Vraag


  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Goeiendag medetweakers,

Ik loop tegen een vreemd probleem aan met mijn Daikin airco en hoop dat iemand hier misschien wat meer verstand/ervaring mee heeft. Het gaat om een Daikin FTXC50DV1B. De airco werkte gewoon goed, zowel met koelen als verwarmen. Maar na enkele jaren doet hij dat ineens niet meer en blaast hij alleen nog maar lauwe lucht.

Tijdelijke oplossing

Wat opvalt is dat als ik de groep in de meterkast uitzet, de airco even volledig spanningsloos maak en daarna weer aanzet, weer normaal werkt. Meestal ongeveer een dag, waarna hetzelfde probleem terugkomt. Via de afstandsbediening heb ik de foutcode uitgelezen. Eerst kreeg ik foutcode E7. Na de 'harde reset' zullen we maar zeggen krijg ik weer 00. Maar iedere keer komt E7 weer terug.

De echte oorzaak

Voor zover ik kan vinden heeft die foutcode te maken met de ventilatormotor van de buitenunit. Ik ben al op het dak geklommen om bij de buitenunit te gaan kijken. Om te zien of de ventilator ergens fysiek geblokkeerd wordt met takjes, bladeren of een vogelnest. Kon niets vreemds zien. Voor de rest ben ik niet kundig genoeg om het zelf op te lossen.

Kan dit bijvoorbeeld een probleem zijn met:
  • de ventilatormotor zelf;
  • een sensor of toerentalterugkoppeling van de ventilator;
  • de print/inverter van de buitenunit;
  • bedrading of een slechte verbinding;
  • of toch iets heel anders?
Vooral het feit dat de stroom volledig eraf halen het probleem tijdelijk oplost vind ik opvallend.

Vraag om hulp

Heeft iemand ervaring met een Daikin die dit gedrag vertoont of met foutcode E7? En zijn er dingen die ik zelf nog kan controleren om de oorzaak verder uit te sluiten? Het bedrijf waar ik de airco van heb is inmiddels failliet, dus die bestaan ook niet meer. |:(

Hartelijk dank voor het meedenken alvast.

Alle reacties


  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 06:41
Draait de ventilator van de buitenunit wel met de nodige luchtverplaatsing?

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 11:05
Stap 1 lijkt me inderdaad, draait de ventilator buiten wel als dit probleem optreedt?

De andere mogelijkheid is te lage druk in het koelsysteem, dus een klein lek.

  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Alright, dat is de volgende stap dan. Ik laat het draaien totdat ik de foutmelding weer krijg. Daarna check ik wat de ventilator van de buitenunit doet op dat moment. Hopen op goed weer morgen.

  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Update:

Ben het dak op geweest en de inverter doet inderdaad helemaal niets lijkt wel. Draait niet en probeert ook niet te draaien.

  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Brokencore schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 13:44:
Draait de ventilator van de buitenunit wel met de nodige luchtverplaatsing?
Wilke schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 13:49:
Stap 1 lijkt me inderdaad, draait de ventilator buiten wel als dit probleem optreedt?

De andere mogelijkheid is te lage druk in het koelsysteem, dus een klein lek.
Wat zegt dat jullie?

  • Brokencore
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 06:41
Ik bedoelde of hij wel draait als de airco nog geen storing heeft, volgende mij bedoeld jij nu dat hij niet meer draait zodra de storing er is. Klopt dat?

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Nu online
Een lek van je koelmiddel en daardoor te weinig koelmiddel kan best.
De oplossing hiervoor is een gecertificeerde airo reparateur die je koelmiddel kan aftappen, wegen en indien nodig bijvullen.
Dit jaar deed mijn airco (ander merk) ook gek en weigerde te koelen. Bleek dat al het koelmiddel was weggelekt.
Na bijvullen, deed ie weer normaal (en verhelpen van het lek, natuurlijk)

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Brokencore schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 11:05:
Ik bedoelde of hij wel draait als de airco nog geen storing heeft, volgende mij bedoeld jij nu dat hij niet meer draait zodra de storing er is. Klopt dat?
Klopt. Hij draait normaal als ie gereset is. Zodra de storing komt, draait de buitenunit niet meer.
GarBaGe schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 11:22:
Een lek van je koelmiddel en daardoor te weinig koelmiddel kan best.
De oplossing hiervoor is een gecertificeerde airo reparateur die je koelmiddel kan aftappen, wegen en indien nodig bijvullen.
Dit jaar deed mijn airco (ander merk) ook gek en weigerde te koelen. Bleek dat al het koelmiddel was weggelekt.
Na bijvullen, deed ie weer normaal (en verhelpen van het lek, natuurlijk)
Hmm, bedankt voor je bijdrage. Ik betwijfel het echter. Dit is al een hele lange tijd zo. Sinds de koude dagen van de lente. Bovendien zijn we de hele zomer doorgekomen door iedere dag te resetten zullen we maar zeggen. Dus zowel het verwarmen en koelen gaat prima al maanden lang, zolang de storing er niet is.

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Nu online
Mechanisch is een airco een heel simpel apparaat.
Mogelijk ligt je E7 OF aan de motor zelf OF aan de aansturing (printplaat).
In het 1e geval moet je mogelijk de motor (ventilator) vervangen
In het 2e geval moet je mogelijk de printplaat voor de motor vervangen.
Ik heb wel wat technische kennis, maar dit soort dingen laat ik liever aan de specialist over.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 09:54
Jae schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 12:20:
[...]

Klopt. Hij draait normaal als ie gereset is. Zodra de storing komt, draait de buitenunit niet meer.


[...]

Hmm, bedankt voor je bijdrage. Ik betwijfel het echter. Dit is al een hele lange tijd zo. Sinds de koude dagen van de lente. Bovendien zijn we de hele zomer doorgekomen door iedere dag te resetten zullen we maar zeggen. Dus zowel het verwarmen en koelen gaat prima al maanden lang, zolang de storing er niet is.
I heb zojuist mijn (Daikin) installateur is gebeld en die zegt idd 2 mogelijkheden, idd lage gas stand/druk lijkt hem het sterkst op, omdat de motor (volgen jou) nog vrij kan draaien, ook al zou het idd de motor zijn, zou hij toch adviseren een erkend installateur/reparateur in te schakelen. Ook zeg hij mij dat deze normaal 5 jaar garantie hebben, en dat sommige zelfs 10 jaar geven.

  • Gieliovd520
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 08:23
Bij de Sensira serie is E7 een code voor de outdoor fan, dus staat los van koudemiddelcircuit.

Ofwel de fan zelf is defect (loopt stroef, trekt te veel stroom - bijvoorbeeld), of de aansturing van de fan. Het is een DC fan, dus er zit een DC besturing op.

Ik zou zelf beginnen met alle aansluitingen controleren en voelen of de fan 100% vrij kan draaien. Volgende stap is toch denken aan vervanging fan/aansturing. Dit laten doen wordt een dure hobby.

PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!


  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 09:54
Gieliovd520 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 09:51:
Bij de Sensira serie is E7 een code voor de outdoor fan, dus staat los van koudemiddelcircuit.

Ofwel de fan zelf is defect (loopt stroef, trekt te veel stroom - bijvoorbeeld), of de aansturing van de fan. Het is een DC fan, dus er zit een DC besturing op.

Ik zou zelf beginnen met alle aansluitingen controleren en voelen of de fan 100% vrij kan draaien. Volgende stap is toch denken aan vervanging fan/aansturing. Dit laten doen wordt een dure hobby.
Een paar posts hoger zie je in de reactie van de TS dat de fan wel degelijk vrij kan draaien. Ik vertrouw meer op het oordeel van een 'officieel' installateur als je het niet erg vind.

  • Jae
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 23-10 19:30
Bedankt voor jullie reacties. Lastig dit. Misschien is het toch tijd om een expert in te schakelen. Het vervelende is dat ik eigenlijk wel recht op service heb, maar die partij failliet is. Kennen jullie goede monteurs (dus geen klusjesmannen) die hiermee ervaring hebben? Omgeving Noord-Brabant.

  • anpat
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 09:54
Jae schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:00:
Bedankt voor jullie reacties. Lastig dit. Misschien is het toch tijd om een expert in te schakelen. Het vervelende is dat ik eigenlijk wel recht op service heb, maar die partij failliet is. Kennen jullie goede monteurs (dus geen klusjesmannen) die hiermee ervaring hebben? Omgeving Noord-Brabant.
De mijne zit aan de Boomsesteenweg in Aartselaar, denk niet dat hij zover wil gaan met de huidige diesel prijzen, maar proberen kun je natuurlijk.
Ik stuur je een PB met zijn telefoornummer wie weet kan hij zelfs telefonisch helpen. Of kent hij iemand in de buurt.

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 25-10 12:03
Aircobaas Zwolle, rijdt volgens mij door het hele land, heeft ook mijn installatie gedaan in Assen en heeft voor klanten van mij ook in Friesland en Groningen gedaan, dus dan zou hij ook naar Brabant rijden vermoed ik. Even via het WWW zoeken en bellen.