Wat zijn de hoogtes van waterleiding, riool en wcd keuken?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:17
Mijn vraag

Ben bezig met voorbereidingen voor nieuwe keuken in ruwbouw nieuwbouw woning. Wat zijn de standaard hoogtes voor warm water, koud water, riolering en wcd voor vaatwasser in een keuken?

Ik weet nu dat de warm en koud water minimaal 10 cm uit elkaar moeten, er zijn muurplaten voor 15 cm. Als ik het goed begrijp moet alles ook toegankelijk zijn vanuit een keukenkastje.

Mijn logica zegt dat stroom het hoogst moet, dan warm / koud water naast elkaar en de afvoer als laagste.

Heb echter allerlei varianten gezien, maar het lijkt erop dat elke installateur het anders doet. Dus wat is nu de beste hoogte voor elk?

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
  • Gezocht op internet
  • YouTube filmpjes bekeken
  • Zoeken in ISSO publicaties

Beste antwoord (via peer geen appel op 19-08-2026 20:26)


  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:10
Loodgieter hier!

Waterleidingen 65cm uit afgewerkte dekvloer. De hart op hart maat hangt af van hoeveel muurplaten je kwijt wilt, 10 cm is minimaal hierbij kan je fatsoenlijk er een kraan in monteren. Heb je enkel 1x koud en 1x warm is hart op hart 15cm vrij gebruikelijk.

Afvoer 30 á 45cm. 30cm om voldoende boven de plint te komen en bij max. 45cm kan je met de meeste gootsteen sifons wel uit de voeten incl. vaatwasser aansluiting. Bij twijfel op 30, omhoog werken kan altijd nog andersom niet.

Electra vind je dan vaak iets boven de waterleidingen zo'n 70 á 75cm.

Dit is uiteraard enkel standaard mits je werkblad ook op de standaardhoogte van 90cm komt.

[ Voor 6% gewijzigd door Gotenx op 17-08-2026 17:14 ]

Alle reacties


  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-09 17:57
Meestal schrijft de keuken ontwerper de maten vast in een installatietekening.

In de praktijk willen we daar nog weleens van afwijken omdat het soms handiger is om bijvoorbeeld de stekker van een koelkast achter de plint te hebben zodat je deze gemakkelijk er uit kan trekken.

Zelfde met een oven, die stekker is vaak handig in het kastje er naast.

Bij afvoeren zie je vaak de keuze tussen 1 of 2 sifons, vaatwasser op de wasbak of los.

Als je zo'n installatietekening gekregen hebt en je past wat aan wel in goed overleg doen. Soms komen ze controleren en willen ze bij afwijkingen niet de installatie van de keuken doen.

Ook is het van belang om de installatie aan te vullen met bijvoorbeeld verlichting, buitenkraan en andere zaken die geen onderdeel van de keuken zijn. Vaak staan die niet in de installatietekening als die niet meegeleverd worden met de keuken.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-09 19:05
Redelijk standaard:
  • Afvoer 55-65cm hoogte in het hart van het kastje
  • Wateraansluiting daar 10cm boven 15cm HoH (warm links koud rechts)
Elektra is situationeel zoals hierboven ook al beschreven.

[ Voor 21% gewijzigd door assje op 17-08-2026 14:54 ]

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:17
assje schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:28:
Redelijk standaard:
  • Afvoer 55-65cm hoogte in het hart van het kastje
  • Wateraansluiting daar 10cm boven 15cm HoH (koud links warm rechts)
Elektra is situationeel zoals hierboven ook al beschreven.
Je bedoelt neem ik aan warm links, koud rechts :) Dat is voor zo ver ik weet in NL de standaard.

  • assje
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-09 19:05
peer geen appel schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:43:
Je bedoelt neem ik aan warm links, koud rechts :) Dat is voor zo ver ik weet in NL de standaard.
Eh oeps ja inderdaad, even gecorrigeerd om onduidelijkheid te voorkomen.

“The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it.” [quote by Robert Swan, OBE]


  • Eupeodes
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 22:47
sommige keukenleveranciers tekenen ook maar wat. Bij mij waren alle aansluitingen precies als op tekening geplaatst, kwam de vaatwasserkraan precies achter de afvoer van de gootsteen uit... gelukkig zijn de waterleiding allemaal flexibel, dus kraan kon zo een stukje opzij gezet worden.

  • djluc
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 09-09 17:57
Eupeodes schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 16:19:
sommige keukenleveranciers tekenen ook maar wat. Bij mij waren alle aansluitingen precies als op tekening geplaatst, kwam de vaatwasserkraan precies achter de afvoer van de gootsteen uit... gelukkig zijn de waterleiding allemaal flexibel, dus kraan kon zo een stukje opzij gezet worden.
Ja dat gebeurt helaas ook!

Het is vaak best de moeite om even de kastmaten op de wand te tekenen of met tape uit te zetten. Dat geeft vaak goed inzicht. Zelfde met een kookeiland: Even van wat latten een frame zetten geeft een goed idee qua ruimte, openen van lades/vaatwasser en bijvoorbeeld verlichting boven je eiland.

Acties:
  • Beste antwoord

  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 22:10
Loodgieter hier!

Waterleidingen 65cm uit afgewerkte dekvloer. De hart op hart maat hangt af van hoeveel muurplaten je kwijt wilt, 10 cm is minimaal hierbij kan je fatsoenlijk er een kraan in monteren. Heb je enkel 1x koud en 1x warm is hart op hart 15cm vrij gebruikelijk.

Afvoer 30 á 45cm. 30cm om voldoende boven de plint te komen en bij max. 45cm kan je met de meeste gootsteen sifons wel uit de voeten incl. vaatwasser aansluiting. Bij twijfel op 30, omhoog werken kan altijd nog andersom niet.

Electra vind je dan vaak iets boven de waterleidingen zo'n 70 á 75cm.

Dit is uiteraard enkel standaard mits je werkblad ook op de standaardhoogte van 90cm komt.

[ Voor 6% gewijzigd door Gotenx op 17-08-2026 17:14 ]


  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:17
Dank aan allen! Heb @Gotenx (bijna) gevolgd:
  • waterleiding op 65 cm en 15 uit elkaar
  • electra op 80 cm (aanrecht op 99 cm)
  • afvoer op 45 (kan altijd nog afzagen)

  • 205Gutmann
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 07:34
Een leidingschema wordt opgesteld door je keukenleverancier.
Afhankelijk van de positie van het apparaat, wordt de hoogte van het aansluitpunt bepaald.
Een wandcontactdoos voor een vaatwasser/boiler zit vaak op 600/650mm hoogte.
Hoger kom ik niet vaak tegen. Je onderkastjes zijn aan de achterzijde vaak voorzien van een horizontale lat voor de stevigheid en je wilt ook niet dat je wandcontactdoos half, of zelfs helemaal achter de spoelbak komt te zitten.

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
En soms...is het niet anders en is het makkelijker om WCD's aan te sluiten met een YMvK kabel en los onder de kastjes te leggen. Uiteraard voorzien van een montageplaat zodat de eventuele koperen draden in ieder geval niet zo aan te raken zijn. Voor inbouwapparatuur geeft dit soms net even wat meer flexibiliteit met loskoppelen dan in een kastje.

Bij mijn huidige woning is de inbouwvaatwasser aangesloten op een losliggende WCD. Bij mijn broertje net 2 WCD's onder de kastjes gemaakt die netjes aan de muur vast zitten, maar ook via de plint te bereiken zijn.

Is het veilig? Niet 100%. Wanneer je flinke lekkage hebt ben je de sjaak. Dan nog heb je naast je stroom ook een ander probleem: het water. Uiteraard zou ik dit niet rechtstreeks onder de wasbak kast doen maar onder een andere kast durf ik deze situaties prima aan.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 07:31
Eerlijk gezegd niet alle reacties gelezen maar zou juist niet alles in het midden van het kastje plaatsen maar zoveel mogelijk aan 1 zijkant.

Zodoende kan je Quuoker boiler namelijk zo strak mogelijk naar achter aan de andere zijde in het keukenkastje. En nog veel belangrijker, heb je een Quooker flex kraan dan zit daar zo'n bal aan als gewichtje die steeds op en neer gaat in je keukenkastje. En dan zitten die waterkraantjes en afvoer dusdanig in de weg dat je quuoker kraan niet meer functioneert omdat die bal daar achter blijft haken of juist niet wil zakken.

Daar kwam ik achter toen ik van een gewone quoker kraan overstapte naar de flex kraan. Ik heb dan wel een dubbele spoelbak dus kraan staat in het midden.

Dus kort gezegd, hou ook even rekening met waar je kraan komt zodat niet net op die plek de afvoer of wat dan ook zit en je zit te kloten met aansluiten of een contragewicht van een uittrekbare kraan steeds klem loopt.

  • FabianGTI
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 21:41
Elektra van je keukenapparatuur op plinthoogte plaatsen, dat is veel fijner werken.

  • peer geen appel
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 20:17
FabianGTI schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:17:
Elektra van je keukenapparatuur op plinthoogte plaatsen, dat is veel fijner werken.
Waarom is dat fijner werken?

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Maar waarom heb je niet zo een tekening gehad?

Dit is gelijk een goeie maatvoering voor een standaard RVS bak, vaatwasser en Quoocker Combi+ met her werkblad op 97cm hoogte.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GzPC-JJo0iToupC2W1o29mxItGE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4NcPtFS2cVsBFuERueoVaWUt.jpg?f=fotoalbum_large

De stroompunten zitten zoals gemeld onder de kast met spatwaterdichte WCDs ipv op de achterkant.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gD9lFMszsUnfh1XvUe4i1iRvaJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7u1HSg726FNHatrH7ML88gho.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 43% gewijzigd door Vorkie op 22-08-2026 17:48 ]

3-fase Victron 3x MP 6.5kVA | 30kWh Voltsmile LFP | MPPT 450/100 + 2x MPPT | VM-3P75CT Grid Meter


  • flaskk
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 07:35
Ik had alles volgens de norm gemaakt qua elektra, de keuken werd geleverd en de betreffende bezorger vertelde dat ze lager moesten aangezien ze onder de kastjes willen aansluiten.. daarnaast bij een Quooker flex met je af en aanvoer beetje uit het lood laten monteren.

  • Reptile209
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 07:32

Reptile209

- gers -

FabianGTI schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 12:17:
Elektra van je keukenapparatuur op plinthoogte plaatsen, dat is veel fijner werken.
Dat is volgens mij meer een kwestie van smaak. Als je ooit bij de stekker wil kunnen (of hem voor het eerst wil inpluggen) is achterin een naastgelegen kastje of achter een lade handiger dan plint loshalen en op je buik onder de kastjes door graaien. Maar laag voorkomt wel gerommel met gaten in achterwandjes e.d.

Zo scherp als een voetbal!

Pagina: 1