NIBE S2125-14 of S2060-10/12: capaciteit vs minimumvermogen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • EektheMan
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 23:59
Keuze NIBE S2125-14 of S2060-10/12 met VVM S320: capaciteit versus minimumvermogen
Ik zoek advies over de keuze van een NIBE lucht/water-warmtepomp voor mijn woning in België. Ik twijfel tussen:
- NIBE S2125-14 met een VVM S320-binnenunit.
- NIBE S2060-10 met dezelfde binnenunit.
- Eventueel wachten op de S2060-12,5kW
, die volgens mijn informatie Q4 2026 zou verschijnen. Liefst zou ik de WP al in November/December plaatsen.

De ideale WP zou een relatief stille zijn en in de meeste jaren een zo laag mogelijk verbruik hebben. Pendelen wil ik voorkomen.

De offertes die ik heb gekregen stellen de S2125-16 voor. Ik heb het gevoel dat deze weliswaar de harde winters dekt, maar dat dit met het huidige klimaat overkill is. Komt nog bij dat deze bij A7/W35 op 5,0kW draait. Vandaar dat in mijn opinie de bvenstaande beter passen. Zie cijfers met onderbouwing beneden.

Mijn grootste twijfel is de verhouding tussen voldoende vermogen op koude dagen en voldoende laag kunnen moduleren in de overgangsmaanden voor de juiste keuze. Hierbij vind ik het zelf prima als er voor de koudste periodes het electrische element wordt ingezet (naar verwachting 40-70 uur per jaar bij de keus voor de S2060-10).

Hieronder de gegevens van mijn woning en mijn redenering. Correcties op mijn aannames zijn welkom. Voor de duidelijkheid herhaal ik: woonplaats Belgie, dus ander type gas.
Historisch gasverbruik:
Omdat het verbruik van jaar tot jaar verschilt, heb ik voor iedere kalendermaand het hoogste verbruik uit mijn beschikbare meetgegevens geselecteerd. Dit is dus geen werkelijk aaneengesloten verbruiksjaar, maar een samengesteld jaar om een conservatieve inschatting te maken. Hier is trouwens koken en een geiser voor sww in meegenomen (lijkt 3-4m3 p/m te zijn).

- Januari 2026: 377 m³
- Februari 2026: 215 m³
- Maart 2023: 250 m³
- April 2024: 180 m³
- Mei 2024: 24 m³
- Juni 2022: 3,4 m³
- Juli 2025: 3,4 m³
- Augustus 2022: 3,4 m³
- September 2025: 28 m³
- Oktober 2025: 160 m³
- November 2025: 231 m³
- December 2025: 213 m³

Dit komt neer op circa 1.688 m³ gas per jaar.

Met de lokale omrekenfactor voor het gas kom ik op circa 19.412 kWh gasenergie.

Koevlaas: 1688,2×11,5×0,92/1650​≈10,8 kW

De zolder werd tijdens deze verbruiksmetingen nauwelijks verwarmd, terwijl ik die voortaan wel wil verwarmen.

Er is ook een warmteverliesberekening gemaakt voor de nieuwe situatie. Die komt uit op:
- Warmteverlies: 11,7 kW bij een buitentemperatuur van -7 °C.
- Ontwerptemperaturen afgiftesysteem: 40 °C aanvoer / 35 °C retour.

Door het toekomstige gebruik van de zolder lijkt die 11,7 kW mij niet onrealistisch. De zolder heeft een koelere ontwerptemperatuur van 18C.
Afgiftesysteem:
- Uitsluitend vloerverwarming, geen radiatoren.
- Ongeveer 240 m² verwarmd bruto oppervlak, Netto 190m2?
- De vloerverwarming is ingefreesd.
- Geschatte waterinhoud van het afgiftesysteem: 200–220 liter.
- Hart-op-hartafstand: 10cm.
- Aantal groepen: 21.
- 1 zone
SWW:
- Beoogde binnenunit: NIBE VVM S320.
- Aantal personen: 2.
- Beschikbare plaats voor de binnenunit: 3 x 4,5 x 2,66
Warmtepomp keuzes:
S2125-14, S2060-10, nog te verschijnen S2060 (12,5kW)

Volgens de informatie die ik tot nu toe heb gevonden:
- Dekt de S2125-14 het berekende warmteverlies beter, bij -7C 9,76kW
- Zou het minimumvermogen van de S2125-14 rond 2,5–3,0 kW liggen


- Dekt de S2060-10 bij -7C 8,04 kW

- Zou de S2060-10 tot ongeveer 2,1 kW kunnen terugmoduleren


- Eind 2026 zou de S2060-12 verschijnen met een vermogen van ongeveer 12,5 kW. De beschikbaarheid en de exacte prestaties daarvan zijn bij mijn weten onbekend.

Een AI-berekening kwam voor januari, met 377 m³ gasverbruik, uit op ongeveer 5,8 kW gemiddeld continu vermogen. Voor de overgangsmaanden kwam ik op ongeveer 2,5 kW.

Ik besef dat een maandgemiddelde niet hetzelfde is als het benodigde vermogen op de koudste dagen. Mijn twijfel is vooral hoeveel gewicht ik aan deze gemiddelden moet geven bij het beoordelen van het minimumvermogen en het risico op pendelen.

Ik vind het op zich acceptabel als het elektrische element tijdens de koudste perioden een deel moet bijspringen.
Wie gaat het installeren?
Erkende installateur
Mijn vragen:
1. Welk model zouden jullie in deze situatie kiezen: de S2125-14 of de S2060-10, en waarom? Of toch advies installatuers voor de s2125-16?

2. Is wachten op de S2060-12,5kW zinvol? Of is het beter te kiezen tussen de andere 3?

It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:01
Met 240m² vloer moet je je om minimum vermogen helemaal geen zorgen maken...
Die vloer vreet het minimum vermogen met gemak 3x op...

Dus je merkt niets van een dat tussenseizoen... Dat is geen pendelen, pendelen is expliciet alleen de term als je afgifte het minimum vermogen niet aan kan.


En met 40-70 uur element gebruik zit je zodanig krap dat je ook bij +2 en vochtig weer vermogen tekort gaat komen vanwege veel verlies aan verwarmingstijd door defrosts.

Plaats de machine met oprecht voldoende vermogen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • EektheMan
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 23:59
@Ronald Aan de vloer had ik heel niet gedacht. Ik dacht dat bij een ingefreesde vloer de meeste warmte naar boven ontsnapte? Dus minder vermogensopslag daardoor?

Bij het pendelen dacht ik dat in het tussenseizoen er te vaak onder het vermogen geleverd moet worden. Doordat het ingefreesd is, is de vloer snel zijn warmte kwijt naar boven toe en richting de muren. Dan krijg je te vaak aan en uit schakelen?

De defrosts wilde ik opvangen met de vvm s320. Die kan op eigen houtje de vloerverwarming aan. In die 15 minuten defrost had ik gehoopt dat die 320 even het werk over zou nemen om een temperatuursval tegen te gaan (mocht dat nodig zijn). Of gaat die vvm dat niet doen?

It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:01
In die paar minuten defrost gaat de vloer echt niet noemenswaardig afkoelen... Het is geen alufolie...

Daar ga je toch niet 9kW element voor inschakelen, dat is echt angst hebben voor iets wat geen issue is...

Dito het tussenseizoen... Warmtepompen kunnen echt heel goed tegen aan en uit... zolang je maar niet meer dan eens per uur in gaat schakelen...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Sunri5e
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:10
Sowieso voor de S2060 gaan,

  • EektheMan
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 23:59
Ronald schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:05:
In die paar minuten defrost gaat de vloer echt niet noemenswaardig afkoelen... Het is geen alufolie...

Daar ga je toch niet 9kW element voor inschakelen, dat is echt angst hebben voor iets wat geen issue is...

Dito het tussenseizoen... Warmtepompen kunnen echt heel goed tegen aan en uit... zolang je maar niet meer dan eens per uur in gaat schakelen...
Ik zeg dit vanwege uw opmerking: "En met 40-70 uur element gebruik zit je zodanig krap dat je ook bij +2 en vochtig weer vermogen tekort gaat komen vanwege veel verlies aan verwarmingstijd door defrosts". Daar lees ik in dat het element vaak gebruikt zal worden bij bv de s2060-10.

OK, dus tussenseizoen hoef ik me geen zorgen om te maken, of het nu de zwaardere WP of de lichtste is. Top, dank u!

It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:01
Streef naar 100% op de compressor, ook als het ooit nog -10 wordt. Je hebt een waanzinnig geschikt afgifte systeem... geen zorgen maken dus ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • EektheMan
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 23:59
Waarom precies? En als ik @Ronalds tips opvolg, dan komt dat uit op het zwaardere model van 12,5kW (er zal ook een 16 verschijnen, al is dat het model nummer). Vervelende is dat ik niet weet wanneer die aan de markt wordt vrijgegeven.

Voordeel van de S2060 serie lijkt dat het een stuk goedkoper model is, omdat het meer voor dit klimaat is gemaakt itt de S2125 die het ook goed doet in koude klimaten. Voor de S2125-14 en 16 plus de VVM s320 komt de prijs op ongeveer 25.000 Euro ex. BTW. De S2060 serie zou rond de 3.500 goedkoper uit kunnen vallen.

It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:01
Of je staat open voor iets anders dan Nibe ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • EektheMan
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 23:59
Ronald schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:35:
Of je staat open voor iets anders dan Nibe ;-)
Zeker wel, maar ik wil graag een beetje vrijheid hebben in de keuze van zonnepanelen en batterij. Met dynamische prijzen om kunnen gaan is ook fijn. Zeker zonder abbo.

Viessmann Vitocal 150 en losse boiler bij dezelfde installateur voor 22k zou kunnen. Ook bieden zij Vailant aan, maar die zou een dubbele fan hebben en is iets duurder in onderhoud en krijgt hun eigen EMS met abbo mee.

WeHeat plaatst helaas geen duo opstelling. Andere merken zoals Stiebel Eltron of een ander zweeds merk wat inmiddels door NIBE is overgenomen zijn op dit moment in handen bij wat ik snelle jongens noem. Minder vertrouwen in.

[ Voor 5% gewijzigd door EektheMan op 13-10-2026 23:50 ]

It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher