Thuisbatterijen, welke groep en overbelasting fase(s)?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Ik twijfel enorm over de indeling van mijn meterkast.

Fase 1:
  • Groep 11: Keuken algemeen (geen regelmatige grootverbruikers buiten koffiezetapparaat of incidenteel waterkoker)
  • Groep 12: Woonkamer / Hal / Meterkast (geen gekke dingen, TV, lampen, PC, groot aquarium)
  • Zonnepanelen installatie 1 á 3500 Wp
Fase 2:
  • Groep 5: Kantoor + Schuurtje
    ** Grootverbruiker 1: Airco MHI 5 kW single split-unit (binnenunit zit in de woonkamer, maar stroomaansluiting zit dus hier. Verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 2: Airco MHI 2.5 kW single split-unit (verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 3: Frituurpan á max 2200 watt
    ** Verder: PC, laptop en wat lampen.
  • Groep 6: Vaatwasser
  • Groep 7: Oven
  • Inductie kookplaat (kookplaatgroep)
Fase 3:
  • Groep 1: Bovenverdieping + zolder
    ** Grootverbruiker: Airco MHI 5 kW single split-unit op zolder (verwarmen en koelen)
  • Groep 2: Garage/Magazijn algemeen (enige verbruiker is diepvries en lamp)
  • Groep 3: Droger (600 watt, staat in de garage/magazijn)
  • Groep 4: Wasmachine (2300 watt, staat in de garage/magazijn)
  • Zonnepanelen installatie 2 á 5040 Wp (komt via de omvormer max ~3600 watt binnen tegelijk door de liggen (OZO en WNW), lichte aftop).
Nu is de bedoeling dat ik een Zendure SF 2400 AC+ + 2 AB3000L (dus 8.16 kWh opslag) in de garage/magazijn wil zetten. Liefst wel met een hoger ontlaadvermogen tot 2400 watt. Daarnaast hebt ik nog een Zendure SF 800 Plus + 1 AB2000L (opslag 3.84 kWh) gekregen, die zou ik het liefste ook in de garage/magazijn willen toevoegen. Andere locaties zijn suboptimaal ivm ruimtegebruik en/of veiligheid.

Puur kijken naar de groepen en niet de fases, zou ik Groep 3 kunnen gebruiken voor de batterij SF 2400 AC+ en de droger Groep 2 (garage/magazijn algemeen) doen. Dan zou daar ook ruimte op zijn voor de SF 800 Plus denk ik?

Alleen, kom ik dan nog uit met mijn fases of ga ik over de limiet? Zo nee, hoe dit op te lossen?

Alle reacties


  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:20
Fase 2 heeft bijna alle grootverbruikers, je vergat te markeren:

Groep 6: Vaatwasser
Groep 7: Oven
Inductie kookplaat (kookplaatgroep)

De airco's hebben een veel kleiner max vermogen dan deze.

  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Wilke schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:11:
Fase 2 heeft bijna alle grootverbruikers, je vergat te markeren:

Groep 6: Vaatwasser
Groep 7: Oven
Inductie kookplaat (kookplaatgroep)

De airco's hebben een veel kleiner max vermogen dan deze.
Daar ben ik me van bewust dat die een hoger vermogen dan de airco's hebben, maar had de grootverbruikers per groep nog even extra benoemd. De vaatwasser, oven en kookplaat zitten op een aparte groep (wel dezelfde fase). Was meer om even te kijken op welke groep / fase nog ruimte is voor de batterij(en). :)

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:20
Herbalanceren van je verbruikers lijkt me gewenst. Je hebt nu alle stroomvretende apparatuur op precies de ene fase die geen PV invoeding heeft.

Maar los daarvan.

Op fase 3 zit al 5 kW aan PV. Dat is sowieso fors voor op 1 fase, 22A invoeding. Met de 25A (vermoedelijk) per fase vanaf je hoofdzekering gaat dat met 47A ruim boven de standaard maxima van een aardlekschakelaar (40A). Daar moet dus een "afrem-automaat" tussen.

Met een accu nog extra erbij (stel dat die ook op fase 3 zou komen) vergroot je dit nog verder.

Mooiste oplossing denk ik het helemaal scheiden van invoering en verbruikers:

De 3 invoedings-groepen (2x PV, 1x accu)) een eigen 1-fase alamat geven; dan die 3 groepen samen met de invoeding vanaf het net (3x25) door een 3-fase C40 voeren - hierdoor begrens je elke fase aan de invoedingskant op de 40A die waarschijnlijk het maximum is van alles erachter. En kun je ook nooit te hoge of stromen in onverwachte richtingen krijgen aan de verbruikerskant.

Ik ben geen electricien en je installatie is "interessant" genoeg dat ik er wel een zou vragen om een aanpak te controleren en uit te voeren. Je wilt geen brand in je groepenkast.

[ Voor 5% gewijzigd door Wilke op 02-10-2026 09:26 ]


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Wilke schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:23:
Herbalanceren van je verbruikers lijkt me gewenst. Je hebt nu alle stroomvretende apparatuur op precies de ene fase die geen PV invoeding heeft.

Maar los daarvan.

Op fase 3 zit al 5 kW aan PV. Dat is sowieso fors voor op 1 fase, 22A invoeding. Met de 25A (vermoedelijk) per fase vanaf je hoofdzekering gaat dat met 47A ruim boven de standaard maxima van een aardlekschakelaar (40A). Daar moet dus een "afrem-automaat" tussen.

Met een accu nog extra erbij (stel dat die ook op fase 3 zou komen) vergroot je dit nog verder.

Mooiste oplossing denk ik het helemaal scheiden van invoering en verbruikers:

De 3 invoedings-groepen (2x PV, 1x accu)) een eigen 1-fase alamat geven; dan die 3 groepen samen met de invoering vanaf het net (3x25) door een 3-fase C40 voeren - hierdoor begrens je elke fase aan de invoedingskant op de 40A die waarschijnlijk het maximum is van alles erachter. En kun je ook nooit te hoge of stromen in onverwachte richtingen krijgen aan de verbruikerskant.

Ik ben geen electricien en je installatie is "interessant" genoeg dat ik er wel een zou vragen om een aanpak te controleren en uit te voeren. Je wilt geen brand in je groepenkast.
De PV op fase 3 is middels een eenfase omvormer (ik meen een SE3680H) begrenst op ~3680 watt die via de PV binnenkomt. Dat kan toch wel prima op één fase als ik het goed begrijp?

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Je moet ook rekening houden met de nulstroom bij teruglevering en verbruik over verschillende fases. Zou best kunnen dat het nu al helemaal niet klopt, zou het zelf zeer waarschijnlijk noemen.

Maar zou je een foto van de groepenkast kunnen plaatsen?

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 21:20
Dennis!90 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:27:
De PV op fase 3 is middels een eenfase omvormer (ik meen een SE3680H) begrenst op ~3680 watt die via de PV binnenkomt. Dat kan toch wel prima op één fase als ik het goed begrijp?
Ah zo, ja dat past min of meer net (16 + 25A = 41), strikt gezien 1 teveel maar eerlijk gezegd zou ik dat zelf ook wel doen. Alleen...je zit dan wel al (net) over de limiet, het laatste wat dat nodig heeft is er nog meer bij pluggen.

[ Voor 12% gewijzigd door Wilke op 02-10-2026 09:33 ]


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
bjusterbaarlik schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:29:
Je moet ook rekening houden met de nulstroom bij teruglevering en verbruik over verschillende fases. Zou best kunnen dat het nu al helemaal niet klopt, zou het zelf zeer waarschijnlijk noemen.

Maar zou je een foto van de groepenkast kunnen plaatsen?
Ik twijfel al een beetje aan de huidige indeling. Het is op z'n best al suboptimaal volgens mij. Maar wil graag - voor ik iemand laat komen - wel weten wat ik wil / nodig heb.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O7KMOXA.jpeg

[ Voor 17% gewijzigd door Dennis!90 op 02-10-2026 09:37 ]


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Nog even ter info: de PV op fase 1 (3500 Wp) betreft een oude installatie op een plat dak. Die piekt alleen tussen mei en begin augustus ergens op 2800 watt qua teruglevering.

Op fase 1 is dus nog ruimte lijkt me? Wat is dan een verstandige opzet van de groepen over de fases? Ik wil namelijk heel graag de batterijen in de garage zetten ivm plaats (en veiligheid). In de garage heb ik dus in principe drie groepen, die nu als volgt worden gebruikt:
  • Groep 2: Garage/Magazijn algemeen (enige verbruiker is diepvries en lamp)
  • Groep 3: Droger (600 watt, staat in de garage/magazijn)
  • Groep 4: Wasmachine (2300 watt, staat in de garage/magazijn)
Idealiter zou ik droger en Zendure SF 800 Plus op Groep 2 zetten en de 2400 AC+ op Groep 3, toch? Alleen dan nog de fasepuzzel.

  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Wat je over het hoofd lijkt te zien is dat je maximaal 800W op een groep mag terugleveren als er nog andere apparaten op aangesloten zijn of kunnen worden. Dus als je 2400W aan batterijen op een groep zet, mag je er nieteens een lampje bij hangen. Simpelweg omdat dat lampje dan in theorie 16A van het net EN 10A van de batterijen kan gaan vragen voordat de zekering in de gaten heeft dat het mis is. En dat wil je niet.

Wil je meer dan 800W terugleveren, dan zul je de batterijen op een eigen groep moeten zetten. Wellicht dat je ze wel allebei op dezelfde groep kunt zetten (2400+800W = 3200W = 14A), maar die vraag mag een electricien beantwoorden.

Een oplossing die ik eventueel zie is om een groepenkastje in de garage te hangen die je laat voeden door de normale groepenkast.

In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
RiDo78 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 11:51:
Wat je over het hoofd lijkt te zien is dat je maximaal 800W op een groep mag terugleveren als er nog andere apparaten op aangesloten zijn of kunnen worden. Dus als je 2400W aan batterijen op een groep zet, mag je er nieteens een lampje bij hangen. Simpelweg omdat dat lampje dan in theorie 16A van het net EN 10A van de batterijen kan gaan vragen voordat de zekering in de gaten heeft dat het mis is. En dat wil je niet.

Wil je meer dan 800W terugleveren, dan zul je de batterijen op een eigen groep moeten zetten. Wellicht dat je ze wel allebei op dezelfde groep kunt zetten (2400+800W = 3200W = 14A), maar die vraag mag een electricien beantwoorden.

Een oplossing die ik eventueel zie is om een groepenkastje in de garage te hangen die je laat voeden door de normale groepenkast.
Daarom zit is de bedoeling de SF 800 Plus op de gedeelde groep (Groep 2) en de 2400 AC+ op een aparte groep (Groep 3, nu de droger maar die verkast naar Groep 2). Qua groepen komt het wel uit als ik het zo bekijk, mijn probleem zit alleen in de faseverdeling denk ik.

[ Voor 5% gewijzigd door Dennis!90 op 02-10-2026 11:54 ]


  • RiDo78
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online
Gezien de hoeveelheid stromen die er kunnen lopen (grid, PV en batterij tezamen) lijkt het mij verstandig dat je gewoon een gecertificeerde electricien laat komen die je kast even doorrekent en waar nodig opnieuw bedraad. Hoewel er een aantal tweakers best kundig of zelfs werkzaam zijn in deze materie, denk ik dat de kans groot is dat je meterkast beter opnieuw bedraad wordt.

Zelf ben ik er niet vies van om een meterkast onder handen te nemen (ik heb mijn eigen meter kast helemaal vervangen; smeltzekeringen eruit, automaten er in). Maar door de verschillende stroombronnen en de verschillende fases zou ik mijn handen daar (letterlijk en figuurlijk) niet aan willen branden. Zoals gezegd zou ik het professioneel laten doen. Dan is het ook wel zo fijn dat als er eens een fikkie uitbreekt, je wel aan de verzekering kunt laten zien dat je installatie in orde was.

[ Voor 7% gewijzigd door RiDo78 op 02-10-2026 12:05 ]

In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
RiDo78 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:04:
Gezien de hoeveelheid stromen die er kunnen lopen (grid, PV en batterij tezamen) lijkt het mij verstandig dat je gewoon een gecertificeerde electricien laat komen die je kast even doorrekent en waar nodig opnieuw bedraad. Hoewel er een aantal tweakers best kundig of zelfs werkzaam zijn in deze materie, denk ik dat de kans groot is dat je meterkast beter opnieuw bedraad wordt.

Zelf ben ik er niet vies van om een meterkast onder handen te nemen (ik heb mijn eigen meter kast helemaal vervangen; smeltzekeringen eruit, automaten er in). Maar door de verschillende stroombronnen en de verschillende fases zou ik mijn handen daar (letterlijk en figuurlijk) niet aan willen branden. Ik zou hier een gecertificeerde electricien voor laten komen, die het door laten rekenen en dan (evt. na akkoord) het laten realiseren. Dan is het ook wel zo fijn dat als er eens een fikkie uitbreekt, je wel aan de verzekering kunt laten zien dat je installatie in orde was.
Zeker laat ik er iemand voor komen, ik ga er zelf niet aan sleutelen gezien ik er de ballen verstand van heb. Alleen zou ik wel met een 'plan' willen komen, zodat ik wel een beetje weet waar het naar toe moet gaan.

  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Dan zou ik groepentechnisch uitkomen op dit:
Fase 1:
  • Groep 11: Keuken algemeen (geen regelmatige grootverbruikers buiten koffiezetapparaat of incidenteel waterkoker)
  • Groep 12: Woonkamer / Hal / Meterkast (geen gekke dingen, TV, lampen, PC, groot aquarium)
  • Zonnepanelen installatie 1 á 3500 Wp
Fase 2:
  • Groep 5: Kantoor + Schuurtje
    ** Grootverbruiker 1: Airco MHI 5 kW single split-unit (binnenunit zit in de woonkamer, maar stroomaansluiting zit dus hier. Verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 2: Airco MHI 2.5 kW single split-unit (verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 3: Frituurpan á max 2200 watt
    ** Verder: PC, laptop en wat lampen.
  • Groep 6: Vaatwasser
  • Groep 7: Oven
  • Inductie kookplaat (kookplaatgroep)
Fase 3:
  • Groep 1: Bovenverdieping + zolder
    ** Grootverbruiker: Airco MHI 5 kW single split-unit op zolder (verwarmen en koelen)
  • Groep 2: Garage/Magazijn algemeen (droger, diepvries, Zendure SF 800 Plus, lampen)
  • Groep 3: Zendure SF 2400 AC+
  • Groep 4: Wasmachine (2300 watt, staat in de garage/magazijn)
  • Zonnepanelen installatie 2 á 5040 Wp (komt via de omvormer max ~3600 watt binnen tegelijk door de liggen (OZO en WNW), lichte aftop).
Dan moeten de fases nog anders ingedeeld worden. Nu is het wellicht ook goed om te vermelden dat de vaatwasser, oven en kookplaat op fase 2 nooit tegelijk worden gebruikt. Oven (20 minuten), airco 5 kW (wel al warm/koel tegen die tijd) en frituurpan wel. Maar liefste zou dat natuurlijk theoretisch allemaal wel mogelijk moeten zijn.

Ik ben een enorme leek op dit gebied, dus ik doe vast een voorzetje wat ongetwijfeld nergens op slaat.
Fase 1:
  • Groep 11: Keuken algemeen (geen regelmatige grootverbruikers buiten koffiezetapparaat of incidenteel waterkoker)
  • Groep 2: Garage/Magazijn algemeen (droger, diepvries, Zendure SF 800 Plus, lampen)
  • Zonnepanelen installatie 1 á 3500 Wp (max 2800 watt opwek in mei/juni/juli)
  • Inductie kookplaat (kookplaatgroep)
Fase 2:
  • Groep 5: Kantoor + Schuurtje
    ** Grootverbruiker 1: Airco MHI 5 kW single split-unit (binnenunit zit in de woonkamer, maar stroomaansluiting zit dus hier. Verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 2: Airco MHI 2.5 kW single split-unit (verwarmen en koelen)
    ** Grootverbruiker 3: Frituurpan á max 2200 watt
    ** Verder: PC, laptop en wat lampen.
  • Groep 12: Woonkamer / Hal / Meterkast (geen gekke dingen, TV, lampen, PC, groot aquarium)
  • Groep 3: Zendure SF 2400 AC+
  • Groep 4: Wasmachine (2300 watt max, staat in de garage/magazijn)
Fase 3:
  • Groep 1: Bovenverdieping + zolder
    ** Grootverbruiker: Airco MHI 5 kW single split-unit op zolder (soms verwarmen, maar vooral koelen)
  • Groep 6: Vaatwasser
  • Groep 7: Oven
  • Zonnepanelen installatie 2 á 5040 Wp (komt via de omvormer max 3680 watt binnen tegelijk door de liggen (OZO en WNW), lichte aftop).

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Om het goed te krijgen moet je over naar 63A aardlekschakelaars, ter vervanging van de 40A die je nu hebt. Beide PV groepen vervangen door een aardlekautomaat van gewoon A merk als Hager. Hoofdschakelaar naar 63A ivm nulstroom en alle bedrading naar 10mm². Dan is het nu goed en kun je de accu plaatsen, ook weer achter een eigen aardlekautomaat. Alles netjes over de 3 fases verdelen en je kunt weer jaren vooruit.

[ Voor 23% gewijzigd door bjusterbaarlik op 02-10-2026 13:19 ]


  • Dennis!90
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:51
Zojuist een aantal elektriciëns benaderd. Van eentje kreeg ik snel antwoord, dat
De batterij gaat via zijn p1 meter dit slim aanpakken en aflezen wat het verbruik op dat moment is. Als hij bijvoorbeeld al vol is en hij kan gaan ontladen, dan is dat goed voor je installatie. Je trekt dan geen extra stroom meer van het net en blijft de belasting over de fase binnen de marge.Hij kan echter ook zien dat je al te veel teruglevert en dan knijpt hij het ontlaadvermogen van de accu om overbelasting te voorkomen.

Maar als jou accu op fase 3 vol zit en je hebt geen gebruikers op fase 3 aan staan maar wel op fase 1. Dan kan de batterij nog steeds terugleveren op fase 3 en dan wordt dit door de meter verrekend met een principe van fase gesaldeerd meten.

Wat je al goed doet is die aparte groep aanleggen en de batterij in de garage zetten. Dan zit hij qua brandveiligheid al uit het directe woongedeelte en heb je met de aparte eindgroep ook aan de veiligheid gedacht. Door die aparte groep voorkom je eigenlijk ook dat je installatieautomaten en bedrading te veel te voorduren krijgen.
Mijn vraag daarop was:
Teruglevering: 3680 watt
Batterij laden: 2400 watt
Wasmachine: max 2300 watt
Airco: ~600watt
Droger: max 600 watt
En nog wat klein spul, zeg max 150 watt.


Kan dat tegelijk op één fase?
Antwoord daarop was:
Ja, want de teruglevering slokt de batterij al op en eventuele andere apparaten die aan staan op die fase. voordat deze bij je hoofdzekering komt. Dus je hoofdzekering wordt ontlast op deze manier. Je interne bedrading in je groepenkast is normaal gesproken zwaarder uitgelegd dan je eindgroepen. Vaak al 6mm² ipv 2,5mm².
Dat staat dan eigenlijk weer haaks op wat hier wordt beweerd. Of ik snap het allemaal niet meer, dat is natuurlijk ook een hele goede mogelijkheid :'(

  • maarten12100
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 12-10 23:28
Zou best kunnen in de praktijk maar het garandeert niet dat er op die fase de 25A niet overschreden word. Bij zo'n minimale overbelasting gaat de hoofdautomaat er niet uit, zelfs al duurt het uren.

Hier is het overbelasting scenario:
Stel je draait nul op de meter met je thuisbatterij en de genoemde fase heeft geen gebruikers. Op een andere fase staan wel veel verbruikers aan. Resultaat is PV + batterij (samen 26A) leveren maximaal terug maar die stroom gaat niet naar verbruikers maar via je hoofdautomaat het net op.

  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
  • Niet online
Dennis!90 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 17:06:
Zojuist een aantal elektriciëns benaderd. Van eentje kreeg ik snel antwoord, dat


[...]

Mijn vraag daarop was:

Teruglevering: 3680 watt
Batterij laden: 2400 watt
Wasmachine: max 2300 watt
Airco: ~600watt
Droger: max 600 watt
En nog wat klein spul, zeg max 150 watt.


Kan dat tegelijk op één fase?
[...]
Dit kan ook gewoon, reken maar na verbruik is: 2400+2300+600+600+150-3680 dan is 2370 watt totaal, delen door 230V is maar 10,3A. Dat stelt niks voor. Maar dat zegt alleen niks over alle andere situaties of over de huidige problemen.

Zou degene even vragen wat die vind van de huidige groepenkast en installatie en wat er eventueel aangepast moet worden volgens hem. Als je hem dezelfde informatie geeft dan zou die ook tot een vergelijkbare conclusie moeten komen.

Mocht die zeggen dat het allemaal zo wel kan en dat alleen een extra groep genoeg is dan snel een andere zoeken met kennis van zaken.

[ Voor 22% gewijzigd door bjusterbaarlik op 02-10-2026 18:01 ]

Pagina: 1