Goeiendag medetweakers,

Ik loop tegen een vreemd probleem aan met mijn Daikin airco en hoop dat iemand hier misschien wat meer verstand/ervaring mee heeft. Het gaat om een Daikin FTXC50DV1B. De airco werkte gewoon goed, zowel met koelen als verwarmen. Maar na enkele jaren doet hij dat ineens niet meer en blaast hij alleen nog maar lauwe lucht.

Tijdelijke oplossing

Wat opvalt is dat als ik de groep in de meterkast uitzet, de airco even volledig spanningsloos maak en daarna weer aanzet, weer normaal werkt. Meestal ongeveer een dag, waarna hetzelfde probleem terugkomt. Via de afstandsbediening heb ik de foutcode uitgelezen. Eerst kreeg ik foutcode E7. Na de 'harde reset' zullen we maar zeggen krijg ik weer 00. Maar iedere keer komt E7 weer terug.

De echte oorzaak

Voor zover ik kan vinden heeft die foutcode te maken met de ventilatormotor van de buitenunit. Ik ben al op het dak geklommen om bij de buitenunit te gaan kijken. Om te zien of de ventilator ergens fysiek geblokkeerd wordt met takjes, bladeren of een vogelnest. Kon niets vreemds zien. Voor de rest ben ik niet kundig genoeg om het zelf op te lossen.

Kan dit bijvoorbeeld een probleem zijn met:
  • de ventilatormotor zelf;
  • een sensor of toerentalterugkoppeling van de ventilator;
  • de print/inverter van de buitenunit;
  • bedrading of een slechte verbinding;
  • of toch iets heel anders?
Vooral het feit dat de stroom volledig eraf halen het probleem tijdelijk oplost vind ik opvallend.

Vraag om hulp

Heeft iemand ervaring met een Daikin die dit gedrag vertoont of met foutcode E7? En zijn er dingen die ik zelf nog kan controleren om de oorzaak verder uit te sluiten? Het bedrijf waar ik de airco van heb is inmiddels failliet, dus die bestaan ook niet meer. |:(

Hartelijk dank voor het meedenken alvast.

Alle reacties


  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 02:52
Draait de ventilator van de buitenunit wel met de nodige luchtverplaatsing?

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 19:53
Stap 1 lijkt me inderdaad, draait de ventilator buiten wel als dit probleem optreedt?

De andere mogelijkheid is te lage druk in het koelsysteem, dus een klein lek.

  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 22:58
Alright, dat is de volgende stap dan. Ik laat het draaien totdat ik de foutmelding weer krijg. Daarna check ik wat de ventilator van de buitenunit doet op dat moment. Hopen op goed weer morgen.