Vraag


  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19:02
sinds dit weekend de warmtepomp uitgevreid van tapwaterverwarming door een sww vat. Inlaat ombinatie van 8 bar geplaatst op de inlaat en deze gaat al vrij vlot open tijdens verwarmen van het water. Rond de 30 graden merk ik dat het vat de 8 bar al heeft bereikt, het ventiel gaat ook druppelen dus dat werkt goed.

Ik vraag mij of of een constante druk van 8 bar op de warmwaterleiding, en dus douchekop etc, niet teveel is. In verschillende berichten lees ik eea over een sww drukvat. Is dit echt noodzakelijk of is 8 bar geen probleem en naar verwachting?

misschien ben ik wat panisch. De setup staat nu nog in test modus en deze wil ik volgende week in bedrijf gaan nemen. Ik heb nu de cv nog voor verwarming en de uitvoer van het vat geblokkeerd met kraan. Zodat ik straks kan overstappen van gas naar wp wanneer alles naar behoren functioneert en niet lekt.

In praktijk zal de warmwaterkraan wat vaker open gaan en daarmee het systeem van druk halen. Nu niet, dat realiseer ik mij. Maar toch.. een lange tijd op 8 bar lijkt mij niet wenselijk en zeker niet wanneer dit vrij vlot gebeurt.

Beste antwoord (via VonNickstein op 23-08-2026 21:57)


  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:41
VonNickstein schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:59:
sinds dit weekend de warmtepomp uitgevreid van tapwaterverwarming door een sww vat. Inlaat ombinatie van 8 bar geplaatst op de inlaat en deze gaat al vrij vlot open tijdens verwarmen van het water. Rond de 30 graden merk ik dat het vat de 8 bar al heeft bereikt, het ventiel gaat ook druppelen dus dat werkt goed.

Ik vraag mij of of een constante druk van 8 bar op de warmwaterleiding, en dus douchekop etc, niet teveel is. In verschillende berichten lees ik eea over een sww drukvat. Is dit echt noodzakelijk of is 8 bar geen probleem en naar verwachting?

misschien ben ik wat panisch. De setup staat nu nog in test modus en deze wil ik volgende week in bedrijf gaan nemen. Ik heb nu de cv nog voor verwarming en de uitvoer van het vat geblokkeerd met kraan. Zodat ik straks kan overstappen van gas naar wp wanneer alles naar behoren functioneert en niet lekt.

In praktijk zal de warmwaterkraan wat vaker open gaan en daarmee het systeem van druk halen. Nu niet, dat realiseer ik mij. Maar toch.. een lange tijd op 8 bar lijkt mij niet wenselijk en zeker niet wanneer dit vrij vlot gebeurt.
Wat zegt de installatiehandleiding van de warmtepomp en het SWW vat?

Mijn Daaldrop staat ook op 8 bar. Dat is dus de statische druk. Als je warm water gaat tappen neemt de druk direct af tot de druk van het waternet. Lijkt me voor de douchekop dus geen probleem. De kranen moeten dan wel tegen die druk kunnen. Daar heb ik mezelf eigenlijk nog niet niet in verdiept omdat het een standaard oplossing lijkt te zijn.

Toch even gedaan. Een willekeurige mengkraan zoals deze: kan tot 10 bar aan. Geen probleem dus.

[ Voor 6% gewijzigd door blissard op 23-08-2026 17:23 ]

Alle reacties


  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:32
Volgens mij reageert een overdruk ventiel van een boiler al bij 6 bar.
Dan klinkt 8 bar best veel.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • Beste antwoord

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 17:41
VonNickstein schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 14:59:
sinds dit weekend de warmtepomp uitgevreid van tapwaterverwarming door een sww vat. Inlaat ombinatie van 8 bar geplaatst op de inlaat en deze gaat al vrij vlot open tijdens verwarmen van het water. Rond de 30 graden merk ik dat het vat de 8 bar al heeft bereikt, het ventiel gaat ook druppelen dus dat werkt goed.

Ik vraag mij of of een constante druk van 8 bar op de warmwaterleiding, en dus douchekop etc, niet teveel is. In verschillende berichten lees ik eea over een sww drukvat. Is dit echt noodzakelijk of is 8 bar geen probleem en naar verwachting?

misschien ben ik wat panisch. De setup staat nu nog in test modus en deze wil ik volgende week in bedrijf gaan nemen. Ik heb nu de cv nog voor verwarming en de uitvoer van het vat geblokkeerd met kraan. Zodat ik straks kan overstappen van gas naar wp wanneer alles naar behoren functioneert en niet lekt.

In praktijk zal de warmwaterkraan wat vaker open gaan en daarmee het systeem van druk halen. Nu niet, dat realiseer ik mij. Maar toch.. een lange tijd op 8 bar lijkt mij niet wenselijk en zeker niet wanneer dit vrij vlot gebeurt.
Wat zegt de installatiehandleiding van de warmtepomp en het SWW vat?

Mijn Daaldrop staat ook op 8 bar. Dat is dus de statische druk. Als je warm water gaat tappen neemt de druk direct af tot de druk van het waternet. Lijkt me voor de douchekop dus geen probleem. De kranen moeten dan wel tegen die druk kunnen. Daar heb ik mezelf eigenlijk nog niet niet in verdiept omdat het een standaard oplossing lijkt te zijn.

Toch even gedaan. Een willekeurige mengkraan zoals deze: kan tot 10 bar aan. Geen probleem dus.

[ Voor 6% gewijzigd door blissard op 23-08-2026 17:23 ]


  • VonNickstein
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 19:02
blissard schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:18:
[...]

Wat zegt de installatiehandleiding van de warmtepomp en het SWW vat?

Mijn Daaldrop staat ook op 8 bar. Dat is dus de statische druk. Als je warm water gaat tappen neemt de druk direct af tot de druk van het waternet. Lijkt me voor de douchekop dus geen probleem. De kranen moeten dan wel tegen die druk kunnen. Daar heb ik mezelf eigenlijk nog niet niet in verdiept omdat het een standaard oplossing lijkt te zijn.

Toch even gedaan. Een willekeurige mengkraan zoals deze: kan tot 10 bar aan. Geen probleem dus.
Vat kan tot 8bar in bedrijf, getest tot 12.Mijn zorg zit voornamelijk in de kranen/douchekop. Ik begrijp dat dit niet nodig is, dank.