Mijn vraag ? Na een aantal jaren electrisch verwarmd te hebben heb ik de Brink Allure HR16 + koelblok weer veel gebruik voor koeling deze zomer. Er treedt wisselend een storing op: communicatie tussen thermostaat en ketel die meerdere keren per dag weer verdwijnt. Heeft iemand hier ervaring mee ?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Om het probleem op te lossen hebben we allereerst gekeken wanneer de storing optreedt, zoals reeds aangegeven meerdere keren per dag, meestal 1e keer tussen 08.00 en 09.00, aansluitend 2 a 3 keer is de storing weer weg en begin verdwijnt hij definitief. Als de storing weg is werkt alles normaal. Toen zijn we 1 voor 1 de electronika gaan vervangen: thermostaat, hoofd print en electronische regeling hoofdventilator. Storing blijft. Als laatste de thermostaat rechtstreeks gekoppeld op de verwarming (korte draad) om EMC problemen te vermijden. So far so good ( na 1 dag). Zoals reeds aangegeven is de vraag, herkent iemand dit fenomeen ?
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
Om het probleem op te lossen hebben we allereerst gekeken wanneer de storing optreedt, zoals reeds aangegeven meerdere keren per dag, meestal 1e keer tussen 08.00 en 09.00, aansluitend 2 a 3 keer is de storing weer weg en begin verdwijnt hij definitief. Als de storing weg is werkt alles normaal. Toen zijn we 1 voor 1 de electronika gaan vervangen: thermostaat, hoofd print en electronische regeling hoofdventilator. Storing blijft. Als laatste de thermostaat rechtstreeks gekoppeld op de verwarming (korte draad) om EMC problemen te vermijden. So far so good ( na 1 dag). Zoals reeds aangegeven is de vraag, herkent iemand dit fenomeen ?