Vraag


  • rob999
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 30-08 18:59
Hallo allemaal,

Mijn eerste vraag in dit forum. Als ik het niet goed doe dan laat maar weten.

Planning was om dit najaar een WP te plaatsen. Offerte was geaccepteerd en schouwing is inmiddels geweest. Nu loopt de installateur echter weg.

Kunnen jullie eens met me meedenken. Tips geven: is mijn wensenlijstje niet reëel, moet het anders?

Historisch gasverbruik:

All-in verbruik: 2023: 1082m³/jaar; 2024 1037m³/jaar 2025: 1027m³/jaar, Woning uit 1975, maar wel voorzien van vloer, muur en dakisolatie en volledig HR++ glas (2006 gerenoveert). Locatie nabij Eindhoven.

Verbruik is inclusief SWW en koken. Gezin 5 personen. Ketel levert tot max 40 graden aan verwarmingssysteem al jaren en dat levert beneden voldoende comfort (19,5 graden overdag met 0,5 graden nachtverlaging). Bij plaatsing WP vermoed ik dat ik 24 uur 19,5 graden ga stoken, geen nachtverlaging meer).

Max. gas verbruik per dag in de afgelopen 3 jaar: 11 dagen > 10m³ / dag. de rest van de 1100 dagen daar dus op / onder. van deze 11 dagen was 1 dag 13 m³ (maximum). (Ketel was hiervoor een dag uit, en dus inclusief SWW en koken). Ik verwacht derhalve dat de Flint prima gaat voldoen wat betreft capaciteit.

Comfort boven (op de badkamer) is matig. Naar mijn mening is het issue dat de ketel teveel uit staat en omdat wij de bovenverdieping verder niet verwarmen de badkamer snel warmte verliest naar buiten en de omliggende ruimtes. Mijn vloerverwarming beneden is dermate dik en derhalve langzaam, dat mijn CV meestal na een run van een paar uur in de ochtend de rest van de dag uit staat en derhalve 's ochtends of 's avonds als we willen douchen de badkamer (nog) niet op temperatuur is/ of al weer teveel afgekoeld.

Ik verwacht met een WP met aanvoertemp die veel lager moduleert / lagere aanvoertemperatuur dit issue in de badkamer te verminderen / wellicht op te lossen (voorzien van radiator + vloerverwarming). Er hangt nu overigens om de comfortklachten op te vangen een infrarood paneel aangestuurd middels een shelly in Node-Red / Home assistant zodat we de badkamer bij kunnen verwarmen.

[h3]Afgiftesysteem:[/h3]

- > 100 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open. (geen zone regeling). Vloerverwarming verdeler heeft wel een thermostaatkraan (HT mengverdeler) en is voorzien van een pompschakelaar. Ik overweeg om deze om te bouwen naar een openverdeler.

- Beneden 1 radiator (700w) altijd open, boven 6 radiatoren, totale afgifte bij 45/35/20 graden (radiator beneden 700watt) - Totaal boven ruim 3000 watt 3x T20 1x T21, 1x T22 en 1x T33, waterinhoud afgifte systeem bereken ik in totaal > 140 liter exclusief leidingwerk.

Boven staan op dit moment radiatoren vaak dicht (behalve badkamer) Het is echter geen belemmering om enkele of alle radiatoren open zetten indien dit nodig is voor de flow.

Radiatoren zijn voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld, Radiatoren hebben geen thermostaat kraan.

Leidingwerk Staal, diameter wisselend van 22mm tot aan vloerverwarming naar kleiner 16mm bij radiatoren (ook deels kunststof leiding voor nieuwere radiatoren).

[h3]SWW:[/h3]

- plek voor boiler: ik overweeg een hybride (parallel) oplossing zonder SWW. CV ketel hangt op zolder (Schuin dak hoogste punt 2 meter, bereikbaar via vliso trap met houten verdiepingsvloer).

Die locatie acht ik niet geschikt voor een groot boilervat (als ik deze er überhaupt al zou kunnen plaatsen. Ik overweeg wel een boiler in serie voor de ATAG CV ketel (geplaatst 2023) te plaatsen.

Heb 30 zonnepanelen en vanaf 2027 is het dus wel interessant om de overproductie deels in een boilervat te stoppen. Heb al een Solid state relay met aansturing via Shelly in Node-Red gebouwd en ga dit najaar eens een boilertje kopen en in serie plaatsen. Ik vermoed 80 tot 100 liter.

- X liter nodig (Gezin van 5 personen met 3 opgroeiende kinderen, leeftijd: 15-21)

- DWTW aanwezig? Nee

[h3]Warmtepompvoorkeur:[/h3]

- Ik was in vergevorderd stadium voor het plaatsen van een weheat flint. Gezien mijn verbruik (ik vermoed zo'n 800 tot 850m³ per jaar voor verwarming) zou dat prima moeten passen.

- Beoogde setup was een plaatsing van een parallel hybride / solo setup Flint P40. Diverse installateurs van Weheat gesproken die om een of andere reden afhaken.

De verkoper van de laatste installateur vertelde me dat zij wel mijn beoogde setup wilde plaatsen, en dat het prima zou passen. Bij het schouwen vertelde de betreffende loodgieter van het bedrijf dat ze dit inmiddels niet meer doen op voorspraak van Weheat. Overigens denk ik dat het goed is dat als daar teveel problemen mee zijn, ze het niet plaatsen, maar was makkelijker geweest als er wat communicatie tussen de 2 was geweest.

Alternatief voor aansluiten op de zolder: Ik zit niet te wachten op een lang traject van leidingwerk over de buitenmuren naar de zolder. Heb wel een plat dak van een aanbouw maar deze is van hout en ben bang voor trilling.

Idee was om de WP middels een kort traject van buiten (grondplaatsing) naar binnen en direct boven de vloerverdeler aan te sluiten. Deze verdeler zit op een plek waar voldoende ruimte zit voor een aansturingskastje in een hoekje waar verder niemand komt. (uit het zicht)

Inhoud systeem is meer dan groot genoeg om zonder buffervat te werken.

Ik verwacht dat CV ketel niet meer gebruikt zal worden voor verwarming maar gezien jonge leeftijd goed om te handhaven als backup en nodig voor SWW

gewenst systeem: (maar sta open voor suggesties obv argumenten)

L/W met op volgorde: goedkoop, zuinig, stil, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, design, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk

[h3]Wie gaat het installeren?[/h3]

Ik kan voorbereiding en dergelijk wel zelf doen. Gezien subsidie lijkt uitbesteden echter noodzakelijk en eerlijkgezegd ook wel wenselijk. Mijn CV installateur doet zelf geen warmtepompen geeft hij aan. Dus instaleren dien ik nog invulling voor te vinden.

Reden voor installatie WP.

- Comfortklachten op badkamer verbeteren via vloerverwarming lijkt me beter.

- Verwachting dat op lange termijn verwarmen op Gas alleen maar duurder gaat worden en heb in het voor en najaar veel stroom over gedurende de dag.

- 30 zonnepanelen en electrische auto maar na 2027 (einde salderen) matched productie en afname niet meer. (Een WP heft dit, voor het voor- en najaar, een beetje op)

- Verwacht nog > 6 jaar in deze woning te wonen, kinderen gaan mogelijk een keer het huis uit, maar duurt > 4 jaar vermoed ik . Wensenpatroon verandert dan ook weer.

- Investeren in een WP is om meerdere reden geen verspilling verwacht ik. Het hoeft van mij geen Weheat te zijn. Leek echter prijstechnisch interessant. Cloud verbinding vond ik wel echt aandachtspunt.

Geoffreerde setup:

- WP Weheat Flint + Weheat WHC Compact regeleenheid - parallel aan Atag CV ketel (ATAG i28EC Zone); en verder Vuilafscheider/magneetfilter; Kogelkranen (full bore) direct bij de binnenunit; Terugslagklep WP: Geplaatst in de aanvoerleiding van de warmtepomp; nieuwe Terugslagklep CV: Geplaatst direct onder de CV-ketel; Vorstbeveiliging: Mechanische vorstbeveiligingskleppen (zat al op de WP begreep ik); Vloerverdeler: Ombouw van de bestaande mengverdeler naar een pomploze / hydraulisch neutrale verdeler.

Alle reacties


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Met zoveel vloerverwarming is er geen technische reden tot hybride

Ik houd gasrendement hoog vanwege lage aanvoer/retour.
11m³ * 9kWh/m³ = 99kWh in 24 uur => 4.125kW vermogen nodig.

Flint is een 4kW machine en dat vind ik te krap omdat je iets meer nodig hebt om het huis op 20C te houden en zonder nachtverlaging moet werken. Met de Flint lijm je jezelf dus vast in hybride, want hij is te krap.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • rob999
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 30-08 18:59
Eens, puur technische is er geen reden voor hybride. CV ketel is nu ruim 3 jaar oud en heeft nog een leven voor zich. Volledig over, ook voor SWW zie ik niet op korte termijn gebeuren. Vind de investering en / of bouwkundige aanpassingen daarvoor nu niet acceptabel. Economisch lijkt een WP met een omvang ongeveer rond de 4kW juist optimaal bemeten. Tenslotte kan een CV in een lange strenge winter nog gewoon bijspringen.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Nu online
De extra vaste lasten en onderhoud voor gas+CVketel dempen wel flink het economisch voordeel van volledig overstappen. Gas gaat alleen maar duurder worden, degenen die het laatst overstappen krijgen de hoogste vaste lasten voor de kiezen. Vanuit dat perspectief kun je er maar beter meteen vanaf zijn.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
@rob999 Sunken cost fallacy.

Behoudt niet iets wat kostbaarder is om te houden dan om te dumpen


En of je nu hybride gaat of niet: Flint is de verkeerde keuze. Zorg voor een 5,5-6kW machine @-10C...

Anders moet je straks OOK de Flint vervangen als je hybridespijt ontwikkeld...

[ Voor 51% gewijzigd door Ronald op 23-08-2026 12:31 ]

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Nu online
Zo te horen heb je alles al rond :+

Iets andere insteek: plaats 2x100L of 2x180L boilervat of WPB i.c.m. een Sparrow. Over 2 jaar heb je door dat de cv-ketel niet meer interessant is en kun je die verwijderen + de gasaansluiting.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • rob999
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 30-08 18:59
Dank allemaal. @Jim423 , dank voor je tip. Ik kan natuurlijk nu ook vast beginnen met 2 x boilervat in serie en in serie met de CV ketel. Dan zie ik vanzelf of ik daar mijn totale SWW mee kan opvangen. Als dat naar tevredenheid werkt deel ik wel de mening dat een iets sterkere WP in combi met verwijderen van de CV ketel waarschijnlijk meer besparing oplevert, en logischer is. Spreid de investering ook nog een beetje. Nu kook ik ook nog op gas en dat bevalt me eigenlijk wel heel goed, dus of volledig gas afzweren op korte termijn gebeurt verwacht ik niet.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Inductie, en dan bedoel ik een goede plaat met fijnmazige regulering (dus niet de 10 stappen van instap platen) zijn zoveel fijner dan gas… en in 3 tellen schoon.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 18:42
rob999 schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 18:59:
Dank allemaal. @Jim423 , dank voor je tip. Ik kan natuurlijk nu ook vast beginnen met 2 x boilervat in serie en in serie met de CV ketel. Dan zie ik vanzelf of ik daar mijn totale SWW mee kan opvangen. Als dat naar tevredenheid werkt deel ik wel de mening dat een iets sterkere WP in combi met verwijderen van de CV ketel waarschijnlijk meer besparing oplevert, en logischer is. Spreid de investering ook nog een beetje. Nu kook ik ook nog op gas en dat bevalt me eigenlijk wel heel goed, dus of volledig gas afzweren op korte termijn gebeurt verwacht ik niet.
zou het wel.doen. Op gas koken is aanzienlijk ongezonder (https://www.tno.nl/nl/duurzaam/energie-gebouwde-omgeving/installaties-componenten-energie/fijnstof-huis-koken/ ) dan elektrisch. En t hoeft niet duur te zijn, hier een prachtige inductieplaat van 85cm breed van marktplaats gehaald voor 120 euro die ook nog 1 op 1 in de opening in t keukenblad past. Kosten waren paar honders voor elektricien en kookgroep plaatsen en gaan met die banaan.


en mocht je nu wel hybride gaan (raad het af maar soms.is 10k euro te veel voor mensen en doen ze liever 2x 5k investering) koop dan een warmtepomp die all-electric ready is, dus ook zonder cvketel kan, en iets van 6kW vermogen levert. Genoeg mooie opties voor beschikbaar.

[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 30-08-2026 19:23 ]


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 18:57

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

@rob999 even een nadenkvraag: als je ketel zo goed als nieuw is, en je tevreden bent over koken op gas en je gas wil houden, waarom wil je dan een warmtepomp?

Wise enough to play the fool


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:31
Ik denk dat jouw huis heel makkelijk all electric te krijgen is - alleen de wens voor hybride maakt het lastiger.

Zorg dat je verwarmen sowieso all-electric kan doen. SWW - ja, een boiler is niet eenvoudig op een houten vloer. Maar het is ook niet onmogelijk. Misschien volstaat een Atlantic Calypso V5? Die kan je aan de draagmuur hangen. Met 130 cm hoogte moet die waarschijnlijk wel passen op de plek waar nu de cv hangt. Daarmee zou het probleem al opgelost zijn.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Boiler vs houten vloer is een eitje als er een goede muur is... Itho I-WPV is tot en met 200l volledig muur monteerbaar. de 240 en 270 met een steun..... waardoor de vloerbelasting dus niets tot weinig is.

Pas als dat niet kan zou ik naar die calypso(s) kijken... die is met max 150l te klein voor een 5 persoons huishouden...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 17:31
Ronald schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 08:28:
Boiler vs houten vloer is een eitje als er een goede muur is... Itho I-WPV is tot en met 200l volledig muur monteerbaar. de 240 en 270 met een steun..... waardoor de vloerbelasting dus niets tot weinig is.

Pas als dat niet kan zou ik naar die calypso(s) kijken... die is met max 150l te klein voor een 5 persoons huishouden...
Eens, die is een beetje krap. Maar als je het op 55 graden instelt, valt het misschien te overzien. En er evt wat zonnestroom bij in dumpt met het elektrisch element. Liever af en toe wat extra kWh'en verstoken dan op gas blijven, zou ik zeggen.

Maar goed: ik wist niet dat die itho vaten aan de wand te monteren waren. Nog meer opties voor de topicstarter dus.

  • Yaksa
  • Registratie: December 2008
  • Nu online
@rob999 Ook al een berekening qua geluidsbelasting richting je woonomgeving gedaan of laten doen?
Hier lees je waarom de installateur verantwoordelijk kan zijn.
Hier staat hoe je de geluidsbelasting kunt (laten) berekenen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
marcop23 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 20:16:
[...]

Eens, die is een beetje krap. Maar als je het op 55 graden instelt, valt het misschien te overzien. En er evt wat zonnestroom bij in dumpt met het elektrisch element. Liever af en toe wat extra kWh'en verstoken dan op gas blijven, zou ik zeggen.

Maar goed: ik wist niet dat die itho vaten aan de wand te monteren waren. Nog meer opties voor de topicstarter dus.
Je kunt als het echt moet altijd met meerdere van die calypso's gaan werken... maakt het complex en duurder... maar als dat het verschil maakt om van het gas te kunnen... gewoon lekker praktisch zijn. We willen op het forum nog wel eens perfectionistisch doordraven.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.

Pagina: 1