Ivm voorbereidingen op toekomstige warmtepomp wil ik alvast de afgifte systemen gaan "upgraden". Gaat voornamelijk om de 1e verdieping. Daat hangt nu een stalen 5-voudige open verdeler die split naar 4 radiatoren en 1 lusje vloerverwarming (met RTL ventiel). deze lussen zijn allemaal alupex 16mm met een aanvoer naar de verdeler van 22mm koper.
In de toekomst wil ik 3 van de radiatoren gaan vervangen voor fancoils en ook voorbereiden om koelen. Op het moment is de CV begrenst op 70 graden als is de daadwerkelijke aanvoer meestal tussen de 55 -60 (om 1 of andere reden gaat deze pendelen als ik de Ta naar 60 verlaag).
Het plan is dus om de stalen CV-verdeler te varvangen door een composiet versie en aanvoer vergroten naar 28mm koper. De nieuwe verdeler moet dus geschikt zijn voor 70 graden aanvoer continue, flowmeter moet tot 4l/min (of hoger) aankunnen.
De adviezen die ik echter krijg bij de warmteservice is om er (tijdelijk) een pompmodule op te zetten maar dat lijkt me niet wenselijk met radiatoren die nu al vrij weinig doen.
Gezien de locatie van de verdeler wil ik dit alvast gaan aanpakken nu ik erbij kan, voordat de WPB geinstalleerd word en de ruimte beperkt word.
Handleidingen van open verdelers staat slecht wat de maxinmale werktemperatuur is, of gaat er vanuit dat het voor vloerverwarming wordt gebruikt (en dan is 70 graden niet heel handig).
Zijn er al tweakers die eenzelfde iets gedaan hebben en welke verdeler heb je dan gebruikt?
In de toekomst wil ik 3 van de radiatoren gaan vervangen voor fancoils en ook voorbereiden om koelen. Op het moment is de CV begrenst op 70 graden als is de daadwerkelijke aanvoer meestal tussen de 55 -60 (om 1 of andere reden gaat deze pendelen als ik de Ta naar 60 verlaag).
Het plan is dus om de stalen CV-verdeler te varvangen door een composiet versie en aanvoer vergroten naar 28mm koper. De nieuwe verdeler moet dus geschikt zijn voor 70 graden aanvoer continue, flowmeter moet tot 4l/min (of hoger) aankunnen.
De adviezen die ik echter krijg bij de warmteservice is om er (tijdelijk) een pompmodule op te zetten maar dat lijkt me niet wenselijk met radiatoren die nu al vrij weinig doen.
Gezien de locatie van de verdeler wil ik dit alvast gaan aanpakken nu ik erbij kan, voordat de WPB geinstalleerd word en de ruimte beperkt word.
Handleidingen van open verdelers staat slecht wat de maxinmale werktemperatuur is, of gaat er vanuit dat het voor vloerverwarming wordt gebruikt (en dan is 70 graden niet heel handig).
Zijn er al tweakers die eenzelfde iets gedaan hebben en welke verdeler heb je dan gebruikt?