Mijn vraag:
Ik heb sinds kort een Vaillant arotherm plus 55/8.1 geïnstalleerd in hybride opstelling. Omdat ook de vloerverwarmingsverdeler is vervangen voor een open verdeler, wilde ik de cv temperatuur op 40 graden instellen. Ik heb CP000 hierop ingesteld op 40 graden.
De ketel wordt aangestuurd door een schakeling in de Vaillant VWZ . Gezien dit 230v is, zit er een scheidingsrelais tussen. De het draad zit aangesloten op de r-bus ingang van de ketel.
Echter als de ketel nu aan dient te springen, start hij op, maar gaat het verwarmen tot ruim 85 graden. Hij stopt dus niet op 40 graden.
Weet iemand wat ik nog meer aan dien te passen?