[Advies + Discussie] Solaredge PV + Thuisbatterij

Pagina: 1
Acties:

  • Bouwkloon
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-10 17:16
Na heel lang meelezen (onder andere in het Grote SolarEdge forum) nu zelf bezig met het vinden van de beste/haalbare oplossing voor onze situatie.

Wat we al hebben:
  1. 2021 SolarEdge PV installatie, 22 panelen, gelegen op zuid en west, de welbekende optimizers en een 3-fase 8kw omvormer
  2. Jaarlijkse opbrengst ongeveer 9000 Kwh.
  3. 2025 3-fase laadpaal 11kw van Hager (niet de ‘slimste’, lijkt alleen op 11kw te kunnen laden)
Waar we naar op zoek zijn: Een thuisaccu systeem van ongeveer 25-30kwh. Op de (redelijk) zonnige dagen wekken we rond de 50kwh op, en we kunnen sowieso elke avond 20-25 kwh laden in de hybride en electrische auto die we hebben

We hebben niet direct behoefte aan een ‘noodstroom’ scenario - het lijkt er ook op dat dat veel extra kabels van/naar de meterkast vraagt waar we geen oplossing voor hebben (zie beneden bij uitdagingen)

We gaan even uit van een scenario waarin we níet kiezen voor de thuisaccu’s van SolarEdge zelf (nog niet definitief besloten maar neigen er niet naar) en dat we dus naar een oplossing moeten om SolarEdge samen te laten werken met een ander systeem.

Nu zijn er een aantal technische uitdagingen waar ik veel verschillende dingen over lees (zo goed mogelijk ons begrip er al bij gezet) waarvan ik denk dat ze voor veel mensen relevant zijn, dus als er discussie/advies onstaat over deze onderwerpen kan ik het later in de OP wel updaten.
  1. Validatie van onze aanname: klopt het dat het bij een paneelopstelling op meerdere richtingen (6 op zuid, 6 op west) de optimizers van SolarEdge hun toegevoegde waarde echt wel hebben en het (in de basis) geen goed idee is om deze panelen op een nieuwe omvormer aan te sluiten om DC laden van de thuisaccu mogelijk te maken?

    Als deze aanname juist is => dan gaan we dus voor een AC gekoppeld systeem waarbij de SolarEdge omvormer in stand blijft.
  2. Plaatsing PV omvormer en Accu omvormer ‘parallel’ of in ‘serie’: de PV installatie is op zolder in een technische ruimte geplaatst, en via 5x 2.5mm aangesloten op 3-fase automaat in de meterkast. Als we deze accu installatie daar ook willen plaatsen zoeken we een oplossing om gebruik te maken van de enige kabel naar de meterkast, en dus in de technische ruimte de PV omvormer direct aan de accu omvormer te koppelen, en vanaf daar naar de meterkast. Er zijn leveranciers (zoals Voll Energie) die dit in de installatie-handleidingen aangeven als optie.

    Wat zijn jullie ervaringen, is dit een haalbaar scenario? (Het is overigens geen probleem om nog een UTP-kabel van de meterkast naar deze ruimte te leggen tbv de energie (tussen)meter die nodig is voor het batterijsysteem.
  3. Toepassen ‘curtainment’ van het PV systeem: Op het moment dat de thuisbatterij vol is en er is geen gebruik in de woning, én de stroomprijzen voor terugleveren zijn negatief, willen we de PV installatie kunnen afschakelen.

    - Zijn er batterijsystemen die dit kunnen aansturen naar SolarEdge via de Modbus TCP functionaliteit?

    - Of via de beschreven ‘Export Limitation’ die er kan worden ingesteld - kan deze dan gebruik maken van dezelfde energiemeter die ook al wordt geplaatst voor de thuisbatterij of moet daarvoor dan een tweede tussenmeter, zoals de SolarEdge Inline Energy Meter (SolarEdge Energy Net) worden geplaatst?
Het is een hele post geworden in de poging het zo goed (en herbruikbaar voor anderen) mogelijk te beschrijven.