Buffervat (CV) uitbreiden met shelly temperatuursensor.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
Mijn vraag:
Shelly temperatuur meter voorzien van voeding.

die wil ik graag in mijn buffervat 500L (CV) gebruiken om een maximaal beveiliging in te stellen zodat het vat nooit boven de 95 graden komt en ik dus deze sensor kan gebruiken met een limiet in de automatisering.

Relevante software en hardware die ik gebruik:
Home-assistant met een volledige geautomatiseerde sturing voor warmtepomp(LG HM09MR.U44) tot 55 graden waarna deze uitschakelt nemen de 3x2kw verwarmingselementen het over tot de max van 95graden. Nu word die temperatuur nog gemeten via sonnoff temp meter op batterij tot 80graden, dit is een nood oplossing. Dit moet dus met de shelly temperatuur sensor kunnen.. alleen kom ik er niet helemaal achter hoe ik deze aan kan sluiten op de dinrail. klein beetje hulp op weg kan ik wel gebruiken want ben nog niet helemaal bekend met alle shellys.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
ik heb gevonden de Shelly Temperature Sensor DS18B20 deze wil ik graag gebruiken en voorzien van 12volt maar heb enkel 230v te beschikking in de ruimte. wat is daarvoor beschikbaar van shelly.


- De CV installatie is volledig zelfbouw en we hebben een buffervat van totaal 580liter, deze wordt verwarmd op lage tarief uren of bij pv opwek middels bepaalde voorwaarden.

- Tapwater is apart middels LG WH27s Warmtepompboiler

Mocht er belangstelling zijn voor de installatie wil ik hier ook wel meer over vertellen.

Hartelijk dank! :)

[ Voor 6% gewijzigd door BladetNL op 13-09-2026 13:02 ]

Alle reacties


  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 10:57
Volgens de website van Shelly heb je deze dan nodig. Zelf geen ervaring mee.

Spel en typfouten voorbehouden


  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
FredvZ schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:11:
Volgens de website van Shelly heb je deze dan nodig. Zelf geen ervaring mee.
Ja inderdaad, die heb je nodig om de temperatuursensor aan te kunnen sluiten. maar die add on sensor van shelly kan dus niet op die 230v... daar zat ik eigenlijk een beetje mee in dubio welke moet ik dan hier naast hebben om die shelly sensor add-on te voeden. ik ben er zelf verder nog onbekend mee.

[ Voor 8% gewijzigd door BladetNL op 13-09-2026 21:33 ]


  • Valtuda
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 13:18
Is je probleem niet gewoon opgelost met zo'n "The Pill" van Shelly en een paar tie-wraps? En een USB voedinkje? Of wil je alles per se op de DIN-rail kunnen klikken (is wel mooier natuurlijk).

  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
Valtuda schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:04:
Is je probleem niet gewoon opgelost met zo'n "The Pill" van Shelly en een paar tie-wraps? En een USB voedinkje? Of wil je alles per se op de DIN-rail kunnen klikken (is wel mooier natuurlijk).
Dit is inderdaad een top idee! alhoewel in een DIN uiteraard erg strak oogt. biedt The pill van Shelly via continu stroom 5V een update interval van 1sec! ik ga me hier eens verder in verdiepen! bedankt!! O-)

  • Valtuda
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 13:18
Het apparaatje zelf is niet groter dan een 50ct stuk, en dan nog twee kabeltjes. Denk dat je het vrij strak kan krijgen. Succes!

Ik heb hier net 12 sensoren aangesloten i.c.m. ESPHome en wat extra soldeerwerk. Als je uit het Shelly ecosysteem wilt blijven is die ESPHome integratie ook nog een oplossing.

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:32
Let op, dit is niet veilig! Een automatisering via software, kan nooit een goeie veiligheid garanderen. Om een mooie visualisatie en automatisering te doen, ga je gang, maar niet als enige maximaalthermostaat.

Zet ernaast een échte maximaalthermostaat, die fysiek de voeding naar je verwarmingselementen onderbreekt als je te hoog gaat in temperatuur. Daarnaast heb je een overdrukbeveiliging nodig, die als het toch zou mislopen de stoom kan aflaten.

En 95° is érg heet, dat wil je niet uit de kraan als je je handen wast dus voorzie een thermostaatkraan die zakt naar ~60°C voor het aan een kraan komt. Let ook op dat al de zaken die met het vat en de aansluitleidingen in contact komen geschikt zijn voor die hoge temperatuur.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
naftebakje schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 12:33:
Let op, dit is niet veilig! Een automatisering via software, kan nooit een goeie veiligheid garanderen. Om een mooie visualisatie en automatisering te doen, ga je gang, maar niet als enige maximaalthermostaat.

Zet ernaast een échte maximaalthermostaat, die fysiek de voeding naar je verwarmingselementen onderbreekt als je te hoog gaat in temperatuur. Daarnaast heb je een overdrukbeveiliging nodig, die als het toch zou mislopen de stoom kan aflaten.

En 95° is érg heet, dat wil je niet uit de kraan als je je handen wast dus voorzie een thermostaatkraan die zakt naar ~60°C voor het aan een kraan komt. Let ook op dat al de zaken die met het vat en de aansluitleidingen in contact komen geschikt zijn voor die hoge temperatuur.
Het buffervat heeft een eigen T&P Valve bovenop zitten. deze opent bij 98 graden of 6 bar. daarnaast zit er in het systeem ook een overstort van 3 bar beiden zijn middels koperen leiding naar een afvoer geleid.

Het Kraanwater(warmwater) is apart van dit systeem. Hier is geen gecombineerd systeem in gebruik.

Inderdaad een maximaal beveiliging is veel beter daar heb ik al eens mijn gedachten over laten gaan. op het moment ben ik aan het voorbereiden om het volgende uit te voeren en bij elektramat aan te schaffen.

Spelsberg AKe 12 modulaire verdeler 1-rij 250x200mm IP55 (73551201)

EMAT hoofdschakelaar 63A 3-fase (4P) (85005003)
(in bezit)

EMAT magneetschakelaar 230/400V 40A 0 maak en 4 verbreek (85010009)
deze te gebruiken met een Maximaal thermostaat die ik in stel op 85 graden?? alleen welke maximaal thermostaat moet ik gaan gebruiken?? 8)7

Shelly Pro 3 - schakelactor 3-voudig potentiaalvrij 16A DIN-rail (SPSW-003XE16EU)
(al in bezit)

3x
EMAT magneetschakelaar 250V 25A 1NO 1NC (85010012)
om de elementen onafhankelijk middels de shelly te sturen en de hoofdstroom niet door de shelly te laten gaan.

Nu komt het aansluiten.

L1 L2 L3 op hoofschakelaar GND en Null op rail apart elk eigen railblok

Fase verdelen over de magneetschakelaar 4-verbreek R1 R3 R5 in - R2 R4 R6 uit

A1 en A2 maximaalthermostaat.

Shelly 3 pro voorzien van L1 en Null

3x EMAT magneetschakelaar 250V 25A 1NO 1NC (85010012)
fases verdelen op deze magneetschakelaars op volgorde. 1 in 2 uit naar element fase (null centrale rail)
uitgaande per stuk naar elk eigen element

Sturing van EMAT magneetschakelaar 250V 25A 1NO 1NC (85010012) op A1 en A2
vanaf de Shelly O1 naar A1. O2 naar A1 volgende magneetschakelaar etc. en alle A2 op Null rail.

[ Voor 7% gewijzigd door BladetNL op 24-09-2026 05:28 ]


  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:32

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
het is deze geworden: Thermostatische max temp regelaar - verbreek relais.

alle delen besteld. woensdag montage! wordt vervolgd

Bestellijst zover.

En deze om de fase te meten van de warmtepomp, de LG monoblock 9kw HMR091.U44M liet dit eerst via de integratie toe echter is dat niet meer mogelijk vanaf update 2025.

deze besteld om in dezelfde ruimte de fase te meten van de Warmtepomp

Daarnaast gezien ik een thermostatische maximaal beveiliging hardware matig ga aansluiten. kan ik deze afschakelen bij een maximaal temperatuur van 85 graden in NOOD.

De Shelly the pill die alsnog besteld om de temperatuursensoren te voorzien van directe stroom. ipv de son-off tempsensor op batterij.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Gp9Cpv2F/Schermafbeelding-2026-09-28-093028.png

[ Voor 26% gewijzigd door BladetNL op 28-09-2026 09:31 ]


  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 10:12
Puur uit interesse, dit is een installatie buiten Nederland?

  • BladetNL
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18-10 00:21
Oilman schreef op maandag 28 september 2026 @ 12:15:
Puur uit interesse, dit is een installatie buiten Nederland?
Binnen

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 10:12
Dan snap ik de keuzes in het systeem niet. Buffervat naar 55 graden brengen gaat voor het laatste stuk al met hooguit COP=2, alles daarboven met COP=1. In het stookseizoen is er niet typisch een PV-overschot en lage kWh prijzen zijn ook vrij zeldzaam.

Waarom niet gewoon met de WP op zo laag mogelijke temperatuur verwarmen? Dan zou je het huis net zo warm moeten kunnen houden met 50-75% minder energie verbruik.