6kW WP: Nibe of Vaillant in woning uit 2004 met VV en WTW

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 08:51
Onlangs een andere woning (twee-onder-één-kap uit 2004) gekocht waar we binnenkort heen verhuizen. Vorige week is er zo'n 75m2 vloerverwarming ingefreesd, 10cm HOH met 16x2 leiding aangesloten op een RVS pomploze verdeler (9 groepen). De woning heeft WTW ventilatie en is goed geïsoleerd (12cm glaswol in spouw, Rc van 3,8 ofzo).

Er hangt nu een 15j oude CV-ketel op zolder, maar ik wil naar een full-electric WP. In huidige woning verwarmd met L/L en dat ging ook bij -10°C nog prima (MHI), maar ik wil van het gas af en vloerverwarming is toch wel comfortabeler dan L/L. Keuken heeft al een inductieplaat.

Omdat de woning recent is gekocht, is er een modern energielabel (A+). Hierin staat "De warmtebehoefte van uw woning is 68,49 kWh per vierkante meter vloeroppervlakte". De vloeroppervlakte is 164m2, ik kom dan op 11.232 kWh. Volgens mij kan ik dat in de koevlaas formule gebruiken boven de streep, door het te delen door 1650, dan kom ik op 6,8kW. Ik vind het niet erg als bij -10°C het backupelement moet bijspringen en evt. hebben we ook nog de airco in de woonkamer. Ik heb liever dat de WP ver kan terugmoduleren want met L/L is het pendelen door te hoog minimale vermogen in vroege najaar en late voorjaar wel irritant.

Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?)
Onbekend, er hangt ook een 5kW MHI airco in de woonkamer waar vorige bewoners veel mee verwarmden.
Afgiftesysteem:
- 75 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 9 groepen zonder zoneregeling. Pomploze RVS-verdeler
- Bovenverdieping radiatoren, dit zijn allemaal T11 types, ik had al even gekeken en bij 35°C aanvoer is het vermogen erg laag (een 60x170 radiator doet dan nog maar 200W ofzo volgens calculatietool). Waardeloos dus voor WP. Op één slaapkamer hangt een MHI L/L wp die ook kan verwarmen. Er is in het huis ook een WTW aanwezig dus mogelijk hoeft er boven maar weinig gestookt te worden. Ik denk dat ik nog wil kijken om de T11 radiatoren te vervangen voor convectoren of grotere T22 radiatoren, daar wil ik dan ook thermostaatknoppen op plaatsen, want het zijn nu gewoon open/dicht kranen en met WP is het mooiste om gewoon met een stooklijn te werken.
SWW:
- Er is een ruime garage aanwezig waar het boilervat kan staan, nu nog ongeïsoleerd (halfsteens muur) maar deze wil ik nog gaan isoleren met PIR+OSB
- Ik dacht aan een 300L vat omdat we ook een bad hebben en twee kids
- Geen DWTW aanwezig en lijkt ook niet gemakkelijk te plaatsen (in de leidingkoof zie ik maar één 110mm PVC afvoer vanuit de badkamer komen helaas)
Warmtepompvoorkeur:
L/W die stil en zuinig moet zijn én goede domotica integratie.
Ik neigde eerst erg naar Vaillant Arotherm Plus vanwege de goede specs, maar las dat je met een hacky DIY oplossing aan de gang moet om op de ebus in te haken. Een vriend heeft van installateur in mijn woonplaats een offerte gekregen voor een Nibe S2060 en die lijkt mij ook wel erg interessant omdat deze modbus kan praten (zo lees/stuur ik mijn SMA omvormer ook aan via Home Assistant nu).

Ik keek naar een Vaillant aroTHERM Plus VWL 55/8.1 maar die is met 5,5kW mogelijk net te licht. Een Vaillant aroTHERM Plus VWL 75/8.1 zou een betere match zijn, maar misschien wel weer net iets te zwaar? Een vriend van mij is ook bezig met offertes voor een WP, daar kwam de installateur met een Nibe S2060-6 en die spreekt mij ook wel erg aan omdat hij op papier vrijwel gelijk is aan de VWL 75, maar deze wel makkelijk uit te lezen/aan te sturen is via modbus. Die offerte (S2060-6, ELK9, 300L vat, SMO40, VCC11 kwam op zo'n 12k met subsidie eraf wat ik een mooie prijs vind.

Daarnaast een 'KISS' opstelling zonder buffervat, zou vanwege inhoud VV niet nodig moeten zijn.

Koelen is niet nodig, ik heb twee airco's in huis.
Wie gaat het installeren?
Uitbesteden
Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur
Buitenunit kan op het betonnen (kanaalplaten) garagedak. Leidingen kunnen dan via de zijgevel naar boven naar plek waar nu de CV-ketel hangt.

Er loopt van ketel zolder naar beneden een 26x3 meerlagenbuis, hier heb ik de verdeler nu ook op aangesloten. Verdeler kan evt. nog met grotere maat worden aangesloten, de kranen zijn 1".
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 18-10-2026 11:48 ]

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 12:12
Als je 6,8 kW nodig hebt bij -10, en je met een 6kW of lichtere machine gaat werken, dan zit je bij -6 al rond maximum.

Dit geeft tevens een grote kans dat je bij +2 defrostmageddon weer (vochtig, mistig) krap zit omdat dan veel verwarming tijd verloren gaat en wat warmte uit systeem gebruikt wordt.

Pendelen is expliciet een benaming voor wanneer het minimum vermogen van de warmteopwekker niet afgegeven kan worden door afgifte systeem.

Pendelen is met 75m2 vloer dus iets wat gewoon niet mogelijk is.

Afschakelen via Thermostataat of graadminuten regeling in tussenseizoen is geen pendelen en geen probleem.

Dus advies om gewoon een machine te nemen die 7kW bij -10 kan.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16:05
Vaillant is een goede optie maar ik snap je bezwaren mbt beperkte mogelijkheden voor slimme aansturing. Nog een goede optie is Mitsubishi Electric PUZ-WZ80VAA, die heeft een max vermogen van 8,2 kW bij A-10W35 en een mooi laag minimumvermogen van 2,0 kW bij A7W25. Compacte binnenunit en een OSO 300 liter vat met grote spiraal erbij en je hebt een topoplossing. Of je kan ook de all in one binnenunit nemen met geïntegreerde boiler. Mitsubishi is kwalitatief een van de besten en heeft zeer uitgebreide mogelijkheden met slimme aansturing, ook met een simpele ESP en Home Assistant. Zie verder Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
ThinkPad schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:20:
Ik vind het niet erg als bij -10°C het backupelement moet bijspringen
Daar denkt de netbeheerder heel anders over...
en evt. hebben we ook nog de airco in de woonkamer. Ik heb liever dat de WP ver kan terugmoduleren want met L/L is het pendelen door te hoog minimale vermogen in vroege najaar en late voorjaar wel irritant.
Met zoveel VVW ga je nooit last van pendelen krijgen.
- Bovenverdieping radiatoren, dit zijn allemaal T11 types, ik had al even gekeken en bij 35°C aanvoer is het vermogen erg laag (een 60x170 radiator doet dan nog maar 200W ofzo volgens calculatietool). Waardeloos dus voor WP.
Daar zou ik me geen zorgen over maken, want gezien het feit dat er geen pompverdeler met thermostaat hangt maakt de huidige CV-ketel ook al iets van 35 graden water en blijkbaar is dat geen probleem.
SWW:
- Er is een ruime garage aanwezig waar het boilervat kan staan, nu nog ongeïsoleerd (halfsteens muur) maar deze wil ik nog gaan isoleren met PIR+OSB
Op zolder is vaak beter vanwege minder leidinglengte naar je badkamer.
- Ik dacht aan een 300L vat omdat we ook een bad hebben en twee kids
Dat lijkt prima.
Warmtepompvoorkeur:
L/W die stil en zuinig moet zijn én goede domotica integratie.
Ik zou ook Mitsubishi Electric niet vergeten, die je op onwijs veel verschillende manieren (waaronder modbus, HA, Domoticz, KNX etc) zelf kunt aansturen. Zie Andrehj in "Mitsubishi Electric Ecodan Lucht/Water Warmtepompen" voor een overzicht.

Enige uitdaging in jouw geval zie ik in het bepalen van het juiste vermogen. Je hebt enkel de tekst van de makelaar, en die vallen bij mij in dezelfde categorie als tweedehandsautoverkopers en politici....

Ik denk dus dat je een paar opties hebt:
  • Een stookseizoen met de CV-ketel draaien en per dag je gasverbruik loggen (en daarna plotten tegen de gemiddelde etmaalbuitentemperatuur).
  • Een goede warmteverliesberekening maken.
  • Op de gok een WP kopen en er het beste van hopen.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 08:51
@Andrehj Die verdeler hangt er net een week, beneden hingen ook T11 radiatoren die inmiddels bij de oudijzerboer liggen :+

De energiebehoefte die ik citeer is afkomstig uit een officieel energielabel.

Boilervat op zolder zou ook nog kunnen. Ik heb vrij brede trappen dus die is wel boven te krijgen denk ik.

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
@ThinkPad Duidelijk. Dan zou ik de Mitsubishi PUZ-SWM80YAA met bijpassende binnenunit kopen. Mocht 7.6 kW te klein zijn dan kun je die nog (niet officieel) opvoeren tot 11 kW, omdat hiervan met dipswitches het vermogen is begrensd. Details vind je in het ecodan topic.

Kun je degene die dat energielabel heeft gemaakt niet vragen naar de achterliggende details? Daar zit al een warmteverliesberekening in namelijk, anders kun je nooit een goed label maken.

[ Voor 25% gewijzigd door Andrehj op 18-10-2026 12:17 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16:05
@ThinkPad @Andrehj

De warmtevraag uit het energielabel kan misschien wel kloppen, maar het aantal vollasturen van 1650 is wel een grote aanname. Met een goed geïsoleerde woning met WTW kan het aantal vollasturen flink lager liggen, waardoor je op een hoger benodigd vermogen zou uitkomen. Ik zou ook een warmteverliesberekening willen hebben.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 16:05
Andrehj schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 12:15:
@ThinkPad Duidelijk. Dan zou ik de Mitsubishi PUZ-SWM80YAA met bijpassende binnenunit kopen. Mocht 7.6 kW te klein zijn dan kun je die nog (niet officieel) opvoeren tot 11 kW, omdat hiervan met dipswitches het vermogen is begrensd. Details vind je in het ecodan topic.

Kun je degene die dat energielabel heeft gemaakt niet vragen naar de achterliggende details? Daar zit al een warmteverliesberekening in namelijk, anders kun je nooit een goed label maken.
Dat is wel een R32 model, die moet je dan voor 1 januari geïnstalleerd hebben.

Je kunt ook de PUZ-WZ80VAA kiezen, die is R290.

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Dat klopt. In onze woning duurt het stookseizoen maar van november t/m februari. Aan die 1650 vollasturen kom ik dus nooit.
Op de foto's zie ik echter een vrij moderne tweekapper. Als die ook nog WTW-ventilatie heeft dan krijgt een 7.5 kW Mitsubishi (of welk merk dan ook) die echt wel warm.
Sterker nog: Met 7.5 kW zit je al aan de 100 W/m², wat voor VVW zo'n beetje de bovengrens is. Best kans ook dat een kleinere WP hier ook wel voldoende is.

[ Voor 57% gewijzigd door Andrehj op 18-10-2026 12:21 ]

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Aziraphale
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 16:24
Had hem verkeerd gezet, maar alsnog:

De S2060-06 is geen 6, maar 5kW. De S2060-10 is 7. Je kunt bij Nibe nooit afgaan op de cijfers achter het typenummer. Dat gezegd hebbende hou ik een vrijstaand huis uit 1956 warm met een S2125-8 (ook tijdens defrostgaddon) en ik heb lang niet overal vloerverwarming.

3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC+


  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 10:24
Let op bij de Nibe dat je de SMO S40 controller neemt, en niet de oudere SMO40 (zoals je noemt). Die heeft namelijk geen ingebouwde modbus. Alleen de nieuwe S40 heeft dat.
Pagina: 1