Vraag


  • Xqlusive
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 19-10 11:38
Aangezien volgend jaar het salderen er af gaat, en wij in een full-electric huis wonen ben ik me aan het oriënteren of een batterij interessant kan zijn voor ons. Vooral de relatief goedkope stekker batterijen vind ik interessant. Om optimaal gebruik te maken van een stekker batterij (maximaal laad/ontlaad vermogen) moet hij echter op een eigen groep worden aangesloten. Er is op de beoogde locatie op zolder echter geen vrije groep meer beschikbaar.

Wat er wel aanwezig is:
  • Wasmachine groep
    • met wasmachine en warmtepompdroger
  • 3-fase PV verdeler
    • 6.6 kWp zonnepanelen
    • De binnenunit van de warmtepomp met 6 kW elektrisch element (het maximaal vermogen van het element is instelbaar van 1-6 kW)
Nu zou ik graag de wasmachine groep willen vrijspelen door de wasmachine en droger op een eigen groep aan te sluiten op de PV verdeler. De batterij komt dan op de originele wasmachine groep. Als ik de wasmachine en droger op een andere fase zet, en het elektrische element van de warmtepomp terugschroef tot 3 kW zou dit volgens mij moeten kunnen.

Qua selectiviteit is het niet volgens de NEN1010, maar dat is het momenteel ook al niet (en zie ik ook niet zo'n probleem in). Zien jullie hier nog verdere problemen in?

Schematisch weergegeven:
Huidige situatie:
Hoofdaansluiting 3×25 A
        │
        ├── woning
        │
        └── 3×16 A aardlekautomaat
                │
                │ kabel naar zolder / 2e kast
                ▼
          3-fase hoofdschakelaar
                │
        ┌───────┴──────────────┐
        │                      │
        ▼                      ▼
  3×16 A                3-fase automaat
  aardlekautomaat        (normale automaat)
        │                      │
        ▼                      ▼
  Binnenunit Warmtepomp   PV-omvormer
  
Beoogde situatie:

Hoofdaansluiting 3×25 A
        │
        ├── woning
        │
        └── 3×16 A aardlekautomaat
                │
                │ kabel naar zolder / 2e kast
                ▼
          3-fase hoofdschakelaar
                │
       ┌────────┼──────────┬──────────┐
       │        │          │          │
       ▼        ▼          ▼          ▼
    3×16 A    3-fase     1×16 A     1×16 A
 aardlek-     automaat   aardlek-    aardlek-
 automaat       │        automaat    automaat
       │        │          │          │
       ▼        ▼          ▼          ▼
  Binnenunit   PV     Wasmachine   Droger
  Warmtepomp omvormer              

Alle reacties


  • Reinier
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 22:50

Reinier

\o/

De kabel naar zolder zit vóór de hoofdschakelaar :?

Edit: zal wel niet :)

[ Voor 17% gewijzigd door Reinier op 10-10-2026 11:00 ]


  • Xqlusive
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 19-10 11:38
Reinier schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 10:59:
De kabel naar zolder zit vóór de hoofdschakelaar :?

Edit: zal wel niet :)
Er zit nog een tweede hoofdschakelaar in de PV verdeler, uiteraard zit er in de meterkast beneden ook een hoofdschakelaar.