Warmtepomp en houtkachel combinatie. (lang verhaal)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • AppieA
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:09
Mijn vraag
Ik heb in mijn huis in de Eifel een Nibe warmtepomp met een VVM500 binnenunit. Daarnaast komt er een 'watervoerende' houtkachel. Die moet dus aangesloten worden op de VVM500, maar over hoe dat moet verschillen de meningen nogal. De installateur van de warmtepomp stelt dat het heel eenvoudig is. Watercircuit van de kachel rechtstreeks op de spiraal in de VVM500. Die heeft een buffervat van 500 liter en dat zou meer dan voldoende zijn voor een houtkachel met 7kW aan de waterzijde. De schoorsteenveger (een autoriteit in Duitsland, heel anders dan in Nederland) stelt dat 500 liter onvoldoende is. Zeker omdat Nibe een maximum temperatuur van 70 graden adviseert. Of dat specifiek voor het water in het buffervat geldt wordt mij niet duidelijk uit de handleidingen. De leverancier van de kachel stelt ook dat ik een extra buffer nodig heb. Maar daarmee zijn we er nog niet. Zijn voorstel is als volgt: Aan de kachel komt een 'laddomat'. Dat is een pompeenheid die zorgt dat er geen koud water door de kachel stroomt om condens en teerafzetting te voorkomen. Pas als het water in de kachel warmer is dan een vooraf ingestelde waarde wordt er koud water uit de rest van het circuit bijgemengd. Vanaf de kachel gaat het water naar de VVM, dan naar een extern buffervat (bovenin) en daarvandaan weer naar de kachel. Het warme water onderin het buffervatlaten komen kan volgens hem niet, want dan verstoor je de 'gelaagdheid' in de buffer.
Maar in deze configuratie zal er nooit opgeslagen warm water uit de buffer door de VVM lopen, want zodra het vuur uit is stopt de pomp, en als 'ie niet zou stoppen pompt 'ie het koude(re) water onder uit de buffer rond. De aansluitingen omdraaien is natuurlijk een optie. Dan blijft er, ook als het vuur uit is, warm water uit de buffer door de kachel stromen, de pomp blijft draaien en de VVM blijft warm water uit de buffer ontvangen zolang er voorraad is. Maar dat is ook niet ideaal, want als de interne buffer van de VVM op temperatuur is heeft het geen zin meer warmte uit de buffer toe te voegen.
Uiteindelijk kom ik dan uit op een extra pomp. Warm water ui de kachel boven in de extrne buffer. De pomp in de laddomat regelt de doorstroming in de kachel en stopt als het vuur uit is.
Een tweede circuit pompt water vanuit de bovenkant van de buffer naar de VVM en terug naar onderin de buffer. De tweede pomp wordt in- en uitgeschakeld naar de temperatuur van de interne buffer.
Klopt deze denkwijze of moet ik het heel anders aanpakken? Ik zal toch niet de eerste zijn die dit wil?


Relevante software en hardware die ik gebruik
Eventuele software (temperatuurregeling en pompsturing) kan ik zelf maken.
Hardware is dus de VVM 500, de houtkachel met Laddomat en een buffervat van 800 liter.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Zie boven

Alle reacties


  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Welke kachel betreft het?

Laddomat zeker toepassen, aansluitschema van de kachel zal nog een aantal veiligheidsvoorzieningen voorschrijven.
Dit gaat de gemiddelde WP installateur zeker boven zn pet.

Draai hier een Verner 13/10 8kW waterzijdig op een 400ltr hygienevat met wisselaar voor de kachel. Doordat de kachel makkelijk een grote dT kan maken heb je gelukkig vaak genoeg aan de relatief kleine (secundaire) spiralen in de vaten.

Je kunt zelf makkelijk berekenen hoe lang je kan stoken tot je vat “vol” is. Als je dan vol door blijft stoken ga je meerdere veiligheden aanspreken, zowel aan kachel als vat kant.

Je moet ook even goed kijken of de WP in de winter als hij moet ontdooien niet ff water voor zn kiezen krijgt heter dan de WP leuk vind.

Stook hier door tot 90gr vat temperatuur. Maar op een gemiddelde stooksessie (paar uur max) kom ik niet verder dan 70-75gr.

  • AppieA
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 00:09
De kachel is een Kratki 12kW waarvan 7 waterzijdig. Laddomat en overige veiligheid zit wel goed. In theorie duurt het dan ongeveer 5 uur bij de kachel op vol vermogen tot die 500 liter op 70 graden zit (in de handleiding van de VVM wordt een maximum van 70 graden genoemd, maar hoe wat en waar is niet duidelijk). Als de rest van het huis dan geen warmtevraag heeft zou ik dan de volgende dag maar heel even kunnen stoken voor de kachel z'n warmte niet meer kwijt kan. Niet ideaal dus.
Een externe buffer zal dus wel nodig zijn. Maar over het aansluiten en de interactie zijn de meningen verdeeld. Met twee pompen kan ik de externe buffer eventueel doorverwarmen naar 90 graden terwijl de VVM niet warmer wordt dan 70. Ik heb ook het liefst een externe buffer zonder spiraal. Voordeliger en de meeste buffervaten met één spiraal hebben die aan de onderkant, bedoeld om warmte af te geven aan de buffer terwijl ik er juist warmte uit wil halen.