Hallo,

Ik ben van plan om zonnepanelen bij te leggen op het dak, zowel aan de oost- als westzijde.

Aan de westzijde heb ik te maken met schaduw door een ronde, hoge schoorsteen van een houtkachel en een kleinere schoorsteen van de gasketel.

Ik heb mijn dak en de panelen ingetekend in SMA Sunny Design. Op de plaatsen waar de schaduw valt, heb ik voorlopig geen panelen ingetekend (de twee zwart gemarkeerde vlakken). Ik heb gekozen voor 3 strings, voornamelijk vanwege de mogelijke schaduw op een deel van de westgeoriënteerde panelen.

Ik twijfel nu of het toch interessant zou zijn om ook panelen te plaatsen op de plaatsen waar de schaduw van de schoorsteen valt, eventueel in combinatie met SMA Optimizers voor deze 2 panelen.

Wat is jullie mening hierover? Is het volgens interessant om deze panelen toch te plaatsen, al dan niet met optimizers?

Photo is met de Noord Orientatie bovenaan. Aansluiting van de panelen is ter indicatie, dit laat laat ik over aan de installateur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IkdqRWvK8mcK7xDtJCKJL8HKDnk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yo3KAVxG1DqZMZVbMyi1hqCX.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TqkvIH4oJ0Z0TkubPrgfQ0v3Jrk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9drOXar2iAJFBYwC7L37whBz.png?f=user_large


...

  • Question Mark
  • Registratie: Mei 2003
  • Laatst online: 11:50

Question Mark

Moderator SSC/WOS

F7 - Nee - Ja

Ik ken de SMA sunny designer niet, maar bij de designer van Solaredge zijn schaduwveroorzakende objecten zoals bomen en schoorstenen gewoon in te tekenen. Ik zou als ik jouw was die dan ook gewoon gaan intekenen, en je extra panelen simuleren. Dan zie je het (geschatte) verschil in opbrengst en kun je zelf bepalen of je dat zinvol vind.

Het lijkt er wel in te zitten:
Visual roof planning including shading analysis

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • _Arthur
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 11:31

_Arthur

blub

Welke SMA omvormer ga je gebruiken? Want ik vermoed dat die 4 panelen op 1 string er te weinig zullen zijn. En schaduw objecten kan je met de SMA Sunny Designer er zeker in tekenen.

Mogelijk optie: die 2 extra panelen er bij en dan alles op 1 string. De SMA omvormers hebben fatsoenlijk schaduwmanagement.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:48
Altijd strings lang maken. Korte strings als schaduwmanagement heeft SMA anno 2011 ofzo overbodig gemaakt (Introductie Optitrac, nu Shadefix en geimplementeerd door alle merken omvormer)

Nog sterker: korte strings werken slechter: dan juist geen ruimte om Shadefix in te zetten.

String van 4.... start bijkans niet op een SMA, ze zitten meestal wat hoog in de start spanning en dito minimum shadefox spanning... zeker met een 3-fase model wat je met die 15 stuks op oost waarschijnlijk nodig hebt.

Daardoor wordt het ook vrij essentieel om op west alles mee te pakken wat kan... schaduwwerpende objecten of niet.

Dakpannen leveren niets op. Een paneel met wat schaduw en ruimte voor shadefix een heleboel meer. Dat object doet niet veel als het bewolkt is, en de helft van jaaropbrengst is niet bij zonnig weer.

[ Voor 33% gewijzigd door Ronald op 24-09-2026 18:17 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • ilsbrouxtom
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 08:59
Bovenaan zien jullie het schaduwplan, ik heb het hier nog eens toegevoegd.

Als omvormer keuze zou het de sma stph6-80 worden.

MPP spanningsbereik 90 V tot 850 V

MPP-spanningsbereik bij nominaal vermogen 160 V tot 850 V

4 panelen gaat idd te weinig zijn voor een string als je naar nominaal vermogen spanningsbereik kijkt.

Verdeling van 6/6/16. Die 16 op het oosten gaan er waarschijnlijk minder worden na opmerking vermoed ik.

Ik ga geen groot verlies hebben als 1 tot 2 panelen voor een groot gedeelte in de schaduw liggen ?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAomj8ksJkehbauZE7zy-Z255jQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6X4zouTTe35U1iG8tR5lhKoI.png?f=user_large

[ Voor 54% gewijzigd door ilsbrouxtom op 24-09-2026 18:58 ]


  • ilsbrouxtom
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 08:59
Bijkomende vraag totaal van 28 panelen van 465wp zou boven het vermogen maximum uitkomen van 12kwp van de omvormer.

Maar gezien de oriëntatie en schaduw gaan de panelen nooit die 12kwp opwekken.

Een probleem of niet ?

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 06:48
Sunny design verteld je of het een probleem is.

Maar nee, je kunt met een oost-west ligging rustig naar 15-18kW op een 12kW omvormer

En de opbrengst wordt niet belemmerd zolang de in de zon liggende panelen genoeg Vmpp bieden om boven minimum Vmpp omvormer te blijven

[ Voor 34% gewijzigd door Ronald op 24-09-2026 19:18 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Welke omvormer ga je nemen? En wat heb je al?
(Op MP zijn nog best "gewone" tripowers te scoren voor weinig.

De nieuwste hebben ook 3 mppt
https://www.sma-benelux.c...n/zonne-energie-omvormers

Tripower X hybride
https://files.sma.de/downloads/STPHxx-60-DS-nl-10.pdf
Tripower X
https://files.sma.de/downloads/STPxx-50-DS-nl-24.pdf

[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-09-2026 20:53 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • ilsbrouxtom
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 08:59
AUijtdehaag schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:51:
Welke omvormer ga je nemen? En wat heb je al?
(Op MP zijn nog best "gewone" tripowers te scoren voor weinig.

De nieuwste hebben ook 3 mppt
https://www.sma-benelux.c...n/zonne-energie-omvormers

Tripower X hybride
https://files.sma.de/downloads/STPHxx-60-DS-nl-10.pdf
Tripower X
https://files.sma.de/downloads/STPxx-50-DS-nl-24.pdf
STPH8-60