Kiepfunctie draai/kiepraam werkt niet meer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
Ongeveer een jaar geleden hebben wij een dakkappel van onze jaren 70 woning laten renoveren. Nieuwe trespaplaten rondom en de houten kozijnen met enkel glas zijn vervangen door kunstof kozijnen met draai/kiepramen. Het bedrijf hebben we via via ingeschakeld en zijn we achteraf alles behalve tevreden over (meerdere keren terug moeten komen voor niet goede afwerking binnenzijde, een lekkage door een dakpan die niet goed was teruggelegd en tot overmaat van ramp viel er een trespaplaat een aantal weken geleden naar beneden, welke een gat in de zinken dakgoot boorde). Nu merk ik dat de kiepfunctie van beide ramen begint te weigeren. Het blijkt dat het bovenste palletje in het bewegende deel van het raam ,welke beweegt tijdens het verstellen van de hendel, net tegen de onderkant van een ijzeren uitsteeksel komt. Hierdoor kom het raam niet open, of als het open staat, niet dicht. Je moet heel hard duwen/rammen om hem erlangs te krijgen, niet goed voor het raam lijkt me. Nu heb ik het idee dat het komt doordat het kozijn in het midden aan het doorzakken is, en dat daardoor net niet genoeg speling is tussen de twee onderdeeltjes. Nu is mijn vraag, hoe is dit te verhelpen? Kan onderdeel A eventueel gewoon verwijderd worden? Of mogelijk is bijslijpen een optie? Ik heb 0 vertrouwen meer in het bedrijf dus ze terug inschakelen zie ik niet meer zitten.

Links zie je de kozijnen (merk Alku). Aan de zijkanten meet ik 115cm hoogte, in het midden 113.5cm. Het is niet geheel duidelijk of dit altijd al zo was (jaren 70 dakkapel welke sowieso niet geheel recht is/was).

Rechts zie je de onderdelen die tegen elkaar komen (onder deel B komt net 1mm tegen de onderkant van onderdeel A).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHuZjSZ7SyOCLtLq9UVrtHbB3KU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CJmUcOBvuCtkAkdHYhrsocqI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q7HsIRMhb4SleevREvsZPdFeWSE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h6JQAZbaWyUPyFxBjoba13Qj.jpg?f=fotoalbum_tile

Alle reacties


  • Roel1966
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
Aan de zijkanten meet ik 115cm hoogte, in het midden 113.5cm.
Vind persoonlijk 1,5 cm toch wel behoorlijk en je op de foto links ook kan zien dat het bovenste deel in het midden ietwat buigt. Zou bijna zeggen dat er geen versteviging is aangebracht in dat kunststof kozijn waardoor dit in het midden door is gaan buigen. Maar of dit nu direct dat probleem veroorzaakt, het zou best kunnen.

Alleen zou ik niet durven zeggen of het wijs is dan van onderdeel A ietwat weg te slijpen en of dit het probleem ook op lange termijn oplost blijft maar de vraag. Het is mij ook even niet helemaal duidelijk wat de functie van onderdeel A is.

Zou er dan in elk geval eens een onafhankelijk meer pro iemand naar laten kijken, zeker wat betreft dat verzakken in het midden. Als dat nu nog meer gaat doorzakken loop je ook het risico dat het raam gaat scheuren.

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Meestal zijn er wel stel mogelijkheden in een kunststof kozijn en misschien moet je de scharnieren iets aandraaien. Vaak hebben die kozijnen ook een zomer en winter sluitstand.
Ik zou eens op de website van Alku kijken of daar een gebruiksaanwijzing staat en anders kun je dit bedrijf mailen.

  • AJM94
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:42
Je zou eens contact kunnen opnemen met SKK Kozijnwacht, https://skk.nl/.

Voor een onpartijdige kijk op de zaken. Want ik snap ook dat je het bedrijf dat ze heeft geïnstalleerd niet meer zomaar vertrouwd.

  • Svenvdberg
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-11 08:14
Het oude houten kozijn had zeer waarschijnlijk een dragende functie voor de dakkapel. Kunststof kozijnen mogen niet dragen worden uitgevoerd. Ik verwacht dat daar het probleem ligt en nu de uitdaging. Mijn advies is om zo spoeding mogelijk de dakkapel in het midden te stutten en er een bouwkundige bij te halen. Die kan de situatie op locatie beter beoordelen.

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

timovd

Voorsprong door techniek

AJM94 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 09:25:
Je zou eens contact kunnen opnemen met SKK Kozijnwacht, https://skk.nl/.

Voor een onpartijdige kijk op de zaken. Want ik snap ook dat je het bedrijf dat ze heeft geïnstalleerd niet meer zomaar vertrouwd.
Het beslag van de TS is zover ik kan zien niet van SKK, want die maken gebruik van ander beslag voor zomer/winterstand. Wellicht is de fabrikant nog ergens te achterhalen.

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 9MWp PV (NO/ZW)


  • AJM94
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:42
timovd schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 12:35:
[...]

Het beslag van de TS is zover ik kan zien niet van SKK, want die maken gebruik van ander beslag voor zomer/winterstand. Wellicht is de fabrikant nog ergens te achterhalen.
SKK doet algemeen onderhoud aan kunstof kozijnen :) Ze wisten ook raad met mijn Exackta kozijnen uit '99, ondanks dat die partij allang failliet is.

Al was het bij mij uiteindelijk met wat smeren gefixed, en hoefde er niks vervangen te worden.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
Bedankt voor de reacties tot nu toe.. ik twijfel nu tussen het inschakelen van een bouwtechnicus of kozijnen expert. Vrees misschien het eerste... Warmtepomp unit staat ook op het dakje en als er daar nog een keer en monteur op moet klimmen zakt het kozijn misschien wel verder in..

  • epicrates86
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 24-11 23:17
Als het kozijn 1,5cm door hangt dan betekent dit dat het kozijn het gewicht van het dak van de dakkapel draagt. Een kunststof kozijn is daar niet voor bedoeld. Vroeger werden houten kozijnen wel gebruikt als dragende factor maar dat waren enorme dikke kozijnen. Dat zijn geen standaard houten kozijnen.

Dat betekent dus dat de bestaande dakkapel een ontwerp fout heeft aangezien er waarschijnlijk geen draagbalk boven de kozijnen zit wat wel zo hoort. Een bedrijf dat kozijnen plaatst is geen constructief bedrijf. Die gaan er vanuit dat er een degelijke draagbalk zit boven de kozijnen. Die hebben dus gewoonweg het oude kozijn opgemeten en verwijderd en een nieuwe kunststof variant met dezelfde maten erin gezet. Wordt een lastig verhaal want een aannemer is niet verantwoordelijk voor gebreken aan een bestaande bouw.

Enige wat je kan doen is er een constructeur naar laten kijken en die met een oplossing laten komen.

Wat betreft de Trespa plaat, zat die gelijmd? Trespa platen lijm ik niet bij klanten. Grote kans dat de lijm loslaat en dat een plaat naar beneden valt met alle gevolgen van dien. Dus of schroefjes erin en accepteren. En anders geen Trespa.

[ Voor 11% gewijzigd door epicrates86 op 10-10-2026 14:37 ]


  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
epicrates86 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:26:
Als het kozijn 1,5cm door hangt dan betekent dit dat het kozijn het gewicht van het dak van de dakkapel draagt. Een kunststof kozijn is daar niet voor bedoeld. Vroeger werden houten kozijnen wel gebruikt als dragende factor maar dat waren enorme dikke kozijnen. Dat zijn geen standaard houten kozijnen.

Dat betekent dus dat de bestaande dakkapel een ontwerp fout heeft aangezien er waarschijnlijk geen draagbalk boven de kozijnen zit wat wel zo hoort. Een bedrijf dat kozijnen plaatst is geen constructief bedrijf. Die gaan er vanuit dat er een degelijke draagbalk zit boven de kozijnen. Die hebben dus gewoonweg het oude kozijn opgemeten en verwijderd en een nieuwe kunststof variant met dezelfde maten erin gezet. Wordt een lastig verhaal want een aannemer is niet verantwoordelijk voor gebreken aan een bestaande bouw.

Enige wat je kan doen is er een constructeur naar laten kijken en die met een oplossing laten komen.

Wat betreft de Trespa plaat, zat die gelijmd? Trespa platen lijm ik niet bij klanten. Grote kans dat de lijm loslaat en dat een plaat naar beneden valt met alle gevolgen van dien. Dus of schroefjes erin en accepteren. En anders geen Trespa.
De aannemer had toch moeten aangeven dat er een extra balk boven het kunstof kozijn had moeten komen?

  • epicrates86
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 24-11 23:17
dbzfan schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:44:
[...]

De aannemer had toch moeten aangeven dat er een extra balk boven het kunstof kozijn had moeten komen?
Nee want je kunt niet van iedere aannemer verwachten dat hij constructieve kennis heeft. Iemand die kozijnen vervangt gaat er vanuit dat het constructief verder klopt. Die maakt een prijs op basis van oude kozijn eruit en nieuwe erin, geen aanpassingen aan een constructie want dat hoort bij de originele bouw al goed gedaan te zijn. Het betekent ook niet dat de fout direct zichtbaar is geweest dat er constructief iets niet klopte, dat speelt ook mee. Daarom is het altijd zo dat gebreken aan een bestaande constructie niet onder de verantwoordelijkheid vallen van de aannemer die naderhand iets moet vervangen.

Vergelijk het met een auto, er zijn soms terugroepacties omdat er iets fout is gegaan met het ontwerp van de auto. Als jij de auto tussentijds naar een garage hebt gebracht dan betekent dit niet dat die garage verantwoordelijk is voor die fout en dat maar had moeten zien.

[ Voor 5% gewijzigd door epicrates86 op 10-10-2026 14:52 ]


  • Cyriel85
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 28-11 15:33
Ik snap dat je vertrouwen wat kwijt bent, maar:

Als je nu zelf zaken gaat aanpassen of een ander bedrijf inschakelt kan je op die punten geen aanspraak meer maken op garantie of herstel.

Hoe vervelend ook is de eerste weg eigenlijk altijd de aannemer de kans geven te herstellen. Pas als dit onvoldoende of niet wordt gedaan verder kijken.

Of je moet het niet erg vinden ook een stuk aansprakelijkheid/garantie op de rest kwijt te raken, omdat je toch niets meer met deze partij te maken wilt hebben.

Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000


  • epicrates86
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 24-11 23:17
Cyriel85 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:57:
Ik snap dat je vertrouwen wat kwijt bent, maar:

Als je nu zelf zaken gaat aanpassen of een ander bedrijf inschakelt kan je op die punten geen aanspraak meer maken op garantie of herstel.

Hoe vervelend ook is de eerste weg eigenlijk altijd de aannemer de kans geven te herstellen. Pas als dit onvoldoende of niet wordt gedaan verder kijken.

Of je moet het niet erg vinden ook een stuk aansprakelijkheid/garantie op de rest kwijt te raken, omdat je toch niets meer met deze partij te maken wilt hebben.
Als je een bedrijf inschakelt om een constructieve fout te laten herstellen dan betekent dit niet dat je geen garantie meer hebt op het werk van het andere bedrijf.l of op de kozijnen.

  • Cyriel85
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 28-11 15:33
epicrates86 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 15:01:
[...]

Als je een bedrijf inschakelt om een constructieve fout te laten herstellen dan betekent dit niet dat je geen garantie meer hebt op het werk van het andere bedrijf.l of op de kozijnen.
Kozijnen & betimmering rondom zijn vervangen. Daarbij is niet duidelijk uit post wat er nog meer vervangen is tijdens renovatie. Vind het knap als je de constructie aanpast zonder aan deze onderdelen te zitten.

Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000


  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
dbzfan schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 14:15:
Bedankt voor de reacties tot nu toe.. ik twijfel nu tussen het inschakelen van een bouwtechnicus of kozijnen expert. Vrees misschien het eerste... Warmtepomp unit staat ook op het dakje en als er daar nog een keer en monteur op moet klimmen zakt het kozijn misschien wel verder in..
Misschien heeft die wp er ook iets mee te maken. Stond die er voorheen ook al op want het is een zwaar ding. Het dak(je) van een dakkapel alleen is niet erg zwaar maar er zal geen rekening zijn gehouden met extra belasting.

  • Svenvdberg
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-11 08:14
De aannemer blijft zeker aansprakelijk voor zijn constructieve fouten, een kozijn kan dragen zijn uitgevoerd en dus een constructieve functie hebben. Veel oudere dakkapellen zijn op deze manier opgebouwd en daarom kan het kozijn niet zomaar vervangen worden. Erkers hebben dit bijv. vaak ook. Indien hij hier de fout heeft gemaakt zal dit op zijn kosten hersteld moeten worden.

[ Voor 41% gewijzigd door Svenvdberg op 10-10-2026 18:38 ]


  • JurienW
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 25-11 15:45
vogelmans schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 16:56:
[...]

Misschien heeft die wp er ook iets mee te maken. Stond die er voorheen ook al op want het is een zwaar ding. Het dak(je) van een dakkapel alleen is niet erg zwaar maar er zal geen rekening zijn gehouden met extra belasting.
Dit was ook mijn eerste gedachte toen ik las dat er een warmtepomp op de dakkapel stond.
Heb dan een nieuwe dakkapel laten plaatsen een paar jaar geleden en volgens mij moest er mochten we er een airco op willen plaatsen wel extra verstevigingen aangebracht worden de dakkapel (en dus een meerprijs).
Denk dat een bouwkundige / constructeur niet verkeerd is om er naar te laten kijken.

  • joozt86
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 07:52
Normaal gesproken kan je deel A verstellen, dit deel gebruik je om het raam gekiept in de winterventilatiestand te zetten.

Ik hoop dat je rechtsbijstand hebt, die zou ik aan het werk zetten. Die helpen je meestal ook met het inzetten van een derde partij om een oordeel te geven over het uitgevoerde werk.

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 08:19
Roel1966 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 23:04:
Vind persoonlijk 1,5 cm toch wel behoorlijk en je op de foto links ook kan zien dat het bovenste deel in het midden ietwat buigt.
Ik vind het moeilijk (of knap, zo kun je het ook zien) om dat aan de hand van een foto te concluderen, lenzen vertekenen ook. Maar ja.

Het kozijn zal toch als recht gedacht zijn. Het feit dat het nu klemt geeft sowieso al wel aan dat er problemen zijn.

Een warmtepomp buitenunit kan, afhankelijk van de maat, zomaar 80-120 kg wegen.

Je kunt er niet blindelings van uitgaan dat een dakkapel zo'n gewicht voortdurend kan dragen. (Een stevig gebouwd persoon die eens in het jaar een rondje over het dak loopt voor onderhoud, is echt iets anders).

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
Dinsdag komt het bedrijf langs om de nieuwe trespa plaat aan de buitenzijde te bevestigen. Ze komen dan ook deze nieuwe problemen bekijken. Mocht er geen bevredigende oplossing worden voorgelegd dan zal ik rechtsbijstand inschakelen. Deze kan dan inderdaad hopelijk een onafhankelijk bouwtechnicus inschakelen. Er zijn ook mailtjes gestuurd naar Alku en de eerder genoemde onafhankelijke kozijnen specialist of ik iets met het kozijn zelf kan dat hij ondertussen wel in kiepstand kan.

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Wilke schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:24:
[...]


Ik vind het moeilijk (of knap, zo kun je het ook zien) om dat aan de hand van een foto te concluderen, lenzen vertekenen ook. Maar ja.

Het kozijn zal toch als recht gedacht zijn. Het feit dat het nu klemt geeft sowieso al wel aan dat er problemen zijn.

Een warmtepomp buitenunit kan, afhankelijk van de maat, zomaar 80-120 kg wegen.

Je kunt er niet blindelings van uitgaan dat een dakkapel zo'n gewicht voortdurend kan dragen. (Een stevig gebouwd persoon die eens in het jaar een rondje over het dak loopt voor onderhoud, is echt iets anders).
De vraag is: stond de gerenoveerde dakkapel er al en is de wp er later bovenop gezet?
Het dakje op zichzelf weegt niet veel maar het was misschien vooraf niet berekend op dit extra gewicht. Het dakje zal niet instorten maar in de tijd wel wat inzakken.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
De WP stond er al voordat de kozijnen werden vervangen.

  • Roel1966
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
Wilke schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 16:24:
[...]


Ik vind het moeilijk (of knap, zo kun je het ook zien) om dat aan de hand van een foto te concluderen, lenzen vertekenen ook. Maar ja.
Nu ja, zeker moet je rekening met vertekening van lenzen houden maar eigenlijk was het heel simpel. Als je naar de bovenkant en onderkant van dat kozijn kijkt, onder loopt het recht maar aan de bovenkant kan je een ietwat verzakking in het midden zien (middenkozijn met grootste raam foto links ). Het zou mij ook niet direct zijn opgevallen als TS niet geschreven had dat er 1,5 cm verschil was. Daarna dat ik pas eens wat preciezer ben gaan kijken naar die foto.

  • Roel1966
  • Registratie: December 2009
  • Niet online
vogelmans schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 19:41:
[...]

De vraag is: stond de gerenoveerde dakkapel er al en is de wp er later bovenop gezet?
Het dakje op zichzelf weegt niet veel maar het was misschien vooraf niet berekend op dit extra gewicht. Het dakje zal niet instorten maar in de tijd wel wat inzakken.
En ook niet te vergeten dat een houten kozijn meer kan dragen dan een niet verstevigd kunststof kozijn. Het kan wel met kunststof kozijnen maar dan moet er wel in het bovenste deel extra verstevinging zitten. Denk dat daar niet aan gedacht is en men geen rekening met die WP gehouden heeft.

Maar goed, allemaal vemoedens, beste kan een bouwdeskundige dat beoordelen.

  • dbzfan
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 07:55
Ze zijn langsgeweest. De ramen zijn versteld met een inbussleutel en de kiepfunctie werkt weer. Ze ontkennen dat er iets is verzakt. Geven aan dat het nieuwe kozijn in het oude is gemonteerd. Ze geven wel aan dat ze gemeten hebben en de dakkapel niet waterpas is.

Ik ga er even over nadenken. Ik kan niet verklaren waarom de ramen het eerst wel deden en later weer niet. Echter bewijzen dat de afwijkingen in de metingen pas na plaatsing zijn ontstaan is wel lastig.

  • Svenvdberg
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-11 08:14
Ze hebben het nieuwe kozijn in het oude houten kozijnen gemonteerd. Hij vergeet alleen wel te melden dat hij (hoogst waarschijnlijk) 2 houten stijlen heeft moeten wegzagen. Juist deze stijlen hadden een dragende functie.

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Het is niet ondenkbaar dat de dakkappel al niet waterpas was. Een kozijn kan niet veel doorzakken want dan zouden de ruiten breken. Het kozijn wordt in zijn geheel gemonteerd, die krijg je niet zomaar in een doorgezakt frame gebouwd.
Er wordt ook niet zonder reden een kozijn besteld dat aan één kant korter is dan de andere kant.
In iedergeval is de kiepfunctie weer hersteld.