Keuze NIBE S2125-14 of S2060-10/12 met VVM S320: capaciteit versus minimumvermogen
Ik zoek advies over de keuze van een NIBE lucht/water-warmtepomp voor mijn woning in België. Ik twijfel tussen:- NIBE S2125-14 met een VVM S320-binnenunit.
- NIBE S2060-10 met dezelfde binnenunit.
- Eventueel wachten op de S2060-12,5kW, die volgens mijn informatie Q4 2026 zou verschijnen. Liefst zou ik de WP al in November/December plaatsen.
De ideale WP zou een relatief stille zijn en in de meeste jaren een zo laag mogelijk verbruik hebben. Pendelen wil ik voorkomen.
De offertes die ik heb gekregen stellen de S2125-16 voor. Ik heb het gevoel dat deze weliswaar de harde winters dekt, maar dat dit met het huidige klimaat overkill is. Komt nog bij dat deze bij A7/W35 op 5,0kW draait. Vandaar dat in mijn opinie de bvenstaande beter passen. Zie cijfers met onderbouwing beneden.
Mijn grootste twijfel is de verhouding tussen voldoende vermogen op koude dagen en voldoende laag kunnen moduleren in de overgangsmaanden voor de juiste keuze. Hierbij vind ik het zelf prima als er voor de koudste periodes het electrische element wordt ingezet (naar verwachting 40-70 uur per jaar bij de keus voor de S2060-10).
Hieronder de gegevens van mijn woning en mijn redenering. Correcties op mijn aannames zijn welkom. Voor de duidelijkheid herhaal ik: woonplaats Belgie, dus ander type gas.
Historisch gasverbruik:
Omdat het verbruik van jaar tot jaar verschilt, heb ik voor iedere kalendermaand het hoogste verbruik uit mijn beschikbare meetgegevens geselecteerd. Dit is dus geen werkelijk aaneengesloten verbruiksjaar, maar een samengesteld jaar om een conservatieve inschatting te maken. Hier is trouwens koken en een geiser voor sww in meegenomen (lijkt 3-4m3 p/m te zijn).- Januari 2026: 377 m³
- Februari 2026: 215 m³
- Maart 2023: 250 m³
- April 2024: 180 m³
- Mei 2024: 24 m³
- Juni 2022: 3,4 m³
- Juli 2025: 3,4 m³
- Augustus 2022: 3,4 m³
- September 2025: 28 m³
- Oktober 2025: 160 m³
- November 2025: 231 m³
- December 2025: 213 m³
Dit komt neer op circa 1.688 m³ gas per jaar.
Met de lokale omrekenfactor voor het gas kom ik op circa 19.412 kWh gasenergie.
Koevlaas: 1688,2×11,5×0,92/1650≈10,8 kW
De zolder werd tijdens deze verbruiksmetingen nauwelijks verwarmd, terwijl ik die voortaan wel wil verwarmen.
Er is ook een warmteverliesberekening gemaakt voor de nieuwe situatie. Die komt uit op:
- Warmteverlies: 11,7 kW bij een buitentemperatuur van -7 °C.
- Ontwerptemperaturen afgiftesysteem: 40 °C aanvoer / 35 °C retour.
Door het toekomstige gebruik van de zolder lijkt die 11,7 kW mij niet onrealistisch. De zolder heeft een koelere ontwerptemperatuur van 18C.
Afgiftesysteem:
- Uitsluitend vloerverwarming, geen radiatoren.- Ongeveer 240 m² verwarmd bruto oppervlak, Netto 190m2?
- De vloerverwarming is ingefreesd.
- Geschatte waterinhoud van het afgiftesysteem: 200–220 liter.
- Hart-op-hartafstand: 10cm.
- Aantal groepen: 21.
- 1 zone
SWW:
- Beoogde binnenunit: NIBE VVM S320.- Aantal personen: 2.
- Beschikbare plaats voor de binnenunit: 3 x 4,5 x 2,66
Warmtepomp keuzes:
S2125-14, S2060-10, nog te verschijnen S2060 (12,5kW)Volgens de informatie die ik tot nu toe heb gevonden:
- Dekt de S2125-14 het berekende warmteverlies beter, bij -7C 9,76kW
- Zou het minimumvermogen van de S2125-14 rond 2,5–3,0 kW liggen
- Dekt de S2060-10 bij -7C 8,04 kW
- Zou de S2060-10 tot ongeveer 2,1 kW kunnen terugmoduleren
- Eind 2026 zou de S2060-12 verschijnen met een vermogen van ongeveer 12,5 kW. De beschikbaarheid en de exacte prestaties daarvan zijn bij mijn weten onbekend.
Een AI-berekening kwam voor januari, met 377 m³ gasverbruik, uit op ongeveer 5,8 kW gemiddeld continu vermogen. Voor de overgangsmaanden kwam ik op ongeveer 2,5 kW.
Ik besef dat een maandgemiddelde niet hetzelfde is als het benodigde vermogen op de koudste dagen. Mijn twijfel is vooral hoeveel gewicht ik aan deze gemiddelden moet geven bij het beoordelen van het minimumvermogen en het risico op pendelen.
Ik vind het op zich acceptabel als het elektrische element tijdens de koudste perioden een deel moet bijspringen.
Wie gaat het installeren?
Erkende installateurMijn vragen:
1. Welk model zouden jullie in deze situatie kiezen: de S2125-14 of de S2060-10, en waarom? Of toch advies installatuers voor de s2125-16?2. Is wachten op de S2060-12,5kW zinvol? Of is het beter te kiezen tussen de andere 3?
It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher