Hoi allemaal,
Ik lees al een tijdje mee, maar dit is mijn eerste post. We zijn ons huis flink aan het verbouwen en lopen tegen één harde beperking aan: vanuit de gemeente/vergunning mogen we maar één buitenunit op het dak plaatsen.
We willen beneden watergedragen vloerverwarming en daarnaast vier airco’s: één beneden en drie boven. Die zijn vooral voor koeling, maar boven willen we er in de winter ook mee kunnen bijverwarmen. Gas willen we voorlopig behouden voor warm tapwater en als back-up.
Er is op dit moment geen cv-installatie meer aanwezig. We hebben wel al 8 zonnepanelen uit 2018, die na de verbouwing weer op het dak komen.
Daarom kwam ik uit bij Daikin Hybrid Multi:
Daikin Nederland heeft telefonisch bevestigd dat deze combinatie mogelijk is en gaf aan dat het om de huidige A-serie gaat, niet de oudere N-serie. Alleen heb ik tot nu toe nog geen installateur gesproken die ervaring heeft met deze specifieke combinatie.
Mijn vraag is vooral: zie ik iets over het hoofd? Op papier lijkt dit precies te passen bij wat we nodig hebben, maar ik ben benieuwd hoe zo’n combinatie in de praktijk werkt.
Heeft iemand deze Hybrid Multi zelf draaien of ermee gewerkt? En zijn er dingen waar we vóór aanschaf/installatie specifiek op moeten letten?
Dank!
Groet, Xander
Ik lees al een tijdje mee, maar dit is mijn eerste post. We zijn ons huis flink aan het verbouwen en lopen tegen één harde beperking aan: vanuit de gemeente/vergunning mogen we maar één buitenunit op het dak plaatsen.
We willen beneden watergedragen vloerverwarming en daarnaast vier airco’s: één beneden en drie boven. Die zijn vooral voor koeling, maar boven willen we er in de winter ook mee kunnen bijverwarmen. Gas willen we voorlopig behouden voor warm tapwater en als back-up.
Er is op dit moment geen cv-installatie meer aanwezig. We hebben wel al 8 zonnepanelen uit 2018, die na de verbouwing weer op het dak komen.
Daarom kwam ik uit bij Daikin Hybrid Multi:
- 5MXM90A2V1B9 buitenunit
- CHYHBH05AAV32 hydrobox voor de vloerverwarming, eventueel CHYHBH08AAV32 afhankelijk van de warmteverliesberekening
- EHYKOMB33AA2/AA3 voor tapwater en back-up
- vier lucht/lucht-binnendelen
Daikin Nederland heeft telefonisch bevestigd dat deze combinatie mogelijk is en gaf aan dat het om de huidige A-serie gaat, niet de oudere N-serie. Alleen heb ik tot nu toe nog geen installateur gesproken die ervaring heeft met deze specifieke combinatie.
Mijn vraag is vooral: zie ik iets over het hoofd? Op papier lijkt dit precies te passen bij wat we nodig hebben, maar ik ben benieuwd hoe zo’n combinatie in de praktijk werkt.
Heeft iemand deze Hybrid Multi zelf draaien of ermee gewerkt? En zijn er dingen waar we vóór aanschaf/installatie specifiek op moeten letten?
Dank!
Groet, Xander