Thuisbatterij met back-up bij meerdere solar installaties

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • mynewacc
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 06-09 07:26
Ik zit al een tijdje naar een thuisbatterij te kijken - niet zo zeer om financiële redenen (de beperkingen zijn me bekend) - maar vooral als zekerheid bij langdurige stroomuitval. Het doel is dat de solar installatie dan kan blijven doordraaien. Door de complexiteit van de elektrische installatie in onze woning kom ik er niet helemaal uit.

Grofweg is de installatie als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VK7b4PTegmMkN5TOqGj9S9CtLW8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RIqlQFaXkP4PcGtJAU5ZJW9M.png?f=fotoalbum_large

Er zijn een aantal onderverdelers waar geen spannende groepen (pun intended) aan hangen, maar deze kunnen wel relevant zijn omdat ze op een plek staan die voor een accu gunstiger is (stabiele temperatuur, geventileerd, niet in een vluchtweg).

Het lastige zit hem in de combinatie van Enphase en string-omvormer systemen. Ik kan me voorstellen dat slechts één van deze systemen op een grid-forming accu aangesloten kan worden?

Je hoort wel eens dat noodstroom veel standby vermogen vraagt. Wat mij betreft mag de elektra er best een paar minuten uit klappen, zolang de juiste frequentie maar weer opgebouwd wordt zodat de accu's kunnen opladen bij langdurige uitval. Zulke uitval komt nu vrijwel nooit voor, maar ja, hoe vaak claim je bij je verzekering - en sluit je er daarom geen af? ;)

Naast back-up gaat de accu als reguliere thuisbatterij werken. We hebben een dynamisch contract via Zonneplan en op dit moment een overproductie.

Relevante software en hardware die ik gebruik: Home Assistant, HomeWizard P1 meter. Een deel van het sanitair warm water wordt voorzien door een elektrische boiler (achter een slimme stekker).

Concrete vraag: welke van mijn solar systemen kan ik als back-up aansluiten op een thuisaccu? Moeten hiervoor extra draden worden getrokken? Zou dit ook kunnen wanneer de accu bij één van de onderverdelers binnenshuis komt te staan? En welk type product kan ik het beste naar kijken?

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je kan het hele idee van naadloze backup / offgrid ook laten vieren.
Je zegt het zelf al: hoe vaak komt dat voor.
Maar eigenlijk moet je je ook afvragen, wat heb ik financieel daar voor over om dat voor elkaar te krijgen?

Ik heb voor de simpelste methode gekozen. 3 plug in batterijen elk op 1 fase.
Bij stroomuitval rol ik wel een haspeltje af, naar het backup stopkontakt van een van de batterijen.
Dat is me geen > 2000 euro waard tov een systeem waar je wel naadloze backup hebt.

Ik heb 3 marsteks venus E, die via modbus aangestuurd worden via HBC. Totaal 15 kWh
Een Peblar busines laadpaal, waarbij de batterijen gestopt worden door HBC.
Ik laad toch alleen in het weekend als het dynamische tarief van zonneplan laag is.
Dat uit de batterijen halen is een dubbel verlies creeeren en is onnodig.
Zodadelijk weer met 13 ct, 4,5 uur laden. Dat kost dan pakumbeet 5 euro, welke savonds weer terug verdiend wordt, door dynamisch terugleveren met de marsteks op de hoogste kwartierprijzen..

Kosten vs baten.
Ik heb liever het in 5 jaar terug verdiend dan in 20 jaar.

De boiler (aton power to heat) laad pas vanaf 400 watt teruglevering., dus dat bijt het laden van de plug in batterijen niet.
Ik moet enkel nog zorgen dat wanneer de boiler niet op temperatuur is, bij het automatisch terugleveren op dynamisch via HBC, deze niet op gaat warmen.
Is een hygieneboiler buffer van 450 ltr met doorstroomverwarmer, dus buffer koud of warm, ik heb een warme douche.

Het terugschroeven van de omvormer(s) kan je regelen via home assistant bij negatieve prijzen.
(en anders heb je geen goede keuze gemaakt)
Zonder te willen opscheppen, ik denk dat er maar weinig systemen zijn waar het allemaal zo doordacht is als met dit systeem.
Die systemen zijn er wel, maar kosten een veelvoud van wat dit systeem met 3 plugin batterijen kost (je kan tot 6 batterijen gaan met HBC)
En met name heb je alle vrijheid om er zelf iets aan te doen qua sturing, ipv de ideeen van een fabrikant te moeten volgen.

[ Voor 38% gewijzigd door AUijtdehaag op 29-08-2026 07:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:04
Deye kan veel Solar omvormers op load of gen ingang off grid in bedrijf houden. Loopt accu vol dan voert hij frequentie op om daarmee signaal te geven aan Solar om af te schalen . De solar omvormers moeten dat dan ondersteunen…

[ Voor 12% gewijzigd door Ronald op 29-08-2026 07:21 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • mynewacc
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 06-09 07:26
Ronald schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 07:20:
Deye kan veel Solar omvormers op load of gen ingang off grid in bedrijf houden. Loopt accu vol dan voert hij frequentie op om daarmee signaal te geven aan Solar om af te schalen . De solar omvormers moeten dat dan ondersteunen…
Dank! Was nog niet bekend met Deye - dit ziet er wel uit als passende systemen. Als ik het goed begrijp zou het Enphase systeem dan op de AUX-poort moeten aansluiten. Eventueel samen met de string omvormer indien het gecombineerde vermogen dat toelaat. In mijn geval zijn beide solar systemen 10kWpiek, tezamen haal je in Nederland dan max zo'n 16kW aan solar opwek.

Waar ik waarschijnlijk niet aan ontkom, is extra kabels trekken. De ideale plek voor een grote batterij is elders in huis, maar dan zou ik vanaf beide solar systemen een nieuwe kabel daarnaartoe moeten trekken :-(