Welke verwarmingsstrategie is het beste (CV + Airco)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • henk99
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 23:52
Ik heb recent een 5kW Mitsubishi Airco laten installeren voor de benedenverdieping. Het stookseizoen moet natuurlijk nog beginnen, maar ik ben erg benieuwd naar wat nu een goede verwarmingsstrategie is.

Hiermee bedoel ik:
Laat ik de massa van het huis (muren, meubilair e.d.) in de ochtend eerst rustig opwarmen met de CV tot bijvoorbeeld 17-18 graden en de rest dan met de airco tot bijvoorbeeld 20 graden? Dit omdat ik vermoed dat de CV dat misschien efficiënter doet door de stralingswarmte?

Of is het beter om alles zo veel mogelijk met de airco te doen omdat het simpelweg veel goedkoper of efficiënter is dan met gas stoken?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Het gaat om een hoekhuis (1986) met HR++ glas en isolatie behorende bij die tijd (dus geen extra isolatie). Ik heb GEEN zonnepanelen. CV ketel is een Remeha HR ketel, Airco is een Mitsubishi SRK50ZS-W 5.0 kW. Ik verbruik normaal gesproken rond de 1000m3, waarvan 250 voor douchen e.d. Thermostaat CV stond ingesteld op minimaal 16 graden ('s nachts) en 20 overdag als er iemand thuis is. In de koudste dagen van de winter werd het 16,5 graden op zijn koudst.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Nog helemaal niets, behalve dat ik begrijp uit andere threads dat met een COP van 4, de airco veel meer warmte kan maken voor hetzelfde bedrag aan gas. Ik heb chatgpt ook geraadpleegd, maar ik heb het gevoel dat die zo van mening veranderd als je een steekhoudend argument of vraag geeft 8)7

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:04
Reken uit hoeveel een kWh warmte uit gas kost, en hoeveel een kWh warmte uit de airco.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 08:08

DjVe

Hatsaflats!

Warmte uit gas kost je +/- €0,13 per kWh. Warmte uit je airco is ongeveer €0,06 per kWh.

Je airco is alleen efficiënt bij gematigde temperaturen. Kom je tegen/onder het vriespunt dan zakt de COP drastisch en dan zou je je hoekhuis beneden misschien niet lekker op temperatuur krijgen.

Dus ik zou de airco lekker op 20C zetten en deze in de nacht misschien iets naar beneden zetten naar 18C. CV op beide momenten 2 graden eronder, zodat deze kan bijspringen indien de airco het niet trekt.

Hou er wel rekening mee dat je hiermee op de bovenverdieping dus amper gaat stoken. Je CV zal amper aansporingen, omdat je thermostaat beneden zit (aanname). Dus wil je boven een werk/slaap/badkamer wel kunnen verwarmen, dan zou je wat kunnen doen met slimme radiatorknoppen (Tado bijvoorbeeld).

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:04
DjVe schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 06:17:

Je airco is alleen efficiënt bij gematigde temperaturen. Kom je tegen/onder het vriespunt dan zakt de COP drastisch en dan zou je je hoekhuis beneden misschien niet lekker op temperatuur krijgen.
Elke warmtepomp verliest geleidelijk COP en vermogen met dalende temperatuur, maar het woord drastisch geeft een overmatig dramatisch beeld… bij vrijwel elke temperatuur maakt een warmtepomp warmte tegen lagere kosten dan de CV.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 08:08

DjVe

Hatsaflats!

Ronald schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 08:04:
[...]


Elke warmtepomp verliest geleidelijk COP en vermogen met dalende temperatuur, maar het woord drastisch geeft een overmatig dramatisch beeld… bij vrijwel elke temperatuur maakt een warmtepomp warmte tegen lagere kosten dan de CV.
Met een COP van 2 komt het inderdaad nog steeds uit, maar het is mogelijk dat de CV wel bij moet springen omdat de airco net te weinig vermogen heeft om de benedenverdieping comfortabel te houden. Daar doelde in vooral op.