Hallo allemaal,

Ik zal proberen zo volledig mogelijk te zijn want ik zie door de bomen en online sites het bos niet meer:

Ons huis:
  • Hoekhuis uit 1991, niet nageisoleerd, we overwegen nu HR++ glas.
  • Spouwisolatie voel ik weinig voor als ik de overlast van de korrels lees en eventuele vochtproblemen
  • Ketel is 3 jaar oud, afgelopen jaar (juni-juni) 1350m³
  • 2400kWh electricitieit.
  • +- 14m² dubbenglas, 3 jaar geleden bij dakterras nieuw kozijn daar zit al HR++ (4m²)
  • Beneden (woon en openkeuken) vloerverwarming, geen idee van lengte van de slangen.
  • 1e en 2e verdieping radiatoren, uit 1991
  • We wonen met ze 4en, 2 kinderen onder de 5 en 2 volwassenen.
  • De CV Ketel hangt op tweede verdieping naast het dakterras, dus de WP komt op het dakterras, daar slapen we onder dus vooral trillingen willen we zo minimaal hebben.
Al gedaan:
  • Keuze gemaakt om te beginnen met hybride, mede omdat we vanuit de gemeente Amsterdam dan nog extra €2500 subsidie krijgen. Naast de subsidie speelt ook de ruimte, qua oppervlakte zouden we de ruimte kunnen maken om ergens een buffervat te plaatsen, maar past niet in het huidige CV hok dus dan moeten we eerst wat gaan verbouwen en daar hebben we op dit moment even geen zin in.
  • afspraak met onze electricien voor nieuwe groep en dan ook maar gelijk hele meterkast renoveren.
  • Offertes gevraagd, kan als jullie dit interessant vinden geupload worden. Moeilijke is dat partij 1 alleen met weheat werkt, zegt dat 6KW niet genoeg is dus maar met de 9KW aankomt. Andere werkt met vaillaint en heeft op basis van mijn verhaal (niet langs geweest) de 7KW aangeraden.
Vragen:
  • Ik lees verschillende dingen over buffervat ja of nee?
  • Koevlaas geeft 7KW aan, klopt dit denken jullie met dit verhaal?
  • Moet er nog wat met mijn vloerverwarming pomp? Sorry voor troep bij vloerverwarming
  • Heeft iemand advies voor een fijne partij, bijvoorkeur uit de regio Amsterdam, ik werk het liefst zo lokaal mogelijk.
  • Ik lees goede dingen over NIBE, maar dat ze duur zijn. Als NIBE relatief duur is, wat is dan een fijne met goede prijs/kwaliteit.
  • Ik ben niet helemaal gek, maar zo "handig" als hier ben ik niet. Ik wil best met instellingen spelen maar geen zin om al teveel dingen zelf nog achteraf te moeten installeren (tenzij het echt makkelijk is).

Alle reacties


  • Jan Workum
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 21:15
Kan maar één advies geven: naisoleren!

PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh


  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Dankje, even een luie reactie want heb mij er niet in verdiept. Die parels/korrels zie ik echt niet zitten. Zijn er nog andere oplossingen? Bijvoorkeur zo min mogelijk schadelijke voor de natuur.

Dit alles zonder muren open te breken.

  • CryptoNL
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 13:12
Al eens gekeken naar EGO? WP zonder buitenunit. Overigens isoleren :)

  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Wel gezien, maar het buffervat is op dit moment het probleem voor full electric, de buiten unit niet.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 22:01
Buffervat of tapwater boiler?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jasperyt
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-10 15:06
zelf tevreden met de panasonic aquarea L serie, wel 24/7 stoken op WAR. Heb zelf geen buffervat genomen i.v.m. de aanwezige vloerverwarming. ik heb zelf 5KW omdat ik boven verwarm met airco's, maar deze bestaat ook in 7 KW

*zorg voor 32 mm leiding naar de verdeler, de huidige verdeler zul je moeten vervangen voor een open verdeler zonder pomp.

*neem een boilervat die voldoende groot is voor het gezin, zodat de ketel in de toekomst weg kan.

In de toekomst radiatoren boven vervangen voor LTR of fancoils

  • jappas
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 20:51
Ik zou om te beginnen je wat verder verdiepen in wat je in huis hebt

Isolatie:
  • Spouwmuur: Wat zit hier nu in en wat is de staat hiervan? In 1991 werd er al geïsoleerd, in onze woning is de spouw dunner dan tegenwoordig, maar het zit geheel gevuld met glaswol vanaf de bouw in jaren 80.
  • Glas: Gewoon doen die vervanging. Vooral ook voor comfort als je op lagere temperatuur stookt geeft je radiator geen warmtedeken meer voor het raam.
  • Dak: Veel warmte verlies je hier. Hoe is de staat hiervan?
Verwarming:
  • Vloerverwarming: Hoe oud is deze, hoeveel groepen, hoeveel oppervlak? Een foto van de verdeler helpt. Vermoedelijk is dit bijverwarming en blijf je radiatoren nodig houden.
  • Radiatoren: Wat voor een type zijn ze? Bij lage temperatuur stoken keldert je warmteafgifte. Ik heb zelf voor de boven verdieping Type 21 radiatoren vervangen door Jaga convectoren.
  • Sorteer voor op lage temperatuur verwarming, voor als die cv er later wel uit gaat.
Warm water:
  • Ruimte voor groot boilervat vinden, eventueel op een andere plek in huis. Ik zou met een gezin zeker een 300L nemen. Een separate warmtepomp boiler zou ook een optie zijn.
Warmtepomp:
  • Ik ben tevreden over mijn 8kW Mitsubishi Ecodan met 300L boiler. Hier is veel over te vinden op Tweakers.
  • Ga hoe dan ook voor een oplossing waar je nu vast voorsorteert op het afscheid van de cv ketel. Geen ondergedimensioneerde due hybride wel werkt, maar je straks alsnog moet vervangen.

  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Sww vat.

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Hoeveel m2 vloerverwarming?

Welk formaat hebben de radiatoren (lengte x hoogte x breedte), en welk type (T11/T20/T21/T22/T33 etc) zijn ze?

gasweg.nl


  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Ik heb echt geen idee van de isolatie, geprobeerd op te zoeken in de bouwtekeningen op de site van de gemeente maar dat lijken enkel constructie tekeningen.


Vloerverwarming is +- 35/40m² 2018 geïnstalleerd, foto van verdeler in OP

T10 radiator, toch?

2x 100x70, 2x 120x70 en 1x 140x70 en dan nog in 2018 geplaatste design radiator van 60x180 in de badkamer.

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/3dgVmBhT/PXL-20261005-155937966.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/qz8SyLT9/PXL-20261005-155941582.jpg

Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/F7twY626/PXL-20261005-160239936.jpg

[ Voor 14% gewijzigd door Kroesio op 05-10-2026 18:50 ]


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Lastig verhaal! Je zit nog ver af van een all-electric oplossing en wil waarschijnlijk eerst wat isoleren of extra afgifte toevoegen. Hybride werk alleen echt-lekker tot een buitentemperatuur van 10˚C, en medium tot een buitentemperatuur van 5˚C. Daaronder gaat de CV weer aan. Laat dat nou net de temperaturen zijn waar je veel energie gebruikt.

Misschien kan je eerst naisoleren (het dak heeft vaak het meeste zin) of een paar T10 radiatoren vervangen door grote T33? of een fancoil in je hal of zitkamer plaatsen? Op gasweg.nl kan je experimenteren met verschillende opties.
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
🔴  Nog niet geschikt voor een warmtepomp

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Aanbevolen warmtepomp │                 7 kW │
│ Schatting warmtevraag │               6.5 kW │
│ Gasverbruik           │              1350 m³ │
│ Max. aanvoertemp.     │                65 °C │
│ Debiet (ΔT=5)         │             1126 L/h │
│ Leiding (ΔT=5)        │ 28mm (binnen Ø 26mm) │
│ Debiet (ΔT=10)        │              563 L/h │
│ Leiding (ΔT=10)       │ 22mm (binnen Ø 20mm) │
└───────────────────────┴──────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────┐
│ Afgifte                              │ Vermogen bij 65°C │ Inhoud │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ T10 100×70                           │             600 W │    4 L │
│ T10 100×70                           │             600 W │    4 L │
│ T10 120×70                           │             700 W │    4 L │
│ T10 120×70                           │             700 W │    4 L │
│ T10 140×70                           │             800 W │    5 L │
│ T10 60×180                           │             900 W │    6 L │
│ Vloerverwarming HoH:20cm 35 m² @35°C │            2400 W │   20 L │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┤
│ Totaal                               │            6500 W │   47 L │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┘

Let op: aanvoer >35°C — gebruik een mengventiel voor de vloerverwarming.

Gesuggereerde stooklijn:  −10°C → 65°C  ·  0°C → 47°C  ·  +15°C → 28°C
Bekijk of pas aan: https://www.gasweg.nl/?gas=1350&rad=T10:100x70,T10:100x70,T10:120x70,T10:120x70,T10:140x70,T10:60x180&ufh=35

gasweg.nl


  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Thanks, kende die site nog niet!

Hal hebben we nauwelijks en zitkamer is de woonkamer waar de vloerverwarming ligt.

De we 140 zit in 1 slaapkamer,

2x 120 in andere slaapkamer (origineel zouden dit 2 slaapkamers zijn)

De 2x 100 op 2e verdieping waar 1x opslag hok is en andere is logeerkamer.

De radiatoren staan weinig echt aan.

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Als je bijvoorbeeld alle radiatoren vervangt door T22 units (of beter nog, T33) ben je klaar voor all-electric. Als je dit zelf doet en combineert met een all-electric warmtepomp is dit zeer waarschijnlijk rendabeler dan verder isoleren.

Misschien kan je ook kijken naar een COP1 boilertje aan de muur in je CV hok, die je rond het middaguur met zonnestroom warm water laat maken. Dan hoef je niet te verbouwen en (afhankelijk van je warmwatergebruik) scheelt het nauwelijks kosten.

T22s: https://www.gasweg.nl/?gas=1350&rad=T22:100x70,T22:100x70,T22:120x70,T22:120x70,T22:140x70,T22:60x180&ufh=35

Met een warmtepomp zouden alle radiatoren idealiter 100% van de tijd aanstaan.

[ Voor 81% gewijzigd door asdfvdsa op 05-10-2026 18:58 ]

gasweg.nl


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Nu online
Het is een beetje vreemd dat de radiatoren altijd uitstaan, weet je dat zeker? Want zoveel m3 gas krijg je niet door die vloerverwarming denk ik, tenzij die heel warm is?

Is het grootste deel van het huis meestal ~20˚C? Of zijn er delen die heel koud worden (<16˚C)?

Dat zou kunnen betekenen dat jullie heel veel warm water gebruiken om te douchen etc. Iets om rekening mee te houden!

[ Voor 14% gewijzigd door asdfvdsa op 05-10-2026 19:07 ]

gasweg.nl


  • Kroesio
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20-10 22:56
Nou vandaag eerste partij gehad die zelf aangaf dat buffervat niet nodig was.

Offerte -isde van +-8k. Nadeel: Daikin altherma 3, dus met R32...

Lijkt mij niet ideaal maar de 4 kwam 3,5k duurder uit.
Pagina: 1