Vraag


  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Beste Tweakers,

Ik heb in het forum proberen te vinden wat ik zoek, maar ik krijg het zo 123 niet gevonden...

Het volgende wil ik doen. Op dit moment ben ik het bezig van een warmtepomp die mijn huis verwarmt. Dit werkt helemaal prima.

Ik zou echter ook graag mijn tapwater warm willen maken met mijn warmtepomp, maar op een niet helemaal standaard manier.

Via mijn warmtepomp wil ik een tweede buffervat, van circa 500 liter, op temperatuur brengen. Op het moment dat ik een warmwater (drinkwater) vraag heb, dan wil ik vanuit dit vat water tappen met een pomp, welke via een plaatwisselaar mijn tapwater vervolgens verwarmt. Hiermee voorkom ik dat ik tapwater de hele tijd op temperatuur heb.

Nu mijn vragen, heeft iemand hier ervaring mee om warm water op deze manier te maken? Mijn probleem zit hem vooral in juiste pomp en flow schakelaar te vinden. De flow schakelaar moet er voor zorgen, dat als ik warm water tap, de pomp moet gaan draaien.

Wie zou me verder kunnen helpen?

Dank jullie wel.

Alle reacties


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Hoe hoog wil je de temperatuur in dat vat hebben dan?
En wat is de gewenste temperatuur en hoeveelheid tapwater die je verwacht?

Het meest handig is een vat vinden met een rvs spiraal voor drinkwater. Dan heb je de wisselaar in het vat en geen pomp nodig.

Ik gebruik voor een soortgelijke oplossing overigens een flowschakelaar uit een cv ketel.

[ Voor 15% gewijzigd door Ronald.42 op 17-10-2026 18:38 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Hoe ga je de legionellaruns doen?

Ook vraag ik me af of je met een platenwisselaar achter een vat wat zeg 36 graden is genoeg productie hebt om een beetje douche te voeden.

[ Voor 67% gewijzigd door pagani op 17-10-2026 18:40 ]


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
pagani schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:38:
Hoe ga je de legionellaruns doen?
Niet, denk ik.

In principe zou het ook niet beslist hoeven want de constructie zoals de ts beoogd is een doorstroomtoestel, het risico op legionella is dan al een stuk lager.

[ Voor 34% gewijzigd door Ronald.42 op 17-10-2026 18:42 ]

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • Insert12
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 23:51
pagani schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:38:
Hoe ga je de legionellaruns doen?
Niet nodig. Het is systeemwater wat je op temperatuur houdt, geen tapwater.

@joostdejonge123 je zoekt een frischwasserstation. Ongebruikelijk in NL, veelvoorkomend in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06:05
Waarom dan niet een buffervat met hygiëne spiraal waar je tapwater doorheen stroomt? Besef je wel dat beide oplossingen niet erg efficiënt zijn.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • bartvl
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 20:55

bartvl

Vlieg! Kan ik niet. Te laat...

In het Nederlands is dat dan een hygiene-boiler toch?

Life is not about specs, it is about joy!


  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Insert12 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:41:
[...]

Niet nodig. Het is systeemwater wat je op temperatuur houdt, geen tapwater.

@joostdejonge123 je zoekt een frischwasserstation. Ongebruikelijk in NL, veelvoorkomend in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
In principe doe ik dat hier ook een soort van.
Ik heb een 1000 liter buffervat voor de wp. ( nodig ivm ook een houtcv)
Die staat met de wp op 30 graden met de houtcv kan het oplopen tot 75 graden.
We hebben een relatief kleine warmtepompboiler van 150 liter.
Wat ik gedaan heb is een warmtewisselaar in de koudwatertoevoer van de wpb. Als er warmwatervraag is dan schakeld de flowswitch die ik uit een oude cv ketel gehaald heb een cv-pomp en een klep op het grote buffervat zodat er warm water uit de 1000 liter buffer over de wisselaar gaat en zo het koude water voorverwarmd.
Is die grote buffer 30 graden dan doet het niet heel veel, reken op 20 tot 25 graden de wpb in, maar is die buffer heet omdat de houtcv aanstaat dan hebben we onbeperkt warmwater en hoeft de wpb er verder ook niks meer mee te doen.
Dus dan is de warmte uit de houtkachel ook daar nuttig.
Het is vooral omdat het hier zo makkelijk samen kwam.

Kost je een wisselaar een pomp een klep en leidingwerk plus wat aansturing. Nu hoefde ik dat bijvoorbeeld allemaal niet aan te schaffen.
Ook kost het extra stroom maar ook dat is hier niet echt een bezwaar.

Solar 15040wp 12x425 ZZW schuin dak 8x260 N schuin dak16x zzw platdak, 6x430 terras oost, wp Sprsun10Kw, wpb Calypso 150l, 3x Marstek 5,12kwh.


  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Dank allen voor de info, vooral die link naar die duitse site is erg fijn. Volgens mij is dat een totaal oplossing inclusief warmtewisselaar... ga ik verder onderzoeken.

  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Djvdb schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 18:42:
Waarom dan niet een buffervat met hygiëne spiraal waar je tapwater doorheen stroomt? Besef je wel dat beide oplossingen niet erg efficiënt zijn.
Met een buffervat met spiraal, heb ik (als ik je goed begrijp), een vat met drinkwater op temperatuur, waar ik regelmatig ook nog een hygienerun voor moet doen. Dat wil ik liever voorkomen.

Je spreekt over een lage efficientie, kan je uitleggen welk stuk niet efficient is? thx

  • gertjan!
  • Registratie: December 2003
  • Niet online
Er zijn nog meer fabrikanten die zoiets leveren zoals Heliotherm

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:34
heb je getallen? mijn inschatting:

je wilt een vat van 500L op ~45C houden en daar met een aparte wisselaar alleen bij tapwatervraag dan warmte uit halen om koud water op te warmen naar ~38-40C, correct?

je ziet dit als alternatief voor 'gewoon' een boilervat van 200L op 50-55C houden.

waar zit de winst?
ja je warmtepomp maakt efficienter 45C dan 50C, dat klopt wel. Maar zoveel scheelt dat nou ook weer niet. En je 500L vat heeft A meer plek nodig en B meer verliesoppervlak dan een 200L vat.

  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 08:57
Hier hebben we een buffer met hygiëne spiraal, daar achter een normale elektrische boiler. Als we op de warmtepomp draaien komt er ongeveer 30 graden tapwater uit als de kop van het buffer 35 graden is. Warmtepomp kan ik handmatig boosten als de kinderen in bad willen. Met de houtcv of heatpipes kan de temperatuur in het buffer oplopen tot 80 graden. Geen regeling nodig voor het tapwater en werkt altijd, wel een mix ventiel nodig om het tapwater te begrenzen op 60 graden.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06:05
joostdejonge123 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:37:
[...]

Met een buffervat met spiraal, heb ik (als ik je goed begrijp), een vat met drinkwater op temperatuur, waar ik regelmatig ook nog een hygienerun voor moet doen. Dat wil ik liever voorkomen.

Je spreekt over een lage efficientie, kan je uitleggen welk stuk niet efficient is? thx
Nee je kunt het ook andersom doen. Cv water in het buffervat en drinkwater dan door de “hygiëne” spiraal. Het is minder efficiënt omdat je gemiddeld genomen het vat op hogere temperatuur moet houden dan wanneer het drinkwater in het vat zit. Omdat de uitwisseling van het spiraal of de plaatwisselaar niet lijdt tot een even hoge temperatuur. Doordat je dus een hogere temperatuur moet behouden in het vat heb je meer verliezen naar de omgeving. Je warmtepomp hoeft wel op een mindere hoge aanvoer te draaien je verwarmt het water immers direct maar dat weegt niet op tegen het hogere verlies naar de omgeving. Bovendien heb je voor hetzelfde tapvolume op 38 graden een groter vat nodig wat ook weer meer verliezen geeft.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:03
Fr33z schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 21:02:
heb je getallen? mijn inschatting:

je wilt een vat van 500L op ~45C houden en daar met een aparte wisselaar alleen bij tapwatervraag dan warmte uit halen om koud water op te warmen naar ~38-40C, correct?
Als je 10-13L/min wilt gaan tappen mag je wel een flinke platenwisselaar hebben. Die zal niet goedkoop zijn.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L V3 WPB met cv-ondersteuning


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:34
ik ben nog steeds benieuwd, waar zit nu een potentieel voordeel van dit idee? is het bij het nirt nodig hebben van een legionellcyclus? iets hogere WP efficiency?

  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Fr33z schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:24:
ik ben nog steeds benieuwd, waar zit nu een potentieel voordeel van dit idee? is het bij het nirt nodig hebben van een legionellcyclus? iets hogere WP efficiency?
Op dit moment heb ik tapwater doormiddel van CV en gas, dus daar wil ik sowieso vanaf.

Uiteindelijk is het mij om het even hoe het water warm wordt gemaakt. Of ik heb een tank vol met warm drinkwater. Of ik heb een warmtewisselaar die het drinkwater warm maakt vanuit een groot buffervat. In efficiency zal eea elkaar niet zoveel ontlopen. Dan gaat het er vooral om, wil ik een tank met drinkwater op temperatuur hebben staan, die af en toe door een legionella run moet? Of maak ik gebruik van doorstroming. Het laatste gaat dan toch wel mijn voorkeur naar uit denk ik.

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 22:14
joostdejonge123 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:57:
[...]

Op dit moment heb ik tapwater doormiddel van CV en gas, dus daar wil ik sowieso vanaf.

Uiteindelijk is het mij om het even hoe het water warm wordt gemaakt. Of ik heb een tank vol met warm drinkwater. Of ik heb een warmtewisselaar die het drinkwater warm maakt vanuit een groot buffervat. In efficiency zal eea elkaar niet zoveel ontlopen. Dan gaat het er vooral om, wil ik een tank met drinkwater op temperatuur hebben staan, die af en toe door een legionella run moet? Of maak ik gebruik van doorstroming. Het laatste gaat dan toch wel mijn voorkeur naar uit denk ik.
Ik zie het voordeel niet met enkel een WP. Je installatie is aanzienlijk duurder dan gewoon een DHW vat neerzetten. Hoeveel is het warmteverlies van een 500 liter vat dat constant op deze temperatuur gehouden moet worden? Als iemand doucht, zal de WP vrij snel aan moeten springen om het vat op temperatuur te houden of je moet nog hoger gaan dan de 45 graden. Met een DHW vat kan je meestal gewoon 1x per dag een run draaien.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:09
Bij een hygieneboiler met externe wisselaar moet je inhoud vat over die wisselaar circuleren. Dat gaat de gelaagdheid verstoren, en heb je een slechte effectieve inhoud.

Wil je per se een hygieneboiler, doe dat dan met een courant daarvoor gemaakt vat. Daarin wordt de gelaagdheid veel minder verstoord en heb je geen circulatie pomp nodig die je aan moet zetten met een flow sensor.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Oilman schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:06:
[...]

Ik zie het voordeel niet met enkel een WP. Je installatie is aanzienlijk duurder dan gewoon een DHW vat neerzetten. Hoeveel is het warmteverlies van een 500 liter vat dat constant op deze temperatuur gehouden moet worden? Als iemand doucht, zal de WP vrij snel aan moeten springen om het vat op temperatuur te houden of je moet nog hoger gaan dan de 45 graden. Met een DHW vat kan je meestal gewoon 1x per dag een run draaien.
De installatie is zeker duurder, maar over het jaar gezien haal ik met de WP een COP van circa 4. (met een DHW bedoel je toch gewoon een normale boiler, met elektrische spiraal met COP van 1?)

Met die hoge COP betaalt het zich zo terug tov normale boiler. Of mis ik hier ergens iets?

  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
Ronald schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:58:
Bij een hygieneboiler met externe wisselaar moet je inhoud vat over die wisselaar circuleren. Dat gaat de gelaagdheid verstoren, en heb je een slechte effectieve inhoud.

Wil je per se een hygieneboiler, doe dat dan met een courant daarvoor gemaakt vat. Daarin wordt de gelaagdheid veel minder verstoord en heb je geen circulatie pomp nodig die je aan moet zetten met een flow sensor.
Daar heb je natuurlijk wel een puntje. Ik heb geen idee hoeveel turbulentie er komt doordat je koud water van onderin weer het vat in gaat pompen.

Wat bedoel je met een "courant daarvoor gemaakt vat"?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:09
Dat is al benoemd. Hygiëne boiler…


En het is mogelijk erger dan turbulentie. Water onderin vat kan wel eens kouder zijn dan het water wat je terugvoert vanaf de wisselaar.

[ Voor 65% gewijzigd door Ronald op 18-10-2026 20:45 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:34
joostdejonge123 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:57:
[...]

Op dit moment heb ik tapwater doormiddel van CV en gas, dus daar wil ik sowieso vanaf.

Uiteindelijk is het mij om het even hoe het water warm wordt gemaakt. Of ik heb een tank vol met warm drinkwater. Of ik heb een warmtewisselaar die het drinkwater warm maakt vanuit een groot buffervat. In efficiency zal eea elkaar niet zoveel ontlopen. Dan gaat het er vooral om, wil ik een tank met drinkwater op temperatuur hebben staan, die af en toe door een legionella run moet? Of maak ik gebruik van doorstroming. Het laatste gaat dan toch wel mijn voorkeur naar uit denk ik.
hmm, ik snap nog steeds niet waarom een vat warm water op 40-45C wel goed is maar 5-10 graden warmer niet. Waar maak je je zorgen om? er zijn honderduizenden boilervaten waar bijv 1x per week een legionellarun gedaan wordt en dat geeft nul problemen. Het lijkt alsof je het wiel opnieuw wilt uitvinden omdat je een oplossing zoekt voor ... iets? welk probleem zie je dat hiermee getackeld wordt dan? of is het vooral het idee dat je 'vers' water warm maakt ipv het een tijdje war te hebben in een boiler?

qua kosten, ruimte, werk en mogelijk ook energieverbuik verwacht ik een voordeel voor een 200L boilervat.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 08:34
joostdejonge123 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:57:
[...]

Op dit moment heb ik tapwater doormiddel van CV en gas, dus daar wil ik sowieso vanaf.

Uiteindelijk is het mij om het even hoe het water warm wordt gemaakt. Of ik heb een tank vol met warm drinkwater. Of ik heb een warmtewisselaar die het drinkwater warm maakt vanuit een groot buffervat. In efficiency zal eea elkaar niet zoveel ontlopen. Dan gaat het er vooral om, wil ik een tank met drinkwater op temperatuur hebben staan, die af en toe door een legionella run moet? Of maak ik gebruik van doorstroming. Het laatste gaat dan toch wel mijn voorkeur naar uit denk ik.
hmm, ik snap nog steeds niet waarom een vat warm water op 40-45C wel goed is maar 5-10 graden warmer niet. Waar maak je je zorgen om? er zijn honderduizenden boilervaten waar bijv 1x per week een legionellarun gedaan wordt en dat geeft nul problemen. Het lijkt alsof je het wiel opnieuw wilt uitvinden omdat je een oplossing zoekt voor ... iets? welk probleem zie je dat hiermee getackeld wordt dan? of is het vooral het idee dat je 'vers' water warm maakt ipv het een tijdje war te hebben in een boiler?

qua kosten, ruimte, werk en mogelijk ook energieverbuik verwacht ik een voordeel voor een 200L boilervat.

puur praktisch: heb je al gerekend aan welke platenwisselaar en pomp e.d. je gaat inzetten? waarschijnlijk kom.je er wel.met zoiets als pompschakelaar: https://pvcvoordeel.nl/leo-doorstroomschakelaar-ps-04a/

edit: sorry er gaat iets mis maar kan het niet makkelijk herstellen

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 28-11 12:52
Doe maar gewoon een Sanitair warm water vat dat bij de warmte pomp hoort, 300 liter is groot genoeg, plaats deze in de isolatieschil van het huis en doe er nog eens 10cm pir isolatie omheen, stel de temperatuur in op 45 graden en bepaal zélf wanneer er een legionella verwarming mag plaats vinden -bijvoorbeeld bij PV stroom overschot of goedkope netstroom... goedkoper kun je het niet krijgen, wel ingewikkelder.

20x JA Solar 6.9KW; Victron RS6000 1 fase; accu 32kwh: Panasonic 7H Mono; Midea fancoils; Atlantic Explorer V4;


  • joostdejonge123
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 28-11 17:56
dank allen voor de info. Ik dacht dat mijn oplossing ook wel vaker voorkwam, maar blijkbaar toch niet... misschien moet ik me maar niet te druk maken over legionella run...
Pagina: 1