Vraag


  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:27
Hallo allemaal,

Na al een tijdje onderzoek gedaan te hebben voor een L/W warmtepomp, met behulp van alle informatie hier, ben ik nu dicht bij de definitieve keuze. Echter zijn er nog een paar afwegingen om te maken, dus ik ben benieuwd naar jullie onafhankelijke beoordeling en advies.
Situatie:
Het betreft een huis uit 1976, 150 m² waarvan 78 m² begane grond, rest eerste verdieping en zolder. Ik woon er alleen.

Inmiddels grondig geïsoleerd.
Vloerisolatie: grotendeels Rc 3,65, alleen de aanbouw (23 m²) is Rc 2,5.
Dakisolatie: Rd 6
Muurisolatie: ca. 5 cm (vermoedelijke) steenwol
Glas: begane grond 19 m² triple glas (0,6) en 7 m² HR++ (1,1). Verdieping 10 m² HR++ (1,1). Zolder dakraam 1,5 m² triple glas.
Kieren bij deuren/ramen zijn ook gedicht.
Ventilatie nog met ventilatieroosters en mechanische afzuiging in badkamer. Hopelijk op termijn nog een keer WTW, als ik dit ingepast krijg.

Het was energielabel C, met alle aanpassingen zou dat nu A zijn.


Historisch gasverbruik: 1069 m³ (stookseizoen 2025/2026). Eerdere cijfers zijn niet beschikbaar omdat het toen nog niet mijn huis was, en de situatie behoorlijk veranderd is.
Dit verbruik is alleen voor verwarming, met toen de thermostaat op 16-17 graden, maar zonder bewoning (dus geen warmte van apparatuur, personen, koken etc).
Met de Koevlaas-formule, gecorrigeerd voor 20/21 graden met hulp van chatgpt, zou dat uitkomen op zo'n 6 kW. Klopt dit?
Afgiftesysteem:
- 90 m² vloerverwarming (begane grond + badkamer), slangen 10 of 15 cm HoH (lastig te zien op warmtebeeldcamera), 7 groepen die altijd open staan
- hiervan 78 m² voor vloerkoeling (begane grond)
- 3 radiatoren + handdoekradiator badkamer. Dit is op de slaapkamers, die nauwelijks verwarmd hoeven te worden (alleen boven de 16 graden houden). Met aanvoer 35 is dat nu al meer dan genoeg.

SWW:

- 1 persoon, dus SWW behoefte beperkt. 200 liter zou dan meer dan genoeg zijn. Echter krijg ik ook het advies om voor 300 liter te gaan, zodat het ook geschikt is voor toekomstige bewoners met gezin. Betekent extra warmteverlies en legionella-verwarming, aan de andere kant kan ik de temperatuur van het vat lager houden.
Gezien mijn beperkte verbruik kan ik dit prima 1x per dag met zonnestroom kort opwarmen, dus een groot deel van het jaar kost dat niet veel.
Warmtepompvoorkeur:
L/W. Kwaliteit (A-merk), efficiëntie en domotica-integratie vind ik belangrijk.
Qua merken heb ik gekeken naar Lambda, Nibe, Vaillant, LG, Daikin, Stiebel, Viesmann, Panasonic, Bosch.
Locatie:
Locatie buitenunit kan naast het huis, dan staat het niemand in de weg. Dat is 2-3 meter tot de schutting van de buren, met de juiste modellen zou dat precies moeten kunnen. Vanaf daar kan het enerzijds via de kruipruimte naar de meter kast voor stroom, en 3 meter omhoog en dan naar binnen, om verder binnendoor naar zolder te gaan met de waterleidingen.
Offertes tot nu toe:
Offerte 1:
Bosch 5800iAW 7 + 200 L Reveko boilervat (label A, warmteverlies 35 W) + 130 L parallel buffervat + ingebouwde BUH.
€ 20k. Optie voor A+ boilervat voor € 1000 extra.

Offerte 2:
Panasonic 9L + 300 L Nexus boilervat (RVS, label A, warmteverlies 40 W) + ingebouwde BUH.
€ 14,5k, echter arbeid+klein materiaal is op nacalculatie, kan dus goedkoper of duurder uitpakken.
Optie tot WPB (Atlantic Explorer V5) ipv boilervat voor € 500 extra, netto na subsidie gelijk.

Offerte 3:
Vaillant Plus 8.1 75 + 300 L Nexus boilervat (RVS, label A, warmteverlies 40 W) + ingebouwde BUH.
€ 16k, echter arbeid+klein materiaal is op nacalculatie, kan dus goedkoper of duurder uitpakken.
Optie tot WPB (Atlantic Explorer V5) ipv boilervat voor € 1000 extra.

Offerte 4:
Nibe S2060-6 + 300 L Nibe RSV boilervat (RVS, label C, warmteverlies 83 W) + 9 kW ELK BUH.
€ 16,5k.
Optie om Weheat boilervat (A-label) te nemen ipv Nibe vat. BUH kan eventueel vervallen, bespaart € 1250.
Dit is als enige al met een schouw op locatie geweest, dus definitieve prijs.

Offerte 5:
Daikin Altherma 4 H 7 kW + 180 L geïntegreerde boilervat + 4,5 kW ingebouwde BUH.
€ 15k indicatie via internet, dus nog niet heel nauwkeurig.

Overige prijsindicaties:
Ruwe schattingen voor de Lambda EU13L (€ 34k) en Viessman Vitocal 250-A (€ 23k). Gezien de prijzen ben ik daar niet mee verder gegaan.

Mijn gevoel zegt dat offerte 4 het beste is. Topmerk, hoge SCOP (5.33), beste slimme regeling en domotica-aansturing.

Offerte 1 vind ik sowieso niet interessant, alleen qua geluid is de Bosch goed, maar verder veel te duur, laag rendement (4,58) en een parallel buffervat (want zou toch echt nodig zijn voor koelen...).
Offerte 2 en 3 verliezen punten op domotica aansturing, en de onzekerheid over de uiteindelijke kosten.
Offerte 5 lijkt niet slecht, maar vergeleken met offerte 4 maar een vrij klein verschil, en nog onzeker.
De Lambda is een prachtig apparaat (SCOP 6), maar tov kosten het niet waard. Dan is een bodemwarmtepomp onderhand goedkoper.

Wat vinden jullie?
Keuzes om nog te maken, graag jullie input:
  1. De Nibe S2060-6 heeft bij -7 maar 5,78 kW vermogen, nog exclusief ontdooien en SWW, en zonder nachtstand. Dat is wat minder dan de ca. 6 kW die bij -10 nodig zou zijn. Zou dit model dan wel voldoende zijn?
    Zo koud komt niet heel vaak meer voor, en dit model is dan de rest van het jaar wel veel efficiënter doordat hij ver terug kan moduleren. Maar als hij in de winter vaak op maximaal vermogen moet draaien is dat ook weer minder goed.
  2. BUH houden of laten vervallen. Zou kunnen helpen wbt punt 1 tijdens de meest koude uren. Maar je wilt die ook niet te vaak laten draaien, en het is toch weer ruim € 1000 voor iets wat je maar zelden gebruikt.
  3. Een losse WPB ipv boilervat is een optie. Scheelt de leiding buiten over de muur en geen 3-wegklep nodig. Ook kan hij dan vaker langzaam draaien op zonnestroom.
    Echter heb ik niet een model kunnen vinden wat echt goed integreerbaar is met domotica (afgezien van een simpel aan/uit SG contact), alleen een Nibe MT-WH21 is met Modbus RS485 aan te sturen. Dus dan is dat voordeel van op zonnestroom verwarmen lastig te realiseren. Terwijl met een boilervat bij Nibe WP je exact op aantal W kunt sturen.
    Bovendien gaat een RVS boilervat volgens mij waarschijnlijk aanzienlijk langer (30 jaar?) mee dan een WPB met allerlei slijtagedelen (15 jaar?).
  4. 200 L of 300 L boilervat?
  5. Merk boilervat. Bij de Nibe WP is het Nibe vat op zich het mooiste, zodat alles hetzelfde is. Echter heeft die een erg hoog warmteverlies met 83 W. Andere merken (Weheat, Reveko, Nexus, Atlantic) zitten op de 40-50 W. Dat zou best wat besparen.
    Echter weten we nog niet wat de kwaliteit van bijvoorbeeld de Weheat-vaten is over 10-20 jaar.
    En ironisch genoeg is het nadelig voor het energielabel van het huis, omdat die combinatie WP + boilervat dan niet getest is, en met forfaitaire waarden moet worden gerekend voor tapwater: 1,4 ipv 3.
Zie ik nog iets over het hoofd?

Alvast bedankt voor jullie input!

Alle reacties


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Nu online
Met 1 persoon is zelfs 200 L al erg veel. Het is een misvatting dat je 300 L lager kunt stoken. Je kunt ze beiden opwarmen tot b.v. 40 °C en dan blijft het douchewater de eerste ⅔ van het volume op die temperatuur.
Het is wel andersom: een te klein vat moet je hoger stoken dan een geschikt vat, zodat je na bijmenging met koud water voldoende hebt.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:36
Zijn alle isolatiemaatregelen genomen voor het seizoen 2025/2026?

de stap van 17 graden / 1050m3 gas naar 6kW WP verbaast me. kijk eens op mindergas.nl met de graaddagen calculator hoeveel 17 of 20 graden binnen uitmaakt. Ik zou eerder 7-7.5 oid verwachten.

ik neem aan dat alle prijzen zonder de isde subsidie zijn


Wat zijn je domotica ideeen? met heishamon kan je de pana prima beinvloeden

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:27
BarryH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:39:
Zijn alle isolatiemaatregelen genomen voor het seizoen 2025/2026?
Correct, dit is representatief.
BarryH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:39:
de stap van 17 graden / 1050m3 gas naar 6kW WP verbaast me. kijk eens op mindergas.nl met de graaddagen calculator hoeveel 17 of 20 graden binnen uitmaakt. Ik zou eerder 7-7.5 oid verwachten.
De berekening van chatgpt was: Koevlaas gaat uit van -10 buitentemperatuur en 20 binnen, temperatuurverschil van 30 graden. Uitgaande van 16 binnen is het 26 temperatuurverschil.
Mijn gasverbruik van 1069 geeft normaal 1069*8/1650 = 5,18 kW. 5,18 * (30/26) = 5,97 kW.
Maar ik weet niet of je dat zo kunt berekenen.

Ik heb het gasverbruik op mindergas.nl verwerkt. Per gewogen graaddag geeft dat 0,45 m3.
De graaddagencalculator geeft bij 16 graden binnentemperatuur 1953 graaddagen aan, bij 20,5 is dat 3015.
Maar wat zegt dat?
Dat je vaker/langer moet stoken dan bij 16 graden snap ik, dat is logisch. Maar zolang dat nog niet het maximum vermogen nodig heeft gaat dat ook. De vraag is dan hoeveel vermogen op de koudste dagen nodig is.
BarryH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:39:
ik neem aan dat alle prijzen zonder de isde subsidie zijn
Correct. De offertes met meer vermogen worden onder de streep daardoor nog iets voordeliger dan bijv. offerte 4.
BarryH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:39:
Wat zijn je domotica ideeen? met heishamon kan je de pana prima beinvloeden
Met name kunnen aansturen wanneer SWW wordt verwarmd, op basis van zonnestroom/lage tarieven. Verder het uitlezen van alle sensoren, warmteopbrengst (met warmtemeter) e.d.
Qua verwarming wil ik het eenvoudig houden, dat wil ik zo min mogelijk zelf regelen, alleen een beetje sturen op wanneer er zonnestroom is. Maar dus niet zelf alle parameters gaan optimaliseren. Een warmtepomp die dat zelf slim kan is een pre (nadeel Vaillant, waar dat alleen met abonnement is).

Ik gebruik HA. Met Nibe is het eenvoudig, dat kan standaard met Modbus IP koppelen. Dat vind ik dan een pre t.o.v. een heishamon bordje kopen en aansluiten.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:36
Bazi schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:58:
[...]

Correct, dit is representatief.


[...]

De berekening van chatgpt was: Koevlaas gaat uit van -10 buitentemperatuur en 20 binnen, temperatuurverschil van 30 graden. Uitgaande van 16 binnen is het 26 temperatuurverschil.
Mijn gasverbruik van 1069 geeft normaal 1069*8/1650 = 5,18 kW. 5,18 * (30/26) = 5,97 kW.
Maar ik weet niet of je dat zo kunt berekenen.

Ik heb het gasverbruik op mindergas.nl verwerkt. Per gewogen graaddag geeft dat 0,45 m3.
De graaddagencalculator geeft bij 16 graden binnentemperatuur 1953 graaddagen aan, bij 20,5 is dat 3015.
Maar wat zegt dat?
Dat je vaker/langer moet stoken dan bij 16 graden snap ik, dat is logisch. Maar zolang dat nog niet het maximum vermogen nodig heeft gaat dat ook. De vraag is dan hoeveel vermogen op de koudste dagen nodig is.


[...]

Correct. De offertes met meer vermogen worden onder de streep daardoor nog iets voordeliger dan bijv. offerte 4.


[...]

Met name kunnen aansturen wanneer SWW wordt verwarmd, op basis van zonnestroom/lage tarieven. Verder het uitlezen van alle sensoren, warmteopbrengst (met warmtemeter) e.d.
Qua verwarming wil ik het eenvoudig houden, dat wil ik zo min mogelijk zelf regelen, alleen een beetje sturen op wanneer er zonnestroom is. Maar dus niet zelf alle parameters gaan optimaliseren. Een warmtepomp die dat zelf slim kan is een pre (nadeel Vaillant, waar dat alleen met abonnement is).

Ik gebruik HA. Met Nibe is het eenvoudig, dat kan standaard met Modbus IP koppelen. Dat vind ik dan een pre t.o.v. een heishamon bordje kopen en aansluiten.
graaddagen: bij 16 graden: 1953, bij 20 graden: 3000

Dus als je op 20 graden had verwarmt was je gasverbruik 1069/1953*3000 = ca 1600m3 geweest.

Dan koevlaas: 1600/1650*8 = 8kW.


Hoef je bij nibe geen abbo af te tikken hiervoor?

Ik ben met HA van de plug and pray en dat ging prima met heishamon. nb. SWW op goede moment maken is gewoon zomertijd: 1200-1500 overdag en wintertijd 0200-0500 in de nacht. Na einde saldering ws. altijd 1200-1500.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:36
Je kan eens kijken welke compressor er in de nibe zit en met de pana vergelijken. Wellicht zit in de 5L dezelfde als in de nibe

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 20:33
Hoezo verliest een Vaillant domotica punten? Deze is vrij goed te integeren met je homedomotica


Verder heb je wel goede merken gepakt en een goed vergelijk.

[ Voor 25% gewijzigd door Technician- op 02-09-2026 19:55 ]


  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:27
Martin7182 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:06:
Met 1 persoon is zelfs 200 L al erg veel. Het is een misvatting dat je 300 L lager kunt stoken. Je kunt ze beiden opwarmen tot b.v. 40 °C en dan blijft het douchewater de eerste ⅔ van het volume op die temperatuur.
Het is wel andersom: een te klein vat moet je hoger stoken dan een geschikt vat, zodat je na bijmenging met koud water voldoende hebt.
Ik snap wat je bedoelt. Als je de 200 L sowieso al op de laagste temperatuur kunt houden, dan kan dat bij de 300 L niet lager meer.

Voor mijzelf is dat inderdaad meer dan voldoende. Maar ik zou het jammer vinden als over 5 of 10 jaar hier een gezin komt wonen en die dan het vat moeten weggooien.
200 L voor een heel gezin lijkt mij aan de krappe kant?

  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Nu online
Dat klopt, maar hoe groot is die kans? Misschien is water tegen die tijd veel duurder geworden. Of komt er een stel te wonen dat liever 200 L heeft dan 300 L. In zo'n geval heb jij 10 jaar lang hogere kosten en is je huis iets minder waard omdat de boiler vervangen moet worden. Aan de andere kant geeft 300 L wel meer bufferruimte. B.v. met een dynamisch contract kun je extra verwarmen zodra de stroom goedkoop is. Als je die extra warmte binnen enkele dagen gebruikt dan kan dat voordelig uitpakken.

Heb je eigenlijk zonnepanelen? Eerlijk gezegd, als ik alleen zou wonen dan zou ik een kleine conventionele boiler kopen, b.v. 20 - 50 L. Die warm je het grootste deel van het jaar "gratis" op met zonnestroom. De aanschaf kost bijna niets en je hebt ook nauwelijks stilstandverliezen.

  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:27
BarryH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:16:
[...]

graaddagen: bij 16 graden: 1953, bij 20 graden: 3000

Dus als je op 20 graden had verwarmt was je gasverbruik 1069/1953*3000 = ca 1600m3 geweest.

Dan koevlaas: 1600/1650*8 = 8kW.


Hoef je bij nibe geen abbo af te tikken hiervoor?

Ik ben met HA van de plug and pray en dat ging prima met heishamon. nb. SWW op goede moment maken is gewoon zomertijd: 1200-1500 overdag en wintertijd 0200-0500 in de nacht. Na einde saldering ws. altijd 1200-1500.
Aha, dat maakt inderdaad nogal verschil. Dan zou de Nibe de S2060-10 beter passen denk ik, met een maximaal vermogen bij -7 van 8 kW. Hopelijk wel met hetzelfde minimumvermogen. De Vaillant 75 heeft maar 7 kW bij -7, dat zou dan ook te weinig zijn.

Bij Nibe zijn alle slimme functies inbegrepen inderdaad, zonder abonnement.

SWW hangt nog wel af van de momenten dat de zon schijnt, dat hoeft niet per se exact tijdens die uren zijn. Hoe exacter dat te sturen is, hoe beter.

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 22:36
Bazi schreef op donderdag 3 september 2026 @ 14:08:
[...]

Aha, dat maakt inderdaad nogal verschil. Dan zou de Nibe de S2060-10 beter passen denk ik, met een maximaal vermogen bij -7 van 8 kW. Hopelijk wel met hetzelfde minimumvermogen. De Vaillant 75 heeft maar 7 kW bij -7, dat zou dan ook te weinig zijn.

Bij Nibe zijn alle slimme functies inbegrepen inderdaad, zonder abonnement.

SWW hangt nog wel af van de momenten dat de zon schijnt, dat hoeft niet per se exact tijdens die uren zijn. Hoe exacter dat te sturen is, hoe beter.
Zeker weten. Een kennis heeft zo’n ding en zat 6mnd terug te mopperen over de abonnementen

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Bazi
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 07:27
Technician- schreef op woensdag 2 september 2026 @ 19:54:
Hoezo verliest een Vaillant domotica punten? Deze is vrij goed te integeren met je homedomotica


Verder heb je wel goede merken gepakt en een goed vergelijk.
Ik heb alleen een optie voor de onofficiële cloud API gevonden (niet wenselijk, niet lokaal en kan zomaar veranderen) of iets met ebus. Maar dat leek mij niet echt plug en play, en nog niet zeker of het voor de nieuwe 8.1 wel werkt.
Pagina: 1