Vraag


  • erni e
  • Registratie: Juli 2011
  • Nu online
Historisch gasverbruik: 1700 m³/jaar (winter '25/26), inclusief warm water voor 5 personen, in de zomer is dit ongeveer 30m3 per maand (dus zonder verwarming)

Op de koudste dagen van deze winter verbruikten we 97m3 in week van 5 januari. Max. 15m3 per dag. Op dat soort dagen stonden de radiatoren boven een tikje open, anders altijd dicht.

Woning is van 1986, isolatie is verbeterd, oa HR++, zonnepanelen.
Afgiftesysteem:
- 110 m² vloerverwarming, verdeeld over 2 pompen van Wilco robot en 5 + 3 groepen, 8 daarvan staan altijd open
- 9 radiatoren, meeste traditioneel, in badkamer een lage temperatuur radiator
SWW:
- plek voor boiler ja
- minimaal 300 liter nodig
- DWTW aanwezig? geen warmteterugwinning
Warmtepompvoorkeur:
L/W of W/W, zet op volgorde: goedkoop, zuinig, stil, design, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, milieuvriendelijk, DIY/tweakersvriendelijk,
Wie gaat het installeren?
het wordt uitbesteed

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vJGiG6h9dEeW2qkBPNOq3qXjhJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S9CXGqvPIQGRRWw8AbbOta4j.jpg?f=fotoalbum_large Foto van 1 van de 2 pompen, andere is hetzelfde model

[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]

Ik kijk naar full electric. Bijvoorbeeld Adlar Aurora III Pro 12 kW, Viessmann ntb, Vaillant aroTHERM Plus VWL 75/8.1 A. Wil ook graag koelen via vloerverwarming in de zomer.

Welk vermogen heb ik nodig?

Moet ik vloerverwamingspompen/verdelers vervangen? De ene installateur zegt ja, de ander nee.

Andere overwegingen?

[ Voor 8% gewijzigd door erni e op 18-10-2026 21:21 ]

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:07
Kun je beginnen met alles invoeren op gasweg.nl? Je deelt nu wel erg weinig.

Naar welke temperatuur stook je nu? Verschilt dit met tijd en ruimtes?

Mengende verdelers met pomp zijn ongunstig voor de efficiëntie van een warmtepomp systeem. De aanvoer leiding lijkt 20mm alupex… dat is wel aan de dunne kant.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • erni e
  • Registratie: Juli 2011
  • Nu online
Hij staat nu op 57graden cv temperatuur.

Stook naar 19 graden in huis, in de nacht op 18. Dit is voor de begane grond.

Op de verdiepingen is het in de winter een stuk kouder, 14 graden of zo.

buitendiameter is 20mm van aanvoer, op de foto staat verdeler voor 60m2.

andere ruimte heeft eigen verdeler met eigen aanvoer ook 20mm en dus 50m2.

Gasweg geeft bij 15cm(lijkt mij geen 20cm? als ik tel lijkt het eerder 10cm) afstand aan:

De T22 radiatoren staan nu meestal grotendeels dicht. Overig staat open.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
🟢  Uitstekend geschikt voor een all-electric warmtepomp!

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 9 kW │
│ Schatting warmtevraag │               8.2 kW │
│ Gasverbruik           │              1700 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                33 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1418 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              709 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌─────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                         │ Vermogen bij 33°C │ Inhoud │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T20 28×200                      │             100 W │    6 L │
│ T20 43×200                      │             200 W │    9 L │
│ T22 60×80  slaapkamer           │             200 W │    5 L │
│ T22 160×50                      │             300 W │    9 L │
│ T22 100×60                      │             200 W │    7 L │
│ T22 100×50                      │             200 W │    5 L │
│ T22 100×50                      │             200 W │    5 L │
│ T22 100×50                      │             200 W │    5 L │
│ T33 160×30                      │             300 W │    8 L │
│ Vloerverwarming HoH:15cm 110 m² │            6200 W │   84 L │
│ Custom (Radiator)               │             100 W │      — │
├─────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                          │            8200 W │  143 L │
└─────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 33°C  ·  0°C → 30°C  ·  +15°C → 25°C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KK-1Z0fm6U5Fm_5T1ChOY7D9CDo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/akAeJkk4scSRPSzu4QGYurFU.jpg?f=fotoalbum_large

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:07
Op basis van die bats en emmer zou ik zeggen 10 h-o-h?
Hoe is de afgifte verdeeld over huis? Vloer op BG, vloer op 1e, radiatoren?

Er staat genoeg afgifte in je huis, maar ik maak me zorgen over de verdeling.


De ruimtes die je 14 graden laat worden zijn niet onverwarmd. Die worden verwarmd door de afgifte in rest huis. Het warmteverlies van die ruimtes is dan ook maar een beetje lager: Bij 0 graden buiten is het nog steeds 75% van volledig verwarmd
De afgifte in rest huis moet dan wat harder werken wat hogere Ta vraagt, aan 2% extra stroom per graad.
Effect kun je zien door radiatoren en/of deel VV uit de gasweg berekening te halen.

Met jouw stookregime moet je echt voor die 9kW gaan, niet minder... je warmtevraag is door de manier van gebruik onderschat... en je wil wel een deugdelijk verwarmingssysteem.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 14:04
Dit lijkt mij een prachtig huis voor een warmtepomp, goed plan!

Pomploze verdeler kan ook, tenzij er een eikenhouten vloer ligt ofzo en je per sé de radiatoren boven dicht wil houden. Zoals Ronald zegt is het vaak efficiënter om alle verwarmingen boven open te zetten zodat de aanvoertemperatuur wat lager kan. Vanwege de twee leidingen naar de vloerverwarming maak ik mij geen zorgen over de flow, zeker met de radiatoren boven open.

Om het benodigde vermogen op een andere manier te berekenen: 15*8.5*(30/19)/22=9.15, komt op ongeveer 9kW bij -10˚C buitentemperatuur uit. 15 is het aantal m3 op waarschijnlijk 6 januari 2026, toen was de gemiddelde temperatuur in de Bilt -2˚C, jouw huis was gemiddeld 17˚C zullen wij zeggen, dus een verschil van 19 graden. Design is 20 graden binnen en -10 buiten, dus een verschil van 30 graden. En er zijn 22 uur in een dag dat je warmtepomp geen douchewater aan het maken is of aan het defrosten is.

In de Vaillant wereld kijk je dan naar de VWL 105/8.1 denk ik.

Wij weten niet waar je huis staat maar als de gemiddelde buitentemperatuur daar op de 15m3 dag onder de -2 lag heb je nog wat meer marge.

[ Voor 8% gewijzigd door asdfvdsa op 19-10-2026 10:26 ]

gasweg.nl


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:07
Of de pro 115, als het wat betreft geluid kan. Hij is veel compacter en moduleert dieper.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.