Overmatig pendelen lijkt het grootste euvel te zijn van veel warmtepomp-eigenaren; hoeveel topics zijn er wel niet gestart om dit probleem bij mensen thuis op te lossen? Pendelen is het afslaan van de warmtepomp zodra hij zijn warmte niet meer kwijt kan. Met andere woorden, pendelen gebeurt wanneer de warmtepomp te veel vermogen heeft voor de woning om af te nemen. En toch blijkt in de praktijk dat fabrikanten, installateurs en toekomstige warmtepomp-bezitters bijna uitsluitend de nadruk leggen op het nominale vermogen van een warmtepomp, terwijl het minimale vermogen vrijwel nooit wordt benoemd. Juist dit laatste veroorzaakt in de praktijk veel ‘problemen’, terwijl het vooraf hartstikke goed te voorspellen valt of een warmtepomp te veel vermogen heeft. Maar daarvoor moet de informatie over het minimale afgegeven vermogen wel inzichtelijk zijn, en bij voorkeur makkelijk te vinden. Is het daarom niet tijd dat we op Tweakers alle toekomstige warmtepomp-eigenaren een handje helpen en een mooi overzicht verzamelen en pinnen met het modulatiebereik van alle warmtepompen? **
Voor zover het officiële pleidooi
, nu de officieuze achtergrond en aanleiding van dit verzoek
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bedenken van een nieuw verwarmingssysteem in mijn huis. Mijn huis is een jaren '30 bovenwoning met twee verdiepingen, samen goed voor ongeveer 84 vierkante meter. Het isolatieniveau is zeer hoog (HR++ glas, HR+++ veluxramen, schuin dak met RC 5,5, driekwart van de gevels met voorzetwanden met Rc 3,5, en het restant met spouwmuurisolatie van Rc 1,69) samen met nieuwe balansventilatie (met HA gestuurd op CO2 en luchtvochtigheid in de badkamer). Qua afgiftesystemen wil ik gaan voor een combinatie van wandverwarming en fan coils, zodat ik zowel op lage temperatuur kan verwarmen in de koude maanden, en in de zomer goed (condenserend) kan koelen (de wandverwarming wordt dan afgesloten).
In heat-box komt mijn eigen warmteverliesberekening uit op ongeveer 3.5 Kw bij een binnentemperatuur van 20 graden*. Een heat geek gecertificeerd bedrijf die eenzelfde berekening maakte kwam ook ergens in die buurt uit. Heat-box gaat als het goed is standaard uit van een buitentemperatuur van -10 graden, en ik had mijn gewenste binnentemperatuur ingesteld op 20 graden. Mijn warmtevraag zou dus bij extreme kou rond de 3,5 Kw moeten liggen. Als ik deze waarde extrapoleer naar hogere buitentemperaturen (oke niet ik, maar chatGPT) blijkt dat bij een buitentemperatuur van 5 graden mijn warmtebehoefte ongeveer 2 Kw is. Deze 2 Kw gebruik ik omdat de meeste warmtepompen die ik tot nu toe heb onderzocht met hun minimale afgifte rond de 2 Kw zitten. Dat zou dus betekenen dat als mijn warmtevraag lager wordt dan 2 Kw, zo'n warmtepomp gaat pendelen. En dat wil ik natuurlijk in dit stadium proberen te voorkomen door een warmtepomp te vinden die een zo laag mogelijke afgifte heeft (en toch nog de benodigde 3,5 a 4 Kw kan leveren bij extreme kou).
Vandaar mijn simpele vraag: weten jullie welke warmtepompen een breed modulatiebereik hebben/een laag minimaal afgegeven warmtevermogen? Of welke warmtepomp misschien om andere reden erg geschikt zou kunnen zijn voor mijn situatie? Bij installateurs hoef ik deze vragen allemaal niet neer te leggen heb ik al gemerkt ...
Ik ben zelf al begonnen met een excel-overzichtje maken van verschillende warmtepompen, maar tis verassend hoe goed fabrikanten technische gegevens wegstoppen op hun website ... en als je dan al wat vindt is het maar de vraag of er überhaupt iets wordt gezegd over het minimale afgenomen vermogen of de minimale warmteafgifte (de twee kan je ten slotte met de COP naar elkaar omrekenen). NIBE zou er volgens mij bekend om moeten staan dat ze erg ver terug gemoduleerd kunnen worden, maar in de documentatie vind ik daar precies niets over ...
Hier even de informatie die ik tot nu toe heb weten te vinden voor een aantal warmtepompen die ik op het oog heb:
(de gegevens van de Vaillant aroTherm Plus komen van de website van een webwinkel, en kon ik zelf niet met zekerheid verifieren)
Ik hoor graag van eenieder! Alvast bedankt!
*ik zeg ongeveer omdat ik een fout had opgemerkt in het programma waarbij balansventilatie D hoger uitkwam dan mechanische ventilatie C, en waarbij ook duidelijk uit het overzicht bleek dat er veel te veel warmteverlies werd gerekend onder het kopje 'ventilatie' (Qv). Vandaar dat ik het werkelijk verlies nu schat op ongeveer 3,5 Kw.
** voor wie wil helpen: handige zoektermen om snel te zien of er wat over wordt gezegd in een document zijn bijv. 'bereik' of 'min.' of 'minimaal' of "A7". Met een beetje geluk kom je dan snel uit bij een tabel met de juiste gegevens...
Voor zover het officiële pleidooi
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het bedenken van een nieuw verwarmingssysteem in mijn huis. Mijn huis is een jaren '30 bovenwoning met twee verdiepingen, samen goed voor ongeveer 84 vierkante meter. Het isolatieniveau is zeer hoog (HR++ glas, HR+++ veluxramen, schuin dak met RC 5,5, driekwart van de gevels met voorzetwanden met Rc 3,5, en het restant met spouwmuurisolatie van Rc 1,69) samen met nieuwe balansventilatie (met HA gestuurd op CO2 en luchtvochtigheid in de badkamer). Qua afgiftesystemen wil ik gaan voor een combinatie van wandverwarming en fan coils, zodat ik zowel op lage temperatuur kan verwarmen in de koude maanden, en in de zomer goed (condenserend) kan koelen (de wandverwarming wordt dan afgesloten).
In heat-box komt mijn eigen warmteverliesberekening uit op ongeveer 3.5 Kw bij een binnentemperatuur van 20 graden*. Een heat geek gecertificeerd bedrijf die eenzelfde berekening maakte kwam ook ergens in die buurt uit. Heat-box gaat als het goed is standaard uit van een buitentemperatuur van -10 graden, en ik had mijn gewenste binnentemperatuur ingesteld op 20 graden. Mijn warmtevraag zou dus bij extreme kou rond de 3,5 Kw moeten liggen. Als ik deze waarde extrapoleer naar hogere buitentemperaturen (oke niet ik, maar chatGPT) blijkt dat bij een buitentemperatuur van 5 graden mijn warmtebehoefte ongeveer 2 Kw is. Deze 2 Kw gebruik ik omdat de meeste warmtepompen die ik tot nu toe heb onderzocht met hun minimale afgifte rond de 2 Kw zitten. Dat zou dus betekenen dat als mijn warmtevraag lager wordt dan 2 Kw, zo'n warmtepomp gaat pendelen. En dat wil ik natuurlijk in dit stadium proberen te voorkomen door een warmtepomp te vinden die een zo laag mogelijke afgifte heeft (en toch nog de benodigde 3,5 a 4 Kw kan leveren bij extreme kou).
Vandaar mijn simpele vraag: weten jullie welke warmtepompen een breed modulatiebereik hebben/een laag minimaal afgegeven warmtevermogen? Of welke warmtepomp misschien om andere reden erg geschikt zou kunnen zijn voor mijn situatie? Bij installateurs hoef ik deze vragen allemaal niet neer te leggen heb ik al gemerkt ...
Ik ben zelf al begonnen met een excel-overzichtje maken van verschillende warmtepompen, maar tis verassend hoe goed fabrikanten technische gegevens wegstoppen op hun website ... en als je dan al wat vindt is het maar de vraag of er überhaupt iets wordt gezegd over het minimale afgenomen vermogen of de minimale warmteafgifte (de twee kan je ten slotte met de COP naar elkaar omrekenen). NIBE zou er volgens mij bekend om moeten staan dat ze erg ver terug gemoduleerd kunnen worden, maar in de documentatie vind ik daar precies niets over ...
Hier even de informatie die ik tot nu toe heb weten te vinden voor een aantal warmtepompen die ik op het oog heb:
(de gegevens van de Vaillant aroTherm Plus komen van de website van een webwinkel, en kon ik zelf niet met zekerheid verifieren)
Ik hoor graag van eenieder! Alvast bedankt!
*ik zeg ongeveer omdat ik een fout had opgemerkt in het programma waarbij balansventilatie D hoger uitkwam dan mechanische ventilatie C, en waarbij ook duidelijk uit het overzicht bleek dat er veel te veel warmteverlies werd gerekend onder het kopje 'ventilatie' (Qv). Vandaar dat ik het werkelijk verlies nu schat op ongeveer 3,5 Kw.
** voor wie wil helpen: handige zoektermen om snel te zien of er wat over wordt gezegd in een document zijn bijv. 'bereik' of 'min.' of 'minimaal' of "A7". Met een beetje geluk kom je dan snel uit bij een tabel met de juiste gegevens...
[ Voor 12% gewijzigd door FJA op 12-09-2026 16:26 ]