Ervaringen houtcomposiet WPC rhombus

Pagina: 1
Acties:

  • hwopereis
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 23:53
Hallo allen,

Ik zit met een probleem, en aangezien ik hier niet veel over op het internet kan vinden open ik maar dit topic.

Ik heb in de winter WPC panelen geplaatst op onze westgevel, die ik met uiterste zorgvuldigheid heb gemonteerd, zoveel mogelijk volgens voorschriften. Ik heb de panelen zowel met wat kit, als met schroeven gemonteerd. Alle schroeven netjes voorgeboord, en de regels erachter op 40~50 cm afstand gezet. Ik heb de panelen tegen elkaar gemonteerd, zoals aangegeven. De panelen hebben een "stootrandje" intern, die naar het lijkt uitzetting toe moet laten. Dit was wel een naar mijn mening erg dik stootrandje. Maar goed, je verwacht dat zoiets werkt zoals het moet.

De montage en het resultaat zag er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkHOU0wYmkdwe_o_LG-gSZaLvbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/euQyhfRxfFSEbwdIbKBHqtsq.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W0A0rh5pPSLAZ1XHzEunlLYDibY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tuKP4YX8fzgSRofyLVpwEVga.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zl1olM4qnfbBa3MVIFB9AmBuj78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fyJ6XFg9vxlkYhRl9jhsntKM.jpg?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lnkrGmu3qoCuBQ6Yt6StBafU1Lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cqazCNjEAYteJ1gUnMqOVXav.jpg?f=fotoalbum_large

Nou zou je zeggen, top, 25 jaar niet meer aan komen. Maar helaas begonnen sommige panelen in april dit jaar toen het wat warmer werd opeens wat boller te staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHoDjC_k9C8Cg8_m-hu6vOVD_WQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TqLQ19a5ddpmoRBIeAieqe4j.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f8mDSOxP1tYbEI7AY3rzWMUi3E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eqrBkYhYvSPi0dblc72dAic3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0zLJsQFr9RA55yYdysjoTv8OwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTMVGQxydueS7XhkhQD84QNt.jpg?f=fotoalbum_large

En helaas is deze zomer dit alleen maar erger geworden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjG0veA5whheUQs6yhZsfsXdx1g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bdzvyZoiX75O9zkeZrkVlNw1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W2cR1SYrm-O55fMRAisNPOnbpmw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dIIU5hjYCdbEwUQULfOnfGfx.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SPv2hW4hUbqZe54-wlpR6vfk4fA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jJBKz8QOygtv6xJvnbKpDESw.jpg?f=fotoalbum_large

En panelen vallen er nu vanaf. |:( |:(
En nu moet ik er dus weer wat aan gaan doen. Maar ik zit nu dus met het volgende probleem:

- Volgens het internet heeft WPC materiaal een uitzettingscoefficient van 30 en 60 × 10⁻⁶ m/m/°K, afhankelijk van hoe het gemaakt is.
- Omdat ik de panelen in de winter gemonteerd heb, is mijn montage baseline ongeveer 5°C. In de zomer worden de panelen minstens 65°C (gemeten). Dat is een temperatuurverschil van 60°C.
- Mijn langste paneel is 2.60 m hoog. Breedte is 6 meter.
- WPC zet in alle richtingen lineair uit.
- WPC is vrij broos, het knapt als je het materiaal niet voor boort.

De uitzetting van de langste lengte is dan minstens: 30 × 10⁻⁶ × 60°C × 2600mm = 4.68mm,
en in maximale geval zelfs meer dan 9 mm.

In de breedte zet het materiaal ook uit, en omdat ik ze strak (maar niet met kracht) tegen elkaar gemonteerd heb, en de uitzettingsvoegen blijkbaar dus niet goed werken, gaat het spul bol staan. Het gaat in de breedte in totaal om minstens 30 × 10⁻⁶ × 60°C × 6000mm = 10.8mm wat daarmee opgevangen moet worden.

Wat betreft de breedte snap ik nog hoe de uitzetting opgevangen kan worden, mits uitzettingsvoegen goed werken. Er worden echter ook profielen verkocht zonder enige vorm van uitzettingsvoeg.

Maar, wat ik niet snap is hoe een lengte-uitzetting van laten we zeggen gemiddeld 6mm, opgevangen kan worden door de schroeven in het regelwerk, zonder dat de schroeven of het materiaal zal knappen.

Als ik achter het materiaal kijk, dan zie ik ook dat de schroefgaten compleet verschoven zijn. Zie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdPdwem2JiYHS6GTQHdjuQhydSw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QvrB0XzdLuhxIIVyOTgk7AdM.jpg?f=fotoalbum_large

Ik geloof ergens gewoon niet dat dit fatsoenlijk kan werken (letterlijk en figuurlijk), maar tegelijk wordt het op zoveel plekken verkocht en ook op deze manier uitgelegd.

Nu zijn mijn vragen aan jullie:
Zijn er meer mensen met dit soort ervaringen?
Zie ik iets over het hoofd wat betreft de uitzetting?

Alvast dank.