Verduurzaming woning 2-onder-1 kap (L/W + L/L)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 21:45
Vanwege gezinsuitbreiding en samenwonen wil ik mijn woning comfortabeler maken en verduurzamen. Initieel was ik van plan een hybride warmtepomp te installeren maar na de nodige research, met het oog op de toekomst en het feit dat mijn Nefit Ecomline Excellent uit 2006 ook vervangen moet worden wil ik in 1 keer de stap maken naar all electric.

Waar ik vooral over twijfel is het type installatie, enerzijds zijn er de "nieuwe" spelers op de nederlandse markt (weheat/quatt etc) anderzijds zijn er de "traditionele" warmtepomp/CV merken (Daikin/MHI/Vaillant etc).

Als "zuinige" tweaker verbazen de prijzen mij enigszins, er zit flinke subsidie op dit soort systemen en na subsidie kom ik tot nu toe altijd uit op een bedrag van ongeveer €10.000.
Online kan ik via sites als groupsumi een complete R290 10kw Haier installatie inclusier boiler aanschaffen voor 6400 incl btw excl subsidie.
Als ik de tekst uit voor de ISDE subsidie er op na lees zou ik de aanschaf zelf kunnen doen echter dient de complete installatie door een bedrijf te worden uitgevoerd om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Tot nog toe nog weinig succes met het vinden van een installateur die op deze manier werkt, wat ik ook volledig begrijp maar het prijsverschil is toch wel groot.

Is er iemand die toevallig ervaring heeft met het zelf aanschaffen, laten installeren en succesvol ISDE subsidie aangevraagd heeft?

Woning:
- 1978
- 148m2 woonoppervlakte
- Gevelisolatie, dakisolatie
- 2650Wp zonnepanelen

Geplande aanpassingen woning:
- Triple glas ter vervanging van dubbelglas op de benedenverdieping (30 jaar oud) en enkel glas op de eerste verdieping
- 4 Airco's voor meer comfort in de zomer, werken beide thuis
- Dakisolatie uitbouw

Historisch gasverbruik: 1300 m³/jaar (winter '25/26), dit is dus zonder de geplande aanpassingen en waarbij het van belang is dat ik toen nog alleen woonde en niet elke ruimte verwarmd was.
Afgiftesysteem:
- 9 radiatoren, totale afgifte bij 40 graden 5 kW

Woonkamer:280x40 T22, 220x40 T22.120x60 T22
Hal:55*100 T11
Keuken:70*70 T33, 180*35 T22
Slaapkamer 1: 180*40 T22
Slaapkamer 2:120*40 T22
Opkamer/garderobe: 120*35 T11
Zolder: 70*70 T33
Badkamer: Handdoek Radiator 180*60
SWW:
- Ruimte voor boiler tot 170CM
- 200-300 liter nodig
Warmtepompvoorkeur:
L/W voor de radiatoren en SWW (of eventueel alleen radiatoren en losse WP boiler)
Wie gaat het installeren?
Uitbesteed, wel voorbereidend werk als dat verschil maakt

Inmiddels een aantal offertes opgevraagd en 3 huisbezoeken in de komende weken van:

- Quatt
- Lokale installateur
- Adlar

Verder een offerte van Dewarmte na een online afspraak:
- Dewarmte Pomp MP 16.5KW
- DeWarmte Pomp T (200L)

Totaal: €13585 (Na aftrek subsidie €9385)

En een offerte voor een Weheat installatie:

Weheat (landelijke installateur):
Weheat Sparrow P60 Bronze 9KW
200liter boiler Weheat
Buffervat 50L
Electra aanleg
Thermostaat

Totaal 14500 (Subsidie niet op factuur gespecificeerd)
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[ Voor 3% gewijzigd door n0pe op 13-08-2026 13:51 ]

Alle reacties


  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:42
16.5kW lijkt mij overdreven gezien je historisch gasverbruik en afgiftesysteem! Koevlaas komt op 7kW uit voor je verbeteringen. Met je huidige afgiftesysteem is een R290 wel aan te raden, je komt op een vrij hoge aanvoertemperatuur uit. Misschien wil je op koude dagen je L/L systeem gebruiken om bij te verwarmen, je zou ook je afgiftesysteem kunnen uitbreiden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TDKB20xP3czBvaXyQbAJNRoJb2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l0s7RZbV5n2eVsPByh05jVbM.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 31% gewijzigd door asdfvdsa op 13-08-2026 14:04 ]

gasweg.nl


  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 21:45
asdfvdsa schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 14:03:
16.5kW lijkt mij overdreven gezien je historisch gasverbruik en afgiftesysteem! Koevlaas komt op 7kW uit voor je verbeteringen. Met je huidige afgiftesysteem is een R290 wel aan te raden, je komt op een vrij hoge aanvoertemperatuur uit. Misschien wil je op koude dagen je L/L systeem gebruiken om bij te verwarmen, je zou ook je afgiftesysteem kunnen uitbreiden.


[[url="blob:https://gathering.tweakers.net/29aa6886-6fdd-4cf2-ad53-dc2e54569185"]Afbeelding[/url]]
16.5kw is inderdaad heel hoog en ook niet nodig, deze WP kan terugmoduleren tot 1.9kw en de andere warmtepomp van de warmte (AO) was te licht volgens de adviseur maar dat is ook 1 van de punten waar ik over twijfel. Het zou €1500 schelen en ik kan altijd nog bijverwarmen met airco’s.

  • Jurrian1204
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 13-08 15:17
Ik weet dat je bij warmtepomponline de optie hebt om hem in bedrijf te laten stellen door een instalateur en op die wijze toch je subsidie kan krijgen. Zie de link hier onder: https://warmtepomponline.com/RVO-en-subsidie-warmtepomp

  • SebastiaanPs
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 23:00
Met de geplande aanpassingen en ook nog airco’s als back-up zal 6 kW vermogen bij Tbuiten -10 graden (!) genoeg zijn.

Ik zou een offerte vragen bij Warmtepomponline, zoals hierboven genoemd, en dan zoveel mogelijk zelf doen.

Wat ik nog mis: waar wil je de buitenunit gaan neerzetten?

WP: Mitsubishi Electric SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2D. PV 3330 Wp. Huis 1931, gasloos sinds jan '24.


  • peterpv
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 17:43
En wat ik mis is leidingdiameter. Zo had ik een plek voor mijn warmtepomp (Daikin Altherma 4, 12 kW) op het oog maar viel die plek af omdat de CV leiding aldaar met buizen van slechts 15 mm met de rest van het huis verbonden is. Dus de WP staat nu op een plek met 20 mm standleidingen.

Een (goede) installateur ziet dat zodat problemen later (WP kan warmte niet kwijt, huis wordt niet goed warm, laag rendement) worden voorkomen. Realiseer je dat, om een WP systeem efficient te laten werken, er veel meer bij komt kijken vergeleken met een gas gestookt systeem.

De installateur van mijn systeem heb ik gevonden door een offerte te vragen op de website van Daikin. Uiteindelijk bleek dit ook nog eens één van de goedkoopste (de andere zat er € 100 onder en was niet de opstelling die ik gevraagd had) met ~€ 13.5 k na subsidie aftrek.

Ik zeg niet dat zelf doen niet kan maar ik denk dat je nogal wat kennis nodig hebt om de juiste keuzes te kunnen maken. Ik durf te zeggen dat ook niet alle installateurs voldoende kennis en ervaring hebben.

  • n0pe
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 21:45
SebastiaanPs schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 15:22:
Met de geplande aanpassingen en ook nog airco’s als back-up zal 6 kW vermogen bij Tbuiten -10 graden (!) genoeg zijn.

Ik zou een offerte vragen bij Warmtepomponline, zoals hierboven genoemd, en dan zoveel mogelijk zelf doen.

Wat ik nog mis: waar wil je de buitenunit gaan neerzetten?
Het liefst hier, zou dan aansluiten op het punt waar nu de CV staat. Voordeel is dat het makkelijk te bereiken is, nadeel is de afstand.
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 19:42
SebastiaanPs schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 15:22:
Met de geplande aanpassingen en ook nog airco’s als back-up zal 6 kW vermogen bij Tbuiten -10 graden (!) genoeg zijn.
Eens. Zeker gezien er niet veel meer dan 6 kW door het afgiftesysteem zal gaan.

gasweg.nl