Voor onze in aanbouw zijnde, vrijstaande laagbouw nieuwbouwwoning (casco oplevering), welke in eigen beheer afgebouwd wordt, loop ik vast op de afweging tussen geluidsisolatie en koelrendement. Het betreft klassieke bouw (traditionele stapelbouw), dus met veel massa in plaats van lichte houtskeletbouw. De intentie is om een stabiele, constante binnentemperatuur te realiseren.

Uit wat ik overal lees en hoor, trek ik de conclusie dat het verwarmen van de verdieping amper een rol zal spelen. Koelen in de zomer wordt waarschijnlijk de échte uitdaging (zonwering en dergelijke even buiten beschouwing latend). Daarom wil ik de vloerkoeling op de verdieping optimaal benutten, waarbij het idee is om via een hechtende vloer ook te profiteren van plafondkoeling voor de begane grond, alleen ben ik bang voor geluidsoverlast.

Ik twijfel nu tussen de dekvloer zwevend leggen (op tackerplaten) of hechtend storten (direct op het beton).

De technische opzet:
  • Constructievloer verdieping: 265 mm dikke kanaalplaatvloer (ongeïsoleerd).
  • Dekvloer: Anhydriet gietvloer.
  • Afgifte: Vloerverwarming/-koeling (niet-condenserend) middels L/W-WP op zowel BG als verdieping, h.o.h. 100 mm met korte groepen. Buiten de vergunning om kan er eventueel later nog een airco worden geplaatst voor een stukje condenserend koelen.
  • Ventilatie: WTW-balansventilatie met enthalpiewisselaar. Ik vermoed dat dit bijdraagt aan een homogene temperatuur door het huis, maar ik hoor graag of dat effect in de praktijk inderdaad zo is, of juist beperkt.
  • Afwerking verdieping: Nog te bepalen (bijv. verlijmd PVC of Marmoleum Decibel om contactgeluid aan de bron te dempen).
Mijn dilemma:
  1. Hechtend (Direct op beton): Thermische koppeling met de betonmassa van de 265 mm dikke kanaalplaat. De onderkant straalt dan theoretisch uit als plafondkoeling naar de BG. Nadeel: Risico op een klankkast qua contactgeluid naar beneden.
  2. Zwevend (Tackerplaat): Akoestische ontkoppeling voor het contactgeluid. Nadeel: De EPS-laag isoleert de betonvloer, waardoor het effect van de plafondkoeling grotendeels wegvalt.
Zijn er Tweakers die voor deze keuze hebben gestaan in een vergelijkbare setting? Weegt het thermische voordeel van de plafondkoeling op tegen het verlies in akoestisch comfort, of is het contactgeluid achteraf goed genoeg op te vangen met de juiste afwerkvloer?

Daarnaast ben ik heel benieuwd naar wat de invloed is van de overige passieve massa (zoals de binnenmuren en andere delen die niet direct door een vvw-buis worden bereikt) op het binnenklimaat, en hoe men het temperatuur-egaliserende effect van de WTW in zo'n setting ervaart.

Benieuwd naar jullie inzichten!

Alvast bedankt, René

Alle reacties


  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-11 09:38
je gaat zo goed als nihil merken van plafondkoeling

SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij


  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 08:36
Wat komt er boven, wat komt er beneden? Als er een opslagkamer boven een garage komt, who cares :P Hoeveel mensen leven er? Want als je alleen bent heb je geen last van geluid.

Normaal heb je binnen een woning geen extra vloer isolatie nodig, maar als je gevoelig bent voor geluid zou ik eerder voor EPS gaan dan voor het gemis aan koeling. (Voordeel: stel je bovenste verdieping warmt erg op, blijft het beneden iets koeler).

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Het verdelend effect van WTW is beperkt, want lucht is erg licht (dus kan weinig energie meenemen) en de debieten zijn niet hoog genoeg om veel verschil te maken. Enthalpiewisselaar is wel interessant, als je een airco gebruikt (ontvochtigen) dan wordt dat ook teruggewonnen; en vochtigheid geeft een veel onaangenamere warmte.

Dat je zonwering buiten beschouwing laat is interessant (als in de chinese vloek, "moge je in interessante tijden leven"). Ik kan mijn huis aangenaam houden in hittegolven door isolatie, WTW (nachtkoeling helpen door zodra het afkoelt 's avonds alles open te gooien), en vooral door goeie zonwering (screens op de ramen beneden die automatisch sluiten zodra zon binnenkomt en het warm is, rolluiken in de slaapkamers).

Massa helpt omdat het een faseverschuiving geeft, het duurt langer voor je huis warm is, en ook langer voor het afkoelt; maar uiteindelijk wordt het binnen ook de gemiddelde buitentemperatuur (veel warmer met veel ramen zonder zonwering van buitenaf; en zolang je niet actief koelt). Een huis met erg weinig massa zal veel sneller opwarmen, maar ook veel sneller weer kunnen afgekoeld worden.

Persoonlijk zou ik enkel overwegen om op zolder een kleine airco te plaatsen, die zou dan in de enkele hittegolf de warmte die sowiezo stijgt kunnen weghalen en de koelte komt via de trap wel beneden, dan staan de deuren maar open. Ik verwacht dat het in de zomer wat warmer is, voor mij is "comfort" niet dat het 20° is binnen als het buiten 35° aantikt.

En qua geluid: dat is erg persoonlijk. Ik zou persoonlijk geen vloerverwarming boven aanleggen (wel in badkamer), enkel kleine radiator om in de winter kilte weg te krijgen. Voor het geld wat je bespaart kan je mss een airco plaatsen?

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Rene2322
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 25-11 12:58
Dank voor jullie reacties en scherpe blik, erg waardevol!

Wat betreft het buiten beschouwing laten van de zonwering: dat was puur bedoeld om de focus hier op het vloerdetail te houden en de post niet nóg langer te maken. Uiteraard komt er fatsoenlijke zonwering (screens) op alle zonbelaste gevels. Wat je buiten houdt, hoef je immers niet weg te koelen.

De hele woning wordt intensief leefruimte (geen inpandige garage o.i.d.) voor een 4-persoons huishouden. Ik ben zelf niet extreem gevoelig voor geluid, maar wel heel gevoelig voor het idee dat je dit detail maar één keer goed kunt doen. De keuze voor vloerverwarming/-koeling op de volledige verdieping staat overigens vast. Dit is enerzijds om het afgifteoppervlak voor de warmtepomp te maximaliseren en anderzijds om geen andere systemen (zoals radiatoren) te hoeven plaatsen, mede met het oog op de Wkb.

Ik ben het overigens helemaal eens met de opmerking dat het binnen geen 20 °C hoeft te zijn als het buiten 35 °C is. In mijn huidige woning met airco's hanteer ik hetzelfde beleid: de binnentemperatuur een paar graden onder de buitentemperatuur houden is vaak al comfortabel genoeg en voorkomt een thermische klap als je naar buiten loopt. Het doel is hier dus echt puur topkoeling/comfortkoeling. Mocht de praktijk naderhand toch tegenvallen, dan is de optie voor een airco op de zolder/verdieping inderdaad een uitstekende troef die achteraf nog zonder grote bouwtechnische consequenties ingezet kan worden.

De opmerking over het beperkte effect van de WTW qua temperatuurvereffening is een goede eyeopener. Als de luchtstromen inderdaad te klein zijn om echt energie te verplaatsen, leunt het binnenklimaat dus nog meer op de stralingswarmte/-koude en de massa van de woning zelf.

Als ik jullie reacties zo weeg, lijkt het effect van de passieve plafondkoeling via een hechtende vloer in de praktijk dus nogal tegen te vallen, terwijl het risico op contactgeluid wel reëel blijft. Zijn er hier toevallig mensen met een hechtende anhydrietvloer op kanaalplaten die kunnen bevestigen of dat contactgeluid (met een goede zware ondervloer + PVC) inderdaad zo'n vaart loopt, of dat de massa van die 265 mm vloer zelf ook al een hoop dempt?

  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Nu online
Nog iets om rekening mee te houden, een niet hechtende dekvloer klinkt holler als je er op loopt, kan je als storend ervaren.

13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte


  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-11 09:38
Makrolon schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:00:
Nog iets om rekening mee te houden, een niet hechtende dekvloer klinkt holler als je er op loopt, kan je als storend ervaren.
ligt er maar aan hoe het opgebouwd is.

Hier ligt er een parketvloer (zwevend) op een cementdekvloer met een klein laagje zelfnivelerende gietvloer, en daarbovenop dan weer een geluidsisolerende mat. horen geen enkele dreun/tik op de vloer als je erop loopt (tenzij je met dunne naaldhakken erop zou lopen).

Als je voldoende massa in je verdiepingsvloer hebt, is vloerkoelen wel aangenaam. Hebben het hier bewust ook gedaan (slaapkamers op 18C, badkamer 24C, leefruimte 21C) enthalpie WTW, screens, houtskeletbouw (met cementdekvloeren zodat we massa hadden) als we "opstarten met koelen" hebben we een dag nodig om hiervan wat op te merken, maar als dat eenmaal werkt. 23C binnen als het buiten 38C is. gaande weg de dag merk je wel dat het wat stijgt, kan zijn dat we 's avonds eindigen op 24,5C omdat het passief koelen is en niet actief zoals een airco doet.

Aangezien het in aanbouw is, als je al schrik hebt over contactgeluid van het lopen op de bovenverdieping, gezien ze er nog mee bezig zijn. Mogelijkheid om een klein "vals plafond" te laten maken waar je nog wat extra geluidsisolerende isolatie zou kunnen plaatsen?

ofwel verdiepingsvloer bovenop de kanaalplaatvloer, wat isolerende cementdekvloer laten doen, wat drukvaste XPS platen doen, en dan vloerverwarming en eindlaag cementdekvloer.

Op die manier hou je ook veel stralingswarmte wat je kanaaldragers in zouden kunnen gaan tegen en druk je de warmte de verdieping in (en straalt weiniger al naar je gelijkvloers plafond uit)

SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 27-11 15:10
Skyllaer schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:22:
... 23C binnen als het buiten 38C is. gaande weg de dag merk je wel dat het wat stijgt, kan zijn dat we 's avonds eindigen op 24,5C omdat het passief koelen is en niet actief zoals een airco doet. ...
Kan je daar goed mee om, die dreun in je gezicht telkens je buiten/binnen gaat? Of was dat enkel een test?

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 19-11 09:38
naftebakje schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 12:33:
[...]

Kan je daar goed mee om, die dreun in je gezicht telkens je buiten/binnen gaat? Of was dat enkel een test?
opzich enkel bij een hittegolf heb je heel even die klap, dan merkte ik wel op bij van buiten naar binnen gaan. van binnen naar buiten vond ik meevallen. Maar zowel voordeur als achterdeur is overdekt. Dus staan we niet meteen in volle zon en kan je dan op dat moment een paar min acclimatiseren in de schaduw.

Maar tijdens de hittegolf probeerde ik sowieso zo min mogelijk buiten te zijn/in de zon te zitten.

SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij