Tijdens verbouwing 2017 geïsoleerd en tochtstrip en hebben we niet voldoende aandacht gehad voor ventilatie. Blijkt nu onvoldoende na metingen met CO2 meter (Aranet). De huiskamer blijft relatief koud aanvoelen.
Ik heb het idee een WTW te plaatsen in een jaren 60 woning. Ik ben helemaal nieuw op dit gebied, dus ik ben opzoek naar tips/
Situatie nu:
Afzuiging (type C, Ducobox op zolder) uitkomend in toilet en badkamer
Vloerverwarming benedenverdieping
Ventilatie door roosters boven raam i.p.v. klepramen.
Problemen:
Co2 te hoog: slaapkamer 3500ppm (2 personen, bij deur + raam dicht, ventilatierooster open)
Klimaat in huiskamer: Bij meer dan 2 personen snel hoge CO2 (boven 1500ppm).
Muffe lucht in hal.
In de winter koude huiskamer. Er moet altijd een raam open vanwege CO2.
Kans:
Er zit een rookkanaal in de keuken. Is nu dicht.
Idee 1 van luchttechnicus, die langs is geweest. Meer afzuiging...
Doortrekken van de afzuiging naar de huiskamer vanuit het toilet.
Onze aanname is dat er zoveel lucht uit de kamer wordt gezogen dat het niet goed warm te krijgen is.
Dan ook een 2de ventilatie type c plaatsen op zolder die uitkomt in de slaapkamers.
Idee 2: WTW op zolder.
Beneden verdieping:
De schoorsteen en rookkanaal eruit.
Daarin naar de huiskamer (uitkomende in keuken) een aanvoer en afvoerkanaal voor WTW.
Afzuigen in keuken.
Inblazen in woonkamer.
Bovenverdieping:
Aanvoer: Slaapkamers op de eerste verdieping voorzien van aanvoer.
De afvoer in slaapkamers onder de deur en dan via de trapgat naar zolder.
WC en badkamer hebben nu een afzuiger die dan waarschijnlijk moet komen te vervallen.
Vragen:
Kunnen we i.p.v van type C ook via de wtw laten afzuigen? Levert dat veel op qua CO2-ppm verminderen?
Klopt het dat bij idee 1 er teveel warmte wordt afgezogen?
Klinkt WTW als een logisch plan of zie ik dingen over het hoofd?
Hebben jullie nog andere ideeën waar we nog naar kunnen kijken?
:strip_exif()/f/image/1bGZixJXgtdLaWBx4vdfj7IN.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/LJMV0krOr9QHxn5PP15ur0kA.png?f=user_large)
Ik heb het idee een WTW te plaatsen in een jaren 60 woning. Ik ben helemaal nieuw op dit gebied, dus ik ben opzoek naar tips/
Situatie nu:
Afzuiging (type C, Ducobox op zolder) uitkomend in toilet en badkamer
Vloerverwarming benedenverdieping
Ventilatie door roosters boven raam i.p.v. klepramen.
Problemen:
Co2 te hoog: slaapkamer 3500ppm (2 personen, bij deur + raam dicht, ventilatierooster open)
Klimaat in huiskamer: Bij meer dan 2 personen snel hoge CO2 (boven 1500ppm).
Muffe lucht in hal.
In de winter koude huiskamer. Er moet altijd een raam open vanwege CO2.
Kans:
Er zit een rookkanaal in de keuken. Is nu dicht.
Idee 1 van luchttechnicus, die langs is geweest. Meer afzuiging...
Doortrekken van de afzuiging naar de huiskamer vanuit het toilet.
Onze aanname is dat er zoveel lucht uit de kamer wordt gezogen dat het niet goed warm te krijgen is.
Dan ook een 2de ventilatie type c plaatsen op zolder die uitkomt in de slaapkamers.
Idee 2: WTW op zolder.
Beneden verdieping:
De schoorsteen en rookkanaal eruit.
Daarin naar de huiskamer (uitkomende in keuken) een aanvoer en afvoerkanaal voor WTW.
Afzuigen in keuken.
Inblazen in woonkamer.
Bovenverdieping:
Aanvoer: Slaapkamers op de eerste verdieping voorzien van aanvoer.
De afvoer in slaapkamers onder de deur en dan via de trapgat naar zolder.
WC en badkamer hebben nu een afzuiger die dan waarschijnlijk moet komen te vervallen.
Vragen:
Kunnen we i.p.v van type C ook via de wtw laten afzuigen? Levert dat veel op qua CO2-ppm verminderen?
Klopt het dat bij idee 1 er teveel warmte wordt afgezogen?
Klinkt WTW als een logisch plan of zie ik dingen over het hoofd?
Hebben jullie nog andere ideeën waar we nog naar kunnen kijken?