Hallo, ik ben me aan het oriënteren voor een thuisbatterij op 3 fasen.

Nu kwam ik de Goodwe ESA all in one tegen met interessante specs en redelijk geprijsd welke mij erg interessant lijkt.

Bv: https://zonnigewinkel.nl/product/goodwe-thuisbatterij-esa-all-in-one-12kw-hybride-omvormer-18kwh-3-fase/

Helaas online weinig reviews over te vinden, vandaar mijn vraag naar ervaringen van tweakers die hun ervaringen willen delen.

Zijn er mensen die bekend zijn met deze thuisbatterij?

Alvast bedankt en ik hoor het graag.

Alle reacties


  • marco1970
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 21:13
is uitermate goed,

heb er meerdere van geinstalleerd en werkt feilloos met hogere vermogens.
gr marco

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
@marco1970
Werkt via cloud? Of ook nog als internet weg valt en lokaal?

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Rolfie
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 21:25
marco1970 schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:20:
is uitermate goed,

heb er meerdere van geinstalleerd en werkt feilloos met hogere vermogens.
gr marco
Kan je wat meer over vertellen?
Hoe was de installatie, is dat bijvoorbeeld zelf te doen? Ik hoorde ook dat je een installer account nodig hebt. Wat lastig is natuurlijk als prive persoon.
Eventueel support tickets/ondersteuning?
Toevallig wat RTE cijfers?

Toevallig ervaring met home assistance integratie?


Ik hoorde ergens in een youtube filmpje, dat er ook mogelijk een gateway komt, dat zou wel fijn zijn om goed aan te sluiten voor noodstroom.

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14:20
Mijn ervaringen met de Goodwe ESA zijn wel wisselend, over het algemeen wel positief!. Op zich een goed systeem. Veel instelmogelijkheden. Backup werkt uitstekend en snel (zoals je dan ook wel mag verwachten). Maar de support van Goodwe zelf is bedroevend, mijn persoonlijke ervaring! Systeem werkt ook zelfstandig als internet wegvalt.

Met de SolarGo app van Goodwe is deze wel lokaal te benaderen.

Wat wel heel "gevaarlijk" is is de optie om, vanuit de app, het systeem uit te kunnen zetten. Dan gaat het geheel ook daadwerkelijk uit. Ook geen backup op dat moment. Dan mag je hopen dat je installateur wel een omschakelaar heeft geïnstalleerd (zoals Goodwe wel aangeeft in haar installatiedocument) zodat je die kan gebruiken om je huis te voorzien van stroom.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
Bedankt voor alle info zover.

Ik ben ook benieuwd naar lokale aansturing, home assistent integratie, het stanby/idle verbruik en de RTE.

Heeft iemand meer info hierover misschien?

[ Voor 3% gewijzigd door Frums op 04-10-2026 23:07 ]


  • marco1970
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 21:13
wij hebben een app gebouwd voor de homey, dit werkt voor alle ESA types die op ons sems+ account zijn geïnstalleerd. hiermee kan je start laden met bepaald vermogen stop laden enz enz.

vandaag weer systeem geïnstalleerd, heb goede ervaringen met de helpdesk voor als er wat is. eerlijk is eerlijk als je goodwe + gecertificeerd bent is alles wel ff makkelijker.

De benodigde API krijg je echt niet zomaar wat ik ook snap..je moet weten waar je mee bezig bent zeg maar. systeem werkt stand alone in "self use" MODE ook zonder internet. dan helaas niet uit te lezen of aan te sturen..

  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:30
Toch even advocaat van de duivel, vanwaar je keuze op Goodwe? Ik heb een aantal collega's die goodwe hebben in samenspraak met Home assistant en valt vaak nog niet helemaal mee!

Toevallig al eens naar Victron of Deye gekeken?

  • marco1970
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 21:13
nee niet naar de andere merken gekeken, zoals gezegd wij werken al lang met goodwe om de nederlands helpdesk die naar ons inziens goed werkt. met ons eigen platform solaraccuopmaat hebben we een platform waarmee onze klanten zelf hun systeem slim kunnen aansturen. recent is daar de homey app voor goodwe ( wel installaties die op ons account zitten ) bij gekomen. Dit voor de mensen die het echt willen opnemen in hun slim huis zeg maar.

en tja niet gezegd dat de andere merken slecht zijn ofzo hoor.
Het ESA product ziet er gelikt uit en werkt gewoon stabiel en gewoon goed.
en voor het aanzicht, geen kabels in het zicht..

je hebt gewoon de toegang nodig via een API, zoals eerder gezegd die geven ze niet zomaar weg.
er wordt verwezen naar de sems+ app waar nu ook " SLIM" is toegevoegd. en dit is voor de leek zeer goed te doen..

gr marcoAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JOi752HgKoK5rsix3ypR5WC0qj4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mvXLJM9lwE0gRPKWGbP6PKdw.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door marco1970 op 11-10-2026 22:40 ]


  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
Eigenlijk is zelf installeren doordat je een installateur account nodig hebt voor het aanmelden niet aan te raden?

Technisch is het voor mij geen probleem, ik heb de nodige scholing gehad en een geldige Nen3140 VP aanwijzing.

  • marco1970
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 21-11 21:13
nou eigenlijk niet, alleen al de garantie stelling, zodra deze op een installer account wordt gezet ( goodwe plus installer ) gaat de garantie in. ik zou het niet zelf doen. leveren van DHZ pakket kan natuurlijk wel..

  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:01

ErikVers

e-Duurzaam

Nog geen gebruikers die het stilstand verlies hebben gemeten en een goed beeld hebben van de RTE?

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • Boest
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:40
Ik ben aan het kijken naar de GoodWe ESA 10 kW met 2 LFP-batterijen van 9 kWh.

De installateur zegt dat je met deze set maximaal 5 kW kunt laden en ontladen, terwijl de omvormer 10 kW is. Klopt dat? Hoe zijn de ervaringen van mensen die dit systeem hebben?

Daarnaast las ik ergens hier op Tweakers dat de GoodWe zo'n 200 watt continu verbruikt als de noodstroomfunctie aanstaat, ook als er gewoon netspanning is. Klopt dat? Ik wil de noodstroom graag beschikbaar hebben, maar niet onnodig 200 watt verbruiken zolang er geen stroomstoring is.

Ben benieuwd naar jullie ervaringen!

  • adankers
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 22:46
Ik heb nu een aantal maanden een GoodWe GW12K-ETA-G20 (12kW/16.6kWh/3 fasen/noodstroomvoorziening). Werkt op zich naar volle tevredenheid, maar het nullast gebruik blijkt schrikbarend hoog! Ik meet inmiddels alle energiestromen vrij precies met externe meters en ik kom gemiddeld uit op 5.1 kWh per etmaal. Terwijl ik gemiddeld maar 10 kWh per dag aan nuttig verbruik heb. Dit doet het rendement in mijn situatie (doorsnee huishouden) volledige te niet. Volgens de leverancier zou dit lager moeten zijn (plm 100W continu ipv 160 tot 200W bij mij) maar ik krijg geen verklaring van de fabrikant (GoodWe) dat er iets mis is en dat er iets aan gedaan zou kunnen/moeten worden. Pas dus op met zwaardere systemen!

  • Frums
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 21:49
adankers schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:59:
Ik heb nu een aantal maanden een GoodWe GW12K-ETA-G20 (12kW/16.6kWh/3 fasen/noodstroomvoorziening). Werkt op zich naar volle tevredenheid, maar het nullast gebruik blijkt schrikbarend hoog! Ik meet inmiddels alle energiestromen vrij precies met externe meters en ik kom gemiddeld uit op 5.1 kWh per etmaal. Terwijl ik gemiddeld maar 10 kWh per dag aan nuttig verbruik heb. Dit doet het rendement in mijn situatie (doorsnee huishouden) volledige te niet. Volgens de leverancier zou dit lager moeten zijn (plm 100W continu ipv 160 tot 200W bij mij) maar ik krijg geen verklaring van de fabrikant (GoodWe) dat er iets mis is en dat er iets aan gedaan zou kunnen/moeten worden. Pas dus op met zwaardere systemen!
200W stand-by verbruik is inderdaad te hoog. Volgens Ai gemini zou het stanby verbruik juist laag moeten zijn.

Ik meen zoals @Boest benoemd idd ook ergens gelezen te hebben dat je dit kunt reduceren door de noodstroom functie uit te zetten. Wellicht een poging waard?

Hoe zit het met in bedrijf nemen als particulier en lokaal aansturen mbv home assistant?

  • adankers
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 12-11 22:46
Inmiddels is de leverancier ernaar aan het kijken, maar nog zonder resultaat. Het uitzetten van de noodstroomvoorziening scheelde maar iets van 5%. De leverancier probeert nu een uitspraak van de fabrikant (GoodWe) te krijgen of dit normaal is of niet. Het uitlezen en aansturen van een GoodWe batterij gaat vrij gemakkelijk via ModbusTCP . Een door AI gegenereerd Perl backend script leest in 1x alle registers uit en je kunt dus ook registers zetten om het laden/ontladen te starten

  • Boest
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:40
Inmiddels heb ik nog een andere partij over de vloer gehad, waar ik de komende dagen een offerte van verwacht.

Het verbaasde me dat deze installateur aangaf dat er voor de noodstroomfunctie nog een externe omschakelaar nodig is. Bij netuitval zou ik dan in de meterkast handmatig een 3-standenautomaat moeten omzetten.

Ik heb de handleiding van de GoodWe ESA doorgenomen, maar volgens mij is dit toch niet nodig? De ESA heeft immers een geïntegreerde automatische omschakeling naar noodstroom.

Is zo'n 3-standenautomaat niet vooral bedoeld als bypass, zodat je de woning bij onderhoud of een storing aan de omvormer rechtstreeks via het net kunt voeden?

Of zie ik iets over het hoofd en is deze schakelaar bij een volledige back-up van de woning toch noodzakelijk?

  • AndreyM
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 18-11 09:26
Kan iemand uitleggen hoe gaat het met handelen met Goodwe ESA? Laat je het aan energie bedrijf om te doen, of moet je het zelf (dagelijks) instellen? Ik heb gelezen dat er ook AI stand is, doet het zijn werk goed?


En andere vraag, gebruikt iemand het samen met HomeAssistant, werkt het goed?

  • Hyena
  • Registratie: December 2005
  • Nu online
adankers schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 07:14:
Inmiddels is de leverancier ernaar aan het kijken, maar nog zonder resultaat. Het uitzetten van de noodstroomvoorziening scheelde maar iets van 5%. De leverancier probeert nu een uitspraak van de fabrikant (GoodWe) te krijgen of dit normaal is of niet. Het uitlezen en aansturen van een GoodWe batterij gaat vrij gemakkelijk via ModbusTCP . Een door AI gegenereerd Perl backend script leest in 1x alle registers uit en je kunt dus ook registers zetten om het laden/ontladen te starten
Heb je via register 47511 (waarde 0x0008 / Standby) al getest hoeveel het verbruik zakt als je hem actief in Standby duwt? Het niet meer continu actief houden van de 3-fase balansregeling (ook als back-up uitstaat).

Ben benieuwd of hij in Standby wel netjes terugzakt naar een lager eigen verbruik.

Zou het een idee zijn om daar een hysterese op te zetten (bijv. naar Standby bij < 250 W vraag en pas weer terug naar Self-Use bij > 350 W), zodat je 's nachts bij laag sluipverbruik niet onnodig je batterij leegtrekt aan omvormerverlies?

Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:01

ErikVers

e-Duurzaam

Boest schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 10:41:
Inmiddels heb ik nog een andere partij over de vloer gehad, waar ik de komende dagen een offerte van verwacht.

Het verbaasde me dat deze installateur aangaf dat er voor de noodstroomfunctie nog een externe omschakelaar nodig is. Bij netuitval zou ik dan in de meterkast handmatig een 3-standenautomaat moeten omzetten.

Ik heb de handleiding van de GoodWe ESA doorgenomen, maar volgens mij is dit toch niet nodig? De ESA heeft immers een geïntegreerde automatische omschakeling naar noodstroom.

Is zo'n 3-standenautomaat niet vooral bedoeld als bypass, zodat je de woning bij onderhoud of een storing aan de omvormer rechtstreeks via het net kunt voeden?

Of zie ik iets over het hoofd en is deze schakelaar bij een volledige back-up van de woning toch noodzakelijk?
Dat klopt inderdaad niet. Deze hoef je niet om te zetten als hij is aangesloten icm volledige backup.

Wat wel vaak wordt gedaan is een 3 punts werkschakelaar: battery(incl backup functie) / uit / grid only (bypass). Deze eaton werkschakelaar is misschien waar hij op doelt maar is niet nodig om deze om te zetten in een off grid situatie. Dus wel vreemd dat hij dat zo benoemd.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:01

ErikVers

e-Duurzaam

AndreyM schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:04:
Kan iemand uitleggen hoe gaat het met handelen met Goodwe ESA? Laat je het aan energie bedrijf om te doen, of moet je het zelf (dagelijks) instellen? Ik heb gelezen dat er ook AI stand is, doet het zijn werk goed?


En andere vraag, gebruikt iemand het samen met HomeAssistant, werkt het goed?
Frank en Tibber (met dongel) kunnen zelf rechtstreeks aansturen. Daarnaast kun je hem zelf aansturen via dynamische tarieven maar zou adviseren via energie leverancier om meer rendement te genereren.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:01

ErikVers

e-Duurzaam

Boest schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 11:26:
Ik ben aan het kijken naar de GoodWe ESA 10 kW met 2 LFP-batterijen van 9 kWh.

De installateur zegt dat je met deze set maximaal 5 kW kunt laden en ontladen, terwijl de omvormer 10 kW is. Klopt dat? Hoe zijn de ervaringen van mensen die dit systeem hebben?

Daarnaast las ik ergens hier op Tweakers dat de GoodWe zo'n 200 watt continu verbruikt als de noodstroomfunctie aanstaat, ook als er gewoon netspanning is. Klopt dat? Ik wil de noodstroom graag beschikbaar hebben, maar niet onnodig 200 watt verbruiken zolang er geen stroomstoring is.

Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Zie de datasheet. Er is denk ik wat verwarring bij de installateur. Je kan de 9kWh met 0.5C ontladen (de 5kWh en 8kWh kun je met 1C ontladen maar heeft minder cycle) oftewel 4.5kW per 9kWh battery. Dat maakt samen 9 en bijna je omvormer cappaciteit. Een 8kW omvormer kost 90€ minder dus zou lekker de genoemde opstelling behouden. Zeker omdat piek ontlading van deze 9kWh batterijen wel hoger is.

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |


  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 23:01

ErikVers

e-Duurzaam

adankers schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:59:
Ik heb nu een aantal maanden een GoodWe GW12K-ETA-G20 (12kW/16.6kWh/3 fasen/noodstroomvoorziening). Werkt op zich naar volle tevredenheid, maar het nullast gebruik blijkt schrikbarend hoog! Ik meet inmiddels alle energiestromen vrij precies met externe meters en ik kom gemiddeld uit op 5.1 kWh per etmaal. Terwijl ik gemiddeld maar 10 kWh per dag aan nuttig verbruik heb. Dit doet het rendement in mijn situatie (doorsnee huishouden) volledige te niet. Volgens de leverancier zou dit lager moeten zijn (plm 100W continu ipv 160 tot 200W bij mij) maar ik krijg geen verklaring van de fabrikant (GoodWe) dat er iets mis is en dat er iets aan gedaan zou kunnen/moeten worden. Pas dus op met zwaardere systemen!
Zie sigenergy topic en alpha ess. Systemen als dit en zeker icm volledige backup hebben een hoger eigen verbruik indd. Ga uit van een 80W voor de omvormer en 50W per batterij module ivm de dc dv voltage booster per module. Dat zou in jouw geval 180W geven. Niet ideaal maar hiermee heb je wel een veel hogere efficiënte ontlading vanwege het hoge voltage.

Je geeft aan een normaal huishouden. Dat heb ik bij veel klanten en vind mezelf ook aardig normaal met 11mWh per jaar :-)

Zonder al te bijdehand te zijn. Een systeem als dit past goed hogere wattages. Zo laad ik elke nacht vrolijk op hogere vermogens de auto vol die overdag weg was en draait in de winter een warmtepomp op goedkope dagstroom. Dat maakt dat dan RTE prima is.

Heb je enkel wat sluipverbruik in de nacht en niet veel eigen PV dan zou ik een ander systeem overwegen. Of het moet vanwege de backup zijn dan is dit de juiste keuze.

Veel van mijn klanten heeft een EV en warmtepomp icm 10kWP PV daar past de ESA top. Is dat niet het geval overweeg dan een Solis 10k en pylontech batterijen of een Aplha ESS Vitapower voor kleiner verbruik.

Zo is het dus toch nog een lang verhaal geworden maar de samenvatting is dat de juiste batterij voor ieder profiel een andere kan zijn. Die profielen zijn vrij makkelijk te kaderen.

Ik hwb nu eigen calculator maar als ooit tijd heb zal ik proberen die profielen duidelijk neer te zetten icm een advies type batterij. Vooral het eigen jaarverbruik is de belangrijkste parameter. Veel PV is leuk maar het gaat met name om wat je op kan maken.

Bijvoorbeeld:
<4000kWh of Wattpiek: Ecoflow AC5000
>4000kWh of Wattpiek: Solis 10k icm Pylontech Force H3 of de Alpha ESS G3 Smile
>4000kWh of Wattpiek: icm volledige backup: GoodWe ESA

Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - OSO RVS Boiler 300L (Masterwatt Delta Geocoil 2.8m2) - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij calculator |