Hallo allemaal,
Mijn eerste vraag in dit forum. Als ik het niet goed doe dan laat maar weten.
Planning was om dit najaar een WP te plaatsen. Offerte was geaccepteerd en schouwing is inmiddels geweest. Nu loopt de installateur echter weg.
Kunnen jullie eens met me meedenken. Tips geven: is mijn wensenlijstje niet reëel, moet het anders?
Historisch gasverbruik:
All-in verbruik: 2023: 1082m³/jaar; 2024 1037m³/jaar 2025: 1027m³/jaar, Woning uit 1975, maar wel voorzien van vloer, muur en dakisolatie en volledig HR++ glas (2006 gerenoveert). Locatie nabij Eindhoven.
Verbruik is inclusief SWW en koken. Gezin 5 personen. Ketel levert tot max 40 graden aan verwarmingssysteem al jaren en dat levert beneden voldoende comfort (19,5 graden overdag met 0,5 graden nachtverlaging). Bij plaatsing WP vermoed ik dat ik 24 uur 19,5 graden ga stoken, geen nachtverlaging meer).
Max. gas verbruik per dag in de afgelopen 3 jaar: 11 dagen > 10m³ / dag. de rest van de 1100 dagen daar dus op / onder. van deze 11 dagen was 1 dag 13 m³ (maximum). (Ketel was hiervoor een dag uit, en dus inclusief SWW en koken). Ik verwacht derhalve dat de Flint prima gaat voldoen wat betreft capaciteit.
Comfort boven (op de badkamer) is matig. Naar mijn mening is het issue dat de ketel teveel uit staat en omdat wij de bovenverdieping verder niet verwarmen de badkamer snel warmte verliest naar buiten en de omliggende ruimtes. Mijn vloerverwarming beneden is dermate dik en derhalve langzaam, dat mijn CV meestal na een run van een paar uur in de ochtend de rest van de dag uit staat en derhalve 's ochtends of 's avonds als we willen douchen de badkamer (nog) niet op temperatuur is/ of al weer teveel afgekoeld.
Ik verwacht met een WP met aanvoertemp die veel lager moduleert / lagere aanvoertemperatuur dit issue in de badkamer te verminderen / wellicht op te lossen (voorzien van radiator + vloerverwarming). Er hangt nu overigens om de comfortklachten op te vangen een infrarood paneel aangestuurd middels een shelly in Node-Red / Home assistant zodat we de badkamer bij kunnen verwarmen.
[h3]Afgiftesysteem:[/h3]
- > 100 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open. (geen zone regeling). Vloerverwarming verdeler heeft wel een thermostaatkraan (HT mengverdeler) en is voorzien van een pompschakelaar. Ik overweeg om deze om te bouwen naar een openverdeler.
- Beneden 1 radiator (700w) altijd open, boven 6 radiatoren, totale afgifte bij 45/35/20 graden (radiator beneden 700watt) - Totaal boven ruim 3000 watt 3x T20 1x T21, 1x T22 en 1x T33, waterinhoud afgifte systeem bereken ik in totaal > 140 liter exclusief leidingwerk.
Boven staan op dit moment radiatoren vaak dicht (behalve badkamer) Het is echter geen belemmering om enkele of alle radiatoren open zetten indien dit nodig is voor de flow.
Radiatoren zijn voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld, Radiatoren hebben geen thermostaat kraan.
Leidingwerk Staal, diameter wisselend van 22mm tot aan vloerverwarming naar kleiner 16mm bij radiatoren (ook deels kunststof leiding voor nieuwere radiatoren).
[h3]SWW:[/h3]
- plek voor boiler: ik overweeg een hybride (parallel) oplossing zonder SWW. CV ketel hangt op zolder (Schuin dak hoogste punt 2 meter, bereikbaar via vliso trap met houten verdiepingsvloer).
Die locatie acht ik niet geschikt voor een groot boilervat (als ik deze er überhaupt al zou kunnen plaatsen. Ik overweeg wel een boiler in serie voor de ATAG CV ketel (geplaatst 2023) te plaatsen.
Heb 30 zonnepanelen en vanaf 2027 is het dus wel interessant om de overproductie deels in een boilervat te stoppen. Heb al een Solid state relay met aansturing via Shelly in Node-Red gebouwd en ga dit najaar eens een boilertje kopen en in serie plaatsen. Ik vermoed 80 tot 100 liter.
- X liter nodig (Gezin van 5 personen met 3 opgroeiende kinderen, leeftijd: 15-21)
- DWTW aanwezig? Nee
[h3]Warmtepompvoorkeur:[/h3]
- Ik was in vergevorderd stadium voor het plaatsen van een weheat flint. Gezien mijn verbruik (ik vermoed zo'n 800 tot 850m³ per jaar voor verwarming) zou dat prima moeten passen.
- Beoogde setup was een plaatsing van een parallel hybride / solo setup Flint P40. Diverse installateurs van Weheat gesproken die om een of andere reden afhaken.
De verkoper van de laatste installateur vertelde me dat zij wel mijn beoogde setup wilde plaatsen, en dat het prima zou passen. Bij het schouwen vertelde de betreffende loodgieter van het bedrijf dat ze dit inmiddels niet meer doen op voorspraak van Weheat. Overigens denk ik dat het goed is dat als daar teveel problemen mee zijn, ze het niet plaatsen, maar was makkelijker geweest als er wat communicatie tussen de 2 was geweest.
Alternatief voor aansluiten op de zolder: Ik zit niet te wachten op een lang traject van leidingwerk over de buitenmuren naar de zolder. Heb wel een plat dak van een aanbouw maar deze is van hout en ben bang voor trilling.
Idee was om de WP middels een kort traject van buiten (grondplaatsing) naar binnen en direct boven de vloerverdeler aan te sluiten. Deze verdeler zit op een plek waar voldoende ruimte zit voor een aansturingskastje in een hoekje waar verder niemand komt. (uit het zicht)
Inhoud systeem is meer dan groot genoeg om zonder buffervat te werken.
Ik verwacht dat CV ketel niet meer gebruikt zal worden voor verwarming maar gezien jonge leeftijd goed om te handhaven als backup en nodig voor SWW
gewenst systeem: (maar sta open voor suggesties obv argumenten)
L/W met op volgorde: goedkoop, zuinig, stil, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, design, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk
[h3]Wie gaat het installeren?[/h3]
Ik kan voorbereiding en dergelijk wel zelf doen. Gezien subsidie lijkt uitbesteden echter noodzakelijk en eerlijkgezegd ook wel wenselijk. Mijn CV installateur doet zelf geen warmtepompen geeft hij aan. Dus instaleren dien ik nog invulling voor te vinden.
Reden voor installatie WP.
- Comfortklachten op badkamer verbeteren via vloerverwarming lijkt me beter.
- Verwachting dat op lange termijn verwarmen op Gas alleen maar duurder gaat worden en heb in het voor en najaar veel stroom over gedurende de dag.
- 30 zonnepanelen en electrische auto maar na 2027 (einde salderen) matched productie en afname niet meer. (Een WP heft dit, voor het voor- en najaar, een beetje op)
- Verwacht nog > 6 jaar in deze woning te wonen, kinderen gaan mogelijk een keer het huis uit, maar duurt > 4 jaar vermoed ik . Wensenpatroon verandert dan ook weer.
- Investeren in een WP is om meerdere reden geen verspilling verwacht ik. Het hoeft van mij geen Weheat te zijn. Leek echter prijstechnisch interessant. Cloud verbinding vond ik wel echt aandachtspunt.
Geoffreerde setup:
- WP Weheat Flint + Weheat WHC Compact regeleenheid - parallel aan Atag CV ketel (ATAG i28EC Zone); en verder Vuilafscheider/magneetfilter; Kogelkranen (full bore) direct bij de binnenunit; Terugslagklep WP: Geplaatst in de aanvoerleiding van de warmtepomp; nieuwe Terugslagklep CV: Geplaatst direct onder de CV-ketel; Vorstbeveiliging: Mechanische vorstbeveiligingskleppen (zat al op de WP begreep ik); Vloerverdeler: Ombouw van de bestaande mengverdeler naar een pomploze / hydraulisch neutrale verdeler.
Mijn eerste vraag in dit forum. Als ik het niet goed doe dan laat maar weten.
Planning was om dit najaar een WP te plaatsen. Offerte was geaccepteerd en schouwing is inmiddels geweest. Nu loopt de installateur echter weg.
Kunnen jullie eens met me meedenken. Tips geven: is mijn wensenlijstje niet reëel, moet het anders?
Historisch gasverbruik:
All-in verbruik: 2023: 1082m³/jaar; 2024 1037m³/jaar 2025: 1027m³/jaar, Woning uit 1975, maar wel voorzien van vloer, muur en dakisolatie en volledig HR++ glas (2006 gerenoveert). Locatie nabij Eindhoven.
Verbruik is inclusief SWW en koken. Gezin 5 personen. Ketel levert tot max 40 graden aan verwarmingssysteem al jaren en dat levert beneden voldoende comfort (19,5 graden overdag met 0,5 graden nachtverlaging). Bij plaatsing WP vermoed ik dat ik 24 uur 19,5 graden ga stoken, geen nachtverlaging meer).
Max. gas verbruik per dag in de afgelopen 3 jaar: 11 dagen > 10m³ / dag. de rest van de 1100 dagen daar dus op / onder. van deze 11 dagen was 1 dag 13 m³ (maximum). (Ketel was hiervoor een dag uit, en dus inclusief SWW en koken). Ik verwacht derhalve dat de Flint prima gaat voldoen wat betreft capaciteit.
Comfort boven (op de badkamer) is matig. Naar mijn mening is het issue dat de ketel teveel uit staat en omdat wij de bovenverdieping verder niet verwarmen de badkamer snel warmte verliest naar buiten en de omliggende ruimtes. Mijn vloerverwarming beneden is dermate dik en derhalve langzaam, dat mijn CV meestal na een run van een paar uur in de ochtend de rest van de dag uit staat en derhalve 's ochtends of 's avonds als we willen douchen de badkamer (nog) niet op temperatuur is/ of al weer teveel afgekoeld.
Ik verwacht met een WP met aanvoertemp die veel lager moduleert / lagere aanvoertemperatuur dit issue in de badkamer te verminderen / wellicht op te lossen (voorzien van radiator + vloerverwarming). Er hangt nu overigens om de comfortklachten op te vangen een infrarood paneel aangestuurd middels een shelly in Node-Red / Home assistant zodat we de badkamer bij kunnen verwarmen.
[h3]Afgiftesysteem:[/h3]
- > 100 m² vloerverwarming, slangen 10 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open. (geen zone regeling). Vloerverwarming verdeler heeft wel een thermostaatkraan (HT mengverdeler) en is voorzien van een pompschakelaar. Ik overweeg om deze om te bouwen naar een openverdeler.
- Beneden 1 radiator (700w) altijd open, boven 6 radiatoren, totale afgifte bij 45/35/20 graden (radiator beneden 700watt) - Totaal boven ruim 3000 watt 3x T20 1x T21, 1x T22 en 1x T33, waterinhoud afgifte systeem bereken ik in totaal > 140 liter exclusief leidingwerk.
Boven staan op dit moment radiatoren vaak dicht (behalve badkamer) Het is echter geen belemmering om enkele of alle radiatoren open zetten indien dit nodig is voor de flow.
Radiatoren zijn voor zover mogelijk waterzijdig ingeregeld, Radiatoren hebben geen thermostaat kraan.
Leidingwerk Staal, diameter wisselend van 22mm tot aan vloerverwarming naar kleiner 16mm bij radiatoren (ook deels kunststof leiding voor nieuwere radiatoren).
[h3]SWW:[/h3]
- plek voor boiler: ik overweeg een hybride (parallel) oplossing zonder SWW. CV ketel hangt op zolder (Schuin dak hoogste punt 2 meter, bereikbaar via vliso trap met houten verdiepingsvloer).
Die locatie acht ik niet geschikt voor een groot boilervat (als ik deze er überhaupt al zou kunnen plaatsen. Ik overweeg wel een boiler in serie voor de ATAG CV ketel (geplaatst 2023) te plaatsen.
Heb 30 zonnepanelen en vanaf 2027 is het dus wel interessant om de overproductie deels in een boilervat te stoppen. Heb al een Solid state relay met aansturing via Shelly in Node-Red gebouwd en ga dit najaar eens een boilertje kopen en in serie plaatsen. Ik vermoed 80 tot 100 liter.
- X liter nodig (Gezin van 5 personen met 3 opgroeiende kinderen, leeftijd: 15-21)
- DWTW aanwezig? Nee
[h3]Warmtepompvoorkeur:[/h3]
- Ik was in vergevorderd stadium voor het plaatsen van een weheat flint. Gezien mijn verbruik (ik vermoed zo'n 800 tot 850m³ per jaar voor verwarming) zou dat prima moeten passen.
- Beoogde setup was een plaatsing van een parallel hybride / solo setup Flint P40. Diverse installateurs van Weheat gesproken die om een of andere reden afhaken.
De verkoper van de laatste installateur vertelde me dat zij wel mijn beoogde setup wilde plaatsen, en dat het prima zou passen. Bij het schouwen vertelde de betreffende loodgieter van het bedrijf dat ze dit inmiddels niet meer doen op voorspraak van Weheat. Overigens denk ik dat het goed is dat als daar teveel problemen mee zijn, ze het niet plaatsen, maar was makkelijker geweest als er wat communicatie tussen de 2 was geweest.
Alternatief voor aansluiten op de zolder: Ik zit niet te wachten op een lang traject van leidingwerk over de buitenmuren naar de zolder. Heb wel een plat dak van een aanbouw maar deze is van hout en ben bang voor trilling.
Idee was om de WP middels een kort traject van buiten (grondplaatsing) naar binnen en direct boven de vloerverdeler aan te sluiten. Deze verdeler zit op een plek waar voldoende ruimte zit voor een aansturingskastje in een hoekje waar verder niemand komt. (uit het zicht)
Inhoud systeem is meer dan groot genoeg om zonder buffervat te werken.
Ik verwacht dat CV ketel niet meer gebruikt zal worden voor verwarming maar gezien jonge leeftijd goed om te handhaven als backup en nodig voor SWW
gewenst systeem: (maar sta open voor suggesties obv argumenten)
L/W met op volgorde: goedkoop, zuinig, stil, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, design, verkrijgbaarheid, milieuvriendelijk
[h3]Wie gaat het installeren?[/h3]
Ik kan voorbereiding en dergelijk wel zelf doen. Gezien subsidie lijkt uitbesteden echter noodzakelijk en eerlijkgezegd ook wel wenselijk. Mijn CV installateur doet zelf geen warmtepompen geeft hij aan. Dus instaleren dien ik nog invulling voor te vinden.
Reden voor installatie WP.
- Comfortklachten op badkamer verbeteren via vloerverwarming lijkt me beter.
- Verwachting dat op lange termijn verwarmen op Gas alleen maar duurder gaat worden en heb in het voor en najaar veel stroom over gedurende de dag.
- 30 zonnepanelen en electrische auto maar na 2027 (einde salderen) matched productie en afname niet meer. (Een WP heft dit, voor het voor- en najaar, een beetje op)
- Verwacht nog > 6 jaar in deze woning te wonen, kinderen gaan mogelijk een keer het huis uit, maar duurt > 4 jaar vermoed ik . Wensenpatroon verandert dan ook weer.
- Investeren in een WP is om meerdere reden geen verspilling verwacht ik. Het hoeft van mij geen Weheat te zijn. Leek echter prijstechnisch interessant. Cloud verbinding vond ik wel echt aandachtspunt.
Geoffreerde setup:
- WP Weheat Flint + Weheat WHC Compact regeleenheid - parallel aan Atag CV ketel (ATAG i28EC Zone); en verder Vuilafscheider/magneetfilter; Kogelkranen (full bore) direct bij de binnenunit; Terugslagklep WP: Geplaatst in de aanvoerleiding van de warmtepomp; nieuwe Terugslagklep CV: Geplaatst direct onder de CV-ketel; Vorstbeveiliging: Mechanische vorstbeveiligingskleppen (zat al op de WP begreep ik); Vloerverdeler: Ombouw van de bestaande mengverdeler naar een pomploze / hydraulisch neutrale verdeler.