zolder, waar het wordt aangesloten op de bestaande leidingen.
Vraag 3: Wat zouden jullie aanraden qua slimme aansturing?
Feedback op mijn plan is welkom! Zie ik iets over het hoofd? Kan iets op een betere manier? Ben ik teveel in een tunnelvisie gekomen en kan ik beter naar andere merken of oplossingen kijken?
Dank alvast!
Ik wil mijn huis verduurzamen door van het gas af te gaan. Na een paar weken van flink wat uitzoekwerk ben ik tot een opzet gekomen om over te gaan op een warmtepomp en om van het gas af te gaan.
TLDR: ik ben van plan om de Remeha MB400-6 met Confida 40E te installeren i.c.m. buffervat en boiler. Er zijn 3 lastige punten: warmteafgifte verhogen, dunne leidingen naar radiatoren en hoe slim aan te sturen. Op die punten en het hele plan zou ik graag feedback krijgen.
De woning
- bouwjaar 1992
- 2-onder-1-kap
- alle ramen HR++
- vloer-, dak-, spouwisolatie vanuit bouw
- Benedenverdieping WTW ventilatie
- Op zolder airco
- geen vloerverwarming, alleen radiatoren
- 2 (van de 3) radiatoren in woonkamer beneden zijn met heatboosters uitgerust
- Bij 50 graden test bleef het net niet comfortabel op een koude winterdag
- Meterkast is verouderd
- HR CV ketel is 12 jaar oud
- 10 zonnepanelen op ZW richting
Gasverbruik en benodigd vermogen
- Jaarverbruik gas: 1100 m3
- Waarvan voor tapwater: ca. 130 m3
- Gas voor verwarming: ca. 970 m3
Met de standaard methoden op basis van totaalverbruik én op basis van het piekverbruik kom ik uit op ruim 5 kW benodigd vermogen.
Situatie
Huishouden met 5 personen, waaronder 3 tieners. We verwarmen standaard alleen de woonkamer, hal, toiletruimte en 2 badkamers. De werkkamer en slaapkamers worden incidenteel verwarmd. Voor slaapkamers op zolder is er een airco op de overloop waarmee ook verwarmd kan worden en we verwarmen vaak kort met een IR-paneel of warmtemat als we in de werkkamer bezig zijn.De CV ketel hangt boven, maar daar is geen ruimte voor een warmtepompinstallatie. Dus dat wil ik in de bijkeuken op de begane grond doen. Ik heb 160cm muurlengte beschikbaar, dus het is wat krap maar lijkt net te passen.
Huidige leidingen
Van de ketel op zolder gaat een 22mm stalen leiding naar de verdeler op zolder. Daarna gaan 22mm verticale leidingen naar de verdelers op de eerste verdieping en begane grond. De retour is vergelijkbaar.Vanaf de verdelers gaan er oude 12mm flexibele leidingen en 16 mm meerlagenbuis naar radiatoren.
- Woonkamer: 2 radiatoren op 16mm en 1 op 12 mm aangesloten.
- Eerste verdieping: 4 radiatoren op 12 mm
- Tweede verdieping: 1 radiator op 16mm en 2 radiatoren op 12 mm.
Warmteafgifte
Omdat bij de 50-graden test het net niet lukte om het huis op temperatuur te houden, zal ik meer warmteafgifte moeten realiseren. Meest haalbare hiervoor is om twee radiatoren in de woonkamer te vervangen door Jaga LTV radiatoren met ingebouwde ventilators. Hiermee wordt de warmteafgifte bij LTV flink opgekrikt, waardoor ik met lagere temperaturen de woonkamer warm kan houden. Deze twee radiatoren zijn met 16mm meerlagenbuis aangesloten. Voorbeeld opties:- 600x1400 T22 -> Jaga Strada DBH hybrid MM 650 x 1400
- 2200x700 T20 (verticaal) -> Jaga Vertiga Hybrid 2000 x 700 (of 900 breedte,dat past ook)
Vraag 1: klopt mijn redenering en is dit een goede oplossing om meer warmteafgifte te creëren (vloerverwarming is dus geen optie)?
Plan
Apparatuur:- Op het platte dak: Monoblock Remeha MB400-6
- Binnenunit warmtepomp: Confida 40E (41 breed, 79 hoog)
- Boilervat: BOP-30DDA1A 300 liter (64 diameter, 184 hoog)
- Buffervat: Remeha Centra 80 liter (Diepte: 58 cm, Hoogte 89 cm)
- tapwater expansievat 24L
- CV expansievat 24L
Aansluitschema
Voor de aansluiting kan ik het principeschema Confida 40 all-electric met parallel buffervat en boiler (link) volledig volgen.Buitenunit MB-400-6 komt op het betonnen dak van de bijkeuken. Via een nog aan te leggen 125mm dakdoorvoer gaan de geïsoleerde 32mm leidingen naar binnen.
De leidingen tussen de binnenunit, het buffervat en boiler worden ook 32 mm meerlagenbuis. Hiermee moet de warmtepomp goed kunnen rondpompen.
Het tweede pompcircuit is tussen het 80L buffervat en de radiatoren. Door het parallelle buffervat kan de pompsnelheid in dit circuit onafhankelijk van de warmtepomp geregeld worden. Hier zitten dus de dunne leidingen tussen, waardoor ik niet weet hoeveel flow er zonder bijgeluiden doorheen kan. Van buffervat naar eerste verdeler (1 meter): 26mm meerlagenbuis. Verder de huidige situatie behouden met 22mm stijgbuis en 12/16mm leidingen naar radiatoren).
Mocht er toch een vrij hoge aanvoertemperatuur nodig zijn om het huis te verwarmen, dan is de Remeha MB-400 nog steeds relatief efficiënt. Dat is dus een fallback optie.
Vraag 2: is dit een goede opzet? Ik twijfel met name over het parallelle buffervat waarin de warmtepomp met een grotere flow in/uit pompt dan de pomp in het radiatorcircuit. Vangt een buffervat dat goed op en treedt er niet (te) veel menging op?
Ik leg een nieuwe leiding aan voor warm tapwater naar zolder, waar het wordt aangesloten op de bestaande leidingen.
Slimme aansturing
Omdat ik ook zonnepanelen heb, zou ik graag de warmtepomp slim willen aansturen, zodat bij teruglevering van stroom aan het net de warmtepomp wat harder kan gaan werken voor het opwarmen van de boiler en buffervat. Ik las dat dit op meerdere manieren kan, maar welke manier is het handigste? Ik heb geen behoefte om het de hele tijd in de gaten te houden, maar vind het wel prettig om te kunnen controleren dat het goed werkt. Ik vond Remeha Energiemanagement (Homey + WarmteWizard) en de Remeha app hiervoor als opties. Op dit moment heb ik een HomeWizard P1 meter en geen domotica syteem.Vraag 3: Wat zouden jullie aanraden qua slimme aansturing?
Meterkast
Ik heb een 3-fasen aansluiting, maar de meterkast is verouderd. Deze zal ik laten vernieuwen en daarbij aparte groepen op laten nemen voor:- buitenunit
- binnenunit
- boilervat
Vervolg
Als de basis in orde is, dan ga ik installateurs vragen voor een offerte. Gezien eerdere ervaringen, waarbij de installateur al te grote aanpassingen uit de weg wilde gaan, kom ik graag beslagen ten ijs.Feedback op mijn plan is welkom! Zie ik iets over het hoofd? Kan iets op een betere manier? Ben ik teveel in een tunnelvisie gekomen en kan ik beter naar andere merken of oplossingen kijken?
Dank alvast!