Mijn vraag
We willen gaan bieden op een huis. Tijdens de bezichtiging kwamen we er helaas achter dat het een 1*35a aansluiting heeft. 3*25a aanvragen kan maar heeft hier een fikse wachtlijst en kan jaren duren. Het net is vol volgens Enexis. Is het realistisch om met een 1 fase aansluiting van het gas af te gaan? Waar moeten we rekening mee houden?
Huidige situatie
Woning uit 2008, 125m2, energielabel A of zelfs A+. Het huidige label is B maar dat is nog zonder zonnepanelen. Huidige bewoner zegt een 600 m3 gas te verstoken per jaar. CV op radiatoren. Ketel: Remeha avanta ace. Ramen HR++. Elektrische kookplaat. Laadpaal: Wallbox Copper SB. 10 zonnepanelen a 375 WP. (Solar Edge)
Wat we van plan zijn:
Vloeren eruit en vloerverwarming laten leggen. Radiatoren eruit. Warmtepomp laten plaatsen. Het huis heeft een plat dak. En gezien het lage verbruik dacht ik aan een full electric Blackbird van 6kw. Indien nodig kunnen we nog een thuisaccu van iets van 5kw (?) erbij zetten.
In ons huidige huis verbruiken we volgens HomeWizard eigenlijk niet meer dan 2 kW tegelijkertijd (piekverbruik). Maar we stoken hier nog op gas en de autolader kan op zonnestroom. We vinden het geen probleem om apparatuur niet tegelijktijdig aan te zetten. Vloerverwarming kost minder vermogen dan verwarmen met radiatoren.
Mijn redenatie kwa piekvermogen:
koken (oven + kookplaat): zeg 3kw. WP in de winter bij COP 2: 6/2 = 3 kw. WP kun je eventueel met de thermostaat instellen dat die rond etenstijd niet verwarmd. Andere apparatuur kun je daar om heen plannen wanneer je ze aanzet. Enige is dat je beter niet de auto aan de lader kunt hangen als je kookt en de WP kan aanslaan. Het scheelt dat we ook op het werk kunnen laden. Dus mij lijkt dat je met die maatregelen onder de max van 8 KW kan blijven.
Mis ik nog iets? Klopt mijn redenatie? Wat zouden jullie doen?
PS ik kan de uitgebreide specsheet van Weheat niet meer vinden op hun site. Kun je een Blackbird uberhaupt op 1 fase aansluiten?
We willen gaan bieden op een huis. Tijdens de bezichtiging kwamen we er helaas achter dat het een 1*35a aansluiting heeft. 3*25a aanvragen kan maar heeft hier een fikse wachtlijst en kan jaren duren. Het net is vol volgens Enexis. Is het realistisch om met een 1 fase aansluiting van het gas af te gaan? Waar moeten we rekening mee houden?
Huidige situatie
Woning uit 2008, 125m2, energielabel A of zelfs A+. Het huidige label is B maar dat is nog zonder zonnepanelen. Huidige bewoner zegt een 600 m3 gas te verstoken per jaar. CV op radiatoren. Ketel: Remeha avanta ace. Ramen HR++. Elektrische kookplaat. Laadpaal: Wallbox Copper SB. 10 zonnepanelen a 375 WP. (Solar Edge)
Wat we van plan zijn:
Vloeren eruit en vloerverwarming laten leggen. Radiatoren eruit. Warmtepomp laten plaatsen. Het huis heeft een plat dak. En gezien het lage verbruik dacht ik aan een full electric Blackbird van 6kw. Indien nodig kunnen we nog een thuisaccu van iets van 5kw (?) erbij zetten.
In ons huidige huis verbruiken we volgens HomeWizard eigenlijk niet meer dan 2 kW tegelijkertijd (piekverbruik). Maar we stoken hier nog op gas en de autolader kan op zonnestroom. We vinden het geen probleem om apparatuur niet tegelijktijdig aan te zetten. Vloerverwarming kost minder vermogen dan verwarmen met radiatoren.
Mijn redenatie kwa piekvermogen:
koken (oven + kookplaat): zeg 3kw. WP in de winter bij COP 2: 6/2 = 3 kw. WP kun je eventueel met de thermostaat instellen dat die rond etenstijd niet verwarmd. Andere apparatuur kun je daar om heen plannen wanneer je ze aanzet. Enige is dat je beter niet de auto aan de lader kunt hangen als je kookt en de WP kan aanslaan. Het scheelt dat we ook op het werk kunnen laden. Dus mij lijkt dat je met die maatregelen onder de max van 8 KW kan blijven.
Mis ik nog iets? Klopt mijn redenatie? Wat zouden jullie doen?
PS ik kan de uitgebreide specsheet van Weheat niet meer vinden op hun site. Kun je een Blackbird uberhaupt op 1 fase aansluiten?