Warmtepompboiler op zolder plaatsen met NeHoBo vloer

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • meridin
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 20:35
Ik loop tegen een constructief vraagstuk aan en hoop dat iemand hier met bouwkundige/constructieve kennis mee kan denken.

Ik wil graag een warmtepompboiler van 200 liter op zolder plaatsen, specifiek deze:
Atlantic Explorer warmtepompboiler V5 met een leeggewicht van 90kg.

De situatie:
Mijn zoldervloer is een NeHoBo-vloer, volgens mij zo'n 13 cm dik. Ik weet niet of deze het gewicht van de boiler (geconcentreerd op een klein oppervlak) kan dragen zonder problemen.

Mijn vragen:
  1. Is een NeHoBo-vloer van deze dikte berekend op een dergelijke puntlast, of is dit sowieso al een probleem?
  2. Zo niet, zijn er oplossingen denkbaar, bijvoorbeeld een lastverdelende plaat onder de boiler om het gewicht over een groter oppervlak te verdelen?
  3. Als alternatief overweeg ik ook een kleinere warmtepompboiler aan de muur te hangen, met een ondersteuningsconsole. (Atlantic Calypso 150L) De betreffende muur (gedeeld met de buren) is 10 cm dikke kalkzandsteen, zonder spouwblad. Is zo'n constructie daarop te bevestigen, of is dat ook riskant?
Ik heb een tekening bijgevoegd met de gewenste locatie aangegeven met een oranje cirkel, zodat jullie een beter beeld hebben van de situatie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QIUn3mPyyaTiLRRZ0TzuDEmiUHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k0eZLs83QCLykpjcpo6hMcOF.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 22:58
Dergelijke vragen blijven hier maar voorbijkomen.
Enige antwoord is: Raadpleeg een bouwkundig ingenieur die ter plekke de bestaande constructie kan beoordelen en daarna een rapport voor je opstelt. Elk huis en daarmee ook elke constructie is anders.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • arnem_
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 00:28
Die woning ziet er van binnen bijzonderer uit! De begane grondvloer is bijna vrij (2 kolommen) en de 1ste verdieping heeft een gemetselde muur gedragen door stalen balken.

Een onbeschadige vloer in een relatief nieuw huis kan circa 175 kg/m2 hebben. Uit de berekening van de stalen balk valt op te maken dat de constructeur voor de zolder met hetzelfde gewicht gerekend heeft als de verdiepingsvloer. Er is voor de zoldervloer dus niet gerekend met een lager gewicht/capaciteit. De vloer kan best een beetje spreiden en bovendien is de boiler vlak naast de woningscheidende wand geplaatst (het oplegpunt van de vloer). Het gewicht van deze boiler kan dus door de vloer gedragen worden op basis van deze tekening. Je kan er alsnog een 18mm multiplex plaat onder plaatsen maar echt nodig zal het niet zijn en ook niet veel helpen. Ik neem aan dat de boiler ook met voetjes komt die de lasten een beetje spreiden om een te hoge puntlast te voorkomen. Zo hoog zijn deze puntlasten nu ook weer niet.

Uit de tekening maak ik op dat de woningscheidende wand steensbreed is (220mm). 100 mm zou ook wel erg pover zijn. Het lijkt mij desondanks geen goed idee om toch een relatief zware boiler met een console aan een gemetselde wand te hangen.

Maar zoals Yaksa hierboven al zegt, raadpleeg iemand die ter plekke het kan beoordelen. Zover ik kan het kan zien, zijn het geen bouwtekeningen maar is het een tekening voor het aanvragen van een (voorlopige) bouwvergunning. Er staan niet eens maten bij. Komt de bouwtekening overeen met de vergunningsaanvraag? Heeft iemand in de loop der tijd een deuropening gemaakt zonder de bouwtekening te bekijken? Is dit het enige 'zware' component op de vloer? Een constructeur heeft een verzekering (heb je als eigenaar niet heel veel aan als het helemaal mis gaat maar in ieder geval meer dan aan een advies op afstand op een forum). Bovendien heb je dan naar je eigen verzekering ook een beter verhaal.