Vraag


  • Marianne23
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 08-10 12:16
Wij hebben sinds kort een Inventum Sunmart zonnestroomboiler met Eddi en HomeWizard. De HomeWizard is (op advies van de Helpdeskvan Myenergi) in de plaats gekomen van de Harvi, dat we eerst hadden voor de CT-klemmen.
Wat we steeds zien, is dat wanneer de boiler opwarmt, hij regelmatig niet alleen zonnestroom gebruikt, maar ook netstroom. Dat wisselt dan de hele tijd. Of de totale hoeveelheid zonnestroom wordt verdeeld: een deel gaat naar de boiler, een deel gaat terug naar het net. Dat was niet onze verwachting.
Klopt dit wel?

Alle reacties


  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:04
Hier kan ik nou geen brei van maken. Die naamgeving is echt verschrikkelijk. Je hebt dus:

Eddi = regelaar voor pv overschot in boiler

Harvi = een of andere load balancing module met CT klemmen

Homewizard = ? (De P1 meter van HW of een losse kWh meter?)

Is het een 1 fase of 3 fase netaansluiting?

Hoeveel verbruik/teruglevering gaat het om? Die eddi werkt in stappen van 200W

  • Marianne23
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 08-10 12:16
Sorry als ik niet duidelijk ben. Ben geen techneut.
De HomeWizard (dongle) in de P1 meter is in de plaats gekomen van de Harvi. In de Eddi staat bij de klemmen dus HomeWizard, dit op advies van de Helpdesk. We hebben een 3-fasen aansluiting.
Waar het ons om gaat zijn twee dingen:
1. Dat er op hetzelfde moment een deel van het zonnestroomoverschot naar de boiler gaat en een ander deel wordt dan tegelijkertijd teruggeleverd aan het net. Dat begrijpen we niet, want waarom wordt niet alle zonnestroom op dat moment gebruikt om op te warmen.
2. Waarom wordt er regelmatig bijverwarmd via het net? Waarom wordt er dan niet eenvoudigweg gewacht op energie-overschot.
De vraag die dit oproept bij ons is, of alles wel goed is aangesloten.

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:04
Dan is nog steeds de vraag hoeveel vermogen er wordt teruggeleverd/verbruikt vanuit het net?

Het kan ook een legionella programma zijn dat 1x per week de boiler naar boven 60 tot 70C stookt.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:06

Jan2023

KISS

Het overschot van je panelen wisselt continu.

Geen idee hoe snel de eddi daar op reageert.

En hoe groot de stappen zijn die eddi maakt , wellicht pak je dan ongemerkt een deel uit het net.

Ook de slimme meter heeft een rol , de wat oudere geeft om de 10 seconden data en de nieuwere ( dsmr 5.0. ) per seconde .

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Marianne23
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 08-10 12:16
@Ricko1: Wat verbruikt en terug geleverd wordt, wisselt tussen de 0,2 Kw en 1,0 Kw.
Dit is dagelijks, niet eenmaal per week.
Voor zover wij hebben kunnen ontdekken, is er geen legionella instelling, die kunnen wij tenminste niet in Eddi vinden.

@Jan2023: De slimme meter is van 2021 (Ziv).

  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:04
Marianne23 schreef op zondag 13 september 2026 @ 15:31:
@Ricko1: Wat verbruikt en terug geleverd wordt, wisselt tussen de 0,2 Kw en 1,0 Kw.
Dit is dagelijks, niet eenmaal per week.
Voor zover wij hebben kunnen ontdekken, is er geen legionella instelling, die kunnen wij tenminste niet in Eddi vinden.

@Jan2023: De slimme meter is van 2021 (Ziv).
kW of kWh?

Als het kWh is dan lijkt mij het te werken zoals het hoort. 0,2kWh verdeeld over 8 tot 12 uur waar er pv opbrengst uit de omvormer komt, is letterlijk bijna niks. Dat is de foutmarge van de sturing omdat die niet instant kan reageren.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:38
Zijn hier meerdere systemen die op verschillende manieren onafhankelijk van elkaar nul-op-meter regeling of overschot regeling proberen te doen?

Das wel recept voor conflict?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 10:06

Jan2023

KISS

Dat sluipverbruik van het net lijkt mij ook niet zo schokkend.

Voor de beeldvorming ?

Hoe groot is dat vat ?

En hoeveel KWh is er nodig om tot 60 graden op te warmen als ze leeg is ?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dit systeem lijkt meer op een 'zonne kolder' ;(

Je geeft ruim €2K uit voor een beetje minder gas en vergeet maar even dat die boiler je in de winter goud geld kost (zelfs duurder dan gas). Met dat geld had je veel meer energie kunnen besparen met spul dat echt iets doet. Er wordt maar wat op de markt gedumpt met een 'duurzaam' label er op zonder te onderbouwen of het wel zo gunstig is. Neem de 2950W die de boiler kan verbruiken, tel uit je winst! Verder kan er van alles mis gaan als je cT klemmen gebruikt, zeker als ondeskundigen dat doen waardoor het ding verkeerd meet.

Myenergi weet niet wat ze verkopen en als het niet werkt dan mag de klant nog iets aanschaffen om hun gebrekkige producten te repareren terwijl ze ook kunnen onderzoeken wat er mis gaat (maar ja dat kost geld wat je beter de klant kan laten dokken). Meer valt er niet te zeggen, we weten zo goed als niets van dit systeem en wat er wel of niet functioneert.

Ik zou het hele zooitje terugsturen en elders iets halen dat wel een besparing oplevert.