Vraag


  • misterbennie
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-09 23:05
Ik heb de Pylontech H3X 15kW met 15kWh eergisteren aangesloten. Echter wil deze alleen laden als ik 'm op backup zet een alleen ontladen als ik 'm op zelf consumption zet .

De pijlen op het energie overzicht wijzen de juiste kant op een het bijhorend vermogen klopt ook. Hiermee bewezen dat de CT clamps de juiste kant op wijzen en goed geconfigureerd zijn.

Ik heb ingesteld dat de accu niet van het grid mag laden door deze op 0 te zetten (limited power import from grid)

Iemand enig idee waar de setting(s) zit zodat deze h3x netjes laadt bij overproductie en gegenereerd bij onderproductie?

Software is de allerlaatste die beschikbaar is.

Alle reacties


  • misterbennie
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18-09 23:05
Ik ben erachter gekomen wat het probleem is.

Aan de AC kant staat nog een SolarEdge 17k inverter. Om self consumption goed te laten werken moet ACC aangevinkt zijn. Deze setting staat onder quick settings.