Mijn dochter heeft een woning uit 1935 gekocht met houten vloeren op zowel de begane grond als de verdieping. In de keuken bevond zich een kleine badkamer (meer een douchekast), die we inmiddels hebben gesloopt.
Tijdens de sloop bleek dat er in het verleden een flinke lekkage moet zijn geweest. De vloerplanken en een draagbalk in de directe omgeving zijn zwaar aangetast. Het hout is zo verrot dat je het met de hand uit elkaar kunt trekken. Dat deze balk (deels) vervangen moet worden lijkt duidelijk.
Het probleem is dat de kruipruimte aan de onderzijde volledig met PUR-schuim is geïsoleerd, waardoor de staat van de overige balken niet goed zichtbaar is. De kruipruimte zelf oogt wel droog en ook de PUR-isolatie voelt kurkdroog aan.
Om een indruk te krijgen van de conditie van de balklaag heb ik op enkele plaatsen een deel van de PUR verwijderd en met een houtvochtmeter gemeten. De balk naast de rotte balk komt uit op circa 26% vochtgehalte. Verder weg gelegen balken meten respectievelijk ongeveer 22%, 20% en 18%.
Voor zover ik begrijp wordt een houtvochtpercentage boven de 20% vaak als ongewenst beschouwd vanwege het risico op schimmel- en houtrotvorming.
Mijn vraag is: zouden jullie op basis van deze waarden twijfelen aan de staat van de overige balklaag, of lijkt dit vooral een lokaal probleem rond de oude lekkage? En zouden jullie nader onderzoek adviseren voordat we de vloer verder opbouwen?
Tijdens de sloop bleek dat er in het verleden een flinke lekkage moet zijn geweest. De vloerplanken en een draagbalk in de directe omgeving zijn zwaar aangetast. Het hout is zo verrot dat je het met de hand uit elkaar kunt trekken. Dat deze balk (deels) vervangen moet worden lijkt duidelijk.
Het probleem is dat de kruipruimte aan de onderzijde volledig met PUR-schuim is geïsoleerd, waardoor de staat van de overige balken niet goed zichtbaar is. De kruipruimte zelf oogt wel droog en ook de PUR-isolatie voelt kurkdroog aan.
Om een indruk te krijgen van de conditie van de balklaag heb ik op enkele plaatsen een deel van de PUR verwijderd en met een houtvochtmeter gemeten. De balk naast de rotte balk komt uit op circa 26% vochtgehalte. Verder weg gelegen balken meten respectievelijk ongeveer 22%, 20% en 18%.
Voor zover ik begrijp wordt een houtvochtpercentage boven de 20% vaak als ongewenst beschouwd vanwege het risico op schimmel- en houtrotvorming.
Mijn vraag is: zouden jullie op basis van deze waarden twijfelen aan de staat van de overige balklaag, of lijkt dit vooral een lokaal probleem rond de oude lekkage? En zouden jullie nader onderzoek adviseren voordat we de vloer verder opbouwen?