Spouwisolatie én voorzetwand?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 12:27
Binnenkort krijgen we de sleutel van ons nieuwe 2-onder-1-kapwoning (bouwjaar 1935). Voordat we erin trekken gaan we volledig renoveren. Qua isolatie: vloerisolatie (i.c.m. vloerverwarming), dakisolatie, nieuwe kozijnen, etc.

Mijn vraag gaat over wel of geen voorzetwand.

De buitenmuren zijn (aldus de bouwtekening) 11 cm baksteen + 5 cm spouw + 11 cm baksteen.

Alleen spouwisolatie: Ubakus geeft R_tot = 2.018 m²K/W
Spouwisolatie én voorzetwand: Ubakus geeft R_tot = 4.731 m²K/W

Als ik dan het het verschil in energieverlies uit voor de grootste gevel (25 m²), met een gemiddelde winter (2700 graaddagen) uitreken, dan kom ik op het volgende.

Q (kWh) = A / R × graaddagen × 24 / 1000

Alleen spouwisolatie: 25 / 2.018 × 2700 × 24 / 1000 = 803 kWh
Spouwisolatie + voorzetwand: 25 / 4.731 × 2.700 × 24 / 1000 = 342 kWh

Verschil: 460 kWh warmteverlies per jaar.

Met een hybride warmtepomp (COP 3.5, €0.30/kWh) is dat 460 / 3.5 = 131 kWh elektriciteit, dus een besparing van €39 per jaar als ik naast spouwisolatie ook een voorzetwand doe.

De besparing was veel minder dan ik gevoelsmatig dacht. Dit lijkt me niet zo snel de investering waard. Misschien wel voor de woonkamer (daar stook je meer en is het ruimteverlies minder erg), maar voor slaapkamers en zolder (waar ruimteverlies zwaarder weegt) lijkt de winst me te klein.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of had ik het nut van een voorzetmuur in mijn hoofd overschat.

Dank voor het meedenken! :)

Beste antwoord (via niels567 op 21-09-2026 14:33)


  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:46

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
@niels567 je analyse is zover juist, het is daarnaast een optelsom van meerdere voor en nadelen.
  • Waarde vermerdering woning (beter energie label)
  • Waarde vermindering woning (minder m2)
  • Voor en nadelen van de voorzetwand zelf
  • comfort verhoging (al is dat minimaal bij "geisoleerd" vs "iets beter geisoleerd")
  • mindere warmte verlies (de besparing op de energie rekening)
  • De financiele kosten.
  • De millleu kosten.
  • De millleu voordelen.
Extra Isoleren is vrij duur voor de opbrengsten dus veel menen zullen ergens anders motivatie vandaan moeten halen, voor veel mensen is dat de onzekerheid van de gasprijs of het feit dat het beter is voor het millieu. Of de bekende: beter nu in 1 keer goed doen, nu kan je er bij. etc. Je merkt aan dit soort uitspraken dat veel mensen opzoek zijn naar een externe motivatie om (extra) te isoleren. Dat is ook de reden dat de RC voor nieuwbouw in het bouwbesluit staat, daar is de motivatie met een wet geregeld. Al met al is isoleren doorgaans de route om te bewandelen. maar als dan je bed niet meer past of je het geld in een andere maatregel wilt stoppen kan ik dat zeker begrijpen.

[ Voor 20% gewijzigd door twain4me op 21-09-2026 09:42 ]

Alle reacties


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:02
Denk je ook aan het aanleggen van goede ventilatie? met WTW hoeft je warmtepomp minder hard te draaien en heb je altijd schone lucht.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:14
Besparing met voorzetwand 39 euro zet niet echt zode aan de dijk . MAAR het voordeel van voorzet wand is wel dat bij een totale verbouwing je netjes alle leidingingen elektra / water / netwerk netjes kan plaatsen en indelen zoals Jij het wilt. Volgens de nu geldende normen . Denk vooral aan het werk en de kosten die je zou besparen ten opzichten van freeswerk enz . Hier een huisje uit 1915 dat nieuwe fundering moest en ook groot aangepakt tot kaal op de muren :) en ja dus ook voorzetwand. Stond 7 cm uit het load. Nu binnen gewoon weer rechte hoeken en strakke wanden . Ik zeg gewoon doen .

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 12:27
Makkelijk wegwerken elektra is zeker een voordeel. Dat is een goed argument voor voorzetwand op begane grond.

7 cm uit het lood. Dat is wel flink. Zo erg is het bij ons (voor zover ik tot nu toe heb gezien en gemeten) gelukkig niet.

Rondom keuken/aanrecht was ik ook een voorzetwand van plan. Niet zozeer voor isolatie (want is muur na de buren), maar wel om te zorgen dat het echt recht en haaks is. Leidingen wegwerken mooie bonus.

Wat betreft ventilatie. Op de planning staat type c, dus geen wtw. Afzuigen in wc’s, (bij) keuken en badkamer is relatief eenvoudig: die zitten min of meer allemaal boven en naast elkaar. Retour zou een te grote uitdaging worden.

  • inquestos
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 09:02
Mijn beredenatie: als je voorzetwanden plaatst voor je erin woont heb je niet door dat je ruimte verliest 😅.

7cm verlies is waarschijnlijk ook niet veel isolatie? Ik heb 9cm Pir gedaan, maar dat kost je totaal 13cm (2cm Ventilatielatten, 9cm Pir, 1cm oab, 1cm fermacell/gips)

Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 20:29

orf

Als je met voorzetwanden gaat werken moet je rekening houden met de balkkoppen. Je wilt niet dat precies daar condensatie plaatsvindt, doordat je het dauwpunt hebt verlegd met de isolatie in de voorzetwand. Spouwmuur isolatie kan dat voorkomen, maar wel iets om op te letten.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Nu online

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Los van de financiële baten: een muur die minder kou "uitstraalt" is ook comfortabeler. En bij alle isolatie; je moet het op de lange termijn zien en alle maatregelen bij elkaar optellen.

Wise enough to play the fool


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:02
orf schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:54:
Als je met voorzetwanden gaat werken moet je rekening houden met de balkkoppen. Je wilt niet dat precies daar condensatie plaatsvindt, doordat je het dauwpunt hebt verlegd met de isolatie in de voorzetwand. Spouwmuur isolatie kan dat voorkomen, maar wel iets om op te letten.
Dat is vooral van belang als er geen spouw is, die is hier wel.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • Beste antwoord ✓

  • twain4me
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 22:46

twain4me

Moderator Wonen & Mobiliteit
@niels567 je analyse is zover juist, het is daarnaast een optelsom van meerdere voor en nadelen.
  • Waarde vermerdering woning (beter energie label)
  • Waarde vermindering woning (minder m2)
  • Voor en nadelen van de voorzetwand zelf
  • comfort verhoging (al is dat minimaal bij "geisoleerd" vs "iets beter geisoleerd")
  • mindere warmte verlies (de besparing op de energie rekening)
  • De financiele kosten.
  • De millleu kosten.
  • De millleu voordelen.
Extra Isoleren is vrij duur voor de opbrengsten dus veel menen zullen ergens anders motivatie vandaan moeten halen, voor veel mensen is dat de onzekerheid van de gasprijs of het feit dat het beter is voor het millieu. Of de bekende: beter nu in 1 keer goed doen, nu kan je er bij. etc. Je merkt aan dit soort uitspraken dat veel mensen opzoek zijn naar een externe motivatie om (extra) te isoleren. Dat is ook de reden dat de RC voor nieuwbouw in het bouwbesluit staat, daar is de motivatie met een wet geregeld. Al met al is isoleren doorgaans de route om te bewandelen. maar als dan je bed niet meer past of je het geld in een andere maatregel wilt stoppen kan ik dat zeker begrijpen.

[ Voor 20% gewijzigd door twain4me op 21-09-2026 09:42 ]


  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 22:09
Een alternatieve tussenweg: monteer reflekterende radiatorfolie met gipsplaat tegen de muren zodat de warmte minder snel naar buiten kan. Het neemt in iedergeval veel minder ruimte in beslag en is een stuk eenvoudiger.
Zelf heb ik dit op zolder gedaan, het dak was al redelijk geïsoleerd maar niet mooi afgewerkt.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:49
niels567 schreef op zondag 20 september 2026 @ 14:37:
De besparing was veel minder dan ik gevoelsmatig dacht. Dit lijkt me niet zo snel de investering waard. Misschien wel voor de woonkamer (daar stook je meer en is het ruimteverlies minder erg), maar voor slaapkamers en zolder (waar ruimteverlies zwaarder weegt) lijkt de winst me te klein.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of had ik het nut van een voorzetmuur in mijn hoofd overschat.
Wanneer je besparingsmaatregelen individueel beschouwd valt het vaak tegen om het recht te rekenen. Maar, holistisch gezien dragen dergelijke maatregelen bij aan de kwaliteit van een woning. Een lager energieverlies vermindert ook de benodigde capaciteit van afgiftesysteem en toekomstige warmtepomp. Daarnaast uiteraard zaken als comfort, energielabel = rentekorting en woningwaarde (zoals hierboven al benoemd).

Ik zou dergelijke beslissingen dus niet puur financieel maken maar eerder gebruiken als afweging tussen verschillende opties. Waar besteed je tijd/geld het beste om de woning optimaal aan te pakken. Misschien ben je bijvoorbeeld wel beter af om voor type D ventilatie te gaan i.p.v. +2 RC op een gevel te pakken.

Het was niet je vraag maar het moment van vervangen kozijnen is wel het perfecte moment om aanpassen ventilatiesysteem te overwegen (vervallen roosters). Wat je ook doet, als je kozijnen gaat vervangen plaats dan altijd triple glas (HR+++). De hogere ISDE subsidie maakt dat op dit moment vrijwel een no-brainer.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:49
inquestos schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:44:
7cm verlies is waarschijnlijk ook niet veel isolatie? Ik heb 9cm Pir gedaan, maar dat kost je totaal 13cm (2cm Ventilatielatten, 9cm Pir, 1cm oab, 1cm fermacell/gips)
Met al een spouwmuur zijn die ventilatielatten niet nodig. Ik zou dit ook niet binair benaderen. Stel je maakt met rachels een leidingspouw welke je vult met 20mm PIR. Spouwmuur Rc2 komt dan Rc 0.9 bij; 45% verbetering op 2 cm (in realiteit wat minder i.v.m. rachels en leidingen).

De kosten zitten dan vooral in de benodigde materialen en tijd. Als je het zelf uitvoert kan het denk ik vrij snel uit. Wanneer er geen leidingspouw nodig is is het ook te overwegen kant en klare PIR-gips platen te gebruiken. Duurder in aanschaf maar plak je met PUR lijm zo tegen de muur.
Afbeeldingslocatie: https://cdn11.bigcommerce.com/s-mt2r3bssdg/images/stencil/1080w/products/2630/14971/3727731f1ae9ad5bb9cc1d6268f20d481f1ea087_pir_gips_ak_2600x600x30_125mm_rd_1_36_156_m2__55080.1767695288.jpg?compression=lossy

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:49
djazzy schreef op zondag 20 september 2026 @ 14:54:
Besparing met voorzetwand 39 euro zet niet echt zode aan de dijk . MAAR het voordeel van voorzet wand is wel dat bij een totale verbouwing je netjes alle leidingingen elektra / water / netwerk netjes kan plaatsen en indelen zoals Jij het wilt. Volgens de nu geldende normen . Denk vooral aan het werk en de kosten die je zou besparen ten opzichten van freeswerk enz .
Hoe groot dat voordeel is zal situationeel zijn. In een woning die verbouwd wordt en nog niet geleefd werkt frezen ook gewoon heel makkelijk naar mijn mening. Zo lang het baksteen/ytong is fiets je alles er zo in; het zijn de betonnen plafonds waar je sneller op vast loopt.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 17-10 16:38
Als je niet naar echt een zwaardere warmtepomp hoeft én je spouwmuur daadwerkelijk fatsoenlijk te isoleren zou ik het niet snel doen.

  • Seroo
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 16-10 14:07
Ik zou met het oog op preventie van vochtproblemen de spouw niet isoleren en enkel isoleren met de voorzetwand.
Spouwisolatie kan enkel vochtveilig aangebracht worden met nieuw voegwerk incl. impregneren en regelmatig hydrofoberen. Als je toch de spouw wilt vullen, zou ik kiezen voor EPS parels en niet voor wol.

  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 12:27
Dank voor alle reactie:)

Mijn samenvatting/conclusie zou zijn: alles heeft voor en nadelen:) Maar een voorzetwant is (wat betreft isolatie in deze specifieke situatie) geen no-brainer.

Alhoewel energielabel A wel het doel is (want rentekorting). Maar daar gaan dakisolatie, kozijnen, HR++ glas een veel grotere invloed op hebben.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de spouw inderdaad zo groot is als de bouwtekening beweert, en te isoleren is. Dus ik plan iets in met een isolatiebedrijf voor vlak na sleuteloverdracht.

Voorzetwanten gaan (hoog) op de grote lijst met dingen die fijn zouden zijn, maar geen absolute must zijn. Hoeveel er van die lijst gedaan worden, gang af van tijd (er is zeker een deadline) en geld (lees: hoeveel gaat we krijgen voor ons huidige huis).

Ik ga enorm spijt krijgen als ik wel een voorzetwant doe, en vervolgens te vaak mn tegen tegen het bed stoot omdat je er niet niet meer lekker om heen kan lopen. Dus die meer subjective dingen ga ik zeker meenemen.

  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 12:27
orf schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:54:
Als je met voorzetwanden gaat werken moet je rekening houden met de balkkoppen. Je wilt niet dat precies daar condensatie plaatsvindt, doordat je het dauwpunt hebt verlegd met de isolatie in de voorzetwand. Spouwmuur isolatie kan dat voorkomen, maar wel iets om op te letten.
Er zijn inderdaad balkkoppen. Dus condensatie is iets om rekening mee te houden. Maar uit mijn huiswerk en berekeningen kwam ook dat die condensatie meevalt wanneer er ook een spouw (met isolatie) is, zoals @No Hands ook zegt.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 19:49
niels567 schreef op maandag 21 september 2026 @ 14:32:
Alhoewel energielabel A wel het doel is (want rentekorting). Maar daar gaan dakisolatie, kozijnen, HR++ glas een veel grotere invloed op hebben.
Je hebt ook gekeken naar verschil ISDE subsidie tussen HR++ en HR+++?

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 29-09 22:49
Bouwjaar 1935. Met natuurlijke ventilatie gebouwd vanwege hout/kolen kachel/fornuis.
Ga op kierenjacht, ook de aansluiting dak aan gevels en scheidingsmuur buren.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:14
In jouw berekeningen "ontdek" je twee dingen:
  1. Warmtepompen verwarmen dusdanig goedkoop dat elke isolatiemaatregel financieel niet meer fatsoenlijk terugverdient. Doe de berekening nog maar eens met gas a €1,90 per m3...
  2. De eerste paar centimeters isolatie helpen altijd het meest. Als je R-waarde van 0,4 (ongeisoleerde spouwmuur) naar 1,6 gaat, scheelt dat een factor 4 in warmteverlies. Bovendien: het scheelt een factor 4 van een hoog bedrag. De R-waarde klinkt erg laag tov nieuwbouw, maar je loopt er al gauw tegenaan dat extra R-waarde creëren relatief veel meer moeite kost en tegelijk minder oplevert.

  • niels567
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 17-10 12:27
assje schreef op maandag 21 september 2026 @ 19:41:
[...]


Je hebt ook gekeken naar verschil ISDE subsidie tussen HR++ en HR+++?
Nee. Nu wel. Wat een verschil. HR+++ it is! Thx!
Pagina: 1