Advies gevraagd: Warmtepomp voor vrijstaande woning uit 1980

Pagina: 1
Acties:

  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
Hoi allemaal,

Ik ben op zoek naar advies voordat ik een warmtepomp en installateur kies voor mijn woning in Helmond. Ik heb inmiddels met meerdere installateurs gesproken, maar ik krijg behoorlijk uiteenlopende adviezen over het merk, vermogen, buffervat en de prijs. Daarom hoor ik graag onafhankelijke meningen en ervaringen.

Woning / verwarmingssituatie
  • Vrijstaande woning uit 1980; momenteel wonen we er met twee volwassenen en één baby, met mogelijk meer kinderen in de toekomst
  • Totale woon-/vloeroppervlakte circa 208 m²:
    • Begane grond: circa 95 m²
    • Eerste verdieping: circa 85 m²
    • Zolder: circa 25 m²
  • Vloerverwarming over circa 160 m²:
    • Begane grond: 12 groepen verdeeld over twee zones
    • Eerste verdieping: 11 groepen verdeeld over vier zones
  • Momenteel wordt ongeveer 130 m² van de 160 m² vloerverwarming actief verwarmd. In de toekomst wordt mogelijk het volledige oppervlak gebruikt.
  • Danfoss Icon2 Advanced zone- en regelsysteem
  • Ongeveer 35 m² van de vloerisolatie op de begane grond is recent vernieuwd. De overige 50–60 m² heeft waarschijnlijk geen isolatie of nog de oorspronkelijke isolatie uit de bouwperiode; de exacte situatie is mij niet bekend.
  • Recent overal HR++ glas geplaatst, in totaal circa 34 m²
  • Spouwmuurisolatie is typisch voor een woning uit de jaren 80, naar wat ik begrijp met glaswol
  • Dakisolatie is aanwezig, maar ik ken de exacte specificaties niet. Volgens de vorige eigenaar is het dak ongeveer tien jaar geleden vernieuwd.
  • Afgelopen winter kon de woning zonder problemen circa 21°C bereiken met de cv-ketel op een aanvoertemperatuur van ongeveer 40–45°C.
  • Jaarlijks gasverbruik was circa 1.900 m³, inclusief warm tapwater en koken. Ik vermoed echter dat dit aanzienlijk hoger was dan noodzakelijk. Ik heb zelf het Danfoss Icon2 Advanced-systeem en de actuatoren geïnstalleerd en vermoed dat de regeling van Danfoss en de cv-ketel niet goed op elkaar waren afgestemd. Daarnaast heb ik zelf ook enkele fouten gemaakt bij de instellingen, denk ik…
  • 3-fasenaansluiting
  • Ik heb helaas geen nauwkeurige warmteverliesberekening kunnen maken, omdat ik niet over alle benodigde gegevens en technische kennis beschik. ChatGPT schat in een worstcasescenario een maximaal warmteverlies van ongeveer 8–9 kW. Daarom keek ik zelf naar een warmtepomp in de range van ongeveer 7–9 kW, maar ik weet niet zeker of dat correct is.
Het doel is om volledig elektrisch te gaan voor zowel verwarming als warm tapwater.

Warmtepomp en offertes

De warmtepomp die ik momenteel overweeg is de Daikin Altherma 4 H F, R290 monoblock, 8 kW, gecombineerd met een geïntegreerde warmwatertank van ongeveer 230 liter.

Ik heb echter moeite om in mijn regio goede en degelijk gecertificeerde Daikin-installateurs te vinden. De enige offerte die ik tot nu toe heb ontvangen lag rond de €18.000 inclusief btw, wat mij behoorlijk hoog leek en mij eerlijk gezegd niet veel vertrouwen gaf.

Dezelfde installateur adviseerde daarnaast een apart buffervat van 200 liter. Met dit extra buffervat zou de totale offerte uitkomen op ongeveer €20.000.

Een andere installateur adviseerde, als ik het me goed herinner, een NIBE- of Weheat-warmtepomp van 12 kW. Ik had mij op dat moment nog niet echt in NIBE verdiept en heb daar toen minder aandacht aan besteed, maar die offerte was zelfs nog duurder.

Ik vraag me daarom af of zo’n groot vermogen en zo’n groot buffervat daadwerkelijk noodzakelijk zijn. Zeker gezien de hoeveelheid vloerverwarming en het watervolume dat al in het systeem aanwezig is, dat ik zelf op ongeveer 150–160 liter schat.

De elektrische bekabeling vanaf de meterkast richting de zolder en het balkon is inmiddels al voorbereid. De buitenunit zou op het balkon bij de zolderverdieping komen te staan. De binnenunit en warmwatertank kunnen op zolder worden geplaatst, waar voldoende ruimte aanwezig is.

Mijn belangrijkste vragen

Ik hoor vooral graag jullie mening over de volgende punten:
  1. Vermogen: Is een warmtepomp van ongeveer 7 kW passend voor deze woning, of zouden jullie voor een kleiner of juist groter vermogen kiezen?
  2. Merk: Wat zijn jullie ervaringen met de Daikin Altherma 4 H in vergelijking met Vaillant, Panasonic of andere R290-systemen? Welk systeem zou volgens jullie het beste passen bij mijn woning en situatie?
  3. Buffervat: Zouden jullie bij 160 m² vloerverwarming in combinatie met een Danfoss Icon2-zoneregeling een groot buffervat, een kleine hydraulische buffer of helemaal geen buffervat toepassen? En waarom?
  4. Installateur: Hoe herken je een echt goede en deskundige warmtepompinstallateur? Er lijken tegenwoordig ontzettend veel bedrijven warmtepompen aan te bieden, maar ik wil graag voorkomen dat ik bij een bedrijf terechtkom dat vooral goed is in verkoop en minder in het correct ontwerpen, installeren, inregelen en opleveren van de installatie.
  5. Prijs: Wat zouden jullie in 2026 als een realistische all-in prijs beschouwen voor een installatie zoals deze, vóór aftrek van de ISDE-subsidie?
Ik probeer vooral een beter beeld te krijgen van wat momenteel een normale marktprijs is.

Ervaringen van mensen met een vergelijkbare vrijstaande woning uit de jaren 80, vloerverwarming en een volledig elektrische warmtepomp zijn daarom erg welkom.

Ook aanbevelingen voor betrouwbare installateurs die actief zijn in de regio Helmond, Eindhoven of breder in Noord-Brabant hoor ik graag.

Alvast bedankt!

  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 10:59
Mijn situatie was vergelijkbaar, alleen het huis van 1998 dus wat beter geïsoleerd. Met 1650 kuub gas gebruik voor verwarmen en warm water. De 7kW die jij schat lijkt me reëel.

Ik heb voor Panasonic All-in One gekozen, is een 5 kW warmtepomp met een 100L buffervat en een 180 Liter watervoorraad. De complete set met installatie kostte me 2 jaar terug 18K voor subsidie. Zelf heb ik later boven alle radiatoren vervangen voor Jaga's met ventilatoren om ook te kunnen koelen, beneden had ik al lage temp /koeling geschikte vloerverwarming.

Daikin is prima, net als NIBE (stuk duurder), ik ben een fan van Panasonic dus vandaar de keuze.

Een pomp van de Warmte, Vaillant ofzo zou ik nooit doen.

Voor de installateurskeuze kan ik je niet helpen, kijk goed naar reviews, laat ze langskomen en ga op je onderbuik gevoel af.

Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Koevlaas geeft 10kW op basis van die 1900m3

En dat is echt niet heel vreemd voor een vrijstaande jaren 80 woning…

Er is geen getoetste reden om met een lagere vraag te rekenen… ik denk dat ik een instelling fout heb gehad is gewoon teveel gokken.

Hoe ziet de aanvoer leiding er uit naar de verdelers? Kunnen die verdelers omgebouwd worden zonder menging en pomp?

@rvdgaag Vaillant staat op een veel hoger niveau dan dewarmte, je doet het merk echt niet juist door het in één adem te noemen met.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XNV_1zzgxxdBbwMLXSqCsUSJ7bQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jQReZF2UDJtdrgKFrdyVf0Xd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jLN2TSe1mt0-FVS1iLj6w_689GE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yBmjqKlhQSEpQgCg78ludWtQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkOPACgdqfWqcAfVP_WsBYpt-XQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gh7FIFO7MUhyJCMUzbPhOc2z.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2XVsdgQpPnqpj6DcY-Wo8QTel4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/y0vpHMMYRb2c1i63p0njmB6e.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gx6KXX6uVShXMNBhRfnPeA0PtU4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fYPoOGkUIGXSovrAWbKF43V8.png?f=fotoalbum_large

@Ronald

Ja, ik begrijp je punten en je redenering.

Ik vermoed dat mijn Remeha Calenta Ace 40c last heeft van pendelgedrag, mogelijk door de combinatie van de vloerverwarmingsverdelers, de pompen en het Danfoss Icon2 Advanced slimme thermostaatsysteem dat op beide verdiepingen is geïnstalleerd.

Ik begon die frequente aan/uit-cycli op te merken nadat ik een paar weken geleden een P1-meter had geïnstalleerd en het huis langzaam weer begon te verwarmen (zie foto’s). Ik probeer al een tijdje te achterhalen wat de oorzaak is, maar helaas is het me nog niet gelukt om het probleem op te lossen.

Dat is ook een van de redenen waarom ik heb besloten om van het gas af te stappen en over te gaan op een volledig elektrische warmtepomp. Het feit dat ik de gewenste 21°C kan bereiken in de kamers die ik wil verwarmen, met een aanvoertemperatuur van ongeveer 40–45°C vanuit de cv-ketel (lager heb ik nog niet geprobeerd), geeft me wel wat vertrouwen dat een warmtepomp goed zou moeten werken in mijn huis.

Ik vermoed ook dat het energielabel van mijn woning inmiddels van B naar mogelijk A is verbeterd, nadat ik de beglazing heb vervangen door HR++ glas en nog een paar kleinere verbeteringen heb aangebracht om warmteverlies te beperken. Deze verbeteringen waren nog niet uitgevoerd toen de woning die 1.900 m³ gas verbruikte.

Wat betreft de leidingen en verdelers:
  • De aanvoer- en retourleidingen vanaf de cv-ketel naar beide verdelers zijn 32 mm.
  • Beide verdelers zijn VTE composietverdelers met respectievelijk 11 en 12 groepen, voorzien van Grundfos UPM3-pompen (zie foto’s).
Voor zover ik tot nu toe heb begrepen, zou het mogelijk moeten zijn om de pompen uit te schakelen of te verwijderen en het menggedeelte te omzeilen, zodat de verdelers zonder menging kunnen werken. Ik weet alleen niet helemaal zeker of dit kan zonder de werking van de verdelers te beïnvloeden, of dat het überhaupt nodig is.

Ik ben eerlijk gezegd een beetje de weg kwijt en probeer nog steeds beter te begrijpen hoe het systeem precies werkt. Ondertussen ben ik ook wat aan het experimenteren met verschillende instellingen 😬

Ik ben benieuwd hoe jij hiernaar kijkt @Ronald @rvdgaag

  • markiemark1
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 08:06
Holy shit 18k ik weet niet wat ik hoor, ik heb de vloerverwarming zelf geregeld en een Panasonic monoblock van 9 kw (9 7 en 5 hebben de zelfde minimale opgenomen vermogen, dus fijn om extra vermogen te hebben als t nodig is) en t prijsverschil is me die paar honderd wel waard. Aanschaf was 4200 subsidie 3200 dus 900 netto

Buffervat 300 liter, geen spijt van, leek me handig ivm afschaffen salderen ( warm maken tijdens zonuren )

Die kostte 2000 ongeveer.

De hele mikmak was anderhalve dag installeren, geen zones trouwens 3 verdelers op elke verdieping 1 en alles t hele jaar door op 21 graden, zomers koelt ie dan.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Pendelen, of een PID-regeling van je thermostaat... of teveel dichtlopen van groepen door de naregeling...

Extra gasverbruik daardoor is echt beperkt, gelukkig... want de gemiddelde CV-ketel in een gemiddeld huis staat bijna het hele jaar door aan-uit te knipperen... de gemiddelde ketel is minimaal 7kW (zo ook de Calenta 40C) ... en dat is teveel voor of de afgifte, maar meestal domweg de warmtevraag.

7kW is ook voor jouw woning bijna altijd teveel... tot het een keer gaat vriezen. pas bij -2 of wat lager met de verbeterde isolatie, ga je die richting uit en zal je continue stoken gaan zien.


Dus deze verbruiksgrafiek waarbij het geheel niet koud is... is geheel volgens verwachting.

https://vte-smartersoluti...posiet-verdeler-met-pomp/
Deze verdelers? Er staat iets in over dichtdraaien LTV ventiel... of het zonder pomp kan... geen idee...

Ze hebben ook https://vte-smartersoluti...-composiet-verdeler-open/ -

En ik vind dit: https://123installatiemat...w-naar-open-verdeler-2x1/
Wellicht zijn er minder idioot geprijsde passtukken...Ik ken de verdelers verder niet, maar de indruk is dat er mogelijkheden zijn

Wat betreft de aanvoerleidingen: 32mm, eerste keer dat ik dat op het forum zie bij een CV-gestookte woning... Dat maakt het alleen maar makkelijker.

Vrijstaande woning, geluid verwacht ik dus geen issue... enige onzekerheid over warmtevraag...
Vaillant Arotherm pro 115. Compact, moduleert terug tot 2,5kW... dat is net zo laag als de Plus 75.
Geen enkel probleem om de hogere nominale flow weg te zetten met jouw leidingwerk.

Het hoge maximale vermogen is geen probleem... maakt hooguit dat je met een kleiner SWW vat weg komt omdat de machine zo sterk is dat hij een zuinige douche bij houdt.

[ Voor 4% gewijzigd door Ronald op 12-10-2026 23:12 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
@markiemark1

Oh man, je geeft me nu niet bepaald een beter gevoel hierover… haha 😅

Ik heb online nog geen Panasonic 9 kW-systeem gezien dat zo goedkoop is. De meeste die ik heb gevonden kosten rond de €9.000–10.000, inclusief warmwaterboiler. Natuurlijk vind ik €18.000 ook veel te duur, maar ik had zelf rekening gehouden met zo’n €11.000–13.000.

Om eerlijk te zijn vertrouw ik mezelf niet genoeg om alles goed te installeren. Ik laat het liever doen door iemand die er echt verstand van heeft, zodat het hele systeem goed gecontroleerd en geoptimaliseerd wordt. Het probleem is alleen dat het verrassend moeilijk is om een goede installateur te vinden.

Daarnaast heb je volgens mij bij een R290-systeem, zoals de Daikin Altherma 4H, een gecertificeerde installateur nodig om het systeem in bedrijf te stellen en te activeren. Misschien is dat alleen een eis van Daikin, dat weet ik niet helemaal zeker.

Maar wat ik me vooral afvraag: hoe heb je de subsidie kunnen krijgen als je de warmtepomp zelf als particulier hebt geïnstalleerd?

@Ronald

Ja, dat zijn inderdaad precies de verdelers die ik heb:
https://vte-smartersolutions.com/product/vte-composiet-verdeler-met-pomp/

Ik ben er zelf ook pas onlangs achter gekomen dat mijn Remeha een vrij hoog minimumvermogen heeft. Wat je zegt over het huidige gasverbruik klinkt dan ook best logisch. Helaas heb ik geen gedetailleerde gegevens van afgelopen winter om te vergelijken hoe de ketel zich tijdens de koudere maanden gedroeg. Ik heb alleen het totale gasverbruik per maand.

Wat betreft de 32 mm leidingen: ik heb de installateur vorig jaar bij het aanleggen van de vloerverwarming specifiek gevraagd om het systeem alvast voor te bereiden op een toekomstige warmtepomp. Achteraf blij dat ik dat gedaan heb. 😄

Ik zie dat je met de 11 kW Vaillant liever het zekere voor het onzekere neemt, vooral omdat die ook behoorlijk ver kan terugmoduleren. Klinkt logisch, al vermoed ik dat die ook een stuk duurder zal zijn dan bijvoorbeeld een 9 kW Panasonic.

Ik blijf eerlijk gezegd een beetje twijfelen over het juiste vermogen. Wat als ik voor 8 kW ga en dat uiteindelijk toch niet voldoende blijkt te zijn? Maar aan de andere kant, is het wel de moeite waard om aanzienlijk meer uit te geven, puur om wat extra zekerheid te hebben?

Ik begin me inmiddels ook een beetje af te vragen of de hele investering financieel wel zo interessant is. Als het werkelijke warmteverlies hoger blijkt dan verwacht, moet de warmtepomp mogelijk met hogere aanvoertemperaturen draaien, wat weer ten koste gaat van het rendement en de besparing. En als ik kijk naar wat de complete installatie kost, vraag ik me af hoelang het gaat duren voordat ik die investering terugverdiend heb.

Aan de andere kant is mijn huidige cv-ketel ook niet bepaald efficiënt, zeker met al dat pendelen en hoe het systeem momenteel is ingericht.

Dus ja, voorlopig nog genoeg vraagtekens. 😅

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
De 9kW Pana, WH-WDG09LE5, is maar 7kW bij -7, die raad ik af, want die is daarmee wel erg krap.

De lichtere modellen houden wel hun vermogen, juist omdat ze identiek zijn en dus ook die 7kW bij -7 technisch nog kunnen. Dat vergeten de Pana fans wel eens. https://www.aircon.panaso...adc0509l3e51-wh-wdg09le5/

Wat betreft subsidie: dat is aangescherpt. "Plaatsing en in bedrijfstelling" moet door een installatiebedrijf gebeuren (En de work around is dat ze letterlijk alleen dat doen, kost <€1000)
De kosten die @markiemark1 heeft genoten: Dat is domweg verleden tijd... machines zijn niet zo goedkoop meer en de subsidie is ook niet zo idioot meer.
Daikin eist het vanuit hun service verlening, niet r290-regels.


Wat betreft efficiëntie: Als het lukt de verdelers pomploos te maken, dan ga je nooit Ta boven de 30C nodig hebben. Je hebt zo ongelooflijk veel afgifte voor het benodigde vermogen dat je een ultra hoge COP mag verwachten. Je gaat er ongeveer 3200-3400kWh op jaarbasis voor nodig hebben...

En de Arotherm Pro is juist een relatief voordelige machine. Lager in prijs dan de Plus serie.... en de Altherma 4 zie ik wel vaker wat hoog uit offertes vallen... Daikin lijkt wat protectionistisch... met resultaat.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Dit huis heeft een bewezen warmteverlies van 10kW. Dat is wel de belangrijkste eis.
Dit door het gasverbruik, wanneer er niet met de ramen open is gestookt was dit gewoon om de hut op temp te houden. Dat er toen geen zoneregeling op zat is alleen maar goed voor de beeldvorming over het vermogen.

De installatie is al goed geschikt voor all electric, perfect zelfs.

En A merken all electric kosten inderdaad zoveel geld al met al.
Niet tevergelijken met een enkele J serie op alleen de cv. De J serie is sowieso een verouderd en goedkoop apparaat.

De moderne stillere propaan warmtepompen zijn nu eenmaal aan de prijs momenteel.
Dat wil niet zeggen dat je dan voor een goedkoop modelletje moet gaan, op den duur is dat prijsverschil per maand erg klein en de besparingen veel groter.

Ik kan voor jouw situaties een aantal machines adviseren.
Een Mitsubishi Ecodan Powerinverter of propaan hydrosplit 10kW
Een Vaillant Plus 105/8.1 of desnoods pro 115/7.1
Panasonic voldoet alleen de Tcap, van 9-10kW deze houden vermogen vast tot -10C
De L serie kakt in tot 7kW
En bv goedkopere modellen als de Itho Daalderop warmtepomp van 12kW haalt nog geen 7kW bij -10C
Ook een weheat Blackbird haalt het vermogen niet voldoende

Adviseur FixClima


  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
Ik had het eigenlijk niet over de Panasonic L-serie. Wat ik bedoelde was de Panasonic Aquarea T-CAP M-serie 9 kW met een SWW-boiler van 185 liter.

Volgens de specificaties van Panasonic levert de T-CAP M-serie ook bij -7°C nog 9 kW, zoals @Technician- ook al aangaf. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar die cijfers in de praktijk zijn en of 9 kW voor mijn woning nog voldoende marge biedt, of dat ik daarmee toch op het randje zit.

Ik probeer vooral te begrijpen hoe belangrijk de verschillen tussen deze modellen in de praktijk zijn, zeker als ik straks behoorlijk uiteenlopende offertes krijg. Op dit moment overweeg ik deze vier opties:
  • Daikin Altherma 4 H F 10 kW met 230L SWW-boiler (hier heb ik een paar maanden geleden al een offerte voor ontvangen, zie afbeelding)
  • Panasonic Aquarea T-CAP M-serie 9 kW met 185L SWW-boiler (nog geen offerte)
  • Mitsubishi PMCR-Z100Y-200-E SET
  • Vaillant aroTHERM pro 115/7.1 met een geschikte SWW-boiler van ongeveer 180–250L
Een andere vraag is of ik met een zwaardere warmtepomp eventueel met een kleinere SWW-boiler uit de voeten kan. Wat zou in mijn situatie eigenlijk een verstandige boilergrootte zijn? Ik wil natuurlijk ook niet alles onnodig overdimensioneren.

Ik heb ChatGPT ook gevraagd om deze vier modellen te vergelijken op basis van een aantal specifieke technische eigenschappen:

[img=800,375]blob:https://gathering.tweakers.net/50a8cbaa-c77a-4d97-a109-a0db36640e5f[/img]
[img=800,415]blob:https://gathering.tweakers.net/2ebedace-9705-4048-804e-a18a151dfe35[/img]

Wat volgens mij voor mijn situatie vooral belangrijk is, is het minimale verwarmingsvermogen bij A7/W35 (minimale modulatie). Met mijn 23 vloerverwarmingsgroepen en Danfoss Icon2-zoneregeling lijkt me dat best relevant, vooral wanneer maar een paar zones warmte vragen. Daarom heb ik de aroTHERM plus eigenlijk niet echt meegenomen, @Technician- , vanwege het relatief hoge minimale verwarmingsvermogen bij A7/W35.

Een ander belangrijk punt is het gewicht van de buitenunit. Ik ben namelijk van plan deze op het terras/balkon van mijn zolderverdieping te plaatsen, waar ik de elektrische bekabeling al voor heb voorbereid.

Ik begin inmiddels een beetje te hopen dat ik daar geen spijt van krijg. 😅 Ik moet nog wel zeker weten dat het balkon het gewicht aankan. Daarnaast maak ik me een beetje zorgen over trillingen en geluidsoverdracht naar de woning, vooral omdat het balkon direct boven onze slaapkamer zit.

En @Ronald , je gaf aan dat er bedrijven zijn die alleen de installatie en inbedrijfstelling doen voor minder dan €1.000. Hoe vind je in hemelsnaam zulke installateurs? 😅

Vrijwel iedereen die ik tot nu toe heb gesproken wil het complete systeem zelf leveren, en de offertes die ik krijg beginnen zo'n beetje bij €16.000 inclusief materiaal en installatie. Ik zou het best interessant vinden om de apparatuur zelf aan te schaffen, als ik een betrouwbare installateur kan vinden die op die manier wil werken.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@Dwyn Marktplaats, werkspot of forum leden... https://warmtepomponline.com/RVO-en-subsidie-warmtepomp

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 28-11 20:08
Even een domme vraag tussendoor: is vloerverwarming waterzijdig ingeregeld?

Een warmtepomp draait graag lang en rustig. Als er voldoende groepen openstaan, kan dat.
Als maar enkele groepen openstaan, lukt dat niet en heb je een parallele buffer nodig, zodat de WP toegang tot voldoende CV-water heeft. Maar een parallele buffer is slecht voor de efficiëntie van de WP…

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Dwyn schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:03:
Ik had het eigenlijk niet over de Panasonic L-serie. Wat ik bedoelde was de Panasonic Aquarea T-CAP M-serie 9 kW met een SWW-boiler van 185 liter.

Volgens de specificaties van Panasonic levert de T-CAP M-serie ook bij -7°C nog 9 kW, zoals @Technician- ook al aangaf. Ik weet alleen niet hoe betrouwbaar die cijfers in de praktijk zijn en of 9 kW voor mijn woning nog voldoende marge biedt, of dat ik daarmee toch op het randje zit.

Ik probeer vooral te begrijpen hoe belangrijk de verschillen tussen deze modellen in de praktijk zijn, zeker als ik straks behoorlijk uiteenlopende offertes krijg. Op dit moment overweeg ik deze vier opties:
  • Daikin Altherma 4 H F 10 kW met 230L SWW-boiler (hier heb ik een paar maanden geleden al een offerte voor ontvangen, zie afbeelding)
  • Panasonic Aquarea T-CAP M-serie 9 kW met 185L SWW-boiler (nog geen offerte)
  • Mitsubishi PMCR-Z100Y-200-E SET
  • Vaillant aroTHERM pro 115/7.1 met een geschikte SWW-boiler van ongeveer 180–250L
Een andere vraag is of ik met een zwaardere warmtepomp eventueel met een kleinere SWW-boiler uit de voeten kan. Wat zou in mijn situatie eigenlijk een verstandige boilergrootte zijn? Ik wil natuurlijk ook niet alles onnodig overdimensioneren.

Ik heb ChatGPT ook gevraagd om deze vier modellen te vergelijken op basis van een aantal specifieke technische eigenschappen:

[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/50a8cbaa-c77a-4d97-a109-a0db36640e5f"]Afbeelding[/url]]
[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/2ebedace-9705-4048-804e-a18a151dfe35"]Afbeelding[/url]]

Wat volgens mij voor mijn situatie vooral belangrijk is, is het minimale verwarmingsvermogen bij A7/W35 (minimale modulatie). Met mijn 23 vloerverwarmingsgroepen en Danfoss Icon2-zoneregeling lijkt me dat best relevant, vooral wanneer maar een paar zones warmte vragen. Daarom heb ik de aroTHERM plus eigenlijk niet echt meegenomen, @Technician- , vanwege het relatief hoge minimale verwarmingsvermogen bij A7/W35.

Een ander belangrijk punt is het gewicht van de buitenunit. Ik ben namelijk van plan deze op het terras/balkon van mijn zolderverdieping te plaatsen, waar ik de elektrische bekabeling al voor heb voorbereid.

Ik begin inmiddels een beetje te hopen dat ik daar geen spijt van krijg. 😅 Ik moet nog wel zeker weten dat het balkon het gewicht aankan. Daarnaast maak ik me een beetje zorgen over trillingen en geluidsoverdracht naar de woning, vooral omdat het balkon direct boven onze slaapkamer zit.

En @Ronald , je gaf aan dat er bedrijven zijn die alleen de installatie en inbedrijfstelling doen voor minder dan €1.000. Hoe vind je in hemelsnaam zulke installateurs? 😅

Vrijwel iedereen die ik tot nu toe heb gesproken wil het complete systeem zelf leveren, en de offertes die ik krijg beginnen zo'n beetje bij €16.000 inclusief materiaal en installatie. Ik zou het best interessant vinden om de apparatuur zelf aan te schaffen, als ik een betrouwbare installateur kan vinden die op die manier wil werken.
Als het kan, zeker op de grond zetten die warmtepomp.
Wat deed die Mitsubishi aan prijs?

En die Danfoss icon gooi er maar af, je kunt hooguit wat je niet verwarmd dichtzetten maar verder zaak de boel open te laten.

Adviseur FixClima


  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
@Ronald Ja, ik heb zowel op Marktplaats als Werkspot gekeken, maar tot nu toe heb ik niemand kunnen vinden die zowel betaalbaar als betrouwbaar en deskundig is. Ik kwam ook de website tegen die je noemde, waar ze een complete installatie van een volledig elektrische lucht-waterwarmtepomp aanbieden voor €4.500. Ik blijf die websites in de gaten houden, maar ik begin langzaam de hoop te verliezen 😅 Bedankt voor je tips tot nu toe, Ronald!

@mar-10 Eigenlijk was mijn verwarmingssysteem voorheen niet zo goed ingeregeld. Ik heb een slim thermostaatsysteem geïnstalleerd (Danfoss Icon2 Advanced), en door de zoneregeling werd de cv-ketel bij elke afzonderlijke warmtevraag van de 4–6 actieve thermostaten ingeschakeld, terwijl slechts een deel van de vloerverwarmingsgroepen warmte kreeg.

Ongeveer een week geleden heb ik de instellingen aangepast en de meeste zones samengevoegd.

Op de eerste verdieping had ik bijvoorbeeld oorspronkelijk vijf zones met in totaal 11 vloerverwarmingsgroepen: de hoofdslaapkamer, kleedkamer en overloop, kinderkamer 1, kinderkamer 2 en de logeerkamer.

Ik heb nu het grootste deel samengevoegd tot één zone met acht groepen. Alleen kinderkamer 2 (twee groepen) en de logeerkamer (één groep) heb ik apart gehouden, omdat deze kamers eigenlijk altijd uit staan of alleen af en toe verwarmd worden als we gasten hebben.

Hetzelfde geldt voor de begane grond. Daar had ik oorspronkelijk twee zones met in totaal 12 groepen (5 + 7), maar inmiddels heb ik alle groepen aan één thermostaat gekoppeld.

Sinds deze aanpassingen merk ik dat de cv-ketel langere tijd achter elkaar brandt in plaats van steeds kort aan en uit te schakelen. Ik weet nog niet zeker of dit daadwerkelijk efficiënter is dan voorheen, maar ik neem aan dat dit in ieder geval gunstiger is voor een toekomstige warmtepomp, vooral met het oog op voldoende doorstroming en het voorkomen van pendelen.

@Technician- Wat betreft de plaatsing van de buitenunit: ik heb al zo’n €500–600 uitgegeven aan het aanleggen van de benodigde bekabeling vanaf de meterkast naar de zolder, omdat het plan was om de buitenunit op het balkon bij de zolder te plaatsen. Ik zou hem nog steeds het liefst daar plaatsen, maar inmiddels begin ik toch een beetje aan die keuze te twijfelen…

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJw3CUYBDgSGd36V0ThV6x1BSPM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0nkT27YkXubGLBuW8dnbbCX5.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-je95yxRP19Fj2WXsgG5yeyKSkY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f1YLXxf4Dctwfa20Kq7MyGMF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y0J7HpyOPhV7bNowxSHIq8DEn6Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1aPjtcTYhuBNcEluBthVJgBI.jpg?f=fotoalbum_large

Voor Mitsubishi heb ik nog geen offerte. Ik had eerder aangegeven dat ik de offerte voor de Daikin Altherma 4 H 10 kW zou delen, maar was helemaal vergeten die toe te voegen 😅 Dus bij deze alsnog.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FlnZz3MDZmbdTGij9xeDSzQ8f8Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2GH4RW2YXKEWxvM6pH4AviKZ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik overweeg om dezelfde installateur te vragen voor alle vier de warmtepompen die ik eerder noemde een aparte offerte te maken, zodat ik ze goed met elkaar kan vergelijken.

En wat betreft het Danfoss-systeem… daar heb ik pas een jaar geleden ongeveer €1.000 aan uitgegeven 🙄 Het zou dus best zuur zijn als ik dat nu alweer moet vervangen of verwijderen. Denk je echt dat het zo weinig nut heeft bij de warmtepompopstelling die ik overweeg? Is er geen verstandige manier om het systeem te blijven gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de warmtepomp?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Past een Altherma 4 daar wel? En hoe komt hij daar?

Het ding heeft afmetingen van een kleine maan... daar schrok ik echt van bij experience centre Breukelen.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mar-10
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 28-11 20:08
Staat er om het gehele balkon een muur?
Dat is voor de luchtaanvoer en -afvoer ook minder ideaal. Als je pech hebt, krijg je daar een badkuip vol koude lucht die aan het recirculeren is.

Panasonic Aquarea M12 - 7200 Wp - SMA Tripower 5.0 SE - BYD HVB 14.8 kWh


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Dwyn schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:56:
@Ronald Ja, ik heb zowel op Marktplaats als Werkspot gekeken, maar tot nu toe heb ik niemand kunnen vinden die zowel betaalbaar als betrouwbaar en deskundig is. Ik kwam ook de website tegen die je noemde, waar ze een complete installatie van een volledig elektrische lucht-waterwarmtepomp aanbieden voor €4.500. Ik blijf die websites in de gaten houden, maar ik begin langzaam de hoop te verliezen 😅 Bedankt voor je tips tot nu toe, Ronald!

@mar-10 Eigenlijk was mijn verwarmingssysteem voorheen niet zo goed ingeregeld. Ik heb een slim thermostaatsysteem geïnstalleerd (Danfoss Icon2 Advanced), en door de zoneregeling werd de cv-ketel bij elke afzonderlijke warmtevraag van de 4–6 actieve thermostaten ingeschakeld, terwijl slechts een deel van de vloerverwarmingsgroepen warmte kreeg.

Ongeveer een week geleden heb ik de instellingen aangepast en de meeste zones samengevoegd.

Op de eerste verdieping had ik bijvoorbeeld oorspronkelijk vijf zones met in totaal 11 vloerverwarmingsgroepen: de hoofdslaapkamer, kleedkamer en overloop, kinderkamer 1, kinderkamer 2 en de logeerkamer.

Ik heb nu het grootste deel samengevoegd tot één zone met acht groepen. Alleen kinderkamer 2 (twee groepen) en de logeerkamer (één groep) heb ik apart gehouden, omdat deze kamers eigenlijk altijd uit staan of alleen af en toe verwarmd worden als we gasten hebben.

Hetzelfde geldt voor de begane grond. Daar had ik oorspronkelijk twee zones met in totaal 12 groepen (5 + 7), maar inmiddels heb ik alle groepen aan één thermostaat gekoppeld.

Sinds deze aanpassingen merk ik dat de cv-ketel langere tijd achter elkaar brandt in plaats van steeds kort aan en uit te schakelen. Ik weet nog niet zeker of dit daadwerkelijk efficiënter is dan voorheen, maar ik neem aan dat dit in ieder geval gunstiger is voor een toekomstige warmtepomp, vooral met het oog op voldoende doorstroming en het voorkomen van pendelen.

@Technician- Wat betreft de plaatsing van de buitenunit: ik heb al zo’n €500–600 uitgegeven aan het aanleggen van de benodigde bekabeling vanaf de meterkast naar de zolder, omdat het plan was om de buitenunit op het balkon bij de zolder te plaatsen. Ik zou hem nog steeds het liefst daar plaatsen, maar inmiddels begin ik toch een beetje aan die keuze te twijfelen…

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor Mitsubishi heb ik nog geen offerte. Ik had eerder aangegeven dat ik de offerte voor de Daikin Altherma 4 H 10 kW zou delen, maar was helemaal vergeten die toe te voegen 😅 Dus bij deze alsnog.

[Afbeelding]

Ik overweeg om dezelfde installateur te vragen voor alle vier de warmtepompen die ik eerder noemde een aparte offerte te maken, zodat ik ze goed met elkaar kan vergelijken.

En wat betreft het Danfoss-systeem… daar heb ik pas een jaar geleden ongeveer €1.000 aan uitgegeven 🙄 Het zou dus best zuur zijn als ik dat nu alweer moet vervangen of verwijderen. Denk je echt dat het zo weinig nut heeft bij de warmtepompopstelling die ik overweeg? Is er geen verstandige manier om het systeem te blijven gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie van de warmtepomp?
Yep zou m op de grond zetten.
Icon kun je aanhouden zolang je maar 70-80% altijd open zet, en nadeel alle kleppen lopen wekelijks een keer helemaal open en dicht (onderhoud spindels) het recept voor storingen.
Die Altherma 4 offerte is ronduit goedkoop, gezien de hoge inkoop en totaal project maar misschien heb je al veel voorbereid?

[ Voor 3% gewijzigd door Technician- op 13-10-2026 22:04 ]

Adviseur FixClima


  • Epep
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 23:48
Wat de vloer verwarming en groepen betreft, zelf ben in van mening dat je geen zones moet hebben. Is je energieverlies van je woning echt lager als je kamers uitzet? Antwoord is nee of niet noemenswaardig. Wat je doet is dat je alleen het verwarmings oppervlakte verminderd. Wat er voor zorgt dat je in andere ruimtes harder moet stoken, oftwel een hoger temperatuur in je leidingen moet hebben. Zorg dat op de kamers die je nooit gebruikt minimaal 15 graden worden. Vloerverwarming groepen op de verdeler wat knijpen en je hoeft er niet meer naar te kijken. Geen cv-buffervat nodig en de WP kan rustig door pruttelen met een hoogst mogelijke cop. Het sanitairvat heeft ook zo iets vergelijkbaars, hoe groter het vat hoe langer de WP kan pruttelen en hoeft daardoor minder vaak aan te slaan en/of de watertemperatuur in het sanitairvat kan lager. Beide zijn goed voor je Warmtepomp en portemonee op lange termijn. Neem een doorstroomsanitairvat en je hebt zelfs geen legionella run meer nodig. Liever het sanitairvat iets te groot dan te klein. De relative stilstaan verliezen worden steeds minder als het vat groter wordt. Je kan dan ook zelf het moment bepalen dat het vat verwarmt moet worden. Oftewel ga aan de bovenkant van de Woningborg eis zitten. Ik haalde uit je verhaal niet de gezinssituatie en of er een bad in huis aanwezig is.

Neem een modulerende WP en kijk naar het vermogen bij buitentemperatuur van -7 graden, dat is bepalend. Gezien je gas verbruik zou in niet minder dan 10kw nemen.

  • Dwyn
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 30-10 10:27
@Ronald Ja, ik heb ook gezien dat de Daikin Altherma een van de zwaarste modellen is in vergelijking met andere merken. Het plan was om de buitenunit met een kraan naar het balkon op de zolderverdieping te tillen. Verschillende bedrijven hebben me verteld dat het geen probleem zou zijn om de unit daar te plaatsen. Dat is ook de reden waarom ik de elektrische bekabeling richting de zolder/het balkon al heb voorbereid…

@mar-10 Het balkon heeft aan drie kanten muren van ongeveer 1 meter hoog, met daarboven houten planken als balustrade. De vierde kant, aan de zolderzijde, is de buitenmuur van het huis (zie de bijgevoegde foto voor een beter beeld).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/locHfSliFc5Vuzd-iE0bJdABlXM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sQ32QmMS5W9XHBJ0KKyuoHdd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1vmcL0Vl0KtJNZ80L4AGQDflnc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IrBlJWtBfaY8nc8thavRPQIY.jpg?f=fotoalbum_large

Helaas overweeg ik nu toch serieus om de buitenunit op de begane grond te plaatsen, na alle reacties die ik heb gekregen sinds ik dit topic heb geopend.

@Technician- De offerte voor de 10 kW Altherma 4 heb ik eigenlijk al in april ontvangen, dus ik weet niet zeker of zijn prijzen nog steeds hetzelfde zijn. Nadat ik een betere offerte had gekregen en tot de conclusie kwam dat 8 kW waarschijnlijk voldoende zou zijn in plaats van 10 kW, had ik besloten om met een andere installateur in zee te gaan voor in totaal €11.000 inclusief btw (vóór subsidie). Maar zoals ik eerder al aangaf, heeft deze installateur de klus helaas geannuleerd vanwege persoonlijke omstandigheden.

Ik hoop nu dus weer in contact te komen met het bedrijf dat me destijds de offerte voor de 10 kW heeft gegeven. Ik zal hem ook vragen om prijsindicaties voor de andere warmtepompen die we hierboven hebben besproken.

@Epep Wat betreft het boilervat begrijp ik jullie punten. We hebben momenteel één kind, maar zijn van plan om ons gezin in de toekomst uit te breiden. We hebben ook een ligbad, maar gebruiken dat op dit moment nauwelijks en douchen eigenlijk alleen. Ik verwacht echter dat we het bad over een jaar of zo vaker zullen gebruiken vanwege de kinderen. Dus als ik het goed begrijp, zou een voldoende groot boilervat in onze situatie zeker een voordeel zijn.

Ik ben jullie echt heel dankbaar voor alle tips en adviezen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik inmiddels nog meer in de war ben dan voordat ik dit topic begon! 😅

Ik zou eigenlijk willen dat een paar van jullie installateurs waren, zodat we al deze punten samen konden aanpakken en tot de best mogelijke oplossing konden komen, zonder ergens de mist in te gaan. 😄

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Nu online
Gewoon 10kW selecteren en misschien meer dan 1 offerte aanvragen en laten uitvoeren door iemand waar je een goed gevoel bij hebt.
Don’t overcomplicate things.

Adviseur FixClima

Pagina: 1