Ik heb momenteel al een Quatt v1 hybride warmtepomp. Echter de stap naar all-electric met Quatt gaat niet werken omdat zij een tweede warmtepomp willen plaatsen terwijl dat in mijn situatie (rijtjeshuis) niet te doen is. Vandaar dat ik mij orienteer op een andere oplossing. Ik heb al flink rond gekeken en mijn voorkeur gaat wel uit naar een A-merk die vooral stil is en slim aan te sturen. Met mijn huidige Quatt verwarm ik eigenlijk al 98% van de afgelopen 3 jaar met de warmtepomp alleen.
Ik heb in 2025 10.72Mwh nodig gehad om huis te verwarmen 24/7 op 20 graden met een COP van 3.8. Dit was echter wel met een gesloten pompverdeler dus wellicht dat dit rendement in de toekomst verbeterd. Over de afgelopen 3 jaar (mei 2023 tot Septemver 2026) heeft de Quatt 98% van de ruimteverwarming voor zijn rekening genomen. Nou woon ik aan de kust en zijn de winters hier doorgaans mild. Op koude dagen werkt de cv ketel wel mee en dit kan dan soms wel oplopen tot 20 a 30% voor specifieke dagen. Ik heb de Quatt data en wat random data van koude dagen door ChatGPT laten analyseren en die komt op een warmteverlies uit van ongeveer 6-6.6kw bij -10 graden bij een binnentemperatuur van 20 graden.
Huis betreft een rijtjeshuis uit 1927 van 118m2 dat naderhand is nageisoleerd. De gehele woning heeft voorzet wanden met 10-15cm isolatie). De gehele woning is voorzien van HR++ glas van na 2020. De kozijnen zijn wel nog oud hardhout. vloerisolatie is gedaan met Tonzon 3-kamerskussens) tot en met de uitbouw. daar is een muurtje opgetrokken in de kruipruimte geen idee wat er onder de aanbouw zit. Dakisolatie is aanwezig en ik heb nog een Daikin Perfera 3.5kw unit op de zolderoverloop hangen die ik eigenlijk alleen voor koeling gebruik. Het huis is dus redelijk geisoleerd maar blijft natuurlijk wel oud en hier en daar lek door kieren etc.
Ik twijfel nu heel erg tussen de Vailliant 55/8.1 plus en de 75/7.1 pro in combinatie met de Unitower. Ik zit met een aantal vragen:
- 6 radiatoren, allemaal T22. Plus 2 badkamerradiatoren. De T22s daarvan zijn er 5 ongeveer 150/160cm breed en ongeveer 45cm hoog. Ik krijg het nu met de Quatt boven al goed warm de meeste heb ik uitgerust met speedfans die vanaf 25 graden aangaan en dat werkt soms eerder te goed (te warm) dan dat het koud blijft. Zeker op koude dagen als de warmtepomp lange runs maakt.
- 45 m² vloerverwarming beneden, 5 groepen ik weet echter niet de HOH en of hoelang de lussen zijn. Ik heb sindskort een openverdeler (therminon) laten plaatsen zonder thermostaat en pomp. Dus ik hoop dat ik vanaf nu met een lagere aanvoertemperatuur aankan. Nadeel is wel dat al het leiding werk erg dun is 16x2mm. Opzich werkt alles nu prima maar wellicht dat dit invloed heeft als ik all-electric ga? Ik heb de groepen nu allemaal opengedraaid en haal dan ongeveer 1.4/1.6 liter per minuut per groep.
Ik heb in 2025 10.72Mwh nodig gehad om huis te verwarmen 24/7 op 20 graden met een COP van 3.8. Dit was echter wel met een gesloten pompverdeler dus wellicht dat dit rendement in de toekomst verbeterd. Over de afgelopen 3 jaar (mei 2023 tot Septemver 2026) heeft de Quatt 98% van de ruimteverwarming voor zijn rekening genomen. Nou woon ik aan de kust en zijn de winters hier doorgaans mild. Op koude dagen werkt de cv ketel wel mee en dit kan dan soms wel oplopen tot 20 a 30% voor specifieke dagen. Ik heb de Quatt data en wat random data van koude dagen door ChatGPT laten analyseren en die komt op een warmteverlies uit van ongeveer 6-6.6kw bij -10 graden bij een binnentemperatuur van 20 graden.
Huis betreft een rijtjeshuis uit 1927 van 118m2 dat naderhand is nageisoleerd. De gehele woning heeft voorzet wanden met 10-15cm isolatie). De gehele woning is voorzien van HR++ glas van na 2020. De kozijnen zijn wel nog oud hardhout. vloerisolatie is gedaan met Tonzon 3-kamerskussens) tot en met de uitbouw. daar is een muurtje opgetrokken in de kruipruimte geen idee wat er onder de aanbouw zit. Dakisolatie is aanwezig en ik heb nog een Daikin Perfera 3.5kw unit op de zolderoverloop hangen die ik eigenlijk alleen voor koeling gebruik. Het huis is dus redelijk geisoleerd maar blijft natuurlijk wel oud en hier en daar lek door kieren etc.
Ik twijfel nu heel erg tussen de Vailliant 55/8.1 plus en de 75/7.1 pro in combinatie met de Unitower. Ik zit met een aantal vragen:
- Qua verbruik zal een Vaillant 55/8.1 plus heel strak gedimensioneerd zijn. Kom ik hiermee tekort of gaat dit prima werken en op hele koude dagen wat gebruik van het BUH element? En lukt het verwarmen van het boilervat dan nog?
- Is het verstandig om een Vailliant 55/8.1 aan de muur te hangen? gezien het gewicht van 114kg? Ik zou hem graag geheel ontkoppeld met Phonex wandpluggen en soleco dempers aan de muur hebben. Of krijg je hiermee gegarandeerd resonanties door de muren.
- Alternatief zou zijn de Vailliant 75/7.1 pro, deze is lichter (90kg) maakt wel iets meer geluid, echter hebben de buren nu nog nooit geklaagd over de Quatt v1. (Erp van 55dB(a) dus wellicht dat de pro stiller is dan de Quatt? een 75/8.1 plus weegt 128 kg volgens mij dus dat ik zou wel extra spannend vinden aan de muur.
- Zijn er alternatieven warmtepompen die gunstig zijn qua geluid en boilervat dat geplaatst kan worden in een relatief klein trapgat. Ik keek al naar de Daikin Altherma 4 maar die buitenunit is ongelooflijk groot en zwaar.
- 6 radiatoren, allemaal T22. Plus 2 badkamerradiatoren. De T22s daarvan zijn er 5 ongeveer 150/160cm breed en ongeveer 45cm hoog. Ik krijg het nu met de Quatt boven al goed warm de meeste heb ik uitgerust met speedfans die vanaf 25 graden aangaan en dat werkt soms eerder te goed (te warm) dan dat het koud blijft. Zeker op koude dagen als de warmtepomp lange runs maakt.
- 45 m² vloerverwarming beneden, 5 groepen ik weet echter niet de HOH en of hoelang de lussen zijn. Ik heb sindskort een openverdeler (therminon) laten plaatsen zonder thermostaat en pomp. Dus ik hoop dat ik vanaf nu met een lagere aanvoertemperatuur aankan. Nadeel is wel dat al het leiding werk erg dun is 16x2mm. Opzich werkt alles nu prima maar wellicht dat dit invloed heeft als ik all-electric ga? Ik heb de groepen nu allemaal opengedraaid en haal dan ongeveer 1.4/1.6 liter per minuut per groep.